Nadproże strunobetonowe 3,6m - grozi katastrofą budowlaną?


Recommended Posts

Cześć i czołem!

 

Budujemy BRI na zgłoszenie stąd brak projektu - proszę o konstruktywną krytykę czy ma to szansę zagrać.

 

Główne obawy mamy w związku z tak długimi podciągami nad dwoma lewymi oknami 310x60

KONBET podaje sumę nośność dwóch podciągów 12,8kN na m2 - m2 ściany z silki24 to 340kg - oni utwierdzają że będzie ok.

 

Waga Silki na tych 3 metrach to ~1 tona + wieniec 24x24 z drewnianym stropem + dach i ewentualny śnieg.

 

Inne kwestie to:

- filary na których się owe podciągi opierają - lać słupy czy silka wytrzyma?

- filar 27cm między oknami tarasowymi (góra) - lać słup czy silka wytrzyma?

- wielkość / głębokość / zbrojenie - stóp pod drewniane słupy podtrzymujące 2,5 metrową kontynuacje dachu (zadaszenie tarasu)

 

https://ibb.co/xghYPND

 

 

Za każdą opinię za / przeciw / zdecydowanie NIE przeciw będziemy wdzięczni!

Edytowane przez LuKinu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Cześć i czołem!

 

Budujemy BRI na zgłoszenie stąd brak projektu - proszę o konstruktywną krytykę czy ma to szansę zagrać.

 

Główne obawy mamy w związku z tak długimi podciągami nad dwoma lewymi oknami 310x60

KONBET podaje sumę nośność dwóch podciągów 12,8kN na m2 - m2 ściany z silki24 to 340kg - oni utwierdzają że będzie ok.

 

Waga Silki na tych 3 metrach to ~1 tona + wieniec 24x24 z drewnianym stropem + dach i ewentualny śnieg.

 

Inne kwestie to:

- filary na których się owe podciągi opierają - lać słupy czy silka wytrzyma?

- filar 27cm między oknami tarasowymi (góra) - lać słup czy silka wytrzyma?

- wielkość / głębokość / zbrojenie - stóp pod drewniane słupy podtrzymujące 2,5 metrową kontynuacje dachu (zadaszenie tarasu)

 

https://ibb.co/xghYPND

 

 

Za każdą opinię za / przeciw / zdecydowanie NIE przeciw będziemy wdzięczni!

 

Jeśli wymiary podciągu są dobrze policzone to nie będę dyskutował. 12kN/m2 to 1223kg na m2. Dla 3metrowego podciągu daje to 3669kG więc tona silki nie zrobi na nim raczej wrażenia. Wieniec, dach i obciążenie śniegiem będą rozłożone na całość budynku.

Jedynie co przykuło moją uwagę to po pierwsze rozmiary podciągów czyli 12 x 12 na ścianie 24cm ?

Tam prawdopodobnie są dwa podciągi jeden obok drugiego co automatycznie podwaja nośność.

Po drugie to 15 cm posadowienie dwóch podciągów na słupie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Cześć i czołem!

 

Budujemy BRI na zgłoszenie stąd brak projektu - proszę o konstruktywną krytykę czy ma to szansę zagrać.

 

Główne obawy mamy w związku z tak długimi podciągami nad dwoma lewymi oknami 310x60

KONBET podaje sumę nośność dwóch podciągów 12,8kN na m2 - m2 ściany z silki24 to 340kg - oni utwierdzają że będzie ok.

 

Waga Silki na tych 3 metrach to ~1 tona + wieniec 24x24 z drewnianym stropem + dach i ewentualny śnieg.

 

Inne kwestie to:

- filary na których się owe podciągi opierają - lać słupy czy silka wytrzyma?

- filar 27cm między oknami tarasowymi (góra) - lać słup czy silka wytrzyma?

- wielkość / głębokość / zbrojenie - stóp pod drewniane słupy podtrzymujące 2,5 metrową kontynuacje dachu (zadaszenie tarasu)

 

https://ibb.co/xghYPND

 

 

Za każdą opinię za / przeciw / zdecydowanie NIE przeciw będziemy wdzięczni!

 

Kolego, możesz spać spokojnie, mam te nadproża struno betonowe Konbet takiej samej długości (3,6 m) w dwóch miejscach - na bramą garażową i nad przesuwką HS w salonie, siódmy rok użytkowania i wszystko w porządku.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

KONBET podaje sumę nośność dwóch podciągów 12,8kN na m2 - m2 ściany z silki24 to 340kg - oni utwierdzają że będzie ok.

Dziwne, możesz podać źródło takiej informacji? - nośność dwóch nadproży wyrażona w "kN na m2" ??

Masz na myśli nadproża Konbet SBN 12/12 2S czy SBN 12/12 3S ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Cześć i czołem!

Budujemy BRI na zgłoszenie stąd brak projektu - proszę o konstruktywną krytykę ...

Za każdą opinię za / przeciw / zdecydowanie NIE przeciw będziemy wdzięczni!

 

przy okazji tego wpisu, bardzo chętnie wyrażę swoją Opinię :

Ustawodawca stwierdził zmieniając " ambitnie " Prawo Budowlane, że takie obiekty ( BRI ) na Zgłoszenie i bez projektu, nawet jeżeli się " złożą " przygniatając X tonami użytkowników obiektu - to oni wyjdą z tego cało ! i mogą spać spokojnie. Kuriozum na skalę europejską ! Można jedynie czekać na pierwszą katastrofę ( oby nie ! )

Jeśli chcesz się od tego uchronić, zleć zdroworozsądkowo choćby przeliczenie konstrukcji obiektu przez uprawnionego projektanta konstrukcji, aby " spać spokojnie " czego serdecznie życzę.

  • Like 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli wymiary podciągu są dobrze policzone to nie będę dyskutował. 12kN/m2 to 1223kg na m2. Dla 3metrowego podciągu daje to 3669kG więc tona silki nie zrobi na nim raczej wrażenia. Wieniec, dach i obciążenie śniegiem będą rozłożone na całość budynku.

Jedynie co przykuło moją uwagę to po pierwsze rozmiary podciągów czyli 12 x 12 na ścianie 24cm ?

Tam prawdopodobnie są dwa podciągi jeden obok drugiego co automatycznie podwaja nośność.

Po drugie to 15 cm posadowienie dwóch podciągów na słupie.

 

 

Chcę zastosować dwa podciągi / nadproża obok siebie - 3 struny w każdym o wymiarach 12x12 co daje 24 cm szerokości (tyle co silka 24)

Miła Pani z Konbetu podała mi nośność jednego nadproża na poziomie 6,4kN / m2 co przy 2 nadprożach daje 12,8kN/m2.

Jedynie mam wątpliwości czy nośność mogę liczyć z tak prostego wzoru: długość x nośność = całkowita nośność. w końcu czym bliżej środka tym "dźwignia" większa.

 

Posadowienie w tym wypadku wyjdzie po 25 cm z każdej strony - pytanie czy na zbrojonym słupie czy silkowej ścianie będzie ok.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kolego, możesz spać spokojnie, mam te nadproża struno betonowe Konbet takiej samej długości (3,6 m) w dwóch miejscach - na bramą garażową i nad przesuwką HS w salonie, siódmy rok użytkowania i wszystko w porządku.

 

Właśnie widziałem wcześniej Twoje zdjęcia - stąd mój pomysł :D

Rozumiem że na nim u Ciebie jest strop lany, ściana kolankowa, wieniec 24 i dach 2 spadowy?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

przy okazji tego wpisu, bardzo chętnie wyrażę swoją Opinię :

Ustawodawca stwierdził zmieniając " ambitnie " Prawo Budowlane, że takie obiekty ( BRI ) na Zgłoszenie i bez projektu, nawet jeżeli się " złożą " przygniatając X tonami użytkowników obiektu - to oni wyjdą z tego cało ! i mogą spać spokojnie. Kuriozum na skalę europejską ! Można jedynie czekać na pierwszą katastrofę ( oby nie ! )

Jeśli chcesz się od tego uchronić, zleć zdroworozsądkowo choćby przeliczenie konstrukcji obiektu przez uprawnionego projektanta konstrukcji, aby " spać spokojnie " czego serdecznie życzę.

 

Dziękuję za opinię ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Właśnie widziałem wcześniej Twoje zdjęcia - stąd mój pomysł :D

Rozumiem że na nim u Ciebie jest strop lany, ściana kolankowa, wieniec 24 i dach 2 spadowy?

 

Jest nawet więcej, dach wielospadowy pokryty ceramiką, strop lżejszy bo ceramiczny, ściana kolankowa a jakże, wieniec wyobraź sobie też. Śmiej się śmiej, ale to Ty masz problem nie ja, ja chciałem pomóc.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jest nawet więcej, dach wielospadowy pokryty ceramiką, strop lżejszy bo ceramiczny, ściana kolankowa a jakże, wieniec wyobraź sobie też. Śmiej się śmiej, ale to Ty masz problem nie ja, ja chciałem pomóc.

 

o kurczę, zupełnie nie miałem intencji wyśmiewania - wybacz jeśli tak to zinterpretowałeś - ta emotka to szczery uśmiech (bo na serio na Twoich zdjęciach widziałem to rozwiązanie i się zainspirowałem że tak się da ) - nie śmiech. :oops:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

o kurczę, zupełnie nie miałem intencji wyśmiewania - wybacz jeśli tak to zinterpretowałeś - ta emotka to szczery uśmiech (bo na serio na Twoich zdjęciach widziałem to rozwiązanie i się zainspirowałem że tak się da ) - nie śmiech. :oops:

 

O kurcze, kiedy ja te zdjęcia wstawiałem, że nie kojarzę? W takim razie sory za nietakt.

Swoją drogą jak temat, dalej spędza sen z powiek, czy przeliczyłeś i śpisz spokojnie?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Chcę zastosować dwa podciągi / nadproża obok siebie - 3 struny w każdym o wymiarach 12x12 co daje 24 cm szerokości (tyle co silka 24)

Miła Pani z Konbetu podała mi nośność jednego nadproża na poziomie 6,4kN / m2 co przy 2 nadprożach daje 12,8kN/m2.

Jedynie mam wątpliwości czy nośność mogę liczyć z tak prostego wzoru: długość x nośność = całkowita nośność. w końcu czym bliżej środka tym "dźwignia" większa.

 

Źródło: miła Pani z obsługi klienta KONBET :)

Oczywiście mam na myśli 3 struny - 2 sztuki obok siebie

Nośność nadproża nie jest wyrażana w kN/m2.

Nadproże SBN 12/12 3S L=3600mm ma dopuszczalne obciążenie obliczeniowe 5,47 kN/m ((na metr bieżący a nie na metr kwadratowy).

Dwa nadproża SSBN 12/12 3S mają dopuszczalne obciążenie obliczeniowe = 2 x 5,47 kN/m = 10,94 kN/m (bieżący).

Krótkotrwałe ugięcie nadproża od 1/3 tego obciążenia to 6,01 mm.

źródło: Deklaracja właściwości użytkowych nr 34/2021 KONBET

 

Co dokładnie opiera się na tych nadprożach?

Edytowane przez d7d
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nośność nadproża nie jest wyrażana w kN/m2.

Nadproże SBN 12/12 3S L=3600mm ma dopuszczalne obciążenie obliczeniowe 5,47 kN/m ((na metr bieżący a nie na metr kwadratowy).

Dwa nadproża SSBN 12/12 3S mają dopuszczalne obciążenie obliczeniowe = 2 x 5,47 kN/m = 10,94 kN/m (bieżący).

Krótkotrwałe ugięcie nadproża od 1/3 tego obciążenia to 6,01 mm.

źródło: Deklaracja właściwości użytkowych nr 34/2021 KONBET

 

Co dokładnie opiera się na tych nadprożach?

 

 

Coś takiego znalazłem:

 

Zrzut ekranu 2023-02-6 o 14.48.02.jpg

 

Na nadprożach będzie kontynuacja ściany nośnej - 90 cm silki 24cm (950 kg na 3 metrach), na tym wieniec 24x24 - do niego kieszenie na strop drewniany , wyżej dach dwuspadowy - niesymetryczny

Zrzut ekranu 2023-02-6 o 14.41.08.jpg

Zrzut ekranu 2023-02-6 o 14.41.16.jpg

Edytowane przez LuKinu
  • Like 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Coś takiego znalazłem:

 

[ATTACH=CONFIG]463623[/ATTACH]

 

Na nadprożach będzie kontynuacja ściany nośnej - 90 cm silki 24cm (950 kg na 3 metrach), na tym wieniec 24x24 - do niego kieszenie na strop drewniany , wyżej dach dwuspadowy - niesymetryczny

Nie licz 950 kG na 3 metrach tylko 950 kg / 3m = 317 kg/m czyli 3,17 kN/m.

Jaki ma ciężar ta ściana z Silki w kG/m2 lub w kg/m3 jako silka ?

Silka E wg katalogu ma 1500 kg/m3 co daje obciążenie 1500kg/m3 x 0,24m x 0,90m = 324 kg/m czyli 972 kg na 3 metrach lub 1004 kg na 3,1 metra.

Ale jest to obciążenie charakterystyczne a nie obliczeniowe które służy do doboru nadproża i określenia jego przydatności.

 

Musisz zebrać sumę wszystkich obciążeń przypadających te dwie belki SBS 12/12 3S w kN/m bieżący

- c. własny belek

- c.własny wieńca

- c. własny ściany nad nadproże- tynki na tych elementach

- oddziaływanie ze stropu nad parterem policzone z 1/2 rozpiętości razem z c. wł stropu, warstw wykończeniowych i obc. użytkowego

- oddziaływanie z konstrukcji dachu (też penie z połowy rozpiętości całego dachu)

- obciążenie śniegiem

Wszystkie obciążenia liczysz jako obliczeniowe a nie charakterystyczne !!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...