Mam dom z lat 50 nieocieplony, okna 3 szybowe, powierzchnia około 150m2 całość na grzejnikach panelowych aluminiowych.

 

Chciałbym kupić nowy kocioł kondensacyjny z regulatorem pokojowym + pogodówka (obecnie Junkers z otwartą komorą spalania)

 

Skłaniałem się ku Termetowi 25 KW GOLD, ale dostałem dobrą ofertę na Saunier Duval AS 25-A ale on ma moc minimalną 6,1kW zastanawiam się czy w moim przypadku ma to aż takie wielkie znacznie? biorąc nawet pod uwagę że w przyszłym roku chciałbym wykonać termodernizację i znaczne zmniejszenie zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzania domu.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/270135-minimalna-moc-kot%C5%82a-a-instalacja-na-grzejnikach/
Udostępnij na innych stronach

Kolega powyżej powiedział całkiem dobrze, natomiast dla 150m2 szukaj coś do 20kW. Obecnie sprawność kotła jest powyżej 100% a nie 85 w Twoim obecnym Junkersie z Otwartą komorą spalania.

Przy 20kW moc minimalna będzie już w okolicach 4 kW co po termomodernizacji będzie także OK.

 

TERMET ECOCONDENS GOLD PLUS 1 FUN. 20 KW

Moc 3 - 21kW

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/270135-minimalna-moc-kot%C5%82a-a-instalacja-na-grzejnikach/#findComment-8022498
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...