Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Agregat prądotwórczy do instalacji domowej


Recommended Posts

Witam na początek chciałem się przywitać. A więc do rzeczy, chciałem podpiąć agregat prądotwórczy do instalacji domowej gdy będzie brak prądu z pge. Więc czy mogę w ten sposób wyłączając główny wyłącznik tak zwany eska w skrzynce z licznikiem. Agregat chciał bym podpinać np gdy dłuży czas nie będzie prądu na przykład do pieca co lub do indukcji. Proszę o jakieś porady

1247750600_1437583414.jpg

Edytowane przez Karol2505
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witaj.

To co rozważasz to mówiąc kolokwialnie kryminał.

Nie sądzę aby coś się zmieniło w przepisach energetyki.

Każdorazowo fakt instalacji agregatu prądotwórczego z systemem automatycznego załączenia rezerwy należy uzgodnić z Zakładem Energetycznym.

Skonsultuj z Nimi czy warunki spełniałby manualny przełącznik sieć agregat (1-0-2)

 

Nie kombinuj jeśli nie chcesz spotkać się z wkur.ionym monterem któremu przez niedopatrzenie puściłeś prund do sieci.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ma sobie poczytać jak, a nie podłączyć wedle kresek! Nie róbcie z Niego idioty, przecież nie podłączy bez wcześniejszego odłączenia głównego zasilania. Do inwertera hybrydowego też nie podłáczy bezpośrednio.

Tutaj zrobi prawdziwy awaryjny jednofazowy UPS taki jak ma agregat.

Agregat przynajmniej nie będzie darmo pracował przy niepełnym obciążeniu.

Cały serwis YouTube pełen jest rozwiązań w wypadku awarii sieci zasilającej i współpracy z agregatem normalnych ludzi.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie? To skąd rysunek w pierwszym poście. Zrobi sobie krzywdę bo nie ma zielonego pojęcia i co nauczy się z filmików tylko z których. Daj mu gotowe rozwiązanie to może jakoś da radę. Może nie chce inwestować w akumulatory inwerter itd. Agregat stoi rdzewieje po budowie to czemu nie tylko jak. Podłaczenie agregatu wymaga zgłoszenia do ZE chyba że zostawisz sobie wydzielony obwód do zasilania z niego i to jest najbezpieczniejsze rozwiązanie dla pytającego taki agregatowy off-grid.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie? To skąd rysunek w pierwszym poście. Zrobi sobie krzywdę bo nie ma zielonego pojęcia i co nauczy się z filmików tylko z których. Daj mu gotowe rozwiązanie to może jakoś da radę. Może nie chce inwestować w akumulatory inwerter itd. Agregat stoi rdzewieje po budowie to czemu nie tylko jak. Podłaczenie agregatu wymaga zgłoszenia do ZE chyba że zostawisz sobie wydzielony obwód do zasilania z niego i to jest najbezpieczniejsze rozwiązanie dla pytającego taki agregatowy off-grid.

 

Na pewno więcej się dowie z filmów niż od Ciebie.

Po co mam mu dawać gotowca? Ma rozum, chcesz to doradzaj "bezimiennie" ale nie mnie tylko autorowi wątku.

Gdybyś wiedział co Ja zamieściłem i jak się łączy tego typu falowniki to byś nawet nie zabierał głosu bo nigdy nie widziałeś jak takie coś pracuje,a jakie napięcie ma agregat nawet ten z AVR na wyjściu.

To ma być jak czytam zasilanie na wypadek awarii lub chwilowego braku zasilania, z obsługą i nadzorem osobistym, a w przypadku zastosowania czegoś jeszcze można zbudować fajnie działający UPS.

Stosowanie tego typu falownika to konieczność wydzielenia obwodów, a nie opcja.

  • Like 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam na początek chciałem się przywitać. A więc do rzeczy, chciałem podpiąć agregat prądotwórczy do instalacji domowej gdy będzie brak prądu z pge. Więc czy mogę w ten sposób wyłączając główny wyłącznik tak zwany eska w skrzynce z licznikiem. Agregat chciał bym podpinać np gdy dłuży czas nie będzie prądu na przykład do pieca co lub do indukcji. Proszę o jakieś porady

[ATTACH=CONFIG]463340[/ATTACH]

 

Poczytaj jeszcze ten wątek

https://forum.muratordom.pl/showthread.php?375082-Jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-generator-pr%C4%85du-z-PVe

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na pewno więcej się dowie z filmów niż od Ciebie.

Po co mam mu dawać gotowca? Ma rozum, chcesz to doradzaj "bezimiennie" ale nie mnie tylko autorowi wątku.

Gdybyś wiedział co Ja zamieściłem i jak się łączy tego typu falowniki to byś nawet nie zabierał głosu bo nigdy nie widziałeś jak takie coś pracuje,a jakie napięcie ma agregat nawet ten z AVR na wyjściu.

To ma być jak czytam zasilanie na wypadek awarii lub chwilowego braku zasilania, z obsługą i nadzorem osobistym, a w przypadku zastosowania czegoś jeszcze można zbudować fajnie działający UPS.

Stosowanie tego typu falownika to konieczność wydzielenia obwodów, a nie opcja.

 

Z których filmów? Twoich czy Zenka? Zamiesciłeś coś ciekawego o się pochwal wystarczy link. Co możesz wiedziec o mnie, nic, co widziałem wiesz Ty ja już chyba nie, wpisujesz się w buractwo tego forum niestety. Co produkuje agregat to zależy od agregatu jeden jedno inny co innego z AVR też jeśli wiesz co to AVR. Oczywiście można namawiać kogoś do budowy domowego UPS-a za 30kzł, ktoś na tym zarobi.

Ps. Podłaczenie agregatu z Twojego rysunku też trzeba uzgodnić z ZE i nie dlatego bo ktoś tak wymyślił a ze wzgledu na bezpieczeństwo ludzi pracujących na sieci. Oczywiście można mieć to w ... i coś tam sobie zamieścić.

Sam piszesz że hybrydy nie masz i nie wiesz jak pracuje więc o co biega Panie (jeszcze przez P) "fachofcu".

I cytat "Ja w sobotę testowałem zasilanie z generatora - po silnym wietrze straciłem zasilanie więc - agregat w układ i start, początkowo szło dobrze, potem zaczęły się kłopoty bo nie przewidziałem pewnych obciążeń które włączają się cyklicznie ale i z tym sobie poradziłem, ogólnie agregat pracował 7h24min i zużył 8l-noPb zapewniając zasilanie praktycznie całego domu bez zmywarki/pralki/piekarnika/klimatyzacji i Fronius-a. Musiałem również wyłączyć ładowarkę laptopa Dell-a bo powodowała dziwną pracę regulatora obrotów agregatu - "bujała częstotliwością" objaw to mruganie żarówek led zapewne stara technologia albo uszkodzony zasilacz." i widomo o co chodzi.

Edytowane przez Remiks
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Z postu autora wynikalby wniosek ze interesuje go rozwiazanie budzetowe. Zaproponowany falownik takim rozwiazaniem nie jest. Nie chodzi tu o model tylko o koncepcje.

Komplikuje uklad.

 

Sam pomysl, zeby agregat zasilal tylko dedykowany obwód/obwody w budynku wydaje mi sie rozsadny. Choc zachowawczo zasugerowalbym aby byl to obwod z pominieciem głównej tablicy rozdzielajacej, chociazby po to aby zapewnic własciwa ochrone przeciwporazeniowa.

 

 

 

pozdrawiam

Edytowane przez Tompas
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Do autora wątku.

Skonsultuje z elektrykiem który może przyjść do Ciebie i zobaczyć instalację nad możliwością podłączenia poprzez taki "element"

Nic na wtyczki i na kostkowanie.

https://m.pl.aliexpress.com/item/1005001371428231.html?src=criteo&aff_short_key=cqcxR1hd&aff_platform=true&isdl=y&albch=apprmkt&albcp=183868&albagn=1858360309&traffic_server_nav=true&gatewayAdapt=glo2pol

  • Like 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

[ATTACH=CONFIG]463368[/ATTACH]

 

A się przestraszyłem;-) Chcesz doradzać to troszkę się poucz, chyba że chcesz naciągać innych na swoje wątpliwe usługi. Sam pomyśl po co komu automat gdzie po stronie rezerwy jest ręczne uruchomienie. I pytanie do Ciebie czy ten automat się uruchomi jak po stronie rezerwy nie będzie zasilania bo jeszcze nie odpalone. Nawet nie zapytałeś pytającego czy ma agregat 3 fazowy bo na jego rysunku z postu 1 nie a jak nie to jak chce to podłączyć.

Ps. Konsultuj z elektrykiem przed pisaniem nie będziesz się ośmieszał.

Edytowane przez Remiks
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Remiks

Czy jest tam coś napisane do Ciebie?

Napisałem "do autora wątku"

Po co zabierasz głos i piszesz do mnie?

Załóż sobie wątek i czekaj na odpowiedz, albo odpowiadaj autorowi.

 

Taka formuła forum. Każdy może napisać zwłaszcza by prostować niewiedzę. Tutaj nie możesz wyłączyć komentarzy;-) Chces pisać do kogoś konkretnie i nie narażać się na ocenę pisz na priv;-)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...