Zbyt wysokie napięcie na sieci


Ifarrg

Recommended Posts

Tak, wiem, były już takie tematy...

 

Moja mama mieszka na końcu linii. Założone panele 6,24 kWp. Napięcia w godzinach 10-15 są za wysokie. Panele od maja 2020 roku. W zeszłym roku wszystko było tak, jak trzeba, więc zakładam, że to nie wina kabli ani inwertera. problem zgłoszony do PGE, jedno pismo, drugie pismo. W drugim odpisali, że mogą założyć analizator, ale po tym piśmie problem się zmniejszył na jakieś 1,5 miesiąc. Do tego stopnia było ok, że nawet w niedziele, kiedy odbiór jest mały, przy pełnym słońcu inwerter się nie wyłączał.

 

Niestety od ok 10 sierpnia znów wszystko zwariowało i teraz czasami pół dnia nie ma produkcji. Poniżej załączam zdjęcia z kilku takich dni oraz kilka plików z exportu napięć. Inwerter sofar solar, oprogramowanie solarman.

 

Jestem strasznie poirytowany. Sam mam instalacje 5,04 kWp, ale mieszkam jakieś 150 m od końca linii. U mnie inwerter jeśli się wyłącza, to bardzo rzadko. NIe sprawdzałem kodu kraju, więc nie wiem, czy jest taki sam.

 

Wiem, że mogę zgłaszać na pogotowie energetyczne i tak chyba zrobię, bo to jakieś kuriozum, żeby pół dnia nie chodziła instalacja, za którą dało się kupę kasy. Ale zrzuty zamieszczam dla mojego potwierdzenia , że coś jest zwalone u nich , jak i dla wiadomości, co mogę powiedzieć albo napisać (napisałem już kolejne pismo do pge na poczatku września, ale na razie cisza) , żeby przyspieszyli swoje działania...

 

PS.

 

Link do plików excel daję poniżej, bo kurde, nie mogę wrzucić xlsx...

https://www.szybkiplik.pl/Cj3GzqA7MB

https://www.szybkiplik.pl/Fa7n3kN35Q

https://www.szybkiplik.pl/vR84TmDZQu

 

 

Proszę, sprawdźcie i doradźcie, co dalej ...

01-09-2022.jpg

06-09-2022.jpg

07-09-2022.jpg

Edytowane przez Ifarrg
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Aaaa Pan kolega z serii "roszczeniowych" założył i jest za wysokie napięcie z nie jego winy.

A co nas obchodzą te wykresy, xlm`e Pan nie z nami walczy tylko z ZE, pisemka, wzywanie monterów, w razie W te 300+ chyba zapłacisz aby udowodnić że jest źle.

U mnie źle było prze 2 lata a jak na wsi pojawiło się 700kWp to jest dobrze napięcie nie przekracza 226V nawet w środki dnia.

Kombinuj Pan my niczego na Twojej sieci nie zmienimy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja załatwiłem 2 krotnie temat napięcia ponad 253V dzwoniąc na infolinię PGE i oczekując podjazdu pogotowia energetycznego. Za każdym razem przyjechali popatrzyli, pogadaliśmy i pojechali na transformator obniżyć zaczepy. Dodać muszę, że powyższe dotyczy tego samego punktu poboru energii na lubelskiej wsi(stare wszystko na sieci)-jestem ostatni na linii-do tego samego słupa podpiety jestem ja z 3,95kW(p), instalacja 6kW(p) u jednego sąsiada i 14kW(p) u drugiego. Obyło się bez pisemek i całej biurokractycznej machiny-wystarczył telefon do PGE, podjazd pogotowia energetycznego i 2x sukces: napięcie max 245V chwilami(zwykle w szczycie produkcji do 237V), a wieczorem i z rana 207-220V. Może wystarczy pogadać jak człowiek z człowiekiem z pracownikami z Pogotowia Energetycznego , bo pisemka to trafiają gdzies na biurko... Edytowane przez Dariusz1983
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja załatwiłem 2 krotnie temat napięcia ponad 253V dzwoniąc na infolinię PGE i oczekując podjazdu pogotowia energetycznego. Za każdym razem przyjechali popatrzyli, pogadaliśmy i pojechali na transformator obniżyć zaczepy. Dodać muszę, że powyższe dotyczy tego samego punktu poboru energii na lubelskiej wsi(stare wszystko na sieci)-jestem ostatni na linii-do tego samego słupa podpiety jestem ja z 3,95kW(p), instalacja 6kW(p) u jednego sąsiada i 14kW(p) u drugiego. Obyło się bez pisemek i całej biurokractycznej machiny-wystarczył telefon do PGE, podjazd pogotowia energetycznego i 2x sukces: napięcie max 245V chwilami(zwykle w szczycie produkcji do 237V), a wieczorem i z rana 207-220V. Może wystarczy pogadać jak człowiek z człowiekiem z pracownikami z Pogotowia Energetycznego , bo pisemka to trafiają gdzies na biurko...

 

Wszystko fajnie jak linia nie ma problemu równocześnie z za niskim napięciem.

U mnie pogadać też można, panowie przyjadą obniżą ale za miesiąc napięcie znowu podwyższą bo sąsiad narzeka na za niskie napięcie.

Na mojej linii tylko ja mam PV 10kWp i często napięcie w dzień mam powyżej 258V natomiast w weekend mam napięcie poniżej 190V pomimo że pcham do sieci po 3kW na fazę.

Z gooowna bicza nie ukręcisz.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...