Master Chris 09.07.2022 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2022 Z jakiego materiału wykonać uziom pionowy i bednarkę w gruncie gliniastym. W przypadku szpilek zastanawiam się nad: I) uziomem miedziowanym z powłoką 250 um łączonym gwintowanymi złączkami z mosiądzuII) uziomem kwasoodpornym v4a łączonym na wpust W przypadku bednarki:1) miedziowana 70 um2) kwasoodporna V4A3) czysta miedź. Czy uziom miedziowany dają lepsze wyniki rezystancji przy takiej samej ilości materiału wpuszczonego w grunt niż uziom ze stali kwasoodpornej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domsat 10.07.2022 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2022 Tylko materiały pomiedziowane.Proszę nie pytać się o uzasadnienie, ta porada wynika z mojej sporej wiedzy o uziomach. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz11 11.07.2022 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2022 Tylko materiały pomiedziowane. Proszę nie pytać się o uzasadnienie, ta porada wynika z mojej sporej wiedzy o uziomach. No wlasnie zapytam: dlaczego pomiedziowany? Wg mojej (teoretycznej) wiedzy z uziomem pomiedziowanym jest ten problem, ze podczas ukladania uziomu latwo o uszkodzenie powloki miedzianej i przyszle ognisko korozji gotowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebixx 11.07.2022 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2022 Było już o tym na tym forum wiele razy. Ja robię zawsze i wszędzie w ocynku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 12.07.2022 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2022 Teraz miedź pewnie dużo droższa, ale jak budowałem to stwierdziłem, że cały uziom i odgromówkę zrobię z miedzi. Biorąc pod uwagę późniejszą komplikację wymiany uziomu ten koszt wcale nie był wysoki. Mowa oczywiście o uziomie w przypadku płyty fundamentowej. W przypadku zwykłych fundamentów robiłbym po prostu fundamentowy i dopiero po pomiarach myślał o czymś dodatkowym jeśli byłaby potrzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 14.07.2022 05:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2022 Było już o tym na tym forum wiele razy. Ja robię zawsze i wszędzie w ocynku.Kiedy odkopujesz i sprawdzasz, w jakim stanie jest ten uziom ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 14.07.2022 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2022 Kiedy odkopujesz i sprawdzasz, w jakim stanie jest ten uziom ? Po co pytasz skoro wiesz a nic nie proponowałeś. Pomiedziowane odkopywałeś? Archeolodzy wykopują nie takie rzeczy po setkach lat Wisz że wiele zależy od terenu prawda? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 15.07.2022 04:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2022 Ano wim. Mam (po pomiarach) dwa odcinki bednarki FeZn do wymiany. Zgniły do reszty po ok. 20 latach (Katowice) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebixx 26.07.2022 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2022 (edytowane) Kiedy odkopujesz i sprawdzasz, w jakim stanie jest ten uziom ? Odkopuję dość często. W zeszłym miesiącu wymieniałem słup oświetleniowy. Bednarka układana była 16 lat temu. Ocynk był lekko pociemniały i tyle. Edytowane 26 Lipca 2022 przez Sebixx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebixx 26.07.2022 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2022 Ano wim. Mam (po pomiarach) dwa odcinki bednarki FeZn do wymiany. Zgniły do reszty po ok. 20 latach (Katowice) Na wyniki pomiarów rezystancji uziemienia ma wpływ bardzo wiele czynników. Stwierdzenie, że bednarka skorodowała czy jak to napisałeś "zgniła" na podstawie tylko wykonanych pomiarów jest dla mnie stwierdzeniem na wyrost. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 26.07.2022 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2022 (edytowane) Stwierdzenie, że bednarka skorodowała czy jak to napisałeś "zgniła" na podstawie tylko wykonanych pomiarów jest dla mnie stwierdzeniem na wyrost.Skoro brak ciągłości pomiędzy sasiednimi zaciskami probierczymi dla przewodów uziemiających, to się bierze szpadel i jedzie z odkopywaniem. I wszystko jasne. Przypomnij sobie p. 6.1.4 podpunkt d) w PN-89/E-05003/03 Wymagania szczegółowe dotyczace badań urządzeń piorunochronnych (badanie okresowe) A w PN-86/E-05003/01 w p. 5.2.4 jest wzmianka, że jeżeli stopiń skorodowania przekracza 40 % przekroju, należy wykonać nowy uziom lub przewód uziemiający. Edytowane 27 Lipca 2022 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebixx 29.07.2022 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2022 Skoro brak ciągłości pomiędzy sasiednimi zaciskami probierczymi dla przewodów uziemiających, to się bierze szpadel i jedzie z odkopywaniem. I wszystko jasne. Przypomnij sobie p. 6.1.4 podpunkt d) w PN-89/E-05003/03 Wymagania szczegółowe dotyczace badań urządzeń piorunochronnych (badanie okresowe) A w PN-86/E-05003/01 w p. 5.2.4 jest wzmianka, że jeżeli stopiń skorodowania przekracza 40 % przekroju, należy wykonać nowy uziom lub przewód uziemiający. Tylko nie zawsze pomiędzy zaciskami probierczymi jest sama bednarka. Mogą być np. zaciski krzyżowe łączące dwa odcinki bednarki. Wystarczy, że zacisk puści lub się poluzuje i mamy brak ciągłości, a skorodowanie faktycznie można ocenić jedynie po wcześniejszym odkopaniu. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 29.07.2022 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2022 Tylko nie zawsze pomiędzy zaciskami probierczymi jest sama bednarka. Mogą być np. zaciski krzyżowe łączące dwa odcinki bednarki. Wystarczy, że zacisk puści lub się poluzuje i mamy brak ciągłości, a skorodowanie faktycznie można ocenić jedynie po wcześniejszym odkopaniu.To o takich rzeczach wykonawca pisze w dokumentacji wykonawczej jako załącznik do protokołu badań urzadzenia piorunochronnego. Patrz załącznik 5 w PN-86/E-05003/01 oraz p. E7 - Konserwacja i przegląd LPS w PN-EN 62305-3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domsat 31.07.2022 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2022 Ten temat to klasyczny przykład "życia" pytań na tym i innych forach. Autor zadał pytanie i zniknął, bo nikt rozsądny nie będzie pchał się w dyskusje między forumowiczami, którzy muszą zawsze wtrącić swoje zdanie i potem "dyskutują" już tylko między sobą,, a sedno pytania znika z ich pola widzenia. Liczą się tylko własne "mądrości". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.