witam.kupiłem dom[25letni]chce zmienić kaloryfery[jeden poszedł drugi cieknie każdy z innej parafi]mam piec gazowy i węglowy .Latem chce wymienić instalacje a przynajmniej piec gazowy na kondensacyjny[ulrich?].jakie wybrać kaloryfery stalowe czy regulusy.Czytałem różne opinie na forum ale na ogół dyskusja przeradzała się w kłótnie.JAK STALOWE TO JAKIEJ FIRMY?MAM NOWE OKNA I OCIEPLENIE STYROPIANEM 7 .AHA czy ktoś słyszał o drzwiach DRE z grójca .chciałem kupić
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Odwiedziłem właśnie swojego znajomego.

Ma dom o powierzchni 300m zbudowany z YTONGU. Ogrzewa go stojącym Termetem z zasobnikiem + regulusy. Ustawiał właśnie pokojowe sterowniki temperatury, gdyż kocioł pracował na absolutnym minimum temp.45oC a w domu było gorąco! Na zewnątrz jest teraz +4oC.

Nie jest prawdą, że regulusy wymagają do pracy temperatur rzędu 75oC.

Jest to bardzo wysoka temperatura (dla zobrazowania - nie utrzymamy ręki na grzejniku, jeśli jego temperatura przekracza 60oC).

Regulusy pracują również z kotłami kondensacyjnymi i przy doborze wymagają tak jak inne grupy grzejników wyłącznie odpowiedniego przewymiarowania.

Jeśli budynek jest zimny, niedocieplony, czy też niewykończony wówczas nie ma większego znaczenia jakie dobierzemy grzejniki, lepsze są w takim wypadku panele, lecz jeśli obiekt jest ciepły, wówczas im mniejsza bezwładność całego układu tym lepiej dla komfortu cieplnego.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

boguław wybacz ,ale głupoty gadasz.Gadasz to oczywiście delikatna forma mojego oburzenia.Sam sobie strzelarz gola ,poniewaz wiadome jest nie od dzisiaj ,że w starej stodole to niczym nie nagrzeje ,a w termosie to możesz nadmuchać i bedzie goraco ,a wiec twoje regulusy są guzik warte w termosie ,ponieważ musiśz na nich dogrzewac ,gdzie wystarczy samo odychanie
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przepraszam Cię ADAMOS48, czy Ty inaczej nie potrafisz wyrażać swoich

jedynie słusznych poglądów ?????

 

Jesteś bardzo nieobiektywny, a szkoda! Będę się upierał przy swoim- Im cieplejszy obiekt tym lepsze są grzejniki (niekoniecznie regulusy) o mniejszej bezwładności cieplnej. Gdyby uszeregować dostępne na rynku grzejniki wg ich inercyjności, regulusy mają ją najmniejszą a żeberka

np. Stąporków największą.

Jeśli chodzi o okresy przejściowe (wiosna/jesień) nie ma jednak jak regulusy! :D

A i tak najważniejszym i podstawowym elementem instalacji jest kocioł!!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Slawko72

Jeśli już płyta to moim zdaniem markowa.

Mnie osobiście podoba się Kermi, lecz to rzecz gustu.

Obecny rynek jest rynkiem taniości, nawet uznani producenci wiedząc to wypuszczają tańsze modele pod inną nazwą, by nie obniżyć lotów swojej wiodącej marki. Przez ostatnie ..naście lat przez rynek przewinęło się kilkadziesiąt!! często jednosezonowych "marek", bez gwarancji, wykonanych z dużo cieńszej blachy i pewnie innymi "oszczędnościami"

w procesie produkcji.

Jeśli jest coś " za pół ceny" musi być w tym -coś za coś.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Chce napisac parę słow repliki na tematy bogusława. To ,że chwali regulusy cóż jego sprawa dlaczego ,ale zwiazane z tym posty już nie sa ani fachowe jak i nie sa obiektywne.Można by je nazwać nawet stronnicze i powodujace zgoła inny skutek od zamierzeń tego forum.

1 temat grzejniki stalowe

Zawsze pisałem ,że grzejniki stalowe wszystkich marek sa technologicznie i jakościowo jednakowe ,a poza cena i nazwa nie posiadaja żadnych różnic.Z moich obserwacji jak i armii instalatorów na potępienie zasługuje grzejnik z firmy idmar nie dlatego że jest w sieci supermarketów bo tam trafił jak rynek instalacyjny wykluczył go ze sprzedaży za zła jakość.

2 innercja termiczna metali

Każdy metal ma swoją innercję to znaczywydatekcieplny a wiąze się to z oddawaniem i przepustowościącieplną .Nie wiem jak ma sie miedz do stali ,ale aluminium ma 2 krotnie większą.

Twoje uszeregowanie (innercji) to przez własna niewiedzę zrobiłeś regulusom niedzwiedzią przysługę ponieważ uszeregowałeś je pod względem bezwładności a nie innercji

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Encyklopedia PWN Tom.II str.281

INERCJA (łac.), fiz. termin używany niekiedy na określenie bezwładności.

 

Przykro mi ADAMOS48, lecz inercja a bezwładność to jedno i to samo.

I tak też widziałem poruszony problem.

Panele nie są technologicznie identyczne, skoro jak mówisz Idmary zostały wyeliminowane z rynku wskutek złej jakości. Zła jakość Idmara

nie dyskwalifikuje przecież innych paneli ,tak samo jak wady konwektora nie mogą dyskwalifikować regulusa, zupełnie innego technologicznie grzejnika.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...
dokupiłem dziś 3szt. purmo 80 ,120 ,140 po założeniu nowych kaloryferów kermi przy napełnianiu instalacji wodą pękł kaloryfer w salonie.niestety dziś czyny tylko liroj i castorama musiałem kupić purmo.na oko brzydsze od kermi i o wiele droższe i tak była promocja w castoramie były droższe o ponad stówe za sztukę
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Powiem ci slawko 72, że mi szczęka opadła po przeczytaniu Twojego postu. Panele są mało odporne na skoki ciśnienia lecz rozszczelnienie grzejnkia przy napełnianiu instalacji wodą :o :o :o .

Dla Kermi to duża wpadka choć to porządna firma, ponieważ oznacza to, iż nie każdy grzejnik po wyprodukowaniu przechodzi próbę szczelności.

 

Adamos ma bezwzględnie rację. Złóż reklamację.

Powinieneś dostać nowy grzejnik + zwrot kosztów wymiany + przeprosiny.

 

Witaj Adamos, jeśli gdzieś tu jeszcze jesteś!!!

Z moimi ulubionymi jak wiesz regulusami taka sytuacja byłaby nie do pomyślenia. Grzejniki rurkowe wytrzymują nawet kilkadziesiąt atmosfer!,

i wytrzymają spokojnie tam, gdzie z paneli robi się baniak :wink:

Wytrzymałość instalacji na ciśnienie jest przy nich limitowana wytrzymałością zaworów i odpowietrzników (pomijając oczywiście nizbędny w każdej instalacji zawór bezpieczeństwa).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

bogusław nigdy nie mów nigdy.Byłem w zakładach purmo i widziałem próby grzejników do 25 atmosfer i odziwo nic sie nie działo.Praktyka ma to do siebie że teoria zwiazana z tym tematem ma sie nijak do rzeczywistości.Najwieksze firmy mają wpadki i z tym sie trzeba liczyć i po to jest gwarancja oraz serwis.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli praktyka mija sie z teorią jest to wielka tragedia.

Twój przebadany pod ciśnieniem 25 atm. w purmo grzejnik pewnie nie rozszczelniłby się w instalacji slavko72, stwierdziłem jedynie, iż gdyby

każdy grzejnik na linii kermi przechodził próbę szczelności, pewnie do wycieku u slavka podczas napełniania by nie doszło.

Może prób nie ma lub robione są wyrywkowo.

Jako ciekawostka. W Rosji i na Ukrainie wiele sieci idzie z ciepłowni prosto na odbiorców bez wymienników, bez reduktorów ciśnienia.

Ich przeciwpancerne panele z blachy od 1-1,8mm to wytrzymują lecz

żeberka aluminiowe włoskie i panele z importu sypią się masowo.

Widziałem w Kijowie panel niemiecki, który wyglądał jak termofor. :D

 

A odnośnie praktyki. Ważne by nie mylić plotek i obiegowych opinii

z własną rzetelną praktyką instalatorską.

Tysiące ludzi też może się czasem mylić lub po prostu delikatniej mówiąc mijać z prawdą. Vide - np. Kopernik :wink: - jeden przeciw wszystkim.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1. Purmo v33 oddaje ok 70 % ciepła konwekcją pozostałe 30% przez promieniowanie

2. Regulus deklaruje 80% ciepła kowekcją reszta przez promieniowanie więc różnica nie jest istotna

3. Wstawiałem do postów charakterystyki z których wynika że zdolność oddawania ciepła przy niższej temp. grzejnika jest lepsza dla regulusów niż dla płytowych lub żeberkowych aluminiowych. Prosiłem o zweryfikowanie - cisza zamiast dyskusji nad faktami idziecie dalej swoimi ścieżkami

4. Moim zdaniem jeśli ktoś jest zmuszony do montwania 33 płytowych to z powodzeniem może się zastanowić na regulusami (mniejsze, lżejsze i szybsze) - najczęściej 33 są właśnie konsekwencją niskich temp. zasilania

5. Nadal nie jest wyjaśniona kwestia pracy styku rurki miedzianej z lamelką aluminiową: mechanicznie i fizyko-chemicznie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dobrze ,że porównałeś do Ukrainy .ponieważ jest to państwo u progu boomu i analogicznie jak w Polsce 15 lat temu w 100% a dzisiaj 50% kupowane są towary na zachodzie nie pełnowartościowe,które nie przeszły kontroli i zamiast trafić na śmietnik zostały sprzedane naszym lub ukraińskim handlowcom ponieważ towar pełnowartościowy byłby drogi i za mało można było zarobić .Wielokrotnie widziałem ukrainców ,którzy kupowali w firmach ,kttóre są znane z importu dziadostwa do polski więc nie ma co sie dziwić .W zachodnich zakładach linie produkcyjne sa ustawione na wydajność a nie na jakość ponieważ towar ,który schodzi z tych maszyn może być sprzedany na rynek wschodni i do sieci supermarketów.Pozostaje również zamawianie gotowego produktu w Chinach i do złudzenia taki towar imituje orginał ,tylko niestety jakośc już nie taka sama.Nawiązując do Kopernika mogę się ciebie zapytać tylko czy Kopernik była kobietą? Owszem jest to żart ,ale chciałem ci uświadomić co ma piernik do wiatraka
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...