Witam wszystkich, potrzebuje pomocy w doborze przewodów.

Posiadam licznik w granicy z którego WLZ jest wykonane przewodem YKY 4x16mm2 zabezpieczenie za licznikowe 40A moc przyłącza 21kw,ukłąd sieci TN-C WLZ jest prowadzone do hali gdzie jest wykonany podział PEN. Teraz potrzebuje poprowadzić przewody z hali do RG w domu która jest zasilana obecnie z innego przyłącza w domu nie ma dużego zapotrzebowania na prąd myslę około 10Kw maksymalnie. Drugi przewód potrzebuje wciągnąć do kotłowni i tam wykonać kolejna rodzielnie.

 

 

Pytanie jest takie czy w domu musi być wykonany na nowo podział PEN ? czy można położyć przewód 5x10mm2 i wykorzystać już 5 przewodów. Długość przewodu 17-18m. Kolejne pytanie jaki przewód do kotłowni, będę chciał zamontować podgrzewać około 20kw i może kiedyś jakieś inne zródła do grzania o mocy 10-15kw. Wystarczy dla mocy 30-35 kw przewód 5x10? Czy lepiej 5x16mm2? Jaką ogólnie moc jestem w stanie bezpiecznie przepuścić WLZ 5x16? Nie planuje większego przydziału mocy niż 35kw. Dodam ze długość WLZ od skrzynki do RG to 36m + 15m kotłownia.

 

Rozmawiałem z elektrykiem dziś i twierdzi ze przewód 5x6mm2 dla domu będzie wystarczający, a dla kotłowni 5x10mm2 kazał mi położyć takie przewody + na folie położyć bednarkę z której zrobi się dodatkowo doziemienie jeśli będzie to konieczne. Czy ma to sens? Wole położyć grubsze przewody 5x10 i 5x16 niż kombinować z bednarką

Edytowane przez Qba95
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Rozmawiałem z elektrykiem dziś i twierdzi ze przewód 5x6mm2 dla domu będzie wystarczający,

 

Nie. Ponieważ PE w domu i tak trzeba uziemiać, to bardziej opłaci się (taniej!) wykonanie zasilania do domu przewodem YAKY 4 x 16. Oczywiście, podłączenie na hali przed podziałem PEN. Z kotłownią, jeśli prowadzisz odrębne zasilanie z hali - to samo.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Słyszałem że przewody powyżej 50metrow muszą być uziemiane. Tutaj od podziały pen mamy 15 Maks 16 metrów dla kotłowni i 18metrow dla domu z licząc z rozdzielni na hali do rozdzielni w domu i miejsca przyszłej rozdzielni w kotłowni. Czyli mówię koledzy aby położyć przewódy 4 zylowe? Ciężko mam się dogadać z elektrykiem bo chłop jest starej daty... Na hali chciał mi robić swoje uziemienie bez dzielenia pen. Twierdząc że tak będzie gdzie lepiej.... Bo ale co w sytuacji przerwy na przewodzie zero? Mamy problem. To jeszcze jedno pytanie jeśli mówicie u przewodach 4 zylowych będę musiał układać nowe uziemienie na każdej RG? Czy mogę wykorzystać sondy+ bednarke która mam na podziału pen w hali ? I tak przeciągajac przewódy z hali do domu i kotłowni będę musiał odkryta bednarke teoretycznie mógłbym połączyć nowa bednarke z istniejącym uziemieniem czy to ma sens? Powiem szczerze że już nie wiem sam co myśleć elektryk swoje ja elektrykiem nie jestem ale prowadzę warsztat i mam sporo wspólnego z instalacjami również także swoje coś tam wiem. Pozdrawiam
  • Like 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czyli mówię koledzy aby położyć przewódy 4 zylowe? Ciężko mam się dogadać z elektrykiem bo chłop jest starej daty...

Zmień elektryka, bo wygląda na to, że on uczył się też od takiego który gdzieś coś słyszał, a Ty masz na głowie zbyt poważne instalacje, żeby dać je budować amatorom.

Poczytaj sobie nieco o wykonawstwie instalacji elektrycznych. Artykuły, których ja jestem autorem. może się coś przyda?

 

Na hali chciał mi robić swoje uziemienie bez dzielenia pen. Twierdząc że tak będzie gdzie lepiej.... Bo ale co w sytuacji przerwy na przewodzie zero?

Przewodu ZERO nie ma prawa być na hali. Mają być przewody: neutralny N i ochronny PE. A od przerwy w przewodzie PE są właśnie jego uziemienia, im więcej tym lepiej.

To jeszcze jedno pytanie jeśli mówicie u przewodach 4 zylowych będę musiał układać nowe uziemienie na każdej RG?

A jakże. Jeśli pociągniesz przewód 5-żyłowy to i tak należy PE wszędzie uziemić, więc dodatkowej roboty nie masz żadnej. Ona czeka tak czy tak.

Czy mogę wykorzystać sondy+ bednarke która mam na podziału pen w hali

Nie bardzo rozumiem pytanie. W nowym miejscu chcesz wykorzystać sam materiał czy to uziemienie, które gdzieś tam jest?

 

I tak przeciągajac przewódy z hali do domu i kotłowni będę musiał odkryta bednarke teoretycznie mógłbym połączyć nowa bednarke z istniejącym uziemieniem czy to ma sens?

Chcesz razem z kablami prowadzić bednarkę? Po co?

Powiem szczerze że już nie wiem sam co myśleć elektryk swoje ja elektrykiem nie jestem ale prowadzę warsztat i mam sporo wspólnego z instalacjami również także swoje coś tam wiem.

No właśnie, chodzi o to, by budowaną instalacji rozumieć, a nie coś tam montować, bo się gdzieś takie coś widziało. Bednarkę wszyscy znają, ale zapytaj jaką ona pełni rolę w danym miejscu, to będzie kłopot. poczytaj trochę teorii do której linki wstawiłem, może coś pomoże w rozumieniu sensu.

Edytowane przez Redakcja
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Hala jest postawiona w sąsiedztwie domu który kupiłem. W domu nie ma uziemienia, chociaz cała instalacja jest już zmodernizowana. Pozostało wciągnąć do domu nowy WLZ i tak samo do kotłowni. A o wykorzystanie istniejącego uziemienie, a konkretniej jak to nazwałem bednarki której w około hali jest sporo zakopane. Chodziło mi o to czy jest to uziemienie jest już podłączone do jednej rozdzielni to mogę odkopać bednarka i dokręcić 8metrow jej i wciągnąć ja do drugiej rozdzielni w domu i tak samo do kotłowni. Żebyśmy się dobrze zrozumieli chodzi mi o wykorzystanie jego samego uziemienia w 3 RG głównych. Dzięki za podpowiedzi już zrozumiałem że w każdej rozdzielni ma być wykonany podział PEN. A mówiąc zero miałem na myśli przerwę na przewodzie N.
  • Like 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

. A o wykorzystanie istniejącego uziemienie, a konkretniej jak to nazwałem bednarki której w około hali jest sporo zakopane. Chodziło mi o to czy jest to uziemienie jest już podłączone do jednej rozdzielni to mogę odkopać bednarka i dokręcić 8metrow jej i wciągnąć ja do drugiej rozdzielni w domu i tak samo do kotłowni. Żebyśmy się dobrze zrozumieli chodzi mi o wykorzystanie jego samego uziemienia w 3 RG głównych. Dzięki za podpowiedzi już zrozumiałem że w każdej rozdzielni ma być wykonany podział PEN. A mówiąc zero miałem na myśli przerwę na przewodzie N.

 

Przewód zerowy nie jest przewodem N i odwrotnie. N nie jest przewodem zerowym. Nie można tych określeń stosować zamiennie. Przerwa w przewodzie N - jeśli istnieje PE - nie zagraża niczemu i nikomu, najwyżej zatrzyma się jakaś maszyna. Poza tym po to istnieje wymóg minimalnego przekroju przewodów, aby miały odpowiednio dużą wytrzymałość mechaniczną i aby ich przerwanie utrudnić czy wręcz uniemożliwić. Natomiast sposobem na przerwy na osprzęcie jest regularna kontrola instalacji, zgodnie z przepisami prawa.

 

Jeśli natomiast chodzi o uziemienie i jego wykorzystanie, to uziemienie ochronne jest tym skuteczniejsze, im bliżej miejsca pracy użytkownika jest wykonane. To dlatego pisałem, że uziemienie hali jest dla domu mało przydatne, tak samo kotłowni. Dlatego PE w domu tak czy inaczej należy uziemić, i w kotłowni również. Dlatego właśnie pisałem, żebyś zmienił elektryka. Na takiego, który zna rozkład napięcia w ziemi, kiedy wykorzystujemy ją jako przewodnik.

I jeśli nie masz w domu uziemienia fundamentowego - a powinieneś je mieć!!! - to musisz wykonać chociażby uziom pionowy. Jak go wykonać - masz w materiałach, do których linki zamieściłem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Za mało. Dawaj konkretniej, bom zmęczony i nie idzie wymyślanie.
Skoro za mało, to może odepniesz sobie przewód zasilający N ze wspólnej listwy N dla np. odbiorników 1-fazowych.

Albo słynne jedno RCD 4-polowe na całość instalacji. Odłącz przewód N z toru N RCD 3-fazowego.

Życzę powodzenia.

  • Like 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

elpapiotr ma rację, rozpięcie N usmaży większość urządzeń 1f!

 

W temacie instalacji - dołożyć w skrzynce bezpiecznik 3 polowy na dom, do tego bezpiecznika i odległości dobrać kabel, uwzględnić wymagania jak dla WLZ.

 

Kabel YKY4x10 lub YKxs 4x25 i zrobić porządnie instalację z podziałem PEN-a w budynku.

Gów*o nie oszczędności na bezpieczeństwie!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...