Grigorex 02.02.2023 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2023 Dzień dobry po raz pierwszy z mojej strony wszystkim forumowiczom Mam pytanie techniczne do użytkowników dotyczące pomp ciepła Panasonic T-cap 3-fazowych o mocach 9 i 12kw. Chciałem się dowiedzieć z jaką minimalną mocą pracują te pompy oraz jakie mają minimalne zużycie. Chodzi mi o parametr chwilowy w czasie aktualnym. Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 02.02.2023 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2023 12kW do ok 5kW zejdzie z mocą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grigorex 02.02.2023 08:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2023 Dzięki,A jak ze zużyciem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ham3r 02.02.2023 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2023 9kW - 800W poboru prądu (wg. pompy) przy 19Hz, produkcja zależna od COP. 12kW nie moduluje się tak nisko jak 9kW? Z tego co pisali forumowicze, to są te same pompy, tylko ograniczone programowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grigorex 02.02.2023 11:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2023 9kW - 800W poboru prądu (wg. pompy) przy 19Hz, produkcja zależna od COP. 12kW nie moduluje się tak nisko jak 9kW? Z tego co pisali forumowicze, to są te same pompy, tylko ograniczone programowo. Dzięki. A do jakiej minimalnej mocy schodzi? Bo już coś wiem odnośnie 12-ki pompa 12kw moduluje moc maksymalnie do 3,8kw, przy zużyciu prądu 800W. Jeżeli minimalne zużycie przy 9kw też jest 800w, a teoretycznie moć powinna być niżej zmodulowana, to ten aspekt przemawia na korzyść 12-ki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz197710 02.02.2023 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2023 do 800w bardzo rzadko schodzi przeważnie około 1 kw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 02.02.2023 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2023 pompa 12kw moduluje moc maksymalnie do 3,8kw, przy zużyciu prądu 800W. Jeżeli minimalne zużycie przy 9kw też jest 800w, a teoretycznie moć powinna być niżej zmodulowana, to ten aspekt przemawia na korzyść 12-ki. Panasonic tym się AFAIK nie chwali. Ale fizyka jest ta sama - więc zasada jak tutaj: Patrz na dół tabeli, gdzie masz moc i COP przy najniższych obrotach w zależności od temperatury GZ i DZ. Jak widać gdy na zewnątrz ledwo chłodno (15* GZ) i trzeba ledwo grzać (25*DZ) to moc MINIMALNA tu jest powyżej nominalnej. Widać też, jak to nieprawdziwa jest ta pozioma kreska pokazująca, że moc minimalna jest niezależna od temperatury GZ na wykresach promowanych przez niektórych "doradców" - nie, moc minimalna jest bardzo zmienna i zależna od temperatur GZ i DZ. I wtedy, gdy potrzebujemy małej mocy (w okresach przejściowych) jest zdecydowanie za duża i powoduje taktowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grigorex 02.02.2023 19:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2023 do 800w bardzo rzadko schodzi przeważnie około 1 kw OZC obliczone wg strony ciepło właściwe czy na podstawie analizy audytora? Ja się zastanawiam nad pompą 9kw. Wiem już że minimalna moc pracy dla 9 i 12kw to 800W. Ciekawy jeszcze jestem do jakiej wartości modulowana jest moc pompy, bo jeżeli też do poziomu 3,8kw to w tym przypadku nie ma się co zastanawiać która opcja lepsza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grigorex 02.02.2023 19:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2023 Panasonic tym się AFAIK nie chwali. Ale fizyka jest ta sama - więc zasada jak tutaj: Patrz na dół tabeli, gdzie masz moc i COP przy najniższych obrotach w zależności od temperatury GZ i DZ. Jak widać gdy na zewnątrz ledwo chłodno (15* GZ) i trzeba ledwo grzać (25*DZ) to