Roman6 22.05.2023 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2023 Cześć, Hydraulik wyprowadził nam odpowietrzenie kanalizacji w ścianie szczytowej, około metr nad okna. Przeczytałem, że zazwyczaj stosuje się wywiewkę ponad dachem budynku. U nas jest już za późno. Doradził, aby zakończyć rurę czerpnią. Co sądzicie o tym rozwiązaniu? Dodam, że pod oknami na piętrze (na parterze) są wypuszczone również czerpnia i wyrzutnia od rekuperacji. Czy z tego odpowietrzenia nie będzie śmierdzieć? Czy zapach nie będzie dostawał się do domu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juan 22.05.2023 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2023 Oczywiście, że będzie śmierdzieć. Niech szybko wraca i poprawia. Zgodnie z warunkami technicznymi dla budynków wywiewka ma być minimum 4 metry od okien. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roman6 22.05.2023 17:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2023 To mam duży problem bo jest zrobiona już elewacja… Jakie są opcje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juan 22.05.2023 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2023 (edytowane) A gdzie jest pion od tego odpowietrzenia? Przy ścianie szczytowej czy gdzieś w głębi budynku? Edytowane 22 Maja 2023 przez Juan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roman6 22.05.2023 18:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2023 Pion jest przy ścianie szczytowej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juan 22.05.2023 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2023 (edytowane) Pion jest przy ścianie szczytowej Doczytałem u źródła i muszę nieco sprostować. § 125. [Przewody spustowe (piony) grawitacyjnej instalacji kanalizacyjnej] 1. Przewody spustowe (piony) grawitacyjnej instalacji kanalizacyjnej powinny być wyprowadzone jako przewody wentylujące ponad dach, a także powyżej górnej krawędzi okien i drzwi znajdujących się w odległości poziomej mniejszej niż 4 m od wylotów tych przewodów. 2. Nie jest wymagane wyprowadzanie ponad dach wszystkich przewodów wentylujących piony kanalizacyjne, pod następującymi warunkami: 1) zastosowania na pionach kanalizacyjnych niewyprowadzonych ponad dach urządzeń napowietrzających te piony i przeciwdziałających przenikaniu wyziewów z kanalizacji do pomieszczeń; 2) wyprowadzenia ponad dach przewodów wentylujących: a) ostatni pion, licząc od podłączenia kanalizacyjnego na każdym przewodzie odpływowym, b) co najmniej co piąty z pozostałych pionów kanalizacyjnych w budynku. 3. Wprowadzanie przewodów wentylujących piony kanalizacyjne do przewodów dymowych i spalinowych oraz do przewodów wentylacyjnych pomieszczeń jest zabronione. 4. W przypadku gdy wysokość przewodu spustowego (pionu) grawitacyjnej instalacji kanalizacyjnej przekracza 10 m, podłączenia podejść na najniższej kondygnacji powinny spełniać wymagania Polskiej Normy dotyczącej projektowania instalacji kanalizacyjnych. Czyli mogłoby zostać w tym miejscu, pod warunkiem, że: - nie jest to pion najdalszy od odpływu (kończący daną gałąź kanalizacji) - sąsiedni, lub kolejny za sąsiednim, pion w tej gałęzi jest wyprowadzony ponad dach - przed wylotem będzie napowietrzacz, ale na tyle daleko w głębi budynku, żeby w zimie nie zamarzł i się nie zablokował Wszystkie trzy warunki muszą być spełnione. Edytowane 22 Maja 2023 przez Juan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roman6 22.05.2023 19:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2023 Nie mam innego odpowietrzania kanalizacji, to jedyne, to jest mały dom, szambo 10m3. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juan 22.05.2023 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2023 Jeżeli tak, to obowiązkowo musi być wyprowadzone kominkiem ponad połać dachu. Przez tę kratkę będzie się unosić powietrze przepływające od napowietrzenia szamba, przez jego wnętrze - nad powierzchnią tego co w nim , dalej rurą odpływową między szambem a budynkiem i pionem od poziomu ponad metr poniżej ziemi, aż do wylotu. Powietrze często cieplejsze niż na zewnątrz, więc ciąg tych aromatów będzie całkiem wydajny. Jak wiatr dmuchnie to zepchnie to powietrze prosto do okien, a jak będzie wiał z drugiej strony, to zawirowania mogą je zaciągnąć nawet do czerpni wentylacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juan 22.05.2023 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2023 Trzeba odłączyć poziomy kawałek między kratką a pionem, pion przedłużyć w górę, pod dach. Zrobić otwór w dachu i zamontować na nim kominek. Do kominka podłączyć pion i starannie wszystko uszczelnić. Zwłaszcza przejście pionu przez paroizolację ocieplenia poddasza. Tę, już niepotrzebną, rurę przez ścianę wypełnić pianką, żeby nie była mostkiem cieplnym. Kratka może zostać - nie rzuca się specjalnie w oczy. Kominek wygląda mniej więcej tak: Ewentualnie, jeśli masz w pobliżu komin, a w nim nieużywany (koniecznie nieużywany) pion, to można rurę doprowadzić do komina, wprowadzić do wnętrza tego pionu i nim dalej do góry na dach. Ale tylko z zachowaniem ciągłości rury, aż do końca komina, czyli musi się w tym kanale zmieścić. Do komina bez nieprzepuszczającej wilgoci rury nie wolno tego powietrza wpuścić! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania