m4ko 09.01.2023 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2023 Witam Mam instalacje z rurek pp. Na jednej ze ścian nośnych będzie zabudowa gk aby schować stelaż wc i rury kanalizacyjne. W ścianie są gotowe wyjścia z gwintem do WC, baterii prysznicowej i umywalkowej. W ściance gk wyjścia wodne będą nieco w innych miejscach, prysznic wyzej, umywalka niżej. Czy zgodne ze sztuką będzie zostawienie obecnych wyjść, wkręcić w nie kolanka i dalej już łączyć rurki zgrzewając? Normlanie wykułbym duże bruzdy tak zeby zmiesciła się zgrzewarka i leciał z rurkami pp. Jenak jest to blok i ściana nośna. Jednyne co mnie zastanawia to czy dozwolone jest zostawianie gwintowanych łączeń pod stelarzem? Pisania dużo a sprawa błaha raczej i nie wiem. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 10.01.2023 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2023 W czym widzisz problem. Instalacja wodna to nie gazowa więc gwintowane połączenia pod zabudową tak samo jak i zgrzewane jeśli będą zrobione solidnie nie stworzą problemu. Do gwintowanego połączenia w ścianie jeśli ma być zabudowane warto przewidzieć zawór kulowy który np. będzie dostępny po usunięciu jednej z mniej widocznych płytek zabudowy stelaża WC tak aby na czas ewentualnej awarii, wymiany automatycznego zaworu w stelażu nie pozbywać się wody w całym domu. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania