Artar 24.01.2023 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2023 Czujnik mam w najzimniejszym/najcieplejszym pomieszczeniu.Najzimniejsze bo są tam 2 okna+balkon, a najcieplejsze bo od rana okno + balkon od południowej strony. Pompę mam od połowy listopada, więc jeszcze wszystkiego nie obczaiłem.Ale faktycznie w tym pomieszczeniu jest o 1 stopień mniej niż w innych.ale gdy zaświeci słońce to temperatura wzrasta - wówczas pompa przestaje pracować.A w pozostałych pomieszczeniach nie zauważam spadku temperatury.Wszystko w grzejnikach płytowych, sporo przewymiarowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271672-tryb-autoadaptacji-w-pompach-ciep%C5%82a-mitsubishi-electric-ecodan/page/2/#findComment-8044687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lion 25.01.2023 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2023 To zasilanie hydroboxa, to jak to można zrobić? Jest tam przewidziane jakieś dodatkowe złącze, czy własny patent? jest dodatkowe podejście na niezależne zasilanie - musiałbyś w manualu do swojej jednostki poszukać, bo to co poniżej wklejam jest z ogólnego poradnika z 2017: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271672-tryb-autoadaptacji-w-pompach-ciep%C5%82a-mitsubishi-electric-ecodan/page/2/#findComment-8044801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artar 26.01.2023 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2023 Dzięki, ja mam EHSD-YM9D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271672-tryb-autoadaptacji-w-pompach-ciep%C5%82a-mitsubishi-electric-ecodan/page/2/#findComment-8045137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salomonosmw 05.02.2023 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2023 Od 21 grudnia 2022 posiadam również Zubadana 10KW wraz z bezprzewodowym termostatem pomieszczeniowym (PAR-WT50R-E + PAR-WR51R-E) i mam uruchomioną autoadaptację. Wszystko działa elegancko do momentu zaniku zasilania. Miałem taką sytuację juz 5 razy (wystarczy 5 sekundowy zanik napięcia) Obojętnie czy manualnie wyłącze zasilanie hydroboxa czy poprostu nie ma prądu w domu to po ponownym uruchomieniu "zawsze" uczy się jakby wszystkiego od nowa. Temperatura zailania potrafi przez dobę lub czasami nawet dłużej podnieść się o conajmniej 10-15 stopni niz powinna, przez co jest dużo większe zużycie prądu niż dzien wczesniej przy takiej samej temperaturze. Dopiero po 2 dobach praktycznie zaczyna dzialac to tak jak powinno być. Nie wiem dlaczego tak się dzieje ale uważam że to jest niedopuszczalne w tej klasie urządzenia. Jest karta pamięci która powinna przechowywać te dane i po zaniku zasilania system powinien z tego korzystac. Instalatorzy umywają ręce no bo działa. Próbowałem na stronie Mitsubishi wypełnić formularz kontaktowy z opisem sytaacji ale można zapomnieć o tym, zero szans na wysłanie.Masakra Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271672-tryb-autoadaptacji-w-pompach-ciep%C5%82a-mitsubishi-electric-ecodan/page/2/#findComment-8046967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiroMirek 05.02.2023 18:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2023 (edytowane) Od 21 grudnia 2022 posiadam również Zubadana 10KW wraz z bezprzewodowym termostatem pomieszczeniowym (PAR-WT50R-E + PAR-WR51R-E) i mam uruchomioną autoadaptację. Wszystko działa elegancko do momentu zaniku zasilania. Miałem taką sytuację juz 5 razy (wystarczy 5 sekundowy zanik napięcia) Obojętnie czy manualnie wyłącze zasilanie hydroboxa czy poprostu nie ma prądu w domu to po ponownym uruchomieniu "zawsze" uczy się jakby wszystkiego od nowa. Temperatura zailania potrafi przez dobę lub czasami nawet dłużej podnieść się o conajmniej 10-15 stopni niz powinna, przez co jest dużo większe zużycie prądu niż dzien wczesniej przy takiej samej temperaturze. Dopiero po 2 dobach praktycznie zaczyna dzialac to tak jak powinno być. Nie wiem dlaczego tak się dzieje ale uważam że to jest niedopuszczalne w tej klasie urządzenia. Jest karta pamięci która powinna przechowywać te dane i po zaniku zasilania system powinien z tego korzystac. Instalatorzy umywają ręce no bo działa. Próbowałem na stronie Mitsubishi wypełnić formularz kontaktowy z opisem sytaacji ale można zapomnieć o tym, zero szans na wysłanie.Masakra to zdaje sie niestety tak działa (zobacz #17), brak zasilania resetuje "pamięć" autoadaptacji - to rzeczywiście jakaś masakra jak na sprzęt klasy premium, można to próbować reklamować. Rozpatrywałem te wariant sterowania (nawet jestem autorem wątku:)) ale niestety w miejscu gdzie mieszkam praktycznie co parę dni brakuje zasilania - więc temat autoadaptacji musiałem na ten moment odpuścić... mam radę; opisz sytuację i wyślij (możesz po polsku) na adres [email protected], z zasady odpowiadają na maile a dodatkowo Ty przecież masz produkt Mitsubishi, napisz proszę co odpowiedzieli to będzie wiedza dla pozostałych użytkowników. Warto użyć w temacie maila "reklamacja" to będą dodatkowo zobligowani do odpowiedzi Edytowane 5 Lutego 2023 przez MiroMirek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271672-tryb-autoadaptacji-w-pompach-ciep%C5%82a-mitsubishi-electric-ecodan/page/2/#findComment-8046980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salomonosmw 05.02.2023 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2023 Jezeli odpusciłeś autoadaptację to jedziesz na krzywej grzewczej. Jestem ciekaw jak to dziala bo kolega zamiast bezprzewodowego sterownika ma przewodowy czujnik temperatury TH1 i przy krzywej grzewczej jezeli ma ustawioną temperaturę zadaną np 21 to przy 21,5 wyłącza się pompa i załącza się dopiero jeżeli temperatura w pomieszczeniu spadnie do 20,5 stopnia. Mało komfortowe takie rozwiązanie. Druga sprawa to ten reset pamięci autoadaptacji. Ktoś tu wspominal wczesniej o falowniku i baterii jako alternatywnym zasilaniu. Ciekawe jakie to koszta by byly. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271672-tryb-autoadaptacji-w-pompach-ciep%C5%82a-mitsubishi-electric-ecodan/page/2/#findComment-8047005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiroMirek 05.02.2023 20:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2023 Jezeli odpusciłeś autoadaptację to jedziesz na krzywej grzewczej. Jestem ciekaw jak to dziala bo kolega zamiast bezprzewodowego sterownika ma przewodowy czujnik temperatury TH1 i przy krzywej grzewczej jezeli ma ustawioną temperaturę zadaną np 21 to przy 21,5 wyłącza się pompa i załącza się dopiero jeżeli temperatura w pomieszczeniu spadnie do 20,5 stopnia. Mało komfortowe takie rozwiązanie. Druga sprawa to ten reset pamięci autoadaptacji. Ktoś tu wspominal wczesniej o falowniku i baterii jako alternatywnym zasilaniu. Ciekawe jakie to koszta by byly. prawidłowe dobranie parametrów krzywej trochę czasu zabrało , to niestety metoda prób i błędów bo każdy budynek jest inny. Obecnie jestem zadowolony - temperatura w domu oscyluje 21,5 -22,5 , wiadomo trochę przyświeci słońce i już jest cieplej...itp. ale zasadniczo jest OK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271672-tryb-autoadaptacji-w-pompach-ciep%C5%82a-mitsubishi-electric-ecodan/page/2/#findComment-8047013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salomonosmw 05.02.2023 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2023 prawidłowe dobranie parametrów krzywej trochę czasu zabrało , to niestety metoda prób i błędów bo każdy budynek jest inny. Obecnie jestem zadowolony - temperatura w domu oscyluje 21,5 -22,5 , wiadomo trochę przyświeci słońce i już jest cieplej...itp. ale zasadniczo jest OK Jezeli chodzi o dobranie krzywej to rozumiem. Chodzi mi o to czy wylacza pompę po osiagnieciu zadanej temperatury i kaloryfery na jakis czas robią się zimne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271672-tryb-autoadaptacji-w-pompach-ciep%C5%82a-mitsubishi-electric-ecodan/page/2/#findComment-8047028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiroMirek 07.02.2023 14:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2023 (edytowane) Jezeli chodzi o dobranie krzywej to rozumiem. Chodzi mi o to czy wylacza pompę po osiagnieciu zadanej temperatury i kaloryfery na jakis czas robią się zimne. mam podłogówke 100% to nie mam wiedzy jak to działa przy kaloryferach, przy podłogówce PC moduluje moc aby utrzymać parametry zadanej na krzywej natomiast co do resetu ustawień autoadaptacji po zaniku zasilania, w materiałach producenta jest zapis; " W trybie autoadaptacji zmiana temperatury zasilania instalacji grzewczej jest ustawiana na podstawie rzeczywistej (zmierzonej bezprzewodowym termostatem) oraz szacunkowej przyszłej temperatury w pomieszczeniu, temperatury zewnętrznej oraz reakcji budynku wraz z instalacją zapisanej w pamięci modułu wewnętrznego pompy ciepła Ecodan." może ten moduł pamięci nie jest odporny na zaniki zasilania i po prostu się zeruje Edytowane 7 Lutego 2023 przez MiroMirek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271672-tryb-autoadaptacji-w-pompach-ciep%C5%82a-mitsubishi-electric-ecodan/page/2/#findComment-8047359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 07.02.2023 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2023 Jezeli odpusciłeś autoadaptację to jedziesz na krzywej grzewczej. Jestem ciekaw jak to dziala bo kolega zamiast bezprzewodowego sterownika ma przewodowy czujnik temperatury TH1 i przy krzywej grzewczej jezeli ma ustawioną temperaturę zadaną np 21 to przy 21,5 wyłącza się pompa i załącza się dopiero jeżeli temperatura w pomieszczeniu spadnie do 20,5 stopnia.. Żeby krzywa grzewcza działała prawidłowo muszą być spełnione warunki; - 1/ patrz #5 ; https://forum.muratordom.pl/showthread.php?380842-Taktowanie-a-%C5%BCywotno%C5%9B%C4%87-pompy-ciep%C5%82a-Zmniejsz-taktowanie-i-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du, -2/ jeżeli nie masz dużych przeszkleń to ; ......- żaden dodatkowy sterownik nie jest potrzebny, .....- PC pracuje prawidłowo przy pomocy krzywej, - 3/ zakupując sterownik ;istotne jaką ma histerezę ..... zobacz ; Euroster 4040 TXRX - bezprzewodowy z histerezą od 0,2°C do 10°C ze skokiem 0,1°C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271672-tryb-autoadaptacji-w-pompach-ciep%C5%82a-mitsubishi-electric-ecodan/page/2/#findComment-8047371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salomonosmw 21.02.2023 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2023 to zdaje sie niestety tak działa (zobacz #17), brak zasilania resetuje "pamięć" autoadaptacji - to rzeczywiście jakaś masakra jak na sprzęt klasy premium, można to próbować reklamować. Rozpatrywałem te wariant sterowania (nawet jestem autorem wątku:)) ale niestety w miejscu gdzie mieszkam praktycznie co parę dni brakuje zasilania - więc temat autoadaptacji musiałem na ten moment odpuścić... mam radę; opisz sytuację i wyślij (możesz po polsku) na adres [email protected], z zasady odpowiadają na maile a dodatkowo Ty przecież masz produkt Mitsubishi, napisz proszę co odpowiedzieli to będzie wiedza dla pozostałych użytkowników. Warto użyć w temacie maila "reklamacja" to będą dodatkowo zobligowani do odpowiedzi Witam, Kilka dni temu opisałem moją sytauację i wysłałem maila do serwisu. Otrzymałem taką odpowiedź: Dzień dobry, Proszę zgrać odczyty z karty SD i przesłać spakowane na adres [email protected], sprawdzimy Pana opis sytuacji. Z racji dużego rozmiaru pliku proszę użyć dysku online. Karta SD służy do zapisu parametrów pracy urządzenia a nie do zapisu ustawień auto adaptacji. Pozdrawiam / Best Regards / Viele Grüße, Robert Dąbrowski Deputy Technical Manager Mitsubishi Electric Europe B.V. (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce Polish Branch, ul. Krakowiaków 44, 02-255 Warszawa Mobile: +48 22 468 27 77 (Infolinia techniczna) E-mail: [email protected] Web: http://www.mitsubishi-les.com Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271672-tryb-autoadaptacji-w-pompach-ciep%C5%82a-mitsubishi-electric-ecodan/page/2/#findComment-8049449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salomonosmw 21.02.2023 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2023 Z racji że przebywam obecnie za granicą i nie mam możliwości zgrania danych z karty SD zadałem inne pytanie gościowi z serwisu. Jak konkretnie powinna wyglądać praca pompy w trybie autoadaptacji? Napisałem że u mnie pompa pracuje nonstop i utrzymuje zadaną temperaturę ustawioną na bezprzewodowym sterowniku pokojowym czy tak jak u innych osób że np ustawi ktoś sobie na sterowniku temp 21C stopni, pompa pracuje aż osiągnie temp 21.5C po czym wyłacza się na jakis okres aż temperatura w pomieszczeniu spadnie do 20.5C i wtedy się ponownie załączy. Serwisant dzisiaj odpisał mi tak:Dzień dobry,Auto adaptacja ma dostosować temperaturę zasilania instalacji wodnej aby utrzymywać stałą temperaturę w pomieszczeniu bez przegrzewania i niedogrzewania pomieszczeń.Ma również za zadanie ograniczenia taktowania PC, zatem jeśli u Pana PC pracuje przez cały czas i jest utrzymany komfort to wszystko wygląda poprawnie.U sąsiada należy sprawdzić max i minimalną temp zasilania ustawioną w sterowniku – być może minimalną trzeba obniżyć do 25 stopni. Pozdrawiam / Best Regards / Viele Grüße, Może to rozjaśni sytuację niektórym osobom jak powinna dzialac pompa w trybie autoadaptacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271672-tryb-autoadaptacji-w-pompach-ciep%C5%82a-mitsubishi-electric-ecodan/page/2/#findComment-8049452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 21.02.2023 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2023 (edytowane) salomonosmw Sąsiad ma zbyt wysoko ustawioną krzywą pogodową - która za wysoko zgrzewa temp. wody - ta szybko podnosi temp. w domu i wtedy po przekroczeniu temp. +21,5*C zadziała termostat wyłączając PC. Musi obniżyć krzywą pogodową, być może na całej długości. A odchyłka temp. od wartości z krzywej w autoadaptacji powinna mieć co najmniej wartość +/- 5*C - by miała realny wpływ na reakcję względem temperatury wynikającej z krzywej. Przykład:jeśli jego grzejniki potrzebują temperatury wody +33*C przy temp. dworowej +5*C, a krzywa ustawia temp. +38*C - to temp. wody jest o +5*C za wysoko i temp. w domu wzrasta.Jeśli jednocześnie zakres autoadaptacji ma ustawioną wartość +/- 3*C -- to autoadaptacja obniży temp. wody do +35*C ( =38-3), a grzejniki nadal potrzebują wody +33*C, to nadal mamy temp. wody przekroczoną o +2*C - temp. w domu będzie rosła wolniej niż przy wodzie +38*C, ale nadal będzie rosła aż do przekroczenia w domu temp. +21,5*C - gdy termostat wymusi OFF. Myśl jak automatyka PC - a ją zrozumiesz. PC grzeje wodę, a termostat tylko pilnuje by temp. w domu nie wykraczała poza wyznaczone wartości.Sprawdź jakie PC ma nastawy.Gdy często przekracza temp. zadaną i się wyłącza, to jest zbyt wysoko woda zagrzewana. Następne pytanie:- czy dzieje się to przy każdej temp. dworowej? - jak w każdych warunkach, to za wysoko jest krzywa na całej długości. - czy tylko w dodatnich, a w mrozy dzieje się to rzadziej lub wcale?- wtedy za wysoko jest minimalna temp. wody po stronie dodatniej, Oczywiście zakładamy że PC oraz czujniki temp. działają poprawnie. Edytowane 21 Lutego 2023 przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271672-tryb-autoadaptacji-w-pompach-ciep%C5%82a-mitsubishi-electric-ecodan/page/2/#findComment-8049455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k1krzysztof 22.02.2023 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2023 Daikin ma podobnie tak naprawdę tylko przegrzania "zewnętrzne" powodują postój PC lub " impreza w pomieszczeniu z termostatem" ale na to też jest rada .Tak obserwuje od jakiegoś czasu PC i nie widziałem aby się "obijała" non stop w pracy wolniej -szybciej ale jednak . od 15,09-22 do 31,12,22 przepracowała 1455h z 2520h . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271672-tryb-autoadaptacji-w-pompach-ciep%C5%82a-mitsubishi-electric-ecodan/page/2/#findComment-8049526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artar 05.03.2023 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2023 Witam ponownie. Mam kolejne zatrważające spostrzeżenie. Ostatnio stwierdziłem że bez sensu abym grzał w nocy i w dzień do południa.(w nocy temperatura sobie powoli spada, rano szybko do pracy i nikogo nie ma aż do 15-tej)Ustawiłem harmonogram by pompa się wyłączała o godzinie 21, a włączała o godzinie 11 przed południem (tak by sie zagrzało do popołudnia).W harmonogramie ustawiłem temperaturę 20 stopni (taka mi odpowiada) I tu się robi problem:Jak wcześniej pompa chodziła bardzo delikatnie 35c- do max 40c na wyjściu z pompy tak teraz nie mniej niż 46c, i przekracza nawet 50c!Mogę jeszcze zrozumieć że w początkowej fazie, gdy musi nadgonić - dąży do uzyskania nastawionej temperatury,ale pompa nawet po uzyskaniu tej temperatury, sie wyłącza, a później (gdy temperatura na sterowniku spadnie) znowu grzeje wysoką temperaturą. Odnoszę wrażenie że korzystając z harmonogramu w którym ustawiam czas włączenia i temperaturę jaką chcę mieć auto adaptacja nie działa! Może coś źle ustawiłem, o czymś nie wiem... Czy szanowni koledzy mają wiedzę jak to działa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271672-tryb-autoadaptacji-w-pompach-ciep%C5%82a-mitsubishi-electric-ecodan/page/2/#findComment-8051382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artar 05.03.2023 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2023 Zapomniałem dopisać parametry. Dom 150m lata 70-te, średnio ocieplonyZubadan 8Kw + sterownik PAR100% grzejniki płytowe, przewymiarowane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271672-tryb-autoadaptacji-w-pompach-ciep%C5%82a-mitsubishi-electric-ecodan/page/2/#findComment-8051383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k1krzysztof 05.03.2023 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2023 A jeszcze gdybyś podejrzał zużycie kWh to sie może okazać że jest wieksze i na dodatek grzałki mogły pracować . Pompa to nie kopciuch ma pracować stabilnie , równo .U siebie ustawiłem stałą 22,5 C/24h na termostacie i tak wychodzi najlepiej . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271672-tryb-autoadaptacji-w-pompach-ciep%C5%82a-mitsubishi-electric-ecodan/page/2/#findComment-8051484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artar 08.03.2023 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2023 Oczywiście, że zużywa więcej , nawet o 50%Wyjątkiem był dzień, gdy słońce od rana świeciło i zdążyło się nagrzać zanim się włączyła pompaWówczas było 50% mniej niż przy stałym grzaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271672-tryb-autoadaptacji-w-pompach-ciep%C5%82a-mitsubishi-electric-ecodan/page/2/#findComment-8051920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lion 08.03.2023 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2023 Jakiego okresu pracy w trybie autoadaptacji te spostrzeżenia dotyczą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271672-tryb-autoadaptacji-w-pompach-ciep%C5%82a-mitsubishi-electric-ecodan/page/2/#findComment-8051944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artar 09.03.2023 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2023 Trochę mało - 6 dniZastanawiam się, może należało najpierw zresetować autoadaptację wyłączając zasilanie. Teraz testuję zmniejszenie temperatury do 16-tu stopni, na noca przed południem podnoszę po 1, do 2-ch stopni co jakiś czas.Tak by o 14-tej grzała już na 20 stopni.Tu też się twórcy oprogramowania z mitsubishi nie popisali - można ustawić tylko 4 zmiany temperatury na dobę.Przy tych ustawieniach jest jakby lepiej, ale na ostateczny wynik poczekam jeszcze kilka dni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271672-tryb-autoadaptacji-w-pompach-ciep%C5%82a-mitsubishi-electric-ecodan/page/2/#findComment-8052203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania