VATC 14.04.2022 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2022 Witam. Na parterze mam podłogówkę a na poddaszu grzejniki. Lepszym wyborem będzie pompa jednostrefowa i zastosowanie jakiegoś mieszacza (RTR czy coś takiego) czy pompa dwustrefowa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268101-pc-jedno-czy-dwustrefowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_nygma 14.04.2022 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2022 Indywidualne podejście kumatego instalatora , dobór PC do zapotrzebowania cieplnego domu , a najlepiej dobrać większe grzejniki na poddaszu jeśli jest taka możliwość aby pracowały na niskim parametrze jak podłogówka , wtedy mniejsze koszty ogrzewania. A co do Twoich opcji to obie mają wady i zalety, można wybrać PC HT i ładować bufor wyższą temperaturą a z niego grupą pompową wysokim parametrem na grzejniki a z podmieszaczem na podłogówkę . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268101-pc-jedno-czy-dwustrefowa/#findComment-8001339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VATC 15.04.2022 04:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2022 Tylko czy grzejnik na który pójdzie 30 stopni będzie w ogóle coś grzał? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268101-pc-jedno-czy-dwustrefowa/#findComment-8001360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 15.04.2022 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2022 (edytowane) Mój Daikin ma możliwość grzania dwustrefowego. Widziałem w instrukcji.Tylko by to obsłużyć, potrzebny będzie elektrozawór trójdrożny, którym P.C. będzie zmieniała kierunek pracy.Wyjdzie tak, że grzejąc wyższą temp piętro - nie będzie w tym czasie grzała podłogi na parterze. I odwrotnie podczas grzania podłogi niższą temp. - grzejniki w międzyczasie będą stygły.Nieciekawa perspektywa - a P.C. co kilkadziesiąt minut będzie się przestawiała na wyższą lub niższą temp. pracy. Można by spiąć układ szeregowo (ale nie wiem na ile to przejdzie) - tak by woda płynęła przez grzejniki, a z powrotu grzejników przez podłogę.Trzeba by ustawić na sztywno deltę 10*C - wtedy woda wytraciłaby ze 5*C na grzejnikach i do podłogi płynęła o te 5-6*C chłodniejsza. W podłodze wytracając kolejne 4-5*C przed powrotem do P.C.Nawet przy takim podpięciu szeregowym trzeba by policzyć ile mocy będzie potrzebne przy określonych temp. wody - by dobrać odpowiednią moc grzejników skorelowaną z mocą podłogówki i potrzebnych temperatur. Grzejniki o temp. +30*C potrafią grzać. U siebie mam grzejniki przeliczone by grzać wodą +45*C przy mrozie -20*C.Przy zerze za oknem z krzywej pogodowej wychodzi +37/+38*C. Przy temperaturach rzędu +5 / +10*C uzyskuję wodę +30*C, a przy +15*C wychodzi woda +27*C. W domu utrzymuje się temp. +22*C do +22,5*C. Zaledwie kilka razy za całą zimę termometry pokazały 21,5*C. Do +21*C po trzydniowych silnych wiatrach.A gdy poświeci cały dzień słońce (obecnie - marzec / kwiecień) to termometry w domu potrafią pokazać +23 do +23,5*C. Oczywiście ta temp. szybko spada po zachodzie słońca w okolicę +22,3*C. P.S. Gdyby P.C. były tańsze to rozsądnym podejściem było by kupno dwóch (słabszych) P.C. i ustawienie każdej na osobny układ z inną temp. pracy. Edytowane 15 Kwietnia 2022 przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268101-pc-jedno-czy-dwustrefowa/#findComment-8001380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VATC 15.04.2022 07:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2022 A co do Twoich opcji to obie mają wady i zalety, można wybrać PC HT i ładować bufor wyższą temperaturą a z niego grupą pompową wysokim parametrem na grzejniki a z podmieszaczem na podłogówkę . Mógłbyś podać te zalety i wady? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268101-pc-jedno-czy-dwustrefowa/#findComment-8001388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 15.04.2022 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2022 (edytowane) Zaleta jedyna zarówno dwustrefowej i bufora jako sprzęgło - to ta że możesz podać dwie różne temp. na grzejniki i inną na podłogę. Wady - dwufunkcyjnej opisałem w poprzednim wpisie. Wada bufora-sprzęgła, że grzejesz bufor do wyższej temp. - to obniża COP pracy P.C. i dodatkowo generuje straty postojowe na buforze.Za buforem potrzeba dodatkowej pompki obiegowej, pobierającej dodatkową energię. Niby tylko 25-65 Watt, ale razy 24 godz. i ze 100 dni ciągłej pracy. A może nawet dwóch pompek osobnej dla grzejników i osobnej dla podłogówki. Edytowane 15 Kwietnia 2022 przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268101-pc-jedno-czy-dwustrefowa/#findComment-8001392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VATC 15.04.2022 09:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2022 Bufora nie będzie. Daikin dwustrefowy ma oryginalnie wszystko do obsługi dwóch stref. Jest droższy 2,5k. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268101-pc-jedno-czy-dwustrefowa/#findComment-8001410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 15.04.2022 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2022 Warto przestudiować temat od strony 858 ;https://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea/page858, - Jedni mają bufor, - Drudzy Płytę rozszerzeń dla Panasonica, - Inni ; bez bufora i bez płyty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268101-pc-jedno-czy-dwustrefowa/#findComment-8001424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 15.04.2022 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2022 (edytowane) Zaleta jedyna zarówno dwustrefowej i bufora jako sprzęgło - to ta że możesz podać dwie różne temp. na grzejniki i inną na podłogę. Wady - dwufunkcyjnej opisałem w poprzednim wpisie. Wada bufora-sprzęgła, że grzejesz bufor do wyższej temp. - to obniża COP pracy P.C. i dodatkowo generuje straty postojowe na buforze. Za buforem potrzeba dodatkowej pompki obiegowej, pobierającej dodatkową energię. Niby tylko 25-65 Watt, ale razy 24 godz. i ze 100 dni ciągłej pracy. A może nawet dwóch pompek osobnej dla grzejników i osobnej dla podłogówki. Montowalismy w ubiegłym roku Daikina dwustrefowego bo instalator w nowym domu naciiął/zasugerował/miało byc lepiej (* niepotrzebne skreslic) na podłogówkę i grzejniki. Nie było wyjscia, Daikin 11 kW dwustrefowy. zadnych buforów, sprzegieł. Działa prawidłowo, owszem SCOP troche nizszy bo te nieszczesne grzejniki i lokalizacja Nowy Targ. Trudno jednego i drugiego zmienic sie nie dało. Inwestor zadowolony bo pierwotnie miałbyc pellet i brak jakiejkolwiek obsługi, z SCOP troche mniej zadowolony, ale mleko sie rozlało i trzeba zyc z grzejnikami Dwie niezalezne krzywe grzewcze, w miere prosta instalacja, serwis fabryczny, notabene na pierwszym przeglądzie po sezonie grzewczym ustawił nowe krzywe grzewcze i punkt biwalentny. Czegoz chciec wiecej. Edytowane 15 Kwietnia 2022 przez asolt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268101-pc-jedno-czy-dwustrefowa/#findComment-8001426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania