Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Wysokie napięcie, jak obejść


pietre

Recommended Posts

Niekoniecznie.

Falownik potrafi nawet na naszej normie mocno podbić napięcie bez wyłączenia się.

Oczywiście na krótki okres.

U mnie raz sprawdzałem, to szedł 7 minut na 257v zanim się wyłączył. A widziałem chyba nawet więcej i pracował.

Zrobiłem test. Po wyłaczeniu falownika, wszystkie grzałki z ogrzewania podłogowego w w ruch, by ruszył.

Po wystartowaniu grzałki na off i stoper w ręku.

Ponad 7 minut dawał w przedziale 255-257V na jednej fazie zanim się wyłączył.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 167
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Moje falowniki to Huawei sun2000 o mocy nominalnej 8 kW każdy. Mam uprawnienia instalatora. Na drugim budynku u rodziców miałem problem z wyłączaniem >253V. W moim ten problem nie występuje. Włączałem regulację krzywej mocy biernej Q(U), ale to nic nie dawało. W słoneczne dni do godziny 14-ej (sąsiad ma jednofazówkę na wschodniej połaci dachu jak się dowiedziałem) bywało po kilkanaście włączeń. Najprawdopodobniej wymiany wymaga całe łącze na większe przekroje, ale to za gruba robota na dziś. Na "elektrodzie" wygrzebałem, że mój falownik ma funkcję tłumienia napięcia. Włączyłem ją tak: przy 253 V 90% mocy, przy 254 V 25 %, a przy 255 V 5% mocy. Czas reakcji na zmianę mocy w funkcji napięcia to 10 sekund. Problem z wyłączaniem znikł, bo nie ma 10 minutowego średniego przekroczenia napięcia, co jest dopuszczalne, Chwilowe, sporadyczne piki nie przekraczają 255 V. Produkcja w porównaniu z moim falownikiem, który pracuje pełną mocą jest mniejsza obecnie od początku roku o 50 kWh, czyli o około 4 % mniej. Jak się wyłączało to było 20 - 25 % mniej. Problem się rozwiązał bez grzałek i innych autotransformatorów. Oczywiście jak ktoś ma na starcie na sieci 257V, to nic nie pomoże.

 

Oczywiście, zgadza się, ale pamiętaj, że tą energię tracisz bezpowrotnie. Ja ją wrzucam w CWU, a czasami dodatkowo latem na pompowanie wody ze studni do zbiornika, u mnie grzałka 2kW powoduje spadek napięcia o około 6V, a więc można tak i tak...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Może to jest rozwiązaniem na wysokie napięcie - gotowiec WiFi - proszę nie traktować tego jako reklamy sam stosuje wcześniejszy prostszy model zresztą publikowałem tu skany z mojej instalacji (testowałem to nowsze urządzenie). U mnie sprawowało się znakomicie:yes:

https://www.facebook.com/photo?fbid=675079997959313&set=a.514350180698963

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Może to jest rozwiązaniem na wysokie napięcie - gotowiec WiFi - proszę nie traktować tego jako reklamy sam stosuje wcześniejszy prostszy model zresztą publikowałem tu skany z mojej instalacji (testowałem to nowsze urządzenie). U mnie sprawowało się znakomicie:yes:

https://www.facebook.com/photo?fbid=675079997959313&set=a.514350180698963

Co do podlinkowanego pvterninal, na chwilę obecną obsługuje tylko funkcje włącz/wyłącz.

W przyszłym tygodniu ma się pojawić aktualizacja do płynnej regulacji mocy, ale tylko na 1 fazie.

Jest na zwykłych stycznikach.

Koszt brutto to 1500zł bez grzałek.

 

Ps.

Możesz podlinkować swoje wpisy do swojego urządzenia?

Urządzenie nie sieje zakłóceń po linii?

Tz kontroler?

Edytowane przez klaudiusz_x
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie.

Muszę mieć z płynną regulacją.

U mnie praktycznie zawsze są 2 fazy o podwyższonym napięciu. Wszystkie mam zepsute. I jeśli czasem potrzebuje obniżyć napicie o 2-5V, to podłączając gniazdko on/off nie będę miał co robić z ciepłem.

W słoneczne dni latem mam nawet 7 godzin za wysokie napięcia.

To teraz taka grzałka 2kW daje mocy 2,4kW dzięki dużemu napięciu.

7x2,4kW plus drugie tyle, daje 33kWh straconej energii.

Tak w skrócie.

Dzięki płynnej regulacji, ilość marnowanej energii na grzanie wody powinna się znacząco zmniejszyć.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U mnie raz sprawdzałem, to szedł 7 minut na 257v zanim się wyłączył. A widziałem chyba nawet więcej i pracował.

Zrobiłem test. Po wyłaczeniu falownika, wszystkie grzałki z ogrzewania podłogowego w w ruch, by ruszył.

Po wystartowaniu grzałki na off i stoper w ręku.

Ponad 7 minut dawał w przedziale 255-257V na jednej fazie zanim się wyłączył.

Dzieje się tak, ponieważ falownik bierze średnią 10cio minutową napięcia chwilowego zatem jak przez np 3 minuty było bardzo nisko to może i działać kilka minut i nawet na 264V. Napięcie progowe natychmiastowego odłączenia powinno być ustawione na 264,5V. U mnie grzałki działają zarówno na napięcie średnie jak i chwilowe... Przy doświadczalnie dobranych progach załączania jestem w stanie zniwelować wyłaczenia do minimum. Zwykłe sterownie on/off w tym wypadku wystarcza (przekaźniki SSR).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Patrząc od góry na napięcia.

1 podłączony bojler z mocą 2,4kW

2 pc z mocą 1,3kW

3 grzałka w podłodze z mocą 2,4kW

 

PV około 10kW

Grzałki mają 2kW, jednak przez wysokie napięcie, pracują z mocą jaka podałem.Screenshot_2023-03-28-09-41-06-543_com.miui.gallery.jpg

 

Kilka dni wcześniej . U mnie idą tylko lodówki.

Produkca 3kW.

Screenshot_2023-03-28-09-42-45-288_com.miui.gallery.jpg

 

Jeszcze jeden.

PV 4,8kW. U mnie lodówki, tv i konsola.

Nic więcej.

 

Screenshot_2023-03-28-09-59-50-664_com.miui.gallery.jpg

 

Wiadomo, że albo włączyłem obciążenia, albo chwilę później falownik przestał działać.

Kiedy słońce jest non stop, to włączam na stałe.obciazenia.

Ale tak jak napisałem wcześniej.

Lepsza jest płynna regulacja mocy.

U mnie na odgałęzieniu ze starego trafio starej 30 letniej linii jest 17 domów. Z tego 8 posiada pv, a 5 jest na samym końcu, gdzie są także moje moduły.

Edytowane przez klaudiusz_x
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzieje się tak, ponieważ falownik bierze średnią 10cio minutową napięcia chwilowego zatem jak przez np 3 minuty było bardzo nisko to może i działać kilka minut i nawet na 264V. Napięcie progowe natychmiastowego odłączenia powinno być ustawione na 264,5V. U mnie grzałki działają zarówno na napięcie średnie jak i chwilowe... Przy doświadczalnie dobranych progach załączania jestem w stanie zniwelować wyłaczenia do minimum. Zwykłe sterownie on/off w tym wypadku wystarcza (przekaźniki SSR).

 

W Polsce napięcie praktycznie natychmiastowego wyłączenia wynosi 260V. 264.5V to jest norma niemiecka która nie powinna być wybierana w ustawieniach falownika pracującego w Polsce.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jednak.

Urządzenie wysłane. Dzisiaj lub jutro ma być u mnie. W sobotę na szybko podłączę pod podłogowe i bojler.

Dzwoniłem do producenta. Powiedziano mi, że po świętach ma być dostarczane do firm z nimi współpracującymi, czyli będzie można je nabyć.

Edytowane przez klaudiusz_x
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie podłączyłem jeszcze.

Instrukcję, dopiero w niedzielę dostałem link do ściągnięcia.

Nie mam na razie baniaka, pójdzie w bojler i podłogłówkę.

Już mam poskładane na płycie. Teraz tylko zanieść do piwnicy i trochę przeróbek zrobić.

Mam nadzieję, że jutro po pracy dokończę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Urządzenie wczoraj podłączone.

Niestety nie było możliwości wejścia w ustawienia. Nie wyświetlały się zakładki, a później w ogóle komunikacja została zerwana.

Na FB odpisano, że należy zresetować urządzenie i napisano jak to zrobić.

Po kilku resortach w końcu zaskoczyło i działa.

Muszę jeszcze sprawdzić, czy wskazania napięć na urządzeniu są poprawne.

No i pozostało czekać na słońce.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month później...
W tamtym roku mialem tak codziennie.reklamacja i uruchomili automatyke w GPZ na srednim napieciu od 9tej do 17stej w dol o kilka voltow i dodatkowo obnizyli na trafo Sn,nn o okolo 6v i bylo dobrze ,a w tym roku juz ktoras niedziela z kolei Gpz nie obniza i mam jak kolega wyzej.czytalem na portalach ze maja problemy z nadmiarem pradu z oze w niedziele i swieta wiec pewnie znalezi rozwiazane
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jednak w tygodniu też się pojawiają przekroczenia 253V, ale nie aż tak często jak w niedzielę. Zauważyłem też jak to inni pisali, że włączenie odbiornika o wyższym zapotrzebowaniu na moc powodowało dość drastyczne spadki napięcia dla danej fazy. Wystarczyło włączyć piekarnik (nie wiem ile tam jest, pewnie jakieś 3kW) i napięcie spadło o jakieś 6V.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W jaki sposob to zrobic? I jak temu zaradzic? Jak mozna obnizyc napiecie od licznika do falownika?

 

W tym samym momencie mierzysz napięcie przy falowniku i odczytujesz napięcie na liczniki EE.

Jeżeli spadek/pobicie napięcia na WLZ jest za wysokie trzeba wymienić ten kabel na grubszy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...