Pomału decyduje się na zakup pompy ciepła. Zastanawiam się po między PC 7kW, 8kW a 9kW 1-fazowa. Projektowe obciążenie cieplne domu 9,4kW. Zdania są podzielone jakiej mocy PC zastosować.

 

Czy może mi ktoś z doświadczenia zasugerować do ilu powinienem zwiększyć zapotrzebowanie na moc.

W planach był piec gazowy więc wystąpiłem o 3 fazy 12,5kW. Czy 21kW będzie optymalne? Wszystko na prąd, płyta, czajnik itd.

Edytowane przez matyspio
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Projektowe obciążenie cieplne domu 9 kW,

Wszystko na prąd, płyta, czajnik itd.

Przedstaw obliczenia oraz grubość wylewek betonowych,

Przydziały mocy na dom ;

1/ z ogrzewanie gazowym i gazową kuchnią to ; 12 - 17 kW;

- bezpieczniki przed licznikowe ; 32 A,

2/ przy PC i kuchence elektrycznej to; 20 –25 kW;

- bezpieczniki przed licznikowe ; 40 A

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na razie to mam "kocioł" ale w głowie.

W związku z zapowiedzią przedłużenia regulacji cen gazu do 2027 r, wracam do pierwotnej koncepcji ogrzewania gazem.

Przygotuje sobie tylko instalacje pod PC.

Podane przeze mnie projektowe obciążenie cieplne domu 9,4kW było wyliczone w projekcie bez rekuperacji, a takową montuję.

Na ciepło właściwe wylicza mi 8,6kW. Po dodaniu do wyliczeń reku, spada do 6,6kW.

Chyba optymalnie była by jednak PC o mocy 8kW...

Edytowane przez matyspio
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To zależy w jakiej strefie klimatycznej mieszkasz - czy dobierać moc do -20*C czy do -16*C.

Moc P.C. spada wraz z temperaturą na dworze - wydajność zależy od producenta i modelu P.C.

Zazwyczaj jak w nazwie ma 8kW to dla większości P.C. oznacza to,, że ma 8 kW nominalnie przy +7*C na dworze, a w mrozy jej realna moc jest niższa.

 

 

ae6b0c9ad3ad.jpg

 

f83e4b34a2ab.jpg

 

Pod poniższym linkiem masz trochę wykresów porównawczych:

https://forum.muratordom.pl/showthread.php?367213-Pompa-Ciep%C5%82a-powietrze-woda-na-grzejnikach-porady-uwagi&p=8050326&viewfull=1#post8050326

Edytowane przez Marco36
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zgodzę sie z przedmówcą, mam w domu wszystko na prąd, łącznie z indukcją, a pompę 9kW T-CAP jedno fazową, która nawet w mrozy daje 9kW, przy poborze mocy 4.5kW. Moje zabezpieczenie przed licznikowe 25A i jeszcze się nie zdarzyło żeby któryś bezpiecznik wyłączył. Ale instalację robi się z głową.

Przy zwykłej 9kW pompie to i zabezpieczenie 20A wystarczy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czekam jeszcze na odpalenie programu "Moje ciepło", może to mnie skłoni jednak do wyboru PC

Na razie nie będę zwiększał mocy przyłączeniowej zostaje, przy 12,5kW z zabezpieczeniem 25A.

Wyrysowałem sobie punkt biwalentny i wyszło mi, że pompa 8kW będzie w sam raz.

Edytowane przez matyspio
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...