Zalsem 14.02.2022 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2022 Dzień dobry Mam pytanie dotyczące mocy mojej działającej instalacji fotowoltaicznej. - mam 15 paneli po 320 W, to razem 4800 W, - Inwerter GoodWe GW4000-DT o mocy 4 kW Moja umowa z instalatorem dotyczy instalacji o mocy 4,8 kW, taką wartość zgłosiłem do PGE, zapłaciłem za 4,8 kW a realnie moja moc przy najlepszych warunkach nigdy nie sięga powyżej 4 kW bo więcej falownik nie wyprodukuje w słoneczne dni oraz przy dość niskiej temp. mam obcięty wykres produkcji na 4kW Czy w tym przypadku instalator zawyżył moc instalacji? Skasował mnie za 4,8 kW a mam realnie instalację o mocy 4 kW czy może ja to źle liczę? będę wdzięczny za fachową ocenę pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 14.02.2022 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2022 (edytowane) Tak. Dobrze liczysz ale tylko na pierwszy rzut oka bowiem moc zestawu jest jeszcze uzależniona od współczynnika korekcyjnego który pozwala przeliczyć dane o nasłonecznieniu na pochyloną powierzchnię modułów fotowoltaicznych z danych o nasłonecznieniu odczytanych z mapy, oraz współczynnika wydajności .Jednym słowem maksymalna moc modułów pewnie i jest 4800 ale z uwagi na nachylenie dachu, oraz rozmieszczenie względem południa i innych wynosi ona moze 3,5kW i dlatego instalator zastosował falownik o mocy 4kW. Jest to tylko teoria bowiem nie znamy wszystkich szczegółów oferty i danych z wyliczeń. Jeśli falownik faktycznie obcina moc wyprodukowaną na 4kW to instalator popełnił błąd lub zaoszczędził.W ofercie tego nie widziałeś i zobaczyłeś dopiero po wykonaniu instalacji ? Edytowane 14 Lutego 2022 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiaszek 14.02.2022 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2022 W skali całego roku na tych obcięciach dużo nie stracisz, a zyskujesz szybszy start instalacji i dłuższe działanie wieczorem (pewnie po kilka,kilkanaście minut) oraz minimalnie wyższą sprawność w pochmurne dni. Zapewne też mniej zapłaciłeś za inwerter 4kW niż byś dał za następny w szeregu. Przewymiarowanie do ~20% generatora(paneli) względem falownika jeszcze jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zalsem 14.02.2022 10:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2022 Domyślam się że jest wiele czynników wpływających na osiągi i uzyski. Jest przewymiarowanie paneli zgodnie z praktyką.Kąt nachylenia dachu 47 stopni, odchylenie od południa 23, bez zacienienia. Warunki są dość dobre, wiem że katalogowe osiągi paneli a realia to co innego... Dręczy mnie kwestia zadeklarowanej mocy w umowie i papierach względem realnych uzysków. Jest mi wiadome że pełna moc instalacji jest dość sporadyczna względem długości roku.Ale podczas dobrej pogody jest obcięty szczyt wykresu w aplikacji mocy i waha się około 4000 - 4050 W - czasem mniejsze a czasem większe obcięcia górkiFalownik ma takie informacje na tablicy znamionowej:Reted active power 3.605/4kWMax apparent power 4kVA W mojej ocenie instalacja jako całość nie jest w stanie wyprodukować i zbliżyć cię do wartości w umowie czyli 4,8 kW.Chyba nie było oferty, mój ojciec zlecał tą instalację firmie która chyba zaczynała w tej branży, firma jednoosobowa.Zabrałem się ten temat bo instalacja jest na granicy fuszerki... No ale umowa i inne dokumenty wskazują jednoznacznie moc założonej instalacji 4,8 kW Czy warto walczyć o wymianę falownika? mam podstawy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zalsem 14.02.2022 10:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2022 Chciałbym aby tak było, bo instalacja