enk 20.10.2022 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2022 Dom stanie deweloperskimPlanowany termin przyłączenia prądu - 03.2023 z uwagi na budowę transformatora Potrzebuję prąd żeby używać kocioł kondensacyjny Potrzebna moc : kocioł z przyrządami max 300WNajbliższy sąsiad : 270mCzy da rade to zrobić na kablu ziemnym 3x2,5 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 20.10.2022 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2022 Obliczony spadek napięcia wynosi 2,1 %, ale zachodzi pytanie, czy IPZ czyli warunek samoczynnego wyłączenia zasilania na końcu linii będzie właściwy (?) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enk 20.10.2022 20:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2022 Obliczony spadek napięcia wynosi 2,1 %, ale zachodzi pytanie, czy IPZ czyli warunek samoczynnego wyłączenia zasilania na końcu linii będzie właściwy (?) Czy da się to jakoś sprawdzic/obliczyć przed zakupem kabla? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 20.10.2022 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2022 Da się. W końcu projektanci dokonują obliczeń przy założeniach projektowych itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 21.10.2022 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2022 (edytowane) Odsyłasz go do projektanta by zaprojektował nielegalne użyczenie prądu?Założy S-a 3A i wyjdzie a jak nie to z charakterystyką Z.Ps. zastanowił bym się nad małym off gridem, cenowo 2 razy drożej ale zostanie na awaryjne zasilanie domu. Edytowane 21 Października 2022 przez Remiks Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania