tomot79 30.09.2022 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2022 Witam, jestem po wylaniu płyty fundamentowej, która tradycyjnie została zbrojona góra / dół prętami fi12 oraz na obrzeżach wieńcem 4 xfi12. Boki płyty są otulone izolacją pionową ze styroduru. Zauważyłem, że majstry zbrojenie słupów (4xfi12) zrobili nie z wieńca który jest bezpośrednio przy krawędzi styroduru ale 25 cm od styroduru w głąb budynku, na prętach góra/dół zaraz za wiencem. Czy to błąd. Majstry twierdzą że bloczek pójdzie na równi ze słupami (co jest logiczne), zaś przestrzeń powstała pomiedzy styrodurem i bloczkami (ok. 20 cm)wypełni ocieplenie zewnętrzne scian 20 cm.Wg mnie bloczek ściany zewnętrznej powinien być kładziony przy styrodurzena poziomie jak idzie w płycie wieniec z uwagi iż ściany nośne zewnętrzne powinny być na wieńcu z uwagi na zwiększony nacisk ścian. W projekcie też tak jest. Czy powinni to zmienić, no i jak to zrobić, sciąc te pręty, wkuć się nowymi pretami w wieniec w płycie, czy tez moze zostać to. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 30.01.2024 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia Lokalizacja słupów (tu chyba masz na myśli rdzenie) powinna wynikać z projektu, tak samo odległości od krawędzi ściany. To pozwoli zweryfikować wypuszczone zbrojenie. Co do "przenoszenia" to nie proktykuje sie rozkuwania jak już wklejasz na dobrą chemią nowe prety. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 30.01.2024 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia Jak tak zrobili to pewnie tak jest w planie, co jest takie sobie rozwiązanie ( czytaj złe) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hamesb2 26.03.2024 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca (edytowane) Nie jestem pewien, gdzie jest wspornik z Twojego szkicu. Ale zbrojenie w fundamencie można wyprowadzić w taki sam sposób, jak w przypadku każdego innego elementu żelbetowego... Trudność polega na tym, że grunt działa jak sprężyna. Ignorowanie tego, traktowanie parcia gruntu jako siły i rzeczywistych sił/kolumn jako podpór może czasami uprościć problem 10.0.0.0.1 192.168.1.254 . Edytowane 30 Marca przez hamesb2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.