Pawlak82 25.02.2023 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2023 Cześć, Piszę, aby wymienić siez Wami doswiadczeniem i zapytać jak to jest u was.Posiadam pompę Hartmann 12,5 kW (polska firma - dystrybucja SPRSUN).W tym roku zaobserwowałem, że w trakcie chłodniejszych dni pompa w trakcie regualrnego przepompowania wody uruchamia zawór trzydrogowy i aby wykonać cykliczne przepompowanie wody wykorzystuje wodę CWU.Dlaczego mnie to niepokoi?.Woda w CWU w moim wypadku jest grzana raz dziennie - zbiornik 300l. do temperatury 45C.Dzieje sie to ok. godziny 12 czyli w najcieplejszym momencie dnia. Opisany wyżej proces powoduje że wieczoram z tej wody nie pozostaje niemal nic, mimo że w ciągu dnia zuzycie jest tak naprawdę znikome. Co sie z tym wiaże?Zakłądam, że dużo wyższe zużycie prądu. Dużo ekonomiczniej byłoby korzystać z wody o temperaturze 33 st, która jest całkowicie wystarczająca.dodam że tak było rok temu ale producent prawdopodobnie w tym roku zmienił jakies centralnie sterowane ustawienia. Chciałbym dowiedzieć się czy u Was jest podobnie, czy jest to jakiś niepotrzebny wymysł producenta z Chin? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272402-obieg-przeciwzamro%C5%BCeniowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 25.02.2023 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2023 (edytowane) Pytanie czy przełączanie jest celowe, wynikające z softu PC? Czy może jest wadliwy zawór trójdrożny? U mnie nie używa CWU do defrostów. W sumie, co masz na myśli "cykliczne przepompowanie wody"? - założyłem defrost, ale może błędnie. U mnie zdarza się celowe przełączenie zaworu trójdrożnego z CO na CWU, ale raz na kilka dni. I wygląda to nieco tak, że nie potrzebuje tyle wody na CO to puszcza przez 40 minut wodę na wężownicę CWU - zamiast wygaszać kompresor. Tyle że puszczana woda jest na tyle ciepła, że nie przyśpiesza wychładzania bojlera CWU. Edytowane 25 Lutego 2023 przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272402-obieg-przeciwzamro%C5%BCeniowy/#findComment-8049991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 25.02.2023 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2023 Ja np wiele bym dał,żeby moj dwuwentylatorowy Panasonic odszranial się z CWU zamiast robic to tzw gorącymi gazami ( Deice Mode 2) co trwa cholernie długo, i meczy niemiłosiernie sprezarke... ( jeśli temperatura wody w systemie jest poniżej 27stopni) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272402-obieg-przeciwzamro%C5%BCeniowy/#findComment-8050002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 25.02.2023 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2023 Ja np wiele bym dał,żeby moj dwuwentylatorowy Panasonic odszranial się z CWU zamiast robic to tzw gorącymi gazami ( Deice Mode 2) co trwa cholernie długo, i meczy niemiłosiernie sprezarke... ( jeśli temperatura wody w systemie jest poniżej 27stopni) Tak się dzieje bo masz głupie pomysły. Już tu nie raz opisywane. Taki twój charakter- gnębić urządzenie aż padnie. Jak to jest twoje urządzenie czyli PC to pal licho ale ty innym proponujesz swe rozwiązania . A to już przegięcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272402-obieg-przeciwzamro%C5%BCeniowy/#findComment-8050009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 26.02.2023 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2023 Cześć, Piszę, aby wymienić siez Wami doswiadczeniem i zapytać jak to jest u was. Posiadam pompę Hartmann 12,5 kW (polska firma - dystrybucja SPRSUN). W tym roku zaobserwowałem, że w trakcie chłodniejszych dni pompa w trakcie regualrnego przepompowania wody uruchamia zawór trzydrogowy i aby wykonać cykliczne przepompowanie wody wykorzystuje wodę CWU. Dlaczego mnie to niepokoi? . Woda w CWU w moim wypadku jest grzana raz dziennie - zbiornik 300l. do temperatury 45C. Dzieje sie to ok. godziny 12 czyli w najcieplejszym momencie dnia. Opisany wyżej proces powoduje że wieczoram z tej wody nie pozostaje niemal nic, mimo że w ciągu dnia zuzycie jest tak naprawdę znikome. Co sie z tym wiaże? Zakłądam, że dużo wyższe zużycie prądu. Dużo ekonomiczniej byłoby korzystać z wody o temperaturze 33 st, która jest całkowicie wystarczająca. dodam że tak było rok temu ale producent prawdopodobnie w tym roku zmienił jakies centralnie sterowane ustawienia. Chciałbym dowiedzieć się czy u Was jest podobnie, czy jest to jakiś niepotrzebny wymysł producenta z Chin? Tobie chyba coś się poknociło , w bojlerze jest czujnik temperatury i jak on odczyta że trzeba grzać to układ przełącza na grzanie cwu i tyle nagrzeje wyłączy cwu i grzeje CO a to że bojler się wystudza jest normalne i chwalby że komuś trzyma bojler dwie doby to bzdury , mój niby dobry a dwa razy na dzień się załącza na grzanie mimo że nikt wody nie pobiera . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272402-obieg-przeciwzamro%C5%BCeniowy/#findComment-8050029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carinus 26.02.2023 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2023 Tobie chyba coś się poknociło , w bojlerze jest czujnik temperatury i jak on odczyta że trzeba grzać to układ przełącza na grzanie cwu i tyle nagrzeje wyłączy cwu i grzeje CO a to że bojler się wystudza jest normalne i chwalby że komuś trzyma bojler dwie doby to bzdury , mój niby dobry a dwa razy na dzień się załącza na grzanie mimo że nikt wody nie pobiera . Z Twego opisu wynika że zbiornik cwu masz zaizolowany jedną warstwą gazety? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272402-obieg-przeciwzamro%C5%BCeniowy/#findComment-8050078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Techno 26.02.2023 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2023 Tak się dzieje bo masz głupie pomysły. Już tu nie raz opisywane. Taki twój charakter- gnębić urządzenie aż padnie. Jak to jest twoje urządzenie czyli PC to pal licho ale ty innym proponujesz swe rozwiązania . A to już przegięcie Coś mi się wydaje , że chyba nie rozumiesz co to jest Deice Mode 2 , bo to nie jest wymysł MiGa , i tak się dzieje w każdej pompie Panasnica z dwoma wentlatorami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272402-obieg-przeciwzamro%C5%BCeniowy/#findComment-8050092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chris Zielonka 26.02.2023 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2023 tak się dzieje w każdej pompie Panasnica z dwoma wentlatorami. aż strach pomysleć co się dzieje w pompach jednowentylatorowych panasa- w mojej ostatnimi czasy średnio co dwie godziny defrost w temp pomiędzy -3 a +4 . Szczerze to mnie to wkurza bardzo bo mam i bufor 1000l i mogę zostawić instalację tylko domową do obsługi - wielkiego znaczenia to nie ma, serwisant kazał zwiekszyć histerezę - ciut pomogło ale cudów pod tytułem grzeję od jesieni do lata na jednym załączeniu pompy jak niektórzy piszą nie ma. Pompa 7 kw generacja J dom 120 mkw bliźniak stary żużlowy pustak z piwnicą ocieplony 10 cm styro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272402-obieg-przeciwzamro%C5%BCeniowy/#findComment-8050108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 26.02.2023 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2023 (edytowane) Coś mi się wydaje , że chyba nie rozumiesz co to jest Deice Mode 2 , bo to nie jest wymysł MiGa , i tak się dzieje w każdej pompie Panasnica z dwoma wentlatorami. DOBRY JESTEŚ-- tylko tyle napiszę Naukę proponuję zwłaszcza o PC T Cap. Edytowane 26 Lutego 2023 przez -voymar- Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272402-obieg-przeciwzamro%C5%BCeniowy/#findComment-8050117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ham3r 26.02.2023 23:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2023 DOBRY JESTEŚ-- tylko tyle napiszę Naukę proponuję zwłaszcza o PC T Cap. Service Manual WH-SXC09H3E8 + WH-UX09HE8: 13.2 Protection Control for Heating Operation 13.2.2 Deice Operation Judgement details: 1) When water inlet temperature is more than 50°C, unit will operate deice mode 1. 2) When water inlet temperature is less than 27°C, unit will operate deice mode 2. 3) When water inlet temperature is less than 50°C and outdoor ambient temperature is less than -10°C, unit will operate deice mode 2. 4) When water outlet temperature sensor 2 detect temperature is less than 22°C, unit will operate deice mode 2. MiG chciałby uniknąć deice mode 2, bo ma niską temperaturę zasilania CO a woda z CWU bardzo szybko odlodziłaby jednostkę zewnętrzną. Ja mam ustawione wymuszenie defrostu na koniec cyklu grzania CWU i defrost w takim wypadku trwa nieco ponad 4 minuty w mode 1. Niestety nie znam prostego mechanizmu aby każdy defrost był z wody CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272402-obieg-przeciwzamro%C5%BCeniowy/#findComment-8050129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Techno 27.02.2023 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2023 DOBRY JESTEŚ-- tylko tyle napiszę Naukę proponuję zwłaszcza o PC T Cap. Jak to proponujesz mi naukę ,jak to Ty nie wiesz co to jest ? Ja się chętnie czegoś dowiem , tylko akurat na Twoje "lekcje" to trzeba uważać , choćby ostatnie ,jak to pisałeś ,że "jest takie coś jak termistat" ,albo ,że przy termostacie to harmonogram w pompie nie działa.... Było też wcześniej kupę śmiesznych rzeczy , o których nie miałeś pojęcia , a broniłeś tego jak Częstochowy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272402-obieg-przeciwzamro%C5%BCeniowy/#findComment-8050138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawlak82 27.02.2023 14:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2023 Hej, Sorki za tmepo. Odpiszę na ten i inne posty jakie siepojawiły. widzę też że powstał pokrewny spór Otóż: - Nie chodzi o defrost jako taki. Pompa po prostu co jakieś 5 minut robi krótki obieg od zbiorników do urządzenia. W ten sposób pobiera np. informacjeo faktycznej temperaturze w obiegu z ogrzewaniem. Wcześniej robiła to na obiegu od podłgówki. Teraz przełącza na CWU co jest wg mnie non sensem. Dlatego konsultuję sie z Wami wtej sprawie. - Załaczanie ogrzewania 2 razy na dobę przy moim zbiorniku bez pobierania wody w ciagu dnia nie miało miejsca w zeszłym roklu zanim wgrali to dziwne ustwienie. Zbiorniki stoją w dawnej kotłowni gdzie jest ciepło i spadki bez tego dziwnego ustrojstwa wynosiły może 2-3 stopni bez poboru wody na 12h.Twoje spadki moga wybnikac z częstego uruchamiania pompy obiegowej.U mnioe załącza sie ona głównie wieczorem. Nie ma to wpływu na opsane zjawisko. - nie, dzięki za sugestię ale zawór jest OK. Jest jakieś ustwioenie do którego nie mam dostepu i prawdopodbnie ustawili na nim temperaturę od której to zjawisko występuje. Z tymże powinna ona jak już być w kolicach -15 a jest +3. Ponawiam zatem pytanie. Czy u was też w tym obiegu korzysta z CWU? . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272402-obieg-przeciwzamro%C5%BCeniowy/#findComment-8050206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania