Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

tryb autoadaptacji w pompach ciepła Mitsubishi Electric Ecodan


MiroMirek

Recommended Posts

Czujnik mam w najzimniejszym/najcieplejszym pomieszczeniu.

Najzimniejsze bo są tam 2 okna+balkon, a najcieplejsze bo od rana okno + balkon od południowej strony.

 

Pompę mam od połowy listopada, więc jeszcze wszystkiego nie obczaiłem.

Ale faktycznie w tym pomieszczeniu jest o 1 stopień mniej niż w innych.

ale gdy zaświeci słońce to temperatura wzrasta - wówczas pompa przestaje pracować.

A w pozostałych pomieszczeniach nie zauważam spadku temperatury.

Wszystko w grzejnikach płytowych, sporo przewymiarowane.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 42
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

To zasilanie hydroboxa, to jak to można zrobić?

Jest tam przewidziane jakieś dodatkowe złącze, czy własny patent?

 

jest dodatkowe podejście na niezależne zasilanie - musiałbyś w manualu do swojej jednostki poszukać, bo to co poniżej wklejam jest z ogólnego poradnika z 2017:

ffdfbc8390a8.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...
Od 21 grudnia 2022 posiadam również Zubadana 10KW wraz z bezprzewodowym termostatem pomieszczeniowym (PAR-WT50R-E + PAR-WR51R-E) i mam uruchomioną autoadaptację. Wszystko działa elegancko do momentu zaniku zasilania. Miałem taką sytuację juz 5 razy (wystarczy 5 sekundowy zanik napięcia) Obojętnie czy manualnie wyłącze zasilanie hydroboxa czy poprostu nie ma prądu w domu to po ponownym uruchomieniu "zawsze" uczy się jakby wszystkiego od nowa. Temperatura zailania potrafi przez dobę lub czasami nawet dłużej podnieść się o conajmniej 10-15 stopni niz powinna, przez co jest dużo większe zużycie prądu niż dzien wczesniej przy takiej samej temperaturze. Dopiero po 2 dobach praktycznie zaczyna dzialac to tak jak powinno być. Nie wiem dlaczego tak się dzieje ale uważam że to jest niedopuszczalne w tej klasie urządzenia. Jest karta pamięci która powinna przechowywać te dane i po zaniku zasilania system powinien z tego korzystac. Instalatorzy umywają ręce no bo działa. Próbowałem na stronie Mitsubishi wypełnić formularz kontaktowy z opisem sytaacji ale można zapomnieć o tym, zero szans na wysłanie.Masakra
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Od 21 grudnia 2022 posiadam również Zubadana 10KW wraz z bezprzewodowym termostatem pomieszczeniowym (PAR-WT50R-E + PAR-WR51R-E) i mam uruchomioną autoadaptację. Wszystko działa elegancko do momentu zaniku zasilania. Miałem taką sytuację juz 5 razy (wystarczy 5 sekundowy zanik napięcia) Obojętnie czy manualnie wyłącze zasilanie hydroboxa czy poprostu nie ma prądu w domu to po ponownym uruchomieniu "zawsze" uczy się jakby wszystkiego od nowa. Temperatura zailania potrafi przez dobę lub czasami nawet dłużej podnieść się o conajmniej 10-15 stopni niz powinna, przez co jest dużo większe zużycie prądu niż dzien wczesniej przy takiej samej temperaturze. Dopiero po 2 dobach praktycznie zaczyna dzialac to tak jak powinno być. Nie wiem dlaczego tak się dzieje ale uważam że to jest niedopuszczalne w tej klasie urządzenia. Jest karta pamięci która powinna przechowywać te dane i po zaniku zasilania system powinien z tego korzystac. Instalatorzy umywają ręce no bo działa. Próbowałem na stronie Mitsubishi wypełnić formularz kontaktowy z opisem sytaacji ale można zapomnieć o tym, zero szans na wysłanie.Masakra

 

to zdaje sie niestety tak działa (zobacz #17), brak zasilania resetuje "pamięć" autoadaptacji - to rzeczywiście jakaś masakra jak na sprzęt klasy premium, można to próbować reklamować.

Rozpatrywałem te wariant sterowania (nawet jestem autorem wątku:)) ale niestety w miejscu gdzie mieszkam praktycznie co parę dni brakuje zasilania - więc temat autoadaptacji musiałem na ten moment odpuścić...

 

mam radę; opisz sytuację i wyślij (możesz po polsku) na adres [email protected], z zasady odpowiadają na maile a dodatkowo Ty przecież masz produkt Mitsubishi, napisz proszę co odpowiedzieli to będzie wiedza dla pozostałych użytkowników. Warto użyć w temacie maila "reklamacja" to będą dodatkowo zobligowani do odpowiedzi :)

Edytowane przez MiroMirek
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jezeli odpusciłeś autoadaptację to jedziesz na krzywej grzewczej. Jestem ciekaw jak to dziala bo kolega zamiast bezprzewodowego sterownika ma przewodowy czujnik temperatury TH1 i przy krzywej grzewczej jezeli ma ustawioną temperaturę zadaną np 21 to przy 21,5 wyłącza się pompa i załącza się dopiero jeżeli temperatura w pomieszczeniu spadnie do 20,5 stopnia. Mało komfortowe takie rozwiązanie. Druga sprawa to ten reset pamięci autoadaptacji. Ktoś tu wspominal wczesniej o falowniku i baterii jako alternatywnym zasilaniu. Ciekawe jakie to koszta by byly.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jezeli odpusciłeś autoadaptację to jedziesz na krzywej grzewczej. Jestem ciekaw jak to dziala bo kolega zamiast bezprzewodowego sterownika ma przewodowy czujnik temperatury TH1 i przy krzywej grzewczej jezeli ma ustawioną temperaturę zadaną np 21 to przy 21,5 wyłącza się pompa i załącza się dopiero jeżeli temperatura w pomieszczeniu spadnie do 20,5 stopnia. Mało komfortowe takie rozwiązanie. Druga sprawa to ten reset pamięci autoadaptacji. Ktoś tu wspominal wczesniej o falowniku i baterii jako alternatywnym zasilaniu. Ciekawe jakie to koszta by byly.

 

prawidłowe dobranie parametrów krzywej trochę czasu zabrało , to niestety metoda prób i błędów bo każdy budynek jest inny. Obecnie jestem zadowolony - temperatura w domu oscyluje 21,5 -22,5 , wiadomo trochę przyświeci słońce i już jest cieplej...itp. ale zasadniczo jest OK

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

prawidłowe dobranie parametrów krzywej trochę czasu zabrało , to niestety metoda prób i błędów bo każdy budynek jest inny. Obecnie jestem zadowolony - temperatura w domu oscyluje 21,5 -22,5 , wiadomo trochę przyświeci słońce i już jest cieplej...itp. ale zasadniczo jest OK

 

Jezeli chodzi o dobranie krzywej to rozumiem. Chodzi mi o to czy wylacza pompę po osiagnieciu zadanej temperatury i kaloryfery na jakis czas robią się zimne.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jezeli chodzi o dobranie krzywej to rozumiem. Chodzi mi o to czy wylacza pompę po osiagnieciu zadanej temperatury i kaloryfery na jakis czas robią się zimne.

 

mam podłogówke 100% to nie mam wiedzy jak to działa przy kaloryferach, przy podłogówce PC moduluje moc aby utrzymać parametry zadanej na krzywej

 

natomiast co do resetu ustawień autoadaptacji po zaniku zasilania, w materiałach producenta jest zapis;

" W trybie autoadaptacji zmiana temperatury zasilania instalacji grzewczej jest ustawiana na podstawie rzeczywistej (zmierzonej bezprzewodowym termostatem) oraz szacunkowej przyszłej temperatury w pomieszczeniu, temperatury zewnętrznej oraz reakcji budynku wraz z instalacją zapisanej w pamięci modułu wewnętrznego pompy ciepła Ecodan."

może ten moduł pamięci nie jest odporny na zaniki zasilania i po prostu się zeruje

Edytowane przez MiroMirek
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jezeli odpusciłeś autoadaptację to jedziesz na krzywej grzewczej.

Jestem ciekaw jak to dziala bo kolega zamiast bezprzewodowego sterownika ma przewodowy czujnik temperatury TH1 i przy krzywej grzewczej jezeli ma ustawioną temperaturę zadaną np 21 to przy 21,5 wyłącza się pompa i załącza się dopiero jeżeli temperatura w pomieszczeniu spadnie do 20,5 stopnia..

Żeby krzywa grzewcza działała prawidłowo muszą być spełnione warunki;

- 1/ patrz #5 ; https://forum.muratordom.pl/showthread.php?380842-Taktowanie-a-%C5%BCywotno%C5%9B%C4%87-pompy-ciep%C5%82a-Zmniejsz-taktowanie-i-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du,

-2/ jeżeli nie masz dużych przeszkleń to ;

......- żaden dodatkowy sterownik nie jest potrzebny,

.....- PC pracuje prawidłowo przy pomocy krzywej,

- 3/ zakupując sterownik ;istotne jaką ma histerezę

..... zobacz ; Euroster 4040 TXRX - bezprzewodowy z histerezą od 0,2°C do 10°C ze skokiem 0,1°C

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...
to zdaje sie niestety tak działa (zobacz #17), brak zasilania resetuje "pamięć" autoadaptacji - to rzeczywiście jakaś masakra jak na sprzęt klasy premium, można to próbować reklamować.

Rozpatrywałem te wariant sterowania (nawet jestem autorem wątku:)) ale niestety w miejscu gdzie mieszkam praktycznie co parę dni brakuje zasilania - więc temat autoadaptacji musiałem na ten moment odpuścić...

 

mam radę; opisz sytuację i wyślij (możesz po polsku) na adres [email protected], z zasady odpowiadają na maile a dodatkowo Ty przecież masz produkt Mitsubishi, napisz proszę co odpowiedzieli to będzie wiedza dla pozostałych użytkowników. Warto użyć w temacie maila "reklamacja" to będą dodatkowo zobligowani do odpowiedzi :)

 

Witam,

Kilka dni temu opisałem moją sytauację i wysłałem maila do serwisu. Otrzymałem taką odpowiedź:

Dzień dobry,

Proszę zgrać odczyty z karty SD i przesłać spakowane na adres [email protected], sprawdzimy Pana opis sytuacji.

Z racji dużego rozmiaru pliku proszę użyć dysku online.

Karta SD służy do zapisu parametrów pracy urządzenia a nie do zapisu ustawień auto adaptacji.

 

Pozdrawiam / Best Regards / Viele Grüße,

 

Robert Dąbrowski

Deputy Technical Manager

 

Mitsubishi Electric Europe B.V. (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce

Polish Branch, ul. Krakowiaków 44, 02-255 Warszawa

Mobile: +48 22 468 27 77 (Infolinia techniczna)

E-mail: [email protected]

Web: http://www.mitsubishi-les.com

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Z racji że przebywam obecnie za granicą i nie mam możliwości zgrania danych z karty SD zadałem inne pytanie gościowi z serwisu. Jak konkretnie powinna wyglądać praca pompy w trybie autoadaptacji? Napisałem że u mnie pompa pracuje nonstop i utrzymuje zadaną temperaturę ustawioną na bezprzewodowym sterowniku pokojowym czy tak jak u innych osób że np ustawi ktoś sobie na sterowniku temp 21C stopni, pompa pracuje aż osiągnie temp 21.5C po czym wyłacza się na jakis okres aż temperatura w pomieszczeniu spadnie do 20.5C i wtedy się ponownie załączy.

Serwisant dzisiaj odpisał mi tak:

Dzień dobry,

Auto adaptacja ma dostosować temperaturę zasilania instalacji wodnej aby utrzymywać stałą temperaturę w pomieszczeniu bez przegrzewania i niedogrzewania pomieszczeń.

Ma również za zadanie ograniczenia taktowania PC, zatem jeśli u Pana PC pracuje przez cały czas i jest utrzymany komfort to wszystko wygląda poprawnie.

U sąsiada należy sprawdzić max i minimalną temp zasilania ustawioną w sterowniku – być może minimalną trzeba obniżyć do 25 stopni.

 

Pozdrawiam / Best Regards / Viele Grüße,

 

Może to rozjaśni sytuację niektórym osobom jak powinna dzialac pompa w trybie autoadaptacji

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

salomonosmw

 

Sąsiad ma zbyt wysoko ustawioną krzywą pogodową - która za wysoko zgrzewa temp. wody - ta szybko podnosi temp. w domu i wtedy po przekroczeniu temp. +21,5*C zadziała termostat wyłączając PC.

 

Musi obniżyć krzywą pogodową, być może na całej długości.

A odchyłka temp. od wartości z krzywej w autoadaptacji powinna mieć co najmniej wartość +/- 5*C - by miała realny wpływ na reakcję względem temperatury wynikającej z krzywej.

 

Przykład:

jeśli jego grzejniki potrzebują temperatury wody +33*C przy temp. dworowej +5*C,

a krzywa ustawia temp. +38*C - to temp. wody jest o +5*C za wysoko i temp. w domu wzrasta.

Jeśli jednocześnie zakres autoadaptacji ma ustawioną wartość +/- 3*C -

- to autoadaptacja obniży temp. wody do +35*C ( =38-3), a grzejniki nadal potrzebują wody +33*C,

to nadal mamy temp. wody przekroczoną o +2*C - temp. w domu będzie rosła wolniej niż przy wodzie +38*C,

ale nadal będzie rosła aż do przekroczenia w domu temp. +21,5*C - gdy termostat wymusi OFF.

 

Myśl jak automatyka PC - a ją zrozumiesz.

PC grzeje wodę, a termostat tylko pilnuje by temp. w domu nie wykraczała poza wyznaczone wartości.

Sprawdź jakie PC ma nastawy.

Gdy często przekracza temp. zadaną i się wyłącza, to jest zbyt wysoko woda zagrzewana.

 

Następne pytanie:

- czy dzieje się to przy każdej temp. dworowej?

- jak w każdych warunkach, to za wysoko jest krzywa na całej długości.

 

- czy tylko w dodatnich, a w mrozy dzieje się to rzadziej lub wcale?

- wtedy za wysoko jest minimalna temp. wody po stronie dodatniej,

 

 

Oczywiście zakładamy że PC oraz czujniki temp. działają poprawnie.

Edytowane przez Marco36
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Daikin ma podobnie

tak naprawdę tylko przegrzania "zewnętrzne" powodują postój PC

lub " impreza w pomieszczeniu z termostatem" ale na to też jest rada .

Tak obserwuje od jakiegoś czasu PC i nie widziałem aby się "obijała" non stop w pracy wolniej -szybciej ale jednak .

od 15,09-22 do 31,12,22 przepracowała 1455h z 2520h .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...

Witam ponownie.

 

Mam kolejne zatrważające spostrzeżenie.

 

Ostatnio stwierdziłem że bez sensu abym grzał w nocy i w dzień do południa.

(w nocy temperatura sobie powoli spada, rano szybko do pracy i nikogo nie ma aż do 15-tej)

Ustawiłem harmonogram by pompa się wyłączała o godzinie 21,

a włączała o godzinie 11 przed południem (tak by sie zagrzało do popołudnia).

W harmonogramie ustawiłem temperaturę 20 stopni (taka mi odpowiada)

 

I tu się robi problem:

Jak wcześniej pompa chodziła bardzo delikatnie 35c- do max 40c na wyjściu z pompy

tak teraz nie mniej niż 46c, i przekracza nawet 50c!

Mogę jeszcze zrozumieć że w początkowej fazie, gdy musi nadgonić - dąży do uzyskania nastawionej temperatury,

ale pompa nawet po uzyskaniu tej temperatury, sie wyłącza, a później (gdy temperatura na sterowniku spadnie)

znowu grzeje wysoką temperaturą.

 

 

Odnoszę wrażenie że korzystając z harmonogramu w którym ustawiam czas włączenia i temperaturę jaką chcę mieć

auto adaptacja nie działa!

 

Może coś źle ustawiłem, o czymś nie wiem...

 

Czy szanowni koledzy mają wiedzę jak to działa?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Trochę mało - 6 dni

Zastanawiam się, może należało najpierw zresetować autoadaptację wyłączając zasilanie.

 

Teraz testuję zmniejszenie temperatury do 16-tu stopni, na noc

a przed południem podnoszę po 1, do 2-ch stopni co jakiś czas.

Tak by o 14-tej grzała już na 20 stopni.

Tu też się twórcy oprogramowania z mitsubishi nie popisali - można ustawić tylko 4 zmiany temperatury na dobę.

Przy tych ustawieniach jest jakby lepiej, ale na ostateczny wynik poczekam jeszcze kilka dni.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...