MiroMirek 21.02.2022 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2022 wróciłem do pustego domu a tu poziom CO 2 równy 164 . Fakt, że wieje od paru dni, w domu pusto ale żeby tak spadło ? https://zapodaj.net/a012a88f0d44b.jpg.html czujnik raczej OK - jak chwilę podmuchałem na czujnik do od razu skoczyło na 600 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 21.02.2022 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2022 Zdecydowanie nie OK jest czujnik. Nie powinien potrafić w ogóle takiej bzdury pokazać, bo na zewnątrz masz >400. Skalibruj a jak się nie da wyrzuć do elektrośmieci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 21.02.2022 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2022 Powinno skoczyć na 2000 podczas dmuchania. Spróbuj kalibracji bo nie ma mozliwosci zeby pokazywal ponizej 400. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiroMirek 21.02.2022 16:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2022 (edytowane) Powinno skoczyć na 2000 podczas dmuchania. Spróbuj kalibracji bo nie ma mozliwosci zeby pokazywal ponizej 400. kalibracja zrobiona, po kilkunastu sekundach dmuchania osiągnął 3300 , dalej nie poszedł . aktualnie pokazuje 502 to chyba kalibracja pomogła Edytowane 21 Lutego 2022 przez MiroMirek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania