Andrzej96 12.07.2023 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2023 Dzień dobry. Chciałbym się czy z połączeniem kanalizacji tak jak na obrazku to jest dobrze? Przy przyłączu do rury która idzie pod asfaltem został zastosowany trójnik aby podłączyć nowy dom i stary pod jedną główną rurę. Działka jest podzielona na pół ze służebnością. Dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Miłego wieczoru i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273960-poprawno%C5%9B%C4%87-przy%C5%82%C4%85cza-kanalizacyjnego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 12.07.2023 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2023 (edytowane) Do poprawy. Prawidłowe było by nowe podłączenie do studzienki w drodze.O ile średnica przykanalika idącego do studzienki w drodze jest fi 160 to do przyjęcia jest dotychczasowa trasa ale w miejscu trójnika należy zastosować studzienkę rewizyjną.. Taką służebność należało by zapisać w księdze wieczystej działki właściciela.Poza tym do nowego domu pewnie dostałeś warunki przyłączenia..... co one mówią. Edytowane 12 Lipca 2023 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273960-poprawno%C5%9B%C4%87-przy%C5%82%C4%85cza-kanalizacyjnego/#findComment-8067510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej96 12.07.2023 18:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2023 Warunki przyłącza mówią o tym aby zrobić właśnie przebitkę pod drogą i w rysunku na mapie trasa jest jakby po prawej stronie niż to co narysowałem. Ale też było napisane aby "wpięcie w sieć kanalizacyjną ustalić z kierownictwem wodociągów" u mnie tak jak narysowali w warunkach nie ma opcji aby tak zrobić bo po prawej stronie jest studnia i od razu brama i wszystko kostką ułożone. Jedyna opcja to taka jak już zrobiłem czyli tak jak narysowałem. Czyli z tym trójnikiem to nie przejdzie? dla czego nie może tak zostać? nawet tam nie ma miejsca na rewizyjną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273960-poprawno%C5%9B%C4%87-przy%C5%82%C4%85cza-kanalizacyjnego/#findComment-8067512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 13.07.2023 05:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2023 A więc...... ustalałeś z wodociągami takie wpięcie?Nikt Ci tego nie odbierze ani nie zatwierdzi.Nie wiem jak jest u was ale wodociągi życzą sobie wykonanie przyłącza według wytycznych istniejących w warunkach a następnie powiadomienie ich tak aby odbiór nastąpił w otwartym wykopie gdzie widoczne będą zastosowane materiały, oraz rozwiązania. Ułożona kostka jest Twoim problemem więc podlega zdemontowaniu a po wykonaniu przyłącza ponownemu ułożeniu. Brama raczej w niczym tu nie przeszkadza.Uzgodnienia oraz zmianę koncepcji wyznaczonej w warunkach będą dotyczyły kolizji ze studnią, natomiast wykonanie przyłącza w ten sposób jest niezgodne z zasadami i może być traktowane jako nielegalna samowola. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273960-poprawno%C5%9B%C4%87-przy%C5%82%C4%85cza-kanalizacyjnego/#findComment-8067575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.