moc MINIMALNA tu jest powyżej nominalnej. Widać też, jak to nieprawdziwa jest ta pozioma kreska pokazująca, że moc minimalna jest niezależna od temperatury GZ na wykresach promowanych przez niektórych "doradców" - nie, moc minimalna jest bardzo zmienna i zależna od temperatur GZ i DZ. I wtedy, gdy potrzebujemy małej mocy (w okresach przejściowych) jest zdecydowanie za duża i powoduje taktowanie. No niestety dokładnie tak jest. O tym nie pomyślałem że faktycznie moc minimalna wzrasta wraz ze wzrostem temp. zewn. i spadkiem temp. zasilania. Teoretycznie bufor powinien poprawić sprawność i żywotność, choć to tez pewnie jest jeszcze uzależnione od warunków pracy..... Szkoda że Panasonic nie ma tego typu tabeli. Zastanawiam się jeszcze nad nową pompą samsunga, bo przynajmniej wg danych obecnie dostępnych wygląda dość ciekawie, ale czy na pewno....? Na rynku jest kilka miesięcy i póki co totalna susza w informacjach od użytkowników. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 02.02.2023 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2023 Panasonic tym się AFAIK nie chwali. Ale fizyka jest ta sama - więc zasada jak tutaj: Patrz na dół tabeli, gdzie masz moc i COP przy najniższych obrotach w zależności od temperatury GZ i DZ. Jak widać gdy na zewnątrz ledwo chłodno (15* GZ) i trzeba ledwo grzać (25*DZ) to moc MINIMALNA tu jest powyżej nominalnej. Widać też, jak to nieprawdziwa jest ta pozioma kreska pokazująca, że moc minimalna jest niezależna od temperatury GZ na wykresach promowanych przez niektórych "doradców" - nie, moc minimalna jest bardzo zmienna i zależna od temperatur GZ i DZ. I wtedy, gdy potrzebujemy małej mocy (w okresach przejściowych) jest zdecydowanie za duża i powoduje taktowanie. Odpowiednio dobrana, mająca gdzie energię akumulować nie taktuje. Do tego jednak potrzebne coś więcej niż wyciąg z katalogu i wykresy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trapper 03.02.2023 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2023 No niestety dokładnie tak jest. O tym nie pomyślałem że faktycznie moc minimalna wzrasta wraz ze wzrostem temp. zewn. i spadkiem temp. zasilania. Teoretycznie bufor powinien poprawić sprawność i żywotność, choć to tez pewnie jest jeszcze uzależnione od warunków pracy..... Szkoda że Panasonic nie ma tego typu tabeli. Zastanawiam się jeszcze nad nową pompą samsunga, bo przynajmniej wg danych obecnie dostępnych wygląda dość ciekawie, ale czy na pewno....? Na rynku jest kilka miesięcy i póki co totalna susza w informacjach od użytkowników. Kwestia producenta nic tu nie zmienia. Fizyki nie oszukasz. Z drugiej strony jak zapotrzebowanie jest niskie 1kW a pompa minimalnie może dostarczyć 4 kW to nadwyżka musi być zmagazynowana albo w podłodze (ogrzewanie podłogowe) albo w buforze. Nadwyżka 3kW w ciągu 1 godz. pogrzeje 400l bufor o około 6,5*C. Potem pompa się wyłącza i przez 3 godz. grzejniki odpierają zmagazynowane 3kW z bufora. Podłogówka ma pojemność cieplną porównywalną do bufora ponad 1000l (ciepło właściwe wody jest 4,2 razy większe od betonu) 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grigorex 03.02.2023 16:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2023 Fajnie że mam fachowe odpowiedzi, za co dziękuję. Co udało mi się dowiedzieć odnośnie 9 i 12-ki T-cap. Pomijam tutaj oczywiście kwestię COP, bo lepiej jak np. przy 0,8kw zużycia produkuje 4,4kw niż 3,8kw, ale przechodząc do pewnego wniosku.... Obie te pompy potrafią zmodulować moc do poziomu 3,8 i niżej nie zejdą. Obie też pompy potrzebują minimum 800w prądu, i też niżej nie zejdą, więc mój wniosek jest taki, że zakładając obie te pompy dla tego samego budynku możliwość taktowania jest dokładnie taka sama. Różnica jest jedynie w maksymalnych uzyskach bez dodatkowego źródła ciepła. No i oczywiście w cenie pompy. Mam rację czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 03.02.2023 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2023 Obie te pompy potrafią zmodulować moc do poziomu 3,8 i niżej nie zejdą. Obie też pompy potrzebują minimum 800w prądu, i też niżej nie zejdą, więc mój wniosek jest taki, że zakładając obie te pompy dla tego samego budynku możliwość taktowania jest dokładnie taka sama. Pompa 9kW/TCap to ograniczona programowo pompa 12kW/TCap, 3,8 kW - dla Tz < 0 C , 4,5 - 5,0 kW - dla Tz > 0C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 03.02.2023 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2023 No niestety dokładnie tak jest. O tym nie pomyślałem że faktycznie moc minimalna wzrasta wraz ze wzrostem temp. zewn. i spadkiem temp. zasilania. Teoretycznie bufor powinien poprawić sprawność i żywotność, choć to tez pewnie jest jeszcze uzależnione od warunków pracy..... Szkoda że Panasonic nie ma tego typu tabeli. Zastanawiam się jeszcze nad nową pompą samsunga, bo przynajmniej wg danych obecnie dostępnych wygląda dość ciekawie, ale czy na pewno....? Na rynku jest kilka miesięcy i póki co totalna susza w informacjach od użytkowników. Osobiście nie mam problemu z Taktowanie i to niezależnie jaka jest temp. zewnętrza. Skoro T cap 9kW moduluje do 3,6kW czy tam niech bedzie do 4kW Trzeba spełnić odpowiednie warunki i wszystko będzie -OK 1) na każdy kW mocy PC trzeba 20L zładu wody ,czyli 9kW=180L min 2) znać moc wszystkich grzejników lub moc podłogówki przy min zasilaniu I ta Moc musi być = lub < od min mocy PC Jak te warunki spełnisz będziesz się cieszył pracą PC niezależnie od temperatur. Co się będzie zmieniać ???? czas potrzebny na ogrzanie domu Bo przy +10 wystarczy ci np. 3h a przy -10 np. 12h Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 04.02.2023 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2023 Z drugiej strony jak zapotrzebowanie jest niskie 1kW a pompa minimalnie może dostarczyć 4 kW to nadwyżka musi być zmagazynowana albo w podłodze (ogrzewanie podłogowe) albo w buforze. No właśnie fizyki nie oszukasz i jak puszczasz wodę o temperaturze 25* (bo taka wychodzi z krzywej grzewczej) to nijak nie chce wrócić 20* jak podłoga ma 22*. A to oznacza, że pompa się włącza i zaraz wyłącza jak masz dt>=3*. I pompa taktuje, bo (stety albo niestety) patrzy na temperaturę nie tylko zasilania, ale też powrotu. I to może być argument za jakimś buforem szeregowo na powrocie (tak nawiązując do dylematu, czy jak już bufor to na zasilaniu, czy na powrocie). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trapper 04.02.2023 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2023 (edytowane) No właśnie fizyki nie oszukasz i jak puszczasz wodę o temperaturze 25* (bo taka wychodzi z krzywej grzewczej) to nijak nie chce wrócić 20* jak podłoga ma 22*. A to oznacza, że pompa się włącza i zaraz wyłącza jak masz dt>=3*. I pompa taktuje, bo (stety albo niestety) patrzy na temperaturę nie tylko zasilania, ale też powrotu. I to może być argument za jakimś buforem szeregowo na powrocie (tak nawiązując do dylematu, czy jak już bufor to na zasilaniu, czy na powrocie). A jak ustawisz krzywą grzewczą jeszcze niżej - tak, że wychodzi 20*C a podłoga ma 22*C ? Wszystko zależy od sterowania i konfiguracji pompy ( na ile jest odporna na głupie ustawienia - zasadniczo krzywa powinna być ustawiona wyżej). No i jak temperatura w domu/ buforze i podłodze jest 22*C to bufor nie pomoże Ci uzyskać 20* na wejście do pompy Jak to działa u mnie - sterowanie wg czujnika temperatur pokojowej - pompa działa na stałej dT - 3.5*C (podgrzewa wodę o 3.5*C) - pompa po osiągnieciu temperatury wg krzywej grzewczej zmniejsza moc, a jak jest już na mocy minimalnej to ignoruje krzywą (temperatura zasilania będzie wyższa od wynikającej z krzywej grzewczej) - włączenie i wyłączenie sprężarki zależy wyłącznie od temperatury w pomieszczeniu (histereza) - nie jest zależne od krzywej grzewczej Kiedyś ustawiłem sobie absurdalnie niską krzywą grzewczą. Efekt był taki, że pompa pracowała prawie non stop na mocy minimalnej. A jak to przestało wystarczać by uzyskać temperaturę w pomieszczeniu to pompa, zaczęła ignorować krzywą grzewczą - zwiększyła moc i temperaturę zasilania Edytowane 4 Lutego 2023 przez trapper Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 04.02.2023 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2023 No właśnie fizyki nie oszukasz i jak puszczasz wodę o temperaturze 25* (bo taka wychodzi z krzywej grzewczej) to nijak nie chce wrócić 20* jak podłoga ma 22*. A to oznacza, że pompa się włącza i zaraz wyłącza jak masz dt>=3*. I pompa taktuje, bo (stety albo niestety) patrzy na temperaturę nie tylko zasilania, ale też powrotu. I to może być argument za jakimś buforem szeregowo na powrocie (tak nawiązując do dylematu, czy jak już bufor to na zasilaniu, czy na powrocie). To tak jak z wiedzą praktyczną. Katalogi pooglądasz, ale nikogo nie oszukasz, że coś wiesz. W 8-godzinnym okienku grzania PC wyłączy się u mnie co najwyżej raz. I to rzadko. W 5-godzinnym okienku dziennym, jak jeszcze używałem, też góra raz. Tylko ja sobie nie ustawiłem krzywej na 25C zasilania. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 04.02.2023 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2023 No i jak temperatura w domu/ buforze i podłodze jest 22*C to bufor nie pomoże Ci uzyskać 20* na wejście do pompy Ale wydłuży czas, przez jaki wraca o temperaturze 22 i ograniczy taktowanie. Liczby przykładowe - równie dobrze może być tz 30* a temperatura wylewki 27 bo tyle akurat potrzebuje podłoga by dostarczyć odpowiednią ilość ciepła w danych warunkach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trapper 05.02.2023 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2023 (edytowane) Ale wydłuży czas, przez jaki wraca o temperaturze 22 i ograniczy taktowanie. Liczby przykładowe - równie dobrze może być tz 30* a temperatura wylewki 27 bo tyle akurat potrzebuje podłoga by dostarczyć odpowiednią ilość ciepła w danych warunkach. Kaizen, a wiesz ile energii potrzeba, żeby taką wylewkę podgrzać o 5*C? Zakładając 250m2 podłogówki i ok 8.5 tony betonu daje to 11,8kWh (8.5t betonu)+ 0.3kWh (50l wody) . Czyli jakby na całej podłodze rozłożyć styropian (tak, żeby wylewka nie oddawała ciepła) to i tak pompa mogłaby chodzić przez 3 godziny z mocą ok 4kW, żeby ogrzać samą wylewkę. W przypadku grzejników (55l wody + 120 kg stali) energia potrzebna do ogrzania o 5*C to 0,4 kWh, co przy mocy 4kW daje 6 minut. Ciepło właściwe wody jest 4.2 razy większe od betonu (1 tona wody = 4.2 tony betonu). Oczywiście wszystko zależy jak podłogówka jest położona, jaką ma powierzchnię, ale zasadniczo podłoga stanowi na tyle duży magazyn ciepła że dodatkowy bufor nie jest konieczny. Przy grzejnikach - bufor jest koniecznością. Edytowane 5 Lutego 2023 przez trapper 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.02.2023 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2023 Kaizen, a wiesz ile energii potrzeba, żeby taką wylewkę podgrzać o 5*C? Tak, umiem liczyć. Tylko co to zmienia, jak nie ogrzewasz wylewki o 5* a o pojedyncze stopnie (chyba, że grzejesz tylko w okienkach)? Jak cały dom bierze 1kW to nie ma szans by pompa, co ma moc minimalną w danych warunkach 11kW nie taktowała - błyskawicznie wraca do niej za ciepła woda i się wyłącza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania