Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Problem z połączeniem wody w PEXach


jkan997

Recommended Posts

Mam taki problem z podłączeniem wody w ALUPEX 20 - w jednym miejscu rurki w szachcie zostały wciągnięte nie w tym miejscu gdzie trzeba (w miejscu kanałów wentylacyjnych) i wykonawca mówił - "nie ma problemu przygnie się w trakcie montażu kanału".

Dodatkowo rurki były położone bez otuliny w przejściu ( błąd instalatora, ale mają swobodę ruchu).

 

W trakcie montażu kanałów oczywiście się nie przygieło i konieczne było podkuwanie dookoła rurek.

 

Aktualnie sytacja wygląda jak na zdjęciu - rurki są zmęczone tymi wszystkimi operacjami (przyginaniem kuciem dookoła itp.) ale szczelne. Nigdzie raczej nie wyszła warstwa alu.

 

Mam takie opcje:

1. Kupić gdzieś długą sprężynę wewnętrzną - przygiąć rurkę którą przeszkadza (lewa) i olać wgniotki (aktualnie rury przechodzą próbę ciśnienieniową)

2. Zrobić kolanka skręcana - kluczem by się jakoś w bólu tam podeszło

3. Kombinować z jakimś bardzo specyficznym modelem zaciskarki którym będzie się dało podejść w miejsce (coś ręcznego bardzo cienkiego), Ale swoboda zaciskania tam będzie minimalna

 

Po montażu rurki nie będą w betonie, ale będą za kanałami wentylacji i każdy ruch będzie wymagał demontażu kanałów. (2 x 6m cały szacht). Za wyciek raczej od razu będzie słychać, i będzie dało się tam zajrzeć kamerą inspekcyjna.

 

Co radzą praktycy?

 

6ce74fd37719c7958f4dab8b1d700374.jpg13fff91d1e22f24b9e4c7ac34100cd23.jpg22b6e10c20086a6dc3045da0e717d763.jpg

Edytowane przez jkan997
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Moim zdaniem zostaw to tak jak jest. Rurki są już tak pokieraszowane że ponowne ruchy w celu prostowania a następnie gięcia sprężyną spowodują naruszenie wewnętrznej powłoki aluminium.

Z kolei cięcie i zastosowanie kolanek wiąże się na 100% z rozkuwaniem gdyż zakładanie ich wyżej tam gdzie jest już dojście prawdopodobnie mija się z celem.

Jeśli rurka ma luz i możliwość ewentualnej kompensacji to dobrze.

Jeśli jedna z rur służy do ciepłej wody to problemem jest ewentualne ich ocieplenie ze względu na straty ciepła.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×