Ciagle zapowietrzony uklad, bulgotanie w bojlerze.


kaziklis

Recommended Posts

Witam

 

 

 

Mam problem z ciaglym zapowietrzaniem sie instalacji. Ciagle slychac bulgotanie w bojlerze. Rok temu caly dzien praktycznie probowalismy odpowietrzyc caly uklad po czym byla poprawa lecz nastepnego dnia robilo sie spowrotem powoli to samo. Nie znam sie zbytnio na hydraulice wiec moze ktos pomoze mi tutaj rozwiazac problem. Podaje kilka informacji jezeli chodzi o instalacje: Piec i pompka maja 14 lat tak jak cala instalacja. Oczywiscie wszystko kupowne jako nowe. Piec jest w piwnicy, a grzejniki na pietrze. Dodatkowo jest ogrzewanie podloge. Naczynko jest w mieszkniu w najwyzszym punkcie. Rozdzielnica w przed pokoju z listwami od wlotu oraz oddzielna z wylotu. Zastanawia mnie listwa dolna z wylotem. 1 rurka zasilajaca od lewej jest calkowicie zimna, natomiast 2 i 3 sa letnie, a 4 goraca

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dwie rzeczy biją w oczy.

Raz: odpowietrznik nad bojlerem umieszczony poziomo. Jeśli jest zakręcony, to nie spełnia swojej roli, ale nie zapowietrzy. Jeśli jeśli odkręcony to może bruździć, ale prędzej by ciekł, a nie zapowietrzał.

Dwa: rury miedziane i kształtki cynkowane w obiegu CO. To błąd. Jedno z drugim się gryzie, powoduje korozję i gazowanie wody. Na próbę można dolać do obiegu CO inhibitorów korozji. Jeśli przyczyną jest elektrochemia, inhibitory powinny zdecydowanie osłabić zjawisko zapowietrzania.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dwie rzeczy biją w oczy.

Raz: odpowietrznik nad bojlerem umieszczony poziomo. Jeśli jest zakręcony, to nie spełnia swojej roli, ale nie zapowietrzy. Jeśli jeśli odkręcony to może bruździć, ale prędzej by ciekł, a nie zapowietrzał.

Dwa: rury miedziane i kształtki cynkowane w obiegu CO. To błąd. Jedno z drugim się gryzie, powoduje korozję i gazowanie wody. Na próbę można dolać do obiegu CO inhibitorów korozji. Jeśli przyczyną jest elektrochemia, inhibitory powinny zdecydowanie osłabić zjawisko zapowietrzania.

 

Elektroliza wody w układzie.

Wydziela się wodór. Można sprawdzić przykładając zapalniczkę do odpowietrznika w trakcie "odpowietrzania" - odgazowywania instalacji.

1/. Wymiana kształtek ocynkowanych na mosiężne

2/. Wstawki separujące pomiędzy miedzią a ocynkiem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Elektroliza wody w układzie.

Wydziela się wodór. Można sprawdzić przykładając zapalniczkę do odpowietrznika w trakcie "odpowietrzania" - odgazowywania instalacji.

1/. Wymiana kształtek ocynkowanych na mosiężne

2/. Wstawki separujące pomiędzy miedzią a ocynkiem.

Przejścia z miedzi na połączenia gwintowane to kształtki mosiężne, więc warunek separacji jest spełniony. Z kolei ocynk najłatwiej było by zastąpić takimi samymi kształtkami żeliwnymi, tyle że czarnymi. Kształtki mosiężne są droższe i na dokładkę mają inne wymiary, więc dochodzi dodatkowa kombinacja z poskładaniem całości. Lokalne sklepy hydrauliczne zazwyczaj nie mają czarnych kształtek, a instalatorzy mają to głęboko, idą na łatwiznę i składają z ocynku.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...