pawelszo 01.07.2023 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2023 nie qmam, nie mamy rurek do kaloryferów zaizolowanych a mamy chłodzić ? Punkt rosy nie będzie gdzie indziej niż na kaloryferach ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 02.07.2023 06:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2023 Chłodzenie pasywne, "suche". Warunek: dT pomiędzy temperaturą powietrza a temperaturą wody obiegowej nie powinna przekroczyć ok.12 oC Do wykorzystania przez tych użytkowników, którzy chcą wykorzystać swoją PC lub GWC także w funkcji umiarkowanego chłodzenia (rewers na PC). BO MOGĄ! Bo posiadane, drogie urządzenie, daje im taką możliwość. Dlaczego z tego nie skorzystać? Jeśli ktoś chce chłodzić bardziej dynamicznie (pełne klimakonwektory ze skraplaczami wody), musi, już na etapie budowy, zabezpieczyć swoją instalację otuliną antydyfuzyjną.Przy dopilnowaniu warunku dT do ok. 12 oC instalacja nie będzie rosić. Skraplacze i odprowadzenie skroplin nie są potrzebne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 02.07.2023 06:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2023 Opinia użytkownika grzejników rewersyjnych cyt.: "Spieszę spełnić deklarację przesłania opinii nt. przydatności grzejników Regulus w chłodzeniu pomieszczeńZakupiłem 4 grzejniki S6, w tym:S6/180 1 szt. z wentylatoremS6/140 1 szt. z wentylatoremS6/120 2 szt. w tym jeden z wentylatorem. Drugi z grzejników został nieco przewymiarowany, gdyby opcja chłodzenia (dla której zdecydowałem się na zakup Regulusów) jednak się nie sprawdziła.Wykonawca instalacji c.o. miał jeszcze dokupić klimakonwektor do kuchni, ale idąc za radą waszego przedstawiciela dokupił grzejnik kanałowy 100x750 umieszczając go na ścianie w kuchni.W "eksperymencie" chłodniczym wzięły udział trzy grzejniki (6/180 w pomieszczeniu o dużej kubaturze oraz s6/140 i s6/120 w pomieszczenia o standardowej wysokości 2,75). Grzejnik kanałowy też miał być sprawdzony, ale wykonawca nie poinformował mnie o zamknięciu obu zaworów na grzejniku, które nie zostały otwarte po jego zamontowaniu. Odkryłem to dopiero po rozpoczęciu sezonu grzewczego. Test chłodzenia potwierdził zgodność opisu na waszej stronie internetowej z moimi obserwacjami, tym samym grzejniki spełniły moje oczekiwania. Co prawda grzejnik umieszczony w pomieszczeniu kubaturowym nie do końca dał radę schłodzić pomieszczenie (było to jednak przeze mnie spodziewane), ale ruch powietrza był odczuwalny. W pozostałych pomieszczeniach udało się obniżyć temperaturę o dwa do trzech stopni przy zasilaniu obiegu wodą o temperaturze 18-20 stopni Celsjusza. Nie była to reakcja natychmiastowa, ale odczuwalna i obniżona już temperatura była podtrzymywana. Test rozpocząłem od temperatury wody 15 stopni, ale była to granica punktu rosy i wystąpiło zaroszenie rur i wnętrza grzejnika. Na ten element trzeba uważać. Zamontowałem więc regulator pokojowy pompy Stiebel z czujnikiem wilgotności, samoregulujący temperaturę zasilania w zależności od wilgotności w pomieszczeniu."(...) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Techno 02.07.2023 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2023 Chłodzenie pasywne, "suche". Warunek: dT pomiędzy temperaturą powietrza a temperaturą wody obiegowej nie powinna przekroczyć ok.12 oC Do wykorzystania przez tych użytkowników, którzy chcą wykorzystać swoją PC lub GWC także w funkcji umiarkowanego chłodzenia (rewers na PC). BO MOGĄ! Bo posiadane, drogie urządzenie, daje im taką możliwość. Dlaczego z tego nie skorzystać? Jeśli ktoś chce chłodzić bardziej dynamicznie (pełne klimakonwektory ze skraplaczami wody), musi, już na etapie budowy, zabezpieczyć swoją instalację otuliną antydyfuzyjną. Przy dopilnowaniu warunku dT do ok. 12 oC instalacja nie będzie rosić. Skraplacze i odprowadzenie skroplin nie są potrzebne. Tu chyba trzeba być bardziej precyzyjnym i pisać wprost , żeby woda zasilająca miała więcej ( z jakimś zapasem ,np 2 stopnie) niż temperatura rosy w pomieszczeniu , a nie pisać około 12 stopni różnicy , bo co to jest około.... Mozna też wyść z drugiej strony , i wyjść że przy 22 stopniach w pomieszczeniu ( co latem jest całkiem nisko) i wilgotności 65% ( co jest dość wysoko) ta temperatura rosy wynosi 15,1 stopnia , czyli jeśli puszczamy wodę o temperaturze 17 stopni ( nie niżej ) , to jesteśmy bezpieczni.( założenie , że w pomieszczeniu nie jest niżej niż 22 stopnie , i wilgotność niższa niż 65% , no i w pomieszczeniu ten grzejnik nie jest zastawiony i powietrze wokół niego krąży.). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 03.07.2023 05:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2023 (edytowane) Tu chyba trzeba być bardziej precyzyjnym i pisać wprost , żeby woda zasilająca miała więcej ( z jakimś zapasem ,np 2 stopnie) niż temperatura rosy w pomieszczeniu , a nie pisać około 12 stopni różnicy , bo co to jest około.... Mozna też wyść z drugiej strony , i wyjść że przy 22 stopniach w pomieszczeniu ( co latem jest całkiem nisko) i wilgotności 65% ( co jest dość wysoko) ta temperatura rosy wynosi 15,1 stopnia , czyli jeśli puszczamy wodę o temperaturze 17 stopni ( nie niżej ) , to jesteśmy bezpieczni.( założenie , że w pomieszczeniu nie jest niżej niż 22 stopnie , i wilgotność niższa niż 65% , no i w pomieszczeniu ten grzejnik nie jest zastawiony i powietrze wokół niego krąży.). Oczywiście masz rację. Zarysowuję jedynie ogólną koncepcję chłodzenia pasywnego grzejnikami rewersyjnymi. Jeśli ktoś zechce pochylić się nad taką możliwością, jaką ma posiadacz PC lub GWC (lub nawet studni z wymiennikiem- koszem) ten wejdzie w temat głębiej. Higrometr można kupić za grosze... https://termotesty.pl/wp-content/uploads/2015/06/punkt_rosy_tabela.jpg Wątek dotyczy wentylatorowego sposobu wspomagania emisji ciepła choć ten sam wentylator może wspomagać nie tylko ogrzewanie pomieszczeń lecz umożliwi także zastosowanie tego samego grzejnika w funkcji umiarkowanego schładzania pomieszczeń. Do tego niezbędna jest cyrkulacja powietrza poprzez grzejnik i wokół grzejnika. Powietrze ciepłe trzeba do grzejnika "dostarczyć". I to właśnie zadanie spoczywa na wentylatorze... Edytowane 5 Lipca 2023 przez boguslaw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 05.07.2023 19:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2023 Wentylatory do grzejników panelowych - ZEPHYR PANEL-VENT Są to wentylatory poprzeczne analogiczne jak montowane w podłogowych kanałach grzewczych.Banalnie prosty montaż polega na wsunięciu wentylatora w górę pomiędzy panele. Obejmy ufiksują produkt w pożądanym położeniu.W ofercie występują dwie grupy wentylatorów różniące się pomiędzy sobą napięciem pracy.Wentylatory poprzeczne na prąd zmienny (AC) 230V oraz na prąd stały (DC) 24V .Długości wentylatorów są w obu grupach identyczne: 430, 610, 810 i 940 mm.Znikomy pobór mocy- od 4-9 W, 2100-2400 obrotów/min, ciche- maksymalne ciśnienie akustyczne na najwyższych obrotach- 36 dB(A).Sterowanie pracą wentylatora – podobnie jak w innych systemach wentylatorowego wspomagania emisji ciepła, wiele opcji, poczynając od banalnego włącz/wyłącz do sterowania aplikacją włącznie. Pożądaną temperaturę grzejnika, przy której nastąpi włączenie (i wyłączanie) wentylatora (np. 30 oC) można regulować niedrogim termostatem… Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 21.07.2023 08:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2023 W grzejnikach panelowych płyty są od dołu zespolone poprzeczkami, jedną lub dwoma, dzielącymi pole pomiędzy panelami. Przed zakupem Panel-Ventów należy sprawdzić, które długości wentylatorów (wentylatora) będą odpowiednie dla konkretnego grzejnika. Ewentualnie poprzeczki można wyciąć. Jeśli ktoś chce zastosować krótszy wentylator, gdyż ma być owiewana jedynie część grzejnika, np. połowa, a nie cały grzejnik na całej swojej długość, wówczas wentylator należy podpiąć w części grzejnika o wyższej średniej temperaturze czyli od strony zasilania. Na stole nadal leży opcja uniwersalnych wentylatorów podgrzejnikowych - Zephyr-Vent, montowanych nie pomiędzy panelami lecz pod grzejnikami ściennymi dowolnego typu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 27.09.2023 16:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2023 Sezon na wentylatory podgrzejnikowe w pełni...Zaskoczenie: większe wzięcie mają wentylatory uniwersalne ZEPHYR-VENT od wentylatorów wewnątrzpanelowych PANEL-VENT... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 28.10.2023 15:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2023 Opcja dołożenia cichych wentylatorów poprzecznych zamiast ruszania instalacji c.o., po przejściu na niskie parametry pracy instalacji, jest wysoko oceniana przez użytkowników. Aktualnie najczęściej kupowane są wentylatory dwuwirnikowe o długości 80 cm. Zakup przez firmowy sklep internetowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 05.12.2023 06:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2023 Moc wentylatorów znikoma - od 4-9 W, w zależności od prędkości obrotów wirnika ( 1, 2, 3 bieg lub płynna modulacja obrotów...). Wirnik wentylatora poprzecznego przypomina długie koło młyńskie o bardzo małej średnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelszo 11.12.2023 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2023 Moc wentylatorów znikoma - od 4-9 W, w zależności od prędkości obrotów wirnika ( 1, 2, 3 bieg lub płynna modulacja obrotów...). niby jak biegi ? nie ma w nich sterownika, pewnie można inaczej je sterować, ale pisanie o tym jest jest bez sensu, a mam kolejny z dostawy z 1,5 tygodnia temu, i nie są aż tak ciche, mam wrażenie, że kontrola jakości bywa taka se i wiele zależy jak się je zamocuje, fabryczne mocowanie jest BEE, pomyślę o innym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 24.01.2024 16:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia Wentylatory podgrzejnikowe ZEPHYR. Opinie są zdecydowanie pozytywne. Zainteresowanie produktem duże. • Bardzo dobry produkt, bardzo cicha i wydajna praca • Brakuje opcji regulacji obrotów lub zależnie od temp. On/Off poza tym super. Nie ma innego podobnego produktu na rynku. • Cichy. Przy tych samych ustawieniach na grzejniku wydaje mi się, że jest cieplej (nie mierzyłem) • Bardzo dobry jakościowo produkt. Wentylator pracuje bardzo cicho. Zaskoczył mnie zmyślny, dwuczęściowy sposób mocowania wentylatora do ściany: do ściany przykręcamy na stałe stelaż, do którego zaczepiamy wentylator za pomocą magnesów. Świetne i wygodne rozwiązanie ułatwiające demontaż po sezonie grzewczym. Wentylator posiada gniazdo IEC. W zestawie jest również przewód przyłączeniowy z pasującą do gniazda wtyczką IEC (otwarty z drugiej strony). Po połączeniu z niedrogim regulatorem uruchamiającym wentylator tylko kiedy grzejnik jest gorący udało mi się w znacznym stopniu poprawić komfort w pokoju. Dołączona instrukcja montażu i instalacji również okazała się bardzo dobrze przygotowana. Serdecznie polecam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M_F 24.01.2024 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia (edytowane) Sam wentylator jest naprawdę ok. Osobiście przerobiłem mocowanie i oparte jest tylko na magnesach i taśmie dwustronnej, bez wiercenia. Edytowane 24 Stycznia przez M_F Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 16.02.2024 11:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego Pomysł bardzo ciekawy. Takie rozwiązanie (brak wiercenia w ścianie) jest możliwe wyłącznie dla grzejników stalowych (silne magnesy łapią poprzeczkę międzypanelową i fiksują wentylator na kątownikach). Ogólnie wentylatory poprzeczne Zephyr-vent są pomyślane jako wentylatory UNIWERSALNE, do montażu pod grzejnikami Regulus, żęberkami Alu, grzejnikami stalowymi lub żeliwnymi. Wsporniki umożliwiają przesuwanie samego wentylatora do przodu lub jego cofnięcie do tyłu w optymalną dla posiadanego grzejnika pozycję (przewietrzanie elementów grzejących, wzrost efektywności pracy grzejnika). Dla grzejników panelowych istnieje także inne rozwiązanie - wentylatory poprzeczne Panel-Vent. Wentylator usytuowany jest od dołu grzejnika pomiędzy panelami, w polach pomiędzy poprzeczkami łączącymi panele. Przy takim rozwiązaniu usytuowany od dołu grzejnika wentylator jest całkowicie niewidoczny. Brak ingerencji w ścianę w okolicy podgrzejnikowej. Opcja sterowania: zamontowanie do grzejnika czujnika przylgowego uruchamia wentylator dopiero wówczas, gdy grzejnik osiąga określoną temperaturę np. 30 0C. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelszo 18.02.2024 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego a Panel-Vent to gdzie jest opis ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 04.03.2024 19:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca Wentylatory do grzejników panelowych - ZEPHYR PANEL-VENT Są to wentylatory poprzeczne analogiczne do tych, które są montowane w podłogowych kanałach grzewczych.Banalnie prosty montaż polega na wsunięciu wentylatora od dołu w górę pomiędzy panele. Obejmy ufiksują produkt w pożądanym położeniu.W ofercie występują dwie grupy wentylatorów różniące się pomiędzy sobą napięciem pracy.Wentylatory poprzeczne na prąd zmienny (AC) 230V oraz na prąd stały (DC) 24V .Długości wentylatorów są w obu grupach identyczne: 430, 610, 810 i 940 mm.Znikomy pobór mocy- od 4-9 W, 2100-2400 obrotów/min, ciche- maksymalne ciśnienie akustyczne na najwyższych obrotach- 36 dB(A).Sterowanie pracą wentylatora – podobne jak w innych systemach wentylatorowego wspomagania emisji ciepła, wiele opcji, poczynając od banalnego włącz/wyłącz do sterowania aplikacją włącznie. Pożądaną temperaturę grzejnika, przy której nastąpi włączenie (i wyłączanie) wentylatora (np. 30 oC) można regulować niedrogim termostatem z sondą przylgową. Ważne ograniczenie w zastosowaniu wentylatorów do grzejników panelowych:• przed zdecydowaniem się na zakup wentylatora wewnątrz panelowego wspomagającego pracę grzejnika, należy sprawdzić ile mamy miejsca na jego montaż w posiadanym grzejniku. Grzejniki panelowe posiadają od dołu poprzeczki stalowe spinające panel przedni i tylny. (poprzeczki te można pozostawić lub ew. wyciąć w odległości ok. 1 cm od spawu).• w panelach do 100 cm nie ma poprzeczkiw panelach do 140 cm - jedna poprzeczkaw panelach od 160 cm wzwyż – dwie poprzeczki• powyższe ogranicza zastosowanie długich wentylatorów poprzecznych, stosowanych np. w grzejnikach podłogowych kanałowych, na rzecz dwóch lub trzech krótszych, spiętych w pakiet.• opcja minimum – zastosowanie jednego krótszego wentylatora wentylującego nie cały lecz jedynie część grzejnika. W takiej sytuacji wentylator należy usytuować od strony zasilania czyli od strony najcieplejszej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelszo 05.03.2024 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca Super...a gdzie są dostępne ? To też jest dostępne ?? Sterowanie pracą wentylatora – podobne jak w innych systemach wentylatorowego wspomagania emisji ciepła, wiele opcji, poczynając od banalnego włącz/wyłącz do sterowania aplikacją włącznie. Pożądaną temperaturę grzejnika, przy której nastąpi włączenie (i wyłączanie) wentylatora (np. 30 oC) można regulować niedrogim termostatem z sondą przylgową. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 05.11.2024 08:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada Zaczęły się przymrozki a wraz z nimi boom na uniwersalne wentylatory podgrzejnikowe typu ZEPHYR. Prosty sposób na zwiększenie dynamiki grzania instalacji c.o. Zakupy są realizowane głównie przez sklep internetowy REGULUS-system. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.