Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

Nie podam konkretnego modelu - bo później będziesz miał do mnie pretensje jak coś nie wyjdzie.

Pytanie też co jest aktualnie dostępne na rynku.

 

Twoje prawdopobne OZC to 5 kW (+/- 0,5 kW - zyski bytowe na "+" czyli niższa potrzebna moc, a na "-" straty na ewentualnie niedokładnie położonych izolacjach termicznych, czyli wyższa potrzebna moc).

Dwa wpisy wyżej podałem kilka modeli PC.

Jak dla mnie będą dobre modele co temp. biwalentną złapią w zakresie od -12*C do -18*C (w III strefie do -20*C).

Przy podłogówce celowałbym w temp. biwalentną bliżej -15*C (z tolerancją na minus).

 

Prywatnie mam Daikina 6 kW z przeliczoną temp. biwalentną w okolicy -13,5*C przy grzejnikach i po trzech zimach nie narzekam.

 

Panasonic'i są u nas znane i popularne; no i wypada optymalnie z temp. biwalentną w okolicy -15*C obsłuży 90% zimy bez użycia grzałki;

LG ma dobrą wydajność grzewczą, ale nieco uboższy system sterowania;

Daikin jest dobry jakościowo i wydajny, ale jeden z droższych;

pozostałych nie znam, jak mają sterowanie rozwiązane.

Na wykresach widać jak zachowuje się ich moc grzewcza podczas mrozów.

Edytowane przez Marco36
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/272790-pytanie-na-temat-doboru-pompy-i-asortymentu/page/2/#findComment-8055415
Udostępnij na innych stronach

Nie!

Dlaczego wyskakujesz z Panasonic 7 kW - skoro od początku cały czas jest mowa o 5 kW ?

Cofnij się do połowy poprzedniej strony gdzie wstawiłem wykresy.

Tam masz opis który model gdzie łapie temp. biwalentną.

Biwalentna to taka co do niej grzeje samym kompresorem, a poniżej tej granicznej temp. wspomaga się grzałką.

 

Dla OZC 5 kW - tak orientacyjnie :

Daikin 4 kW (-17*C), Panasonic 5 kW (-15*C), Panasonic 7 kW (-17*C), LG 5 kW (-18*C), Haier 8 kW (-13,5*C), Samsung 4 (-14*C), Samsung 6 kW (-17*C), Galmet 6 kW (Galmet nieco słabo -12*C).

 

Zbyt mocna PC będzie miała większe ryzyko taktowania w dodatnich temperaturach powietrza.

Edytowane przez Marco36
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/272790-pytanie-na-temat-doboru-pompy-i-asortymentu/page/2/#findComment-8055419
Udostępnij na innych stronach

Oki. Pytam gdyż była mowa o 5kw OZC i na tyle sama pompa więc sądziłem że za mało.

Tak więc mam możliwość zamiany na Panasonic 5kW (ona ma chyba grzałkę 3kW). Daikina zobaczę czy instalator Dewelopera ma w ofercie

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/272790-pytanie-na-temat-doboru-pompy-i-asortymentu/page/2/#findComment-8055442
Udostępnij na innych stronach

przy zawężeniu wyboru do Panasonica :

 

Panas_podloga.jpg

 

i założeniu, że OZC jest gdzieś między 4,5 a 5,5 kW.

Bo tak po prawdzie mamy jakieś dane od dewelopera, ale nie wiadomo do końca na ile te dane są realne ?!?

 

Temp. biwalentna dla Panasonica 5 kW wyjdzie między -12*C (przy mostkach termicznych i OZC 5,5 kW)

do -16*C (przy sprzyjających okolicznościach i OZC bliżej 4,5 kW);

 

Dla Panasonica 7 kW temp. biwalentna wyjdzie między -15*C (przy OZC bliżej 5,5 kW) do -18*C (przy OZC bliżej 4,5 kW).

 

Gdy OZC wyjdzie bliżej 5 kW, to uzyskasz wynik w połowie tych tolerancji.

Panasonic 7 kW w połączeniu z ogrzewaniem podłogowym, może nie będzie jakoś bardzo przerośnięty.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/272790-pytanie-na-temat-doboru-pompy-i-asortymentu/page/2/#findComment-8055472
Udostępnij na innych stronach

Nie!

Dlaczego wyskakujesz z Panasonic 7 kW - skoro od początku cały czas jest mowa o 5 kW ?

Cofnij się do połowy poprzedniej strony gdzie wstawiłem wykresy.

Tam masz opis który model gdzie łapie temp. biwalentną.

Biwalentna to taka co do niej grzeje samym kompresorem, a poniżej tej granicznej temp. wspomaga się grzałką.

 

Dla OZC 5 kW - tak orientacyjnie :

Daikin 4 kW (-17*C), Panasonic 5 kW (-15*C), Panasonic 7 kW (-17*C), LG 5 kW (-18*C), Haier 8 kW (-13,5*C), Samsung 4 (-14*C), Samsung 6 kW (-17*C), Galmet 6 kW (Galmet nieco słabo -12*C).

 

Zbyt mocna PC będzie miała większe ryzyko taktowania w dodatnich temperaturach powietrza.

 

Nie ma czegoś takiego jak taktowanie

Wystarczy spełnic podstawowe warunki

Widac że tym TAKTOWANIEM -tak nasiąknęło Forum i głowy Forumowiczów że nic tego nie zmieni. Choć mam nadzieję że może za parę lat

Ech az sie czytac nie chce Taktowanie- a to takie proste aby tego uniknąć. Szkoda czasu a tym bardziej nerwów bo zaraz hejt i kłutnia kto ma dłuższego.

Na ra musicie z tym żyć - Szkoda ale ja już nie daje rady więc odpuszczam zbędne dyskusje

Powodzenia.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/272790-pytanie-na-temat-doboru-pompy-i-asortymentu/page/2/#findComment-8055579
Udostępnij na innych stronach

Podkład betonowy pod posadzki parteru z izolacją przeciwwilgociową i termiczna 20 cm

Na pietrze styropian 8 cm strop wełnna termoziolacyjna 26 cm

posadzki ile maja grubosci nie mam danych

CWU to w tym momencie mamy 10m3 przez pół roku wieć raczej się nie zwiększy

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/272790-pytanie-na-temat-doboru-pompy-i-asortymentu/page/2/#findComment-8055613
Udostępnij na innych stronach

Sama grubość chudziaka to około 12-15 cm. Posadzka 8 cm

Posadzka o grubości 8 cm?????

Jeżeli grubość chudziaka jest prawdziwa ;

- to raczej Panasonic 5 kW,

- a nawet Daikin 6 kW,

- i zwiększona możliwość grzania w II taryfie prądowej

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/272790-pytanie-na-temat-doboru-pompy-i-asortymentu/page/2/#findComment-8055800
Udostępnij na innych stronach

Tak mi napisał deweloper - Posadzka będzie cementows z miksokreta 8 cm.

Niestety Daikin nie wchodzi w grę gdyż instalator jego nie ma jej w ofercie.

Ten Panasonic 5kW wystarczy?

Jeszcze jedno pytanie o czynnik w pompie, jest to R32 a z biegiem czasu będą pompy na r290 czy są już takie pompy?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/272790-pytanie-na-temat-doboru-pompy-i-asortymentu/page/2/#findComment-8055812
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...