Recommended Posts

Mam zamiar zamontować w istniejącym domu parterowym ~104m2 rekuperacje i otrzymałem póki co jedną ofertę. Niestety grono firm nie chce się podejmować instalacji w domach istniejących. Bym zrozumiał gdyby to była piętrówka albo z użytkowym poddaszem, ale u mnie jest parter z nieużytkowym poddaszem. Oto oferta. Co o niej sądzicie? Rekuperator bez odzysku wilgoci na czym mi zależy ale już wysłałem zapytanie czy mają taki w ofercie.

 

# przygotowanie projektu wykonawczego

# montaż przewodów dosyłowych VASCO HRV

# montaż rur wentylacyjnych tworzywowych VASCO EASYFLOW o niskim profilu

# montaż skrzynek rozprężnych VASCO o niskim profilu

# montaż czerpni oraz wyrzutu wraz z ramkami VASCO Smiley

# montaż rozdzielaczy tworzywowych VASCO EASYFLOW o niskim profilu

# montaż grzałki wstępnej VASCO

# montaż centrali wentylacyjnej VASCO D275 III E

# montaż automatyki z bramką wifi VASCO ( sterowanie przez telefon)

+ sterownik naścienny 3 biegowy VASCO

# montaż anemostatów oraz uruchomienie systemu

# przygotowanie protokołu sprawności rekuperacji

 

Cena 27000zł

  • Like 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Centrala VASCO D275 III E kosztuje ok. 9000 zł brutto (23% VAT) czyli ok. 8.000 zł z 8% VAT.

Bramka Vasco Wi-Fi jest w tej cenie.

Na pozostałe materiały i na montaż zostaje więc 19.000 zł.

Chyba droga oferta.

 

Zakładam że 27.000 zł jest z 8% VAT.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak cena 27000zł to była z VAT 8%. Dostałem odpowiedź na moją prośbę o rekuperator z odzyskiem wilgoci. Otrzymałem ofertę na Wanas BLACK 300V

 

# przygotowanie projektu wykonawczego

# montaż przewodów dosyłowych VASCO HRV

# montaż rur wentylacyjnych tworzywowych VASCO EASYFLOW o niskim profilu

# montaż skrzynek rozprężnych VASCO o niskim profilu

# montaż czerpni oraz wyrzutu wraz z ramkami VASCO Smiley

# montaż rozdzielaczy tworzywowych VASCO EASYFLOW o niskim profilu

# montaż centrali wentylacyjnej WANAS Black 300V z wymiennikiem entalpicznym

z nagrzewnicą wstępną, z wbudowanym czujnikiem wilgotności

z wbudowanym modułem internetowym

# montaż sterownika ściennego WANAS Display V3

# montaż anemostatów oraz uruchomienie systemu

# przygotowanie protokołu sprawności rekuperacji

 

Gwarancja na montaż 3 lata. Gwarancja na system rekuperacji VASCO – 6lat.

Gwarancja na centralę wentylacyjną WANAS – 2lata

 

Cena 26000+8%vat.

 

Jakie są opinie o tych rekuperatorach?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja wiem szyderczo wybrałem te zdanie bo wygląda jakby były technologia Nasa a to zwykle wywiercenie dwóch otworów albo całkiem postawienie reku na posadzce.

 

Drogo, no drogo do parterówki 27 tys plus jakieś vaty? To wyjdzie ponad 30 tys. Za 10 masz dobry reku do takiego domu nawet nie wiem czy nie taniej izzy z odzyskiem wilgoci, z tego co patrzyłem kosztuje koło 8 tys. Co tam będzie kosztowało 20-22 tys? Plastikowe rury?

Edytowane przez zeusik6
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

28k z vatem wychodzi bo 8%. to jest istniejacy dom wiec musza zdjac ocieplenie i przebic sie przez folie paroizolacyjna, zeby puscic kanaly pod krokwiami + montaz wszystkiego, rozdzielni, skrzynek, anemostatow, itd. Osobiscie nie mam na to czasu, zeby podjac sie tematu samemu. Plus ulga teromoizolacyjna do odliczenia to idzie przelknac taki koszt. Nikt nie mowil, ze bedzie tanio. Komfort i zdrowie kosztuje, aczkolwiek jeszcze pozukam, Firma ma sporo opini i to bardzo dobrych jak na region, w ktorym mieszkam.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Co tam będzie kosztowało 20-22 tys? Plastikowe rury?

