Nietypowa przeróbka połowy stalowych pionów grzewczych na parterze. Porady


Artur922

Recommended Posts

Dzień dobry wszystkim,

 

Jak w temacie stoje przed dylematem przeróbki starej stalowej instalacji grzewczej CO na instalację wykonaną z rur PEX. O ile w piwnicy i na parterze to nie jest problem bo akurat jesteśmy w trakcie remontu i bruzdowanie w ścianach/kucie itp to nie problem o tyle wykonywanie takiej przeróbki na piętrze to byłaby masakra. Niszczenie zabudowy z płyt KG, rozcinanie paneli podlogowych, kompletnie zasyfienie wszystkiego co się tam znajduje to jedne z rzeczy, których chciałbym na ten moment uniknąć. Tu pojawia się pytanie: Co myślicie o tym żeby rozciąć stalowe piony grzewcze na parterze pod sufitem, tam nagwintować końcówki rur i od dołu podjechać do tego PEX'ą zakrytą w murze? Wszędzie będą sufity podwieszane dlatego bez problemu ukryję wystające z sufitu końcówki rur. Instalacja stalowa jest w bardzo dobrej kondycji, wymieniłbym część na parterze dlatego że chcemy schować rury do ściany i zmniejszyć pojemność instalacji w piwnicy. Zasilamy instalację kotłem gazowym.

Pytam bardziej pod kątem czy ma taka przeróbka rację bytu i można to wykonać w ten sposób aby służyło kolejne lata?

 

Pozdrawiam

IMG_20230109_19272111111111.jpg

IMG_20230114_172928.jpg

IMG_20230117_170239.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Instalacja nawet z zewnątrz wygląda na b. korzystną. Ja nie widzę najmniejszego problemu z połączeniem tych instalacji. Ryzyko może stanowić zapewnienie szczelności przez złączki Pex , ale skoro podejmiesz taką decyzję to z laikiem nie mamy do czynienia więc zrobisz to dobrze czyli uszczelki i pakuły, a nie taśma teflonowa.

Ponadto musisz dodać do zładu wody jakiś inhibitor korozji zabezpieczyć styki metali przed korozją elektrochemiczną ,

"korozję elektrochemiczną mogą wywoływać miedź i stal węglowa, stal nierdzewna, a nawet stal ocynkowana w kombinacji z aluminium"

Nie napisałeś również czy nie będziesz wykonywał np. z Pex ogrzewania podłogowego w części remontowanych pomieszczeń, a wtedy inhibitor jest konieczny !

Nie wiem czy nie lepiej zastosować instalację z rur PP.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli byłyby tylko grzejniki, PP to polipropylen chemicznie obojętny na inne metale.

PEX to niestety rurka aluminiowa pokryta polipropylenem wewnątrz jako warstwą poślizgową dla cieczy, i zewnętrzną dla sztywności,wytrzymałości. Tak przynajmniej było przed 20 laty. Obecnie gdzieś czytałem, że warstwa aluminium nie pozwala dostawać się powietrza?niby jak? Są też rurki jak PEX, ale bez aluminium też 16. Przeźroczyste widziałem różowe i niebieskie firmy nie pamiętam. Może takie warto zastosować w Twoim przypadku? Zapewne ktoś się wypowie jutro bo niektórzy piszą tylko w "pracy" a dzisiaj niedziela.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzień dobry,

 

Dzisiaj tzw. "PEXami" w żargonie instalacyjnym określa się (mylnie z resztą) wszystkie rury polietylenowe z warstwą aluminium, czyli m.in. zarówno rury sieciowane PEX (np. PE-Xc), jak i rury PE-RT z warstwą aluminium.

Woda instalacyjna/medium grzewcze płynące w rurach nie mają kontaktu z aluminium, które umieszczone jest pomiędzy bazową wewnętrzną warstwą PE-RT lub PE-X a warstwą zewnętrzną z polietylenu zazwyczaj tego samego rodzaju. Aluminium w tym przypadku pełni funkcję bariery tlenowej, zmniejsza wydłużalność termiczną, poprawia właściwości wytrzymałościowe, a także pozwala na dowolne formowanie kształtu rury (tzw. brak pamięci kształtu rury).

 

Zastoswanie rur "PEX" nie wpływa na konieczność użycia inhibitora korozji w instalacji. Podobnie sprawa ma się z korozją elektrochemiczną - dziś większość kształtek systemowych (a na pewno wszystkie KAN-therm ;) przeznaczonych do montażu z tego typu rurą zabezpieczona jest przed korozją kontaktową (poprzez stopery, wkładki tworzywowe itd.).

Edytowane przez KAN-therm
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...

Stosowanie inhibitorów w przypadku rury PEX jest zbędne ponieważ woda nie ma kontaktu ze znajdującą się tam warstwą aluminium..

Odnośnie samej przeróbki i ukrycia rur w ścianach to moje obawy budzi sam typ instalacji na piętrze który prawdopodobnie nadal jest grzejnikowy.

Po pierwsze to sama przeróbka nie może w takim przypadku wiązać się ze znaczną redukcją przekroju, a po drugie to instalacja podłogowa parteru będzie wymagała układu mieszacza zapewniajacego odpowiednią redukcję temperatury.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Niestety instalacja nie jest jednorodną. Inhibitor jest konieczny, nieodzowny i wymagany. Jeśli ktoś twierdzi że woda nie ma kontaktu z metalami instalacji niech odkręci sobie filtr mechaniczny przed zespołem pompowym no chyba, że nigdy go nie odkręcał lub wogóle go w instalacji nie ma.

Stosowanie różnych materiałów, nawet pokrytych czymkolwiek nie zabezpiecza przed zjawiskiem korozji, a szczególnie w instalacjach "mieszanych" modernizowanych, przerabianych, z odpowietrznik ani mosiężnymi, złączkami i kształtkami różnej maści, grzejnikami,piecami na paliwo stałe,gazowe czy zbiornikami buforowym .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...