Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Pompa ciepła wymiana grzejników


Hefciu

Recommended Posts

  • Odpowiedzi 40
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

@Hefciu

 

Te Kermi nie są drogie. Jeśli wybierasz się w okolice Sierakowa to może warto kupić. Pewnie nie musisz wymieniać wszystkich posiadanych. Część z posiadanych "przegrupujesz".

 

Teraz mam wszystkie aluminiowe, w większości Alice 500 od rodziny. Trochę dokupiłem. W mrozy wystarczy na zasilaniu około 35 st.C. Prądu z PV starcza, więc jak na razie jest dobrze...

Ogrzewam 130 m2 domu nieco lepiej ocieplony od Twojego.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ten dalej swoje. Reklama natarczywa też jest zakazana. Chyba, że tu nie ma żadnych zasad ...

 

Jaka reklama?, czy nie widac ze Hefciu nie chce zadnych obliczen od nikogo. Wprowadzasz tu cenzurę, chcesz decydowac kto i co moze pisac? Jezeli ktos chce sprzedac mu grzejniki to niech je wczesniej obliczy, przeciez to proste.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeszcze raz wszystkim dzięki za wypowiedzi :)

 

strop oczywiście ocieplony 10cm wełny, dach czeka na swoją kolei ale tam mi potrzeba fachowca od drewna konstrukcyjnego ( możliwe że muszę wymienić jakąś belkę a to już grubsza robota)

Wiem gdzie mi ucieka ciepło, to właśnie strych i ewentualnie okna, w domu tym mieszkam 11 rok a okna plastikowe już tu były - zero informacji kiedy zakładane ale podejrzewam że dawno.

 

Myślę o wymianie na trzypłytowe grzejniki gdyż tak mi poradzono - sklep który ma ekipę od montowania pomp od paru ładnych lat. Od tego zaczął się temat :

 

tylko jeden sklep, który ma swoją ekipe i montują PC wyliczył mi : 18 żeberek żeliwnych wymienić na grzejniki Diamond C33 600x1800, a 10 żeberek żeliwnych (pokoje po ok 4-5m) na C22 600x700 również Diamond, do tego głowice termostatyczne.

 

oraz czy jest sens iść w takie używki - https://www.olx.pl/d/oferta/grzejniki-firmy-kermi-c33-160-180-glowice-kompletne-CID628-IDPuE1X.html?reason=observed_ad

 

te oferowane przez sklep mają znacznie większą moc niż moje stare żeliwniaki

mówicie że nic to nie da, a czy nie jest tak że im mniej wody do ogrzania tym niższy koszt ogrzewania.

Skoro w 1 żeberku żeliwnym mamy 1.18l wody, w mojej jednej sztuce (18 żeber) wychodzi 21,24 l a w stalowym V33x600x1800 15l itrów, 21,24-15= 6.24 litra mniej na 1 grzejniku, razy 3 sztuki to praktycznie 20 litrów mniej do podgrzania do tego dochodzą 2 mniejsze grzejniki które chcę wymienić. Nie wiem może za daleko brnę, ale na chłopski rozum... a z drugiej strony ma być więcej wody :)

 

skoro

vr5

@Hefciu

 

Te Kermi nie są drogie. Jeśli wybierasz się w okolice Sierakowa to może warto kupić. Pewnie nie musisz wymieniać wszystkich posiadanych. Część z posiadanych "przegrupujesz".

 

Teraz mam wszystkie aluminiowe, w większości Alice 500 od rodziny. Trochę dokupiłem. W mrozy wystarczy na zasilaniu około 35 st.C. Prądu z PV starcza, więc jak na razie jest dobrze...

Ogrzewam 130 m2 domu nieco lepiej ocieplony od Twojego.

Tobie starcza 35 st.C. ... a jaka temp w domu?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

..... a czy nie jest tak że im mniej wody do ogrzania tym niższy koszt ogrzewania.

....

 

To mit, gdyby tak było to by stosowano rurki o przekroju długopisa, a grzejniki miałyby pojemnosc rzedu szklanki. Koszt ogrzewania jest uzalezniony od strat w najwiekszym stopniu, oraz sprawnosci układu grzewczego lacznie z ze zródłem grzewczym. To o czym piszesz jest zwiazane ze sposobem sterowania zródła ciepła i regulacją temperatury, przy ciągłym utrzymywaniu zadanej temperatury w domu/pomieszczeniu ilosc wody w układzie nie ma znaczenia dla kosztów ogrzewania. Ma znaczenie przy PC a to inna rzecz.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

. To o czym piszesz jest zwiazane ze sposobem sterowania zródła ciepła i regulacją temperatury, przy ciągłym utrzymywaniu zadanej temperatury w domu/pomieszczeniu ilosc wody w układzie nie ma znaczenia dla kosztów ogrzewania. Ma znaczenie przy PC a to inna rzecz.

 

Właśnie mówimy o PC

A jednocześnie od 11 lat jak mieszkam w tym domu, zawsze zima jest stała temperatura, jak był pięć to tak samo, cały sezon grzane non stop

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wiem gdzie mi ucieka ciepło, to właśnie strych i ewentualnie okna, w domu tym mieszkam 11 rok a okna plastikowe już tu były - zero informacji kiedy zakładane ale podejrzewam że dawno.

Skoro wiesz - to do roboty ;

- tym należy zająć się w I-wszym rzędzie,

- docieplić strop,

Grzejniki żeliwne - to b; dobre grzejniki nie do zniszczenia;

- do PC - są w sam raz, bo mają dużą moc cieplną i dużo wody,

- wymiana na inne nic Ci nie da,

- zaproponowane grzejniki Diamond mają taką samą moc sumaryczną grzewczą,

Dołożyć grzejniki nowe, do pomieszczeń ;

..w których zauważyłeś braki temperaturowe w zimie,

..lub w których masz zimniejsze ściany narożne

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dla pompy ciepła im wiecej wody tym lepiej (wpływ na modulacje, odtajanie przy powietrznej). Jak pisałem, jak nie chcesz liczyć, to zmierz jakie grzejniki Ci największe wejdą (proporcjonalnie do pomieszczeń) i takie kup.

Możesz też, jeśli Ci odpowiadają, przenieść duże grzejniki z większych pomieszczeń do mniejszych, a w miejsce zdemontowanych kupić nowe większe. Spadnie Ci temperatura zasilania, a tym samym wzrośnie COP.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

@Hefciu

 

Temperatury w domu takie jakie lubi moja żona oraz ja: 20 do 23 st.C. W sypialni trochę mniej.

Te 20 st.C w korytarzu oraz w pomieszczeniach z których prawie się nie korzysta.

 

Są 4 klimatyzatory by doraźnie korygować temperaturę na "+" lub na "-".

 

Między 16.07.2021 r. i 16.07.2022 r. "wtłoczyłem" w c.o. 13783 kWh, czyli dom raczej nie za ciepły jak na obecne czasy.

106 kWh/1 m2 na rok

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

@Hefciu

Między 16.07.2021 r. i 16.07.2022 r. "wtłoczyłem" w c.o. 13783 kWh, czyli dom raczej nie za ciepły jak na obecne czasy.

106 kWh/1 m2 na rok

 

czyli wychodzi jakieś średnio 1148 kwh na miesiąc, mi w tym momencie wychodzi około 850 kwh/ na miesiąc, to średnia z 10 ms .

 

- zaproponowane grzejniki Diamond mają taką samą moc sumaryczną grzewczą,

Dołożyć grzejniki nowe, do pomieszczeń ;

..w których zauważyłeś braki temperaturowe w zimie,

..lub w których masz zimniejsze ściany narożne

 

te grzejniki Diamond mają moc 2115 W każdy, natomiast moje żeliwne przy tej samej temp zasialania ktoś wcześniej pisał - 50W / żeberko - co daje 18x50W = 900W, natomiast przyjmując moc 125W (takie dane też widziałem) moc wychodzi praktycznie taka sama.

 

nie zauważyłem w żadnym pokoju braków temperaturowych

żadna ściana zewnętrzna nie jest wyraźnie zimniejsza od innych

 

na brak ciepła nie narzekam, chciałbym zmniejszyć zużycie KW

 

stropu niestety nie dam rady przed tą zimą ocieplić, jak wspominałem potrzebuję fachowca od drewna konstrukcyjnego, ale takiego z głową na karku :) to będę robił na wiosnę lub latem.

 

to jeszcze jedno pytanie czemu często, zazwyczaj gdzie się nie wejdzie, na jaką stronę dotyczącą pomp ciepła, którego fachowca, montera, firmy która sprzedaje i montuje pompy ciepła, po prostu wszędzie słychać - konieczna jest wymiana grzejników żeliwnych na nowsze

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

...

na brak ciepła nie narzekam, chciałbym zmniejszyć zużycie KW

 

stropu niestety nie dam rady przed tą zimą ocieplić, jak wspominałem potrzebuję fachowca od drewna konstrukcyjnego, ale takiego z głową na karku :) to będę robił na wiosnę lub latem.

 

to jeszcze jedno pytanie czemu często, zazwyczaj gdzie się nie wejdzie, na jaką stronę dotyczącą pomp ciepła, którego fachowca, montera, firmy która sprzedaje i montuje pompy ciepła, po prostu wszędzie słychać - konieczna jest wymiana grzejników żeliwnych na nowsze

 

Bo chcą zarobić dodatkową kasę na wymianie instalacji.

 

Wymieniając grzejniki żeliwne na płytowe, zmniejszysz ilość wody w instalacji.

Pompa inwerterowa wymaga 20L wody na każdy 1 kW mocy grzewczej, a PC On-Off 25L.

Jak zejdziesz za nisko z ilością wody, to znowu trzeba dokupić bojler do zwiększenia zładu wody.

Czy ma to sens? Narobisz sobie roboty i kosztów a końcowo efekt będzie taki sam jak obecnie.

 

Mały zład wody w grzejnikach ma sens gdy chce się szybko zmieniać temp. w pomieszczeniu.

Ale jak grzejesz stale i utrzymujesz stałą temp. w domu, to dla PC zmniejszenie zładu wody jest bez znaczenia, bo ona tylko dogrzewa o tyle ile ciepła zeszło na ogrzanie pomieszczeń.

Za to zbyt mały zład wody wpływa niekorzystnie na wykonanie defrostów. Gdy braknie jej energii we wodzie, to odpali grzałkę na dokończenie defrostu i tak zwiększy pobór prądu.

 

Gdy chcesz obniżyć ilość kWh zużywanych na ogrzewanie - to tak jak już koledzy pisali:

1) dołożyć wełny na stropie;

2) dołożyć lub wymienić grzejniki, ale warunek na mocniejsze. Tak by obniżyć potrzebną temp. wody o 5*C.

 

Obniżenie temp. wody o 5*C da może ze 15% oszczędności na kosztach ogrzewania.

Teraz pytanie czy dla obniżenia kosztów grzania o 10-15% warto kupować wszystkie grzejniki nowe?

 

...

33-600x1800

moc 2115 W, dla ΔT 30 – (55/45/20°C)

moc 4133 W, dla ΔT 50 – (75/65/20°C)

moc 5249 W, dla ΔT 60 – (90/70/20°C)

 

To są wartości dla Ciebie nieprzydatne. Pisałeś, że starcza Ci obecnie na żeliwnych temp. wody do +50*C, a w domu +21*C.

Moc 2115 dla 55/45/20*C - czyli dla zasilania wodą +55*C i temp. w domu +20*C. Jest to najniższa podana wartość.

A ciebie interesuje ile mocy grzejnik osiągnie przy zasilaniu wody +45*C i dla temp. w pokoju +21*C.

 

Przy obniżeniu temp. wody do +45*C moc grzejnika spada przeciętnie o 41% (wg katalogowej temp. +55*C). 41% przy grzejnikach płytowych, przy żeliwnych mogą być nieco inne proporcje.

Dodatkowo katalog podaje moc dla temp. w pokoju +20*C, a Ty chcesz +21*C - to dodatkowo moc grzejnika spada, ale obecnie nie wiem o ile %.

Więc z tych 2115 Watt Diamonda przy Twoich warunkach zostanie około 1150 do 1250 Watt.

 

Pisałeś, że dom potrzebuje około 9 kW, czyli 9'000 Watt. To potrzebowałbyś na dom 8 takich grzejników. Oczywiście to jest uproszczenie, bo nie każdy pokój jest taki sam, potrzebne więc będą różne moce, ale o sumarycznej mocy równej lub nieco wyższej niż 9 kW.

 

Masz link do kalkulatora Purmo, pomoże policzyć potrzebną moc grzejnika i rozmiar:

https://www.purmo.com/pl-pl/profile?returnUrl=/pl-pl/pobierz-pliki/kalkulator-doboru-grzejnikow

 

Natomiast ręcznie przeliczałem moc żeberek tu:

https://forum.muratordom.pl/showthread.php?367213-Pompa-Ciep%C5%82a-powietrze-woda-na-grzejnikach-porady-uwagi&p=8115865&viewfull=1#post8115865

 

P.S. Jeszcze taka uwaga, że wymiana grzejników starych na nowe - bywa skomplikowana z powodu innego rozstawu rurek. U siebie zmieniałem stare płytowe (45 lat) na płytowe Purmo i stare miały o 5 cm większy rozstaw rurek. Było z tym sporo akrobacji.

Edytowane przez Marco36
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

czyli wychodzi jakieś średnio 1148 kwh na miesiąc, mi w tym momencie wychodzi około 850 kwh/ na miesiąc, to średnia z 10 ms .

 

Te kWh są wyprodukowane z pompy ciepła, czyli zużycie energii elektrycznej było znacznie mniejsze (poniżej 4900 kWh na c.o. oraz c.w.u. w skali roku).

Mam atestowany ciepłomierz Kamstrup 402 podający wartości energii w kWh.

W lutym tego roku byłem poza domem i otworzyłem okienko w piwnicy by koty mogły swobodnie się przemieszczać i wtedy trochę wzrosło zapotrzebowanie na ciepło. Okienko jest cały czas otwarte, raczej na zimę nie będę go zamykał, więc będzie trzeba docieplić sufit w piwnicy.

 

Co do ciepłomierza - moim zdaniem fajna sprawa.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Hefciu a ile pompa Ci wzieła za cały rok? jaki cały zlad wody?

70m2 grzejesz?

Na grzejnikach masz jakieś głowice i zawory? chyba o tym nie napisałeś, masz to na max odkręcone?

ja z kryzowaniem troche walczyłem aby na parterze i pietrze była równomierna temp w pokojach.

 

ja mam Panasonic T-CAP 9kw 3fazy split na grzejnikach żeliwnych, zlad wody jak dobrze pamiętam 380l (w tym bufor 100l) , grzane ok 210m2, przy -18 ostatniej zimy szło 45*, więcej ani razu nie podałem, temp w domu 21.5-22 zależnie od pokoju. Grzejniki są duże, na jeden pokój przykładowo 20m2 jest 22 żeberka.

Grzeje prostą 40* stała temp zasilania delta 5.

 

Pisałeś że przy 8* na dworzu puszczasz 34* na grzejniki? przy 34* coś w ogóle u Ciebie grzeją te żeliwne? one wolno się napędzają..

 

Mi jeden monter tak samo mówił "o panie to trzeba grzejniki bedzie wymienić do pompy", inny który docelowo założył pompe stwierdził, że są duże i nie ma potrzeby.

Po jednym sezonie sam stwierdziłem, że szkoda kosztów grzejników roboty musiałbym lekko 8tyś zł włożyć, aby oszczędzić może 500-800kw na sezon, a jeszcze ten bałagan cały przy wymianie... po 10 latach by ta wymiana się zwróciła, gra nie warta świeczki skoro foto pokrywa a na razie jeszcze zostaje kw.

 

Acha za cały rok CO + CWU wzięła 5950kw, mam foto 9.5kwp, pokryła pompe i zapotrzebowanie domu :)

Edytowane przez Fanek
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

...

ja mam Panasonic T-CAP 9kw 3fazy split na grzejnikach żeliwnych, zlad wody jak dobrze pamiętam 380l (w tym bufor 100l) , grzane ok 210m2, przy -18 ostatniej zimy szło 45*, więcej ani razu nie podałem, temp w domu 21.5-22 zależnie od pokoju. Grzejniki są duże, na jeden pokój przykładowo 20m2 jest 22 żeberka.

Grzeje prostą 40* stała temp zasilania delta 5.

 

Pisałeś że przy 8* na dworzu puszczasz 34* na grzejniki? przy 34* coś w ogóle u Ciebie grzeją te żeliwne? one wolno się napędzają..

 

Mi jeden monter tak samo mówił "o panie to trzeba grzejniki bedzie wymienić do pompy", inny który docelowo założył pompe stwierdził, że są duże i nie ma potrzeby.

...

Cześć. Przy zładzie 280l i zeliwniakach ten bufor 100l z jakiego powodu się pojawił?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witajcie ponownie, sorki że mnie nie było tak długo ale że tak to ujmę pochłonęło mnie życie codzienne :p

 

Bo chcą zarobić dodatkową kasę na wymianie instalacji.

akurat firma, która zakładała i dobierała pompę nie zajmuje się wymianą grzejników, odsyłają do "swojego " hydraulika, jak im powiedziałem że zostają żeliwne i zobaczymy po roku, stwierdzili że to rozsądne rozwiązanie i nie cisnęli.

 

Wymieniając grzejniki żeliwne na płytowe, zmniejszysz ilość wody w instalacji.

Pompa inwerterowa wymaga 20L wody na każdy 1 kW mocy grzewczej, a PC On-Off 25L.

Jak zejdziesz za nisko z ilością wody, to znowu trzeba dokupić bojler do zwiększenia zładu wody.

Czy ma to sens? Narobisz sobie roboty i kosztów a końcowo efekt będzie taki sam jak obecnie.

 

Mały zład wody w grzejnikach ma sens gdy chce się szybko zmieniać temp. w pomieszczeniu.

Ale jak grzejesz stale i utrzymujesz stałą temp. w domu, to dla PC zmniejszenie zładu wody jest bez znaczenia, bo ona tylko dogrzewa o tyle ile ciepła zeszło na ogrzanie pomieszczeń.

Za to zbyt mały zład wody wpływa niekorzystnie na wykonanie defrostów. Gdy braknie jej energii we wodzie, to odpali grzałkę na dokończenie defrostu i tak zwiększy pobór prądu.

rozumiem, ale mimo grzejników i tak mam bufor..

 

Gdy chcesz obniżyć ilość kWh zużywanych na ogrzewanie - to tak jak już koledzy pisali:

1) dołożyć wełny na stropie;

2) dołożyć lub wymienić grzejniki, ale warunek na mocniejsze. Tak by obniżyć potrzebną temp. wody o 5*C.

 

Obniżenie temp. wody o 5*C da może ze 15% oszczędności na kosztach ogrzewania.

Teraz pytanie czy dla obniżenia kosztów grzania o 10-15% warto kupować wszystkie grzejniki nowe?

 

Zdecydowałem że dokładam wełny na strop, i wymienię grzejnik w przedpokoju na 3 płytowy purmo ( wpadł mi w ręce za grosze)

 

To są wartości dla Ciebie nieprzydatne. Pisałeś, że starcza Ci obecnie na żeliwnych temp. wody do +50*C, a w domu +21*C.

Moc 2115 dla 55/45/20*C - czyli dla zasilania wodą +55*C i temp. w domu +20*C. Jest to najniższa podana wartość.

A ciebie interesuje ile mocy grzejnik osiągnie przy zasilaniu wody +45*C i dla temp. w pokoju +21*C.

 

Przy obniżeniu temp. wody do +45*C moc grzejnika spada przeciętnie o 41% (wg katalogowej temp. +55*C). 41% przy grzejnikach płytowych, przy żeliwnych mogą być nieco inne proporcje.

Dodatkowo katalog podaje moc dla temp. w pokoju +20*C, a Ty chcesz +21*C - to dodatkowo moc grzejnika spada, ale obecnie nie wiem o ile %.

Więc z tych 2115 Watt Diamonda przy Twoich warunkach zostanie około 1150 do 1250 Watt.

 

Pisałeś, że dom potrzebuje około 9 kW, czyli 9'000 Watt. To potrzebowałbyś na dom 8 takich grzejników. Oczywiście to jest uproszczenie, bo nie każdy pokój jest taki sam, potrzebne więc będą różne moce, ale o sumarycznej mocy równej lub nieco wyższej niż 9 kW.

 

Masz link do kalkulatora Purmo, pomoże policzyć potrzebną moc grzejnika i rozmiar:

https://www.purmo.com/pl-pl/profile?returnUrl=/pl-pl/pobierz-pliki/kalkulator-doboru-grzejnikow

 

Natomiast ręcznie przeliczałem moc żeberek tu:

https://forum.muratordom.pl/showthread.php?367213-Pompa-Ciep%C5%82a-powietrze-woda-na-grzejnikach-porady-uwagi&p=8115865&viewfull=1#post8115865

 

P.S. Jeszcze taka uwaga, że wymiana grzejników starych na nowe - bywa skomplikowana z powodu innego rozstawu rurek. U siebie zmieniałem stare płytowe (45 lat) na płytowe Purmo i stare miały o 5 cm większy rozstaw rurek. Było z tym sporo akrobacji.

Wreszcie ktoś wytłumaczył mi tak że czaję :) dzięki, o innym rozstawie rurek wspomniał mi ten gość ze sklepu , więc wiedziałem, kalkulatora purmo też wcześniej używałem jak i temat o wyliczaniu mocy żeliwnych też już wcześniej czytałem :)

 

Hefciu a ile pompa Ci wzieła za cały rok? jaki cały zlad wody?

70m2 grzejesz?

Na grzejnikach masz jakieś głowice i zawory? chyba o tym nie napisałeś, masz to na max odkręcone?

ja z kryzowaniem troche walczyłem aby na parterze i pietrze była równomierna temp w pokojach.

 

ja mam Panasonic T-CAP 9kw 3fazy split na grzejnikach żeliwnych, zlad wody jak dobrze pamiętam 380l (w tym bufor 100l) , grzane ok 210m2, przy -18 ostatniej zimy szło 45*, więcej ani razu nie podałem, temp w domu 21.5-22 zależnie od pokoju. Grzejniki są duże, na jeden pokój przykładowo 20m2 jest 22 żeberka.

Grzeje prostą 40* stała temp zasilania delta 5.

 

Pisałeś że przy 8* na dworzu puszczasz 34* na grzejniki? przy 34* coś w ogóle u Ciebie grzeją te żeliwne? one wolno się napędzają..

 

Mi jeden monter tak samo mówił "o panie to trzeba grzejniki bedzie wymienić do pompy", inny który docelowo założył pompe stwierdził, że są duże i nie ma potrzeby.

Po jednym sezonie sam stwierdziłem, że szkoda kosztów grzejników roboty musiałbym lekko 8tyś zł włożyć, aby oszczędzić może 500-800kw na sezon, a jeszcze ten bałagan cały przy wymianie... po 10 latach by ta wymiana się zwróciła, gra nie warta świeczki skoro foto pokrywa a na razie jeszcze zostaje kw.

 

Acha za cały rok CO + CWU wzięła 5950kw, mam foto 9.5kwp, pokryła pompe i zapotrzebowanie domu :)

 

Rok jeszcze nie minął ( start pompy był 24.11.2021) ale już mam nabite ponad 8mw, co prawda pierwsze dni grzałem na maksa bo dom był przez 4 dni bez ogrzewania a był koniec listopada potem w trakcie zimy były jeszcze 4 razy sytuacje bez prądu po 2 dni i znów było grzane grubo.

czy czuć ciepło przy 34*? są minimalnie letnie ale to wystarcza na ten moment, temp w domu dochodzi do 21.6

Dom ma 100m, nie mam głowic termostatycznych, zwykłe zawory i to w części pokojów skręcone na pół bo było zbyt ciepło. a okna rozszczelnione.

 

Myślicie że założenie termostatów coś pomoże??

A może zmienić ustawienia na pompie?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Myślicie że założenie termostatów coś pomoże??

A może zmienić ustawienia na pompie?

 

Pompą ciepła najlepiej sterować pogodowo - za pomocą krzywej grzewczej - osiąga się wtedy najniższą możliwą (dającą wystarczjący komfort) temperaturę wody. Termostaty raz, że mogą obniżać przepływ, dwa ich działanie świadczy o tym, że woda zasilająca grzejnik mogła by mieć niższą temperaturę - tym samym pompa pracowałaby z wyższym COP.

czy czuć ciepło przy 34*? są minimalnie letnie ale to wystarcza na ten moment, temp w domu dochodzi do 21.6

Właśnie tak byłoby idealnie - aby było ciepło, a nie czuć że grzejniki Ciepłe;)

Dom ma 100m, nie mam głowic termostatycznych, zwykłe zawory i to w części pokojów skręcone na pół bo było zbyt ciepło. a okna rozszczelnione.

Dobrze by było abyś w tych przegrzanych pokojach otworzył zawory na maksa i tak zmniejszył temperaturę wody obiegowej, aby okien nie trzeba było otwierać :) Wtedy przy zasilaniu taką temperaturą będziesz wiedział w których pomieszczeniach trzeba dać większe grzejniki (w niedogrzanych). Taka inwestycja realnie wpłynie na koszty ogrzewania.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...