Jubilerr 28.11.2022 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2022 Witam,Rok temu zwiększyłem moc umowna z 14 na 31kw,opłaciłem fakturę, mam kartę techniczną jednak zapomnialem zrobić zmiany w umowie przez co zmiana nie weszła w życie. Wywaliło mi bezpiecznik w skrzynce 25A(docelowo ma być 50A po zwiększeniu) co pozwala sądzić, że w godzinach startu taniej strefy w G13 przekraczam moc, czy przy liczniku dwukierunkowym i taryfie G13 mogę obawiać się kar? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 28.11.2022 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2022 Marne szanse, że przekroczyłeś moc. Moc jest uśredniana na 15 minut - więc przez te 15 minut musiałbyś bardzo równomiernie obciążać fazy prawie na maksa. W praktyce niewykonalne - pewnie przez chwilę przekroczyłeś obciążalność zabezpieczenia na jednej fazie albo zrobiłeś zwarcie.Sprawdź w liczniku, czy nie pokazuje mocy maksymalnej (ile kW, którego dnia i o której godzinie) dla obecnego i poprzedniego miesiąca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jubilerr 29.11.2022 20:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2022 1.6.0 maksymalna moc czynna pobrana 15.184kw 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.11.2022 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2022 1.6.0 maksymalna moc czynna pobrana 15.184kw No to rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną § 46. [...] 3. Za przekroczenie mocy umownej określonej w umowach, o których mowa w ust. 1, jest pobierana opłata w wysokości stanowiącej iloczyn składnika stałego stawki sieciowej oraz: 1) sumy dziesięciu największych wielkości nadwyżek mocy pobranej ponad moc umowną albo 2) dziesięciokrotności maksymalnej wielkości nadwyżki mocy pobranej ponad moc umowną wyznaczoną w okresie rozliczeniowym, jeżeli urządzenia pomiarowe nie pozwalają na zastosowanie sposobu wskazanego w pkt 1. Czyli 10 x (15,184kW - 14kW) x Y gr, gdzie Y to Twoja cena składnika stałe stawki sieciowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.