A zarobek ekipy?

W ramach wolontariatu mają zrobić gratis?

Porządna ekipa na pewno koło 10 tyś przytuli.

Moim zdaniem cena w miarę przystępna.

Ja płaciłem coś koło 20 na Reventonie. Sąsiad na Thesli koło 30 tyś. Bierz ekipę z polecenia z dobrą opinią na rynku.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeszcze udało mi się kolejną ofertę otrzymać.

 

Wyliczyli zapotrzebowanie na 330m3 - coś chyba za duzo, pewnie policzyli po kubaturze.

 

https://photos.google.com/share/AF1QipNbrc6KyW5aeGV6EHNT1xi_cPb0131UTxXHuA22-DccBrdjCiOlTgiJ5GKHGqZOAw/photo/AF1QipOAMvFr_ozYu0nY2cSZhEDJAa4MiBtzjn6VHZ7N?key=bDUzMmRWem9SQU5DQmp2RlRFenp1cGVlNzlXMGlR

Edytowane przez volvo132
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 months później...

odgrzewam, bo jesem po montazu. Koniec koncow padlo na Komfovent 400 obrotowy-sorpcyjny.

 

Pare rzeczy mi sie juz nasunelo na mysl.

 

1. Wszedzie mam takie anemostaty -https://esklep.ventia.pl/zawory-wentylacyjne/130-wentylacyjny-zawor-nawiewny-havaco-sv-sc-100

Nie jestem pewien ale chyba na nawiewach powinny byc dedykowane wywiewne?

 

2. Izolacja raczej nie powala co beda raczej potwierdzac temp. Instalacja jest zrobiona na sztywnych ocynkowanych spiro ocieplonych 4cm welny. Instalacja jest zlokalizowana na poddaszu nieuzytkowym nieogrzewanym. Rekuperator jest w czesci ogrzewanej - garaz.

 

3. Temperatury

 

bez nagrzewnicy

 

wywiew 18.5

nawiew 18.5

temp zew. 9.5

temperatura na poddaszu 12

srednia temperatura pomieszczen 21.5

 

strata juz 3 stopni w obecnych warunkach. Jednak sie okazalo, ze jest nagrzewnica i przy takich stratach pojde z torbami jak dostane rachunki za prad - poki co jest wylaczona. Co bedzie przy ujemnych? podejrzewam, ze zejdzie w okolice 10. Garaz nie jest problemem bo moge tam wlaczyc podloglowke i utrzymam te 15 stopni w kazdych warunkach.

 

4. nawiew i wywiew jest zbilansowany aczkolwiek w lazience z prysznicem zbiera sie para i dosc dlugo sie utrzymuje. Wczesniej przy zwyklym wiatraku o wydajnosci 85m3 zalaczanym recznie para nie wystepowala. Wedlug projektu mam okolo 70m3 wywiewu w tej lazience z reku, wiec chyba lustro nie powinno zaparowac? kubatura lazienki to 6.2m3

Edytowane przez volvo132
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Trzeba miec najpierw na to czas, ja tego nie posiadam. Dom juz byl zamieszkany wiec roboty duzo wiecej niz sie wydaje. Nie o tym jest teraz rozmowa. Dzis troche pogrzebalem i zauwazylem ze Komfovent mozna ustawic rowniez na przeplywy. Przy 50% wentylatorow na wywiew/nawiew temperatury jak powyzej ale bylo czuc brak powietrza.

 

Obecnie sytuacja wyglada jak w zalaczniku, dodatkowo wenty nawiew 59%, wywiew 42%. Wilgotnosc jest z panelu przy reku w garazu.

Spadła temperatura nawiewu o 2 stopnie, wczesniej byly praktycznie identyczne. Podejrzewam, ze przez opory wczesniej wydmuchiwalo wiecej powietrza niz nawiewalo.

 

 

oczywiscie nie posiadam anemometru, wiec anemostaty ustawilem na czuja. Tam gdzie potrzebuje wiecej to bardziej je rozkrecilem (sypialnia, biuro nawiewne, lazienka z prysznicem i kuchnia wywiewne). Zapomnialem dodac, ze przed kazdym anemostatem mam reczna przepustnice, ktore rowniez na czuja ustawilem, zeby osiagnac pożądany efekt. Bilans trzyma rekuperator jak wyzej.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1. Wszedzie mam takie anemostaty -https://esklep.ventia.pl/zawory-wentylacyjne/130-wentylacyjny-zawor-nawiewny-havaco-sv-sc-100

Nie jestem pewien ale chyba na nawiewach powinny byc dedykowane wywiewne?

 

Do nawiewu to nawiewne. Te z obrazka są ładne. I tyle. Natomiast minimalizują efekt Coandy.

 

 

2. Izolacja raczej nie powala co beda raczej potwierdzac temp. Instalacja jest zrobiona na sztywnych ocynkowanych spiro ocieplonych 4cm welny. Instalacja jest zlokalizowana na poddaszu nieuzytkowym nieogrzewanym.

 

To przykryj jeszcze wełną z rolki ze 20cm.

 

 

3. Temperatury

 

bez nagrzewnicy

 

wywiew 18.5

nawiew 18.5

temp zew. 9.5

temperatura na poddaszu 12

srednia temperatura pomieszczen 21.5

 

W pomieszczeniach z wywiewami zazwyczaj jest cieplej. Więc ze 4* albo i więcej tracisz na przewodach i to przy dosyć ciepłej pogodzie.

Ale temperatura nawiewu fizycznie nie możliwa. Nawet, jak znacząco wywiew większy od nawiewu (co często robią instalatorzy żeby klient był szczęśliwy, jak to sprawnie ciepło odzyskuje - ale za to wszelkimi nieszczelnościami dom zaciąga wtedy zimne powietrze bez żadnego ogrzania).

Zaopatrz się w jakiś termometr z kilkoma sondami (albo z kilkoma z pojedynczymi) i zweryfikuj te temperatury.

 

4. nawiew i wywiew jest zbilansowany aczkolwiek w lazience z prysznicem zbiera sie para i dosc dlugo sie utrzymuje. Wczesniej przy zwyklym wiatraku o wydajnosci 85m3 zalaczanym recznie para nie wystepowala. Wedlug projektu mam okolo 70m3 wywiewu w tej lazience z reku, wiec chyba lustro nie powinno zaparowac? kubatura lazienki to 6.2m3

 

Nie zmierzyli anemometrem przepływów przez anemostaty? To skąd wiadomo, że instalacja zbilansowana?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To przykryj jeszcze wełną z rolki ze 20cm.

Zwykla wystarczy czy jakas specjalna? obecnie sa welna 4cm specjalna do wentylacji samoprzylepna i na zewnatrz jest folia.

 

 

W pomieszczeniach z wywiewami zazwyczaj jest cieplej. Więc ze 4* albo i więcej tracisz na przewodach i to przy dosyć ciepłej pogodzie.

Moj dom jest od deva i dosc specyficzny, nie moge dogrzac lazienek bez przegrzania reszty domu. wiec jedna lazienka ma 22 stopnie tyle co pozostala czesc domu. kuchnia gdzie wywiew to skrecona i blizej 21, mala lazienka rowniez 21, wiec wywiewy mam chlodniejsze niz pomieszczenia z nawiewem.

 

Zaopatrz się w jakiś termometr z kilkoma sondami (albo z kilkoma z pojedynczymi) i zweryfikuj te temperatury.

Wyglada na to, ze moze cos przeklamywac, bo obecnie niby dmucha 16 stopni a przy amnenostatach jest 18. Musze to sprawdzic kilkoma termometrami. Jeden mam laserowy i jest bardzo dokladny.

 

Nie zmierzyli anemometrem przepływów przez anemostaty? To skąd wiadomo, że instalacja zbilansowana?

Zmierzyli ale nie mam na papierze jakie sa wartosci, tylko "zapewnienie, ze jak w projekcie" co raczej jest nieprawda.[ATTACH=CONFIG]466759[/ATTACH]

  • Like 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zwykla wystarczy czy jakas specjalna? obecnie sa welna 4cm specjalna do wentylacji samoprzylepna i na zewnatrz jest folia.

 

Paroizolacja jest potrzebna, jak prowadzisz rury z zimnym powietrzem (czerpnia i wyrzutnia) w przestrzeni ogrzewanej, żeby nie dopuścić pary która by się skraplała na zewnętrznej powierzchni rur. Rury z ciepłym powietrzem (do nawiewów i wywiewów) nie wymagają paroizolacji od zewnątrz a nawet może ona być szkodliwa, bo nie wypuści wilgoci gdyby ta się jakaś dostała.

Więc krótko - najzwyklejsza.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...