slawko72 25.12.2004 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2004 witam.kupiłem dom[25letni]chce zmienić kaloryfery[jeden poszedł drugi cieknie każdy z innej parafi]mam piec gazowy i węglowy .Latem chce wymienić instalacje a przynajmniej piec gazowy na kondensacyjny[ulrich?].jakie wybrać kaloryfery stalowe czy regulusy.Czytałem różne opinie na forum ale na ogół dyskusja przeradzała się w kłótnie.JAK STALOWE TO JAKIEJ FIRMY?MAM NOWE OKNA I OCIEPLENIE STYROPIANEM 7 .AHA czy ktoś słyszał o drzwiach DRE z grójca .chciałem kupić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 25.12.2004 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2004 Jeśli będziesz wymieniał cała instalacje to nową pewnie zrobisz z miedzi do tego piec na niskie parametry (kondensat) Radzę panele Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 25.12.2004 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2004 Jesli planujesz kondensat, to oczywiście panele, regulusy są konwektorami i aby poprawnie działały wymagają utrzymywania temperatury na poziomie75 st. C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 25.12.2004 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2004 Mała uwaga. Jeżeli planujesz kocioł kondensacyjny to musisz grzeniki przewymiarować i nie korować sie ich obecnymi mocami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 25.12.2004 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2004 Odwiedziłem właśnie swojego znajomego.Ma dom o powierzchni 300m zbudowany z YTONGU. Ogrzewa go stojącym Termetem z zasobnikiem + regulusy. Ustawiał właśnie pokojowe sterowniki temperatury, gdyż kocioł pracował na absolutnym minimum temp.45oC a w domu było gorąco! Na zewnątrz jest teraz +4oC.Nie jest prawdą, że regulusy wymagają do pracy temperatur rzędu 75oC.Jest to bardzo wysoka temperatura (dla zobrazowania - nie utrzymamy ręki na grzejniku, jeśli jego temperatura przekracza 60oC).Regulusy pracują również z kotłami kondensacyjnymi i przy doborze wymagają tak jak inne grupy grzejników wyłącznie odpowiedniego przewymiarowania. Jeśli budynek jest zimny, niedocieplony, czy też niewykończony wówczas nie ma większego znaczenia jakie dobierzemy grzejniki, lepsze są w takim wypadku panele, lecz jeśli obiekt jest ciepły, wówczas im mniejsza bezwładność całego układu tym lepiej dla komfortu cieplnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADAMOS48 26.12.2004 00:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2004 boguław wybacz ,ale głupoty gadasz.Gadasz to oczywiście delikatna forma mojego oburzenia.Sam sobie strzelarz gola ,poniewaz wiadome jest nie od dzisiaj ,że w starej stodole to niczym nie nagrzeje ,a w termosie to możesz nadmuchać i bedzie goraco ,a wiec twoje regulusy są guzik warte w termosie ,ponieważ musiśz na nich dogrzewac ,gdzie wystarczy samo odychanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADAMOS48 26.12.2004 00:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2004 powiedz mi ,gdzie przeczytałes te wszystkie madrości na temat regulusów .Bedac producentem jest ci wybaczone pomimo ,że tego nie powiedziałeś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 26.12.2004 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2004 Przepraszam Cię ADAMOS48, czy Ty inaczej nie potrafisz wyrażać swoich jedynie słusznych poglądów ????? Jesteś bardzo nieobiektywny, a szkoda! Będę się upierał przy swoim- Im cieplejszy obiekt tym lepsze są grzejniki (niekoniecznie regulusy) o mniejszej bezwładności cieplnej. Gdyby uszeregować dostępne na rynku grzejniki wg ich inercyjności, regulusy mają ją najmniejszą a żeberka np. Stąporków największą. Jeśli chodzi o okresy przejściowe (wiosna/jesień) nie ma jednak jak regulusy! A i tak najważniejszym i podstawowym elementem instalacji jest kocioł!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawko72 26.12.2004 10:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2004 chyba jednak wybiore panele .jakiej firmy wybrać?purmo?dom nie jest za dobrze ocieplony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 26.12.2004 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2004 Slawko72Jeśli już płyta to moim zdaniem markowa. Mnie osobiście podoba się Kermi, lecz to rzecz gustu.Obecny rynek jest rynkiem taniości, nawet uznani producenci wiedząc to wypuszczają tańsze modele pod inną nazwą, by nie obniżyć lotów swojej wiodącej marki. Przez ostatnie ..naście lat przez rynek przewinęło się kilkadziesiąt!! często jednosezonowych "marek", bez gwarancji, wykonanych z dużo cieńszej blachy i pewnie innymi "oszczędnościami"w procesie produkcji. Jeśli jest coś " za pół ceny" musi być w tym -coś za coś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADAMOS48 26.12.2004 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2004 Chce napisac parę słow repliki na tematy bogusława. To ,że chwali regulusy cóż jego sprawa dlaczego ,ale zwiazane z tym posty już nie sa ani fachowe jak i nie sa obiektywne.Można by je nazwać nawet stronnicze i powodujace zgoła inny skutek od zamierzeń tego forum.1 temat grzejniki stalowe Zawsze pisałem ,że grzejniki stalowe wszystkich marek sa technologicznie i jakościowo jednakowe ,a poza cena i nazwa nie posiadaja żadnych różnic.Z moich obserwacji jak i armii instalatorów na potępienie zasługuje grzejnik z firmy idmar nie dlatego że jest w sieci supermarketów bo tam trafił jak rynek instalacyjny wykluczył go ze sprzedaży za zła jakość.2 innercja termiczna metaliKażdy metal ma swoją innercję to znaczywydatekcieplny a wiąze się to z oddawaniem i przepustowościącieplną .Nie wiem jak ma sie miedz do stali ,ale aluminium ma 2 krotnie większą.Twoje uszeregowanie (innercji) to przez własna niewiedzę zrobiłeś regulusom niedzwiedzią przysługę ponieważ uszeregowałeś je pod względem bezwładności a nie innercji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 26.12.2004 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2004 Encyklopedia PWN Tom.II str.281INERCJA (łac.), fiz. termin używany niekiedy na określenie bezwładności. Przykro mi ADAMOS48, lecz inercja a bezwładność to jedno i to samo.I tak też widziałem poruszony problem.Panele nie są technologicznie identyczne, skoro jak mówisz Idmary zostały wyeliminowane z rynku wskutek złej jakości. Zła jakość Idmaranie dyskwalifikuje przecież innych paneli ,tak samo jak wady konwektora nie mogą dyskwalifikować regulusa, zupełnie innego technologicznie grzejnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawko72 28.12.2004 00:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2004 kupiłem kermi 2szt.plus głowice danfosa inowa.grzejniki 2000w i 1400 778 złotych poznan HYDROTECH. chyba warto.moc podałem w przybliżeniu nie chce latać sprawdzać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawko72 08.01.2005 21:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2005 dokupiłem dziś 3szt. purmo 80 ,120 ,140 po założeniu nowych kaloryferów kermi przy napełnianiu instalacji wodą pękł kaloryfer w salonie.niestety dziś czyny tylko liroj i castorama musiałem kupić purmo.na oko brzydsze od kermi i o wiele droższe i tak była promocja w castoramie były droższe o ponad stówe za sztukę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADAMOS48 09.01.2005 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2005 Złóż reklamację na pękniete kermi.Porządna firma wymienia na nowy i jeszcze płaci instalatorowi za wymianę,żeby inwestor z tego powodu nie był obciążony opłatą za wymianę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 09.01.2005 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2005 Powiem ci slawko 72, że mi szczęka opadła po przeczytaniu Twojego postu. Panele są mało odporne na skoki ciśnienia lecz rozszczelnienie grzejnkia przy napełnianiu instalacji wodą . Dla Kermi to duża wpadka choć to porządna firma, ponieważ oznacza to, iż nie każdy grzejnik po wyprodukowaniu przechodzi próbę szczelności. Adamos ma bezwzględnie rację. Złóż reklamację. Powinieneś dostać nowy grzejnik + zwrot kosztów wymiany + przeprosiny. Witaj Adamos, jeśli gdzieś tu jeszcze jesteś!!! Z moimi ulubionymi jak wiesz regulusami taka sytuacja byłaby nie do pomyślenia. Grzejniki rurkowe wytrzymują nawet kilkadziesiąt atmosfer!, i wytrzymają spokojnie tam, gdzie z paneli robi się baniak Wytrzymałość instalacji na ciśnienie jest przy nich limitowana wytrzymałością zaworów i odpowietrzników (pomijając oczywiście nizbędny w każdej instalacji zawór bezpieczeństwa). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADAMOS48 09.01.2005 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2005 bogusław nigdy nie mów nigdy.Byłem w zakładach purmo i widziałem próby grzejników do 25 atmosfer i odziwo nic sie nie działo.Praktyka ma to do siebie że teoria zwiazana z tym tematem ma sie nijak do rzeczywistości.Najwieksze firmy mają wpadki i z tym sie trzeba liczyć i po to jest gwarancja oraz serwis. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 09.01.2005 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2005 Jeśli praktyka mija sie z teorią jest to wielka tragedia. Twój przebadany pod ciśnieniem 25 atm. w purmo grzejnik pewnie nie rozszczelniłby się w instalacji slavko72, stwierdziłem jedynie, iż gdyby każdy grzejnik na linii kermi przechodził próbę szczelności, pewnie do wycieku u slavka podczas napełniania by nie doszło. Może prób nie ma lub robione są wyrywkowo. Jako ciekawostka. W Rosji i na Ukrainie wiele sieci idzie z ciepłowni prosto na odbiorców bez wymienników, bez reduktorów ciśnienia. Ich przeciwpancerne panele z blachy od 1-1,8mm to wytrzymują lecz żeberka aluminiowe włoskie i panele z importu sypią się masowo. Widziałem w Kijowie panel niemiecki, który wyglądał jak termofor. A odnośnie praktyki. Ważne by nie mylić plotek i obiegowych opinii z własną rzetelną praktyką instalatorską. Tysiące ludzi też może się czasem mylić lub po prostu delikatniej mówiąc mijać z prawdą. Vide - np. Kopernik - jeden przeciw wszystkim. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neuron 09.01.2005 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2005 1. Purmo v33 oddaje ok 70 % ciepła konwekcją pozostałe 30% przez promieniowanie2. Regulus deklaruje 80% ciepła kowekcją reszta przez promieniowanie więc różnica nie jest istotna3. Wstawiałem do postów charakterystyki z których wynika że zdolność oddawania ciepła przy niższej temp. grzejnika jest lepsza dla regulusów niż dla płytowych lub żeberkowych aluminiowych. Prosiłem o zweryfikowanie - cisza zamiast dyskusji nad faktami idziecie dalej swoimi ścieżkami4. Moim zdaniem jeśli ktoś jest zmuszony do montwania 33 płytowych to z powodzeniem może się zastanowić na regulusami (mniejsze, lżejsze i szybsze) - najczęściej 33 są właśnie konsekwencją niskich temp. zasilania 5. Nadal nie jest wyjaśniona kwestia pracy styku rurki miedzianej z lamelką aluminiową: mechanicznie i fizyko-chemicznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADAMOS48 09.01.2005 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2005 Dobrze ,że porównałeś do Ukrainy .ponieważ jest to państwo u progu boomu i analogicznie jak w Polsce 15 lat temu w 100% a dzisiaj 50% kupowane są towary na zachodzie nie pełnowartościowe,które nie przeszły kontroli i zamiast trafić na śmietnik zostały sprzedane naszym lub ukraińskim handlowcom ponieważ towar pełnowartościowy byłby drogi i za mało można było zarobić .Wielokrotnie widziałem ukrainców ,którzy kupowali w firmach ,kttóre są znane z importu dziadostwa do polski więc nie ma co sie dziwić .W zachodnich zakładach linie produkcyjne sa ustawione na wydajność a nie na jakość ponieważ towar ,który schodzi z tych maszyn może być sprzedany na rynek wschodni i do sieci supermarketów.Pozostaje również zamawianie gotowego produktu w Chinach i do złudzenia taki towar imituje orginał ,tylko niestety jakośc już nie taka sama.Nawiązując do Kopernika mogę się ciebie zapytać tylko czy Kopernik była kobietą? Owszem jest to żart ,ale chciałem ci uświadomić co ma piernik do wiatraka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania