Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Warunki przyłącza (PGE) a rzeczywistość, kabel YAKXS 4x35mm2


lakiluk88

Recommended Posts

Cześć,

 

Mam pytanie. Kupiłem od developera mieszkanie w szeregowcu.

W papierach które wczoraj dostałem od developera jest informacja w Pkt 5 jest informacja o wykonaniu przyłącza kablowego YAKXS 4x35mm2.

Nie wiem czy jest to przyłącze które idzie do skrzynki przed domem czy między skrzynką przed domem a skrzynką z bezpiecznikami którą mam w domu.

Inna sprawa, że miedzy skrzynką PGE a domem jest puszczony kabel - jak to elektryk powiedział 4 (czwórka) a daje się 10 jak jest 11KW...

 

Teraz pytanie, czy ten pkt 5 mówi o tym, że kabel YAKXS 4x35mm2 to jest miedzy domem a skrzynką ?

Jeśli tak... to czy kabel 4 (czwórka) będzie OK ? (zwykły kabel ziemny).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Teraz pytanie, czy ten pkt 5 mówi o tym, że kabel YAKXS 4x35mm2 to jest miedzy domem a skrzynką ?

Jeśli tak... to czy kabel 4 (czwórka) będzie OK ? (zwykły kabel ziemny).

 

Jak nie zacytujesz dokładnie pkt. 5 z kontekstem to zgadula, o czym on jest.

Przy kablu 4mm2 trzeba będzie uważać, żeby na jednej fazie spotkały się co najwyżej dwa prądożerne urządzenia (np. jak do piekarnika i suszarki dołączy cokolwiek znaczącego na tej samej fazie to dla kabla będzie już za dużo).

 

Ale tu jest inny problem. Skoro kabel 4x znaczy masz PEN. A ten musi mieć minimum 10mm2 CU (albo 16mm2 AL). Więc do reklamacji - niech rozkopują i wymieniają. A czy to błąd projektanta, czy wykonawcy co chciał przyoszczędzić teoretycznie możesz sprawdzić w projekcie - ale w sumie dla Ciebie stroną jest deweloper i nie Twoje zmartwienie, kto nawalił.

Podstawa prawna Rozporządzenie w sprawie WT:

§ 180. Instalacja i urządzenia elektryczne, przy zachowaniu przepisów rozporządzenia, przepisów odrębnych dotyczących dostarczania energii, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, a także wymagań Polskich Norm odnoszących się do tych instalacji i urządzeń, powinny zapewniać:

1) dostarczanie energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych do odbiorników, stosownie do potrzeb użytkowych;

2) ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym, przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami;

3) ochronę przed emisją drgań i hałasu powyżej dopuszczalnego poziomu oraz przed szkodliwym oddziaływaniem pola elektromagnetycznego

 

I przywołana w załączniku nr 1 do tegoż rozporządzenia dla uściślenia powyższego paragrafu norma PN-HD 60364-5-54.

 

Wrzuć też w google "minimalna grubość WLZ" - znajdziesz o tym wiele artykułów i dyskusji.

Edytowane przez Kaizen
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 weeks później...

Pge nie narzuca Ci nigdzie w umowie jaki przewód masz zastosować . Za licznikiem jest Twoja instalacja wewnętrzna poza " władzą " zakładu energetycznego.

 

To że w umowie istnieje zapis 4 x 35 mm2 jest tylko dla Twojej wiedzy. Równie dobrze mogli by tego nie podawać bo przyłącze pomiędzy skrzynką zlokalizowana najczęściej w granicy a linią zasilającą jest własnością i w zarządzie tylko i wyłącznie PGE.

 

To jaki przewód musisz zastosować pomiędzy ZKP ( złączem kablowo pomiarowym zwanym zwykle skrzynką w granicy ) a Twoją rozdzielnią wynika i odrębnych przepisów(norm) , mocy przyłącza i odległości od zkp do rozdzielni z uwagi na również określone normy spadku napięć .

 

Minimalny przekrój PEN jaki zgodnie z normą możesz zastosować to 10mm2 dla miedzi i 16mm2 dla aluminium.

 

W twoim przypadku 4 żyły miedziane typu drut po 10mm2 każda jest wystarczające. Możesz alternatywnie użyć 5 x 10mm2 jak masz za dużo pieniędzy i chcesz zrobić rozdział PEN w ZKP . Tu nie ma jednak gwarancji czy PGE pozwoli skorzystać ze swojego uziomu ( praktyka pokazuje że każdy region rządzi się swoimi prawami). Możesz również zastosować grubsze przewody .

 

Elektryk mówiąc "4" miał albo namyśli 4 żył a nie ich przekrój albo dostał jakiegoś zaćmienia czytając ta umowę. Co nie zmienia faktu iż tak jak na wstępnie pisałem :

"Pge nie narzuca Ci nigdzie w umowie jaki przewód masz zastosować" i słowa o tym nie ma w Twojej umowie .

 

Dodatkowo umowa mówi o 4 ale oddzielnych układach pomiarowych ( 4 licznikach ) zapewne dla 4 rodzin.

 

I tak jak koledzy napisali wyżej to że przewód(kabel) ma 4 żyły nie oznacza że tam jest PEN.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...