jest na granicy zapotrzebowania, rachunki za prąd listopad grudzień 500 zł (prawie polowa to koszty) ale bywało, że czerwiec czerwiec rachunek 200 zł - instalacja jest na dwa gospodarstwa łącznie 4 osoby dorosłe, ale też warsztat, spawarka itp.. mała stolarnia, jak to na wsi, jest trochę urządzeń... Rozumiem to przewymiarowanie.Instalacja z robocizną kosztowała 19 tyś w 2020 roku, wygląda że instalator ciął koszty, po roki okazało się że dał przewód o długości 10 m o falownika do rozdzielni o przekroju 2,5 mm (wymienił po moich długich naciskach) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beskidziak 14.02.2022 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2022 (edytowane) J W mojej ocenie instalacja jako całość nie jest w stanie wyprodukować i zbliżyć cię do wartości w umowie czyli 4,8 kW. Chyba nie było oferty, mój ojciec zlecał tą instalację firmie która chyba zaczynała w tej branży, firma jednoosobowa. Zabrałem się ten temat bo instalacja jest na granicy fuszerki... No ale umowa i inne dokumenty wskazują jednoznacznie moc założonej instalacji 4,8 kW Czy warto walczyć o wymianę falownika? mam podstawy? Mogę Ci tylko opisać moje dwuletnie doświadzenie, instalacja 5,9kWp dach 30st,15st na zachód, falownik 5kW. Rok 2020 6100kWh, 2021 6200kWh. Według mnie ma szanse dobić do 4800kWh energi rocznie. https://elektrowoz.pl/porady/jaka-skutecznosc-maja-panele-fotowoltaiczne-w-zaleznosci-od-nachylenia-dachu-i-ustawienia-domu/ Patrzył bym od strony zużycia, załozył autokonsumpcje +"straty na upust"+10-20% na "rozwój i tak wybrał instalacje. Edytowane 14 Lutego 2022 przez Beskidziak 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiaszek 14.02.2022 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2022 Możesz podać ile instalacja wyprodukowała np. za grudzień czy styczeń, a ile za maj, czerwiec lub lipiec. Porównamy wtedy jaką ma wydajność w kWh/kWp i będzie wiadomo jak się spisuje. Dodatkowo na pvmonitor możesz porównać ją z kilkoma okolicznymi instalacjami (instalacje w okolicy powinny mieć podobne warunki meto). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiaszek 14.02.2022 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2022 Możesz podać ile instalacja wyprodukowała np. za grudzień czy styczeń, a ile za maj, czerwiec lub lipiec. Porównamy wtedy jaką ma wydajność w kWh/kWp i będzie wiadomo jak się spisuje. Dodatkowo na pvmonitor możesz porównać ją z kilkoma okolicznymi instalacjami (instalacje w okolicy powinny mieć podobne warunki meto). ps. Dla energetyki liczy się moc generatora, a nie moc falownika i prawdopodobnie dla tego w umowie jest zapisane 4.8 kW, a nie 4kW. Np. jak by falownik był 3.8kW a generator 11kW to rozliczenie oddanej energii byłoby 0,7 a nie 0,8. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 14.02.2022 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2022 Domyślam się że jest wiele czynników wpływających na osiągi i uzyski. Jest przewymiarowanie paneli zgodnie z praktyką. Kąt nachylenia dachu 47 stopni, odchylenie od południa 23, bez zacienienia. Warunki są dość dobre, wiem że katalogowe osiągi paneli a realia to co innego... Dręczy mnie kwestia zadeklarowanej mocy w umowie i papierach względem realnych uzysków. Jest mi wiadome że pełna moc instalacji jest dość sporadyczna względem długości roku. Ale podczas dobrej pogody jest obcięty szczyt wykresu w aplikacji mocy i waha się około 4000 - 4050 W - czasem mniejsze a czasem większe obcięcia górki Falownik ma takie informacje na tablicy znamionowej: Reted active power 3.605/4kW Max apparent power 4kVA W mojej ocenie instalacja jako całość nie jest w stanie wyprodukować i zbliżyć cię do wartości w umowie czyli 4,8 kW. Chyba nie było oferty, mój ojciec zlecał tą instalację firmie która chyba zaczynała w tej branży, firma jednoosobowa. Zabrałem się ten temat bo instalacja jest na granicy fuszerki... No ale umowa i inne dokumenty wskazują jednoznacznie moc założonej instalacji 4,8 kW Czy warto walczyć o wymianę falownika? mam podstawy? Patrz w dokumentach co było w ofercie szczegółowej. Jeśli instalacja czyli panele są na 4.8kW to nawet licząc ze współczynnikiem falownik powinien mieć zapas ) być na tyle przewymiarowany ) aby mógł tą moc osiągnąć. Moim zdaniem są podstawy do reklamacji. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zalsem 14.02.2022 12:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2022 takie są uzyski 4389 kWh w 2020 rok4883 kWh w 2021rok grudzień 95 kWhstyczeń 130 kWh Maj 567 kWhczerwiec 717 kWhlipiec 646 kWh w umowie mam "Zestaw do produkcji energii elektrycznej o mocy 4800 kWp" w protokołach i innych dokumentach mam 4,8 kWNie mam pewności czy 4,8 kW dotyczy okresu rocznego czy mocy jako takiej, znamionowej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marvinetal 14.02.2022 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2022 Przewymiarowanie mocy paneli do falownika jest czymś często spotykanym i może mieć uzasadnienie. W takim wypadku nie przekroczysz 4000 produkcji na raz ale będziesz miał grubsze ogony. U siebie masz 120% (4.8/4) a ten model goodwe obsługuje do 130% (5.2/4). 4883kWh/4.8kWp czyli 1017kWh/kWp jest blisko średniej oczekiwanej wydajności na terytorium Polski. Moc instalacji jest podawana jako moc panel więc powinno być 4.8kW i wszystko jest ok. Nie ma podstaw do reklamacji chyba że w umowie był podany falownik o innej mocy. O przewymiarowaniu instalacji możesz poczytać także tu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 14.02.2022 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2022 Domyślam się że jest wiele czynników wpływających na osiągi i uzyski. Jest przewymiarowanie paneli zgodnie z praktyką. Kąt nachylenia dachu 47 stopni, odchylenie od południa 23, bez zacienienia. Warunki są dość dobre, wiem że Zrobi się cieplej, słoneczko pójdzie wyżej, to przy takim kącie przestanie obcinac. Oczywiscie, instalator mógł zastosować falownik 5kW, tylko zapłaciĺbyć kilkaset zł wiecej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 14.02.2022 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2022 Jak mam podobnie tylko,że 16 x 300 W = 4800 Wp i falownik 4 kW tylko w dwóch stringach i na dwuch połaciach z odchyłkami 35 i 55 stopni od południa.Wykres przeważnie mieści się w zakresie 4 kW i nie obcina ale jak wyjdzie z za chmurki słońce to przycina tylko, że przez chwilę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zalsem 15.02.2022 13:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2022 Dziękuję wszystkim za pomoc, coś już wiem... jeśli moc instalacji jest mierzona w skali roku to wydaję się to dość chybione rozwiązanie, bo w zasadzie pogoda i słońce wpływa na uzyski, a umowy dość precyzyjnie określają te wartości. W pierwszym roku do minimum 4800 kWh zabrakło mi 400 kWh - więc instalacja sporo mniej wygenerowała niż miała zadeklarowane... cangi80 czy możesz mi podać Twoją produkcję w skali roku? np 2020 i 2021 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 15.02.2022 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2022 Swoją drogą, rok 2020 był chyba u wszystkich lepszy, niż 2021, skąd gorszy wynik u Ciebie ?Niepełny rok ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zalsem 15.02.2022 15:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2022 fotohobby masz dobre oko no faktycznie nie uwzględniłem że instalacja zaczęła działać od końca lutego 2020 więc brakuje pełnego roku, no ale styczniu i lutym chyba by nie nabiło 500 kWh bo tyle mniej uzysku w 2020 w stosunku do 2021 występują też u mnie spadki napięcia w sieci energetycznej, system przestaje pracować, ale to są chwilowe straty o podobnej częstotliwości w skali roku. Może mieć to wpływ, ale chyba nie aż taki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 15.02.2022 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2022 Dziękuję wszystkim za pomoc, coś już wiem... jeśli moc instalacji jest mierzona w skali roku to wydaję się to dość chybione rozwiązanie, bo w zasadzie pogoda i słońce wpływa na uzyski, a umowy dość precyzyjnie określają te wartości. W pierwszym roku do minimum 4800 kWh zabrakło mi 400 kWh - więc instalacja sporo mniej wygenerowała niż miała zadeklarowane... cangi80 czy możesz mi podać Twoją produkcję w skali roku? np 2020 i 2021 W 2021 roku uzyskałem 4690 kWh czyli 977 kWh z kWp. Ty pewnie uzyskasz więcej, masz lepszy kąt i kierunek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 15.02.2022 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2022 Dzień dobry Mam pytanie dotyczące mocy mojej działającej instalacji fotowoltaicznej. - mam 15 paneli po 320 W, to razem 4800 W, - Inwerter GoodWe GW4000-DT o mocy 4 kW Moja umowa z instalatorem dotyczy instalacji o mocy 4,8 kW, taką wartość zgłosiłem do PGE, zapłaciłem za 4,8 kW a realnie moja moc przy najlepszych warunkach nigdy nie sięga powyżej 4 kW bo więcej falownik nie wyprodukuje w słoneczne dni oraz przy dość niskiej temp. mam obcięty wykres produkcji na 4kW Czy w tym przypadku instalator zawyżył moc instalacji? Skasował mnie za 4,8 kW a mam realnie instalację o mocy 4 kW czy może ja to źle liczę? będę wdzięczny za fachową ocenę pozdrawiam Masz źle dobry falownik - ma za małą moc maksymalną. To że falownik może być obciążany większą mocą modułów nie znaczy że jest to korzystne dla właściciela instalacji. Ewidentnie tracisz produkcję. Jeżeli nie ma dużych odchyleń od południa to nie należy instalować falownika o mniejszej mocy niż panele na dachu. Nawet jeżeli przewymiarowany falownik startuje szybciej to o ile szybciej i ile to "szybciej" wyprodukuje więcej prądu w danym dniu - 1% czy 0,1% całej dziennej produkcji? A ile obetnie z możliwej produkcji ponad maksymalną moc? 1% czy 2-5% dziennej produkcji? Instalator zaoszczędził lub nie zna się na tym co instaluje. Szanse masz małe na zmianę na mocniejszy falownik. Ale możesz spróbować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom.pk 15.02.2022 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2022 (edytowane) Pewnie masz jakiś monitoring produkcji wystarczy przejrzeć historię , sprawdzić wykresy czy i kiedy parabola jest ucięta -płaska i bedziesz wiedział ile takich dni było z obcięta produkcją. Myślę, że to bedzie kilkanaście dni w roku, a strata może z 50kWh. Edytowane 15 Lutego 2022 przez tom.pk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marvinetal 15.02.2022 23:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2022 A ile obetnie z możliwej produkcji ponad maksymalną moc? 1% czy 2-5% dziennej produkcji? Tu znajdziesz szacunki strat rzędu -0.5% rocznie z przewymiarowania do 120% od południa. Jak pisano wcześniej dane z monitoringu powinny podpowiedzieć coś więcej na temat strat na rzeczywistej instalce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.