W projekcie domu mam zaplanowaną wentylację mechaniczną z rekuperacją dla każdego z pomieszczeń z wyjątkiem kotłowni i garażu. Tą część chciałem oddzielić szczelnymi ognioodpornymi drzwiami od części mieszkalnej.

 

Dla garażu i kotłowni mam zaplanowaną wentylację grawitacyjną (garaż jest ogrzewany). Z uwagi, że dom nie posiada kominów to w projekcie jest wyprowazenie 3 rur spiro na dach budynku. Powierzchnia garażu to 48m2 a kotłowni to 5m2.

Jestem na etapie fundamentów ale zacząłem wyceniać dach i dachówki wentylacyjne z odpływem kondensatu to jest kwota ok 600zł od sztuki a do tego rury spiro 3x6m będzie też ok 500zł. Do tego robocina na zrobienie przepustów w stropie i wyprowadzenie na dach.Minusem jest też miejsce które rury spiro mi zabierają z pralni na piętrze oraz dojdzie koszt obudowania ich karton gipsem.

 

Z uwagi, że koszt jest spory rozważam rezygnacje z wentylacji grawitacyjnej i zrobienie wentylacji mechanicznej w garażu.

 

Opcja 1. Wentylacja mechaniczna bez odzysku ciepła - po prostu wentylatory wymuszające obieg potwietrza plus otwory w ścianie garażu.

Opcja 2. Wentylacja mechaniczna centralna z odzyskiem ciepła. Kupienie taniego centralnego rekuperator typu Weber Req Eco 200 (ok 2000 - 3000 zł) plus zrobienie instalacji samemu. Pewnie wyjdzie trochę drożej niż gwaritacyjna ale ma swoje dodatkowe zalety. Różnica w cenie nie powinna być znacząca.

Opcja 3. Zakup rekuperatora ścianowego typu prana i zamontowanie do w jednym otworze:

PRANA ORIGAMI 150 STANDARD

[ATTACH=CONFIG]465848[/ATTACH]

Koszt zakupu jednostki podobny ale nie trzeba rozprowadzać instalacji. Mam jednak wątpliwości co do sensowności takiej wentylacji - z tego samego miejsca jest prowadzony nawiew/wywiew.

 

Chce zrobić żeby to było zgodnie z prawem i przyzwoicie użytkowo. Które opcje powinienem rozważać?

Jak sprawdzają się takie tanie rekuperatory?

Edytowane przez proswitch
Zmiana tytuły wątku + obrazki
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dom bez kominów, kóry ma kotłownię?

Planujesz kociał z otwartą komorą spalania?

 

Tak naprawdę problemu narobiło ci biuro projektowe.

W domu z wentylacją mechaniczną i kotłami typu "C" nie robi się "kotłowni" tylko "pomieszczenia techniczne"

 

Wtedy wszystko mógłbyś sobie podłączyć do wentylacji mecznicznej domu.

 

Garaż, ze względu na to że nie zawsze jest czysty (pachnący) najlepiej wentylować - wyporowo

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Będę miał pompę ciepła - tak też jest zaplanowane od początku w projekcie. Zerknąłem do projektu i to pomieszczenie nazywa się "pomieszczenie gospodarcze".

Wiem, że teoretycznie mógłbym je wentylować wentylacją główną, ale dalej pozostaje kwestia wentylacji garażu. Czy będę wentylował sam garaż czy garaż z pomieszczeniem gospodarczym razem ma dla mnie wtórne znaczenie bo i tak te same opcje pozostają na stole.

Dodatkowo garaż i pomieszczenie gospodarcze wolę trzymać za zamkniętymi ognioodpornymi drzwiami więc taki podział mi nawet pasuje.

 

Czy wentylacja wyporowa to inaczej grawitacyjna?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wiem, że teoretycznie mógłbym je wentylować wentylacją główną, ale dalej pozostaje kwestia wentylacji garażu. Czy będę wentylował sam garaż czy garaż z pomieszczeniem gospodarczym razem ma dla mnie wtórne znaczenie bo i tak te same opcje pozostają na stole.

 

W pomieszczeniu technicznym i bez ogrzewania będzie bardzo podobna temperatura (jak nie wyższa) niż w reszcie domu, więc jak najbardziej ma sens podpięcie do rekuperatora wentylującego resztę domu.

Ogrzewanie garażu to IMO przesada (jak jest ocieplony od powietrza i nieocieplony od gruntu to i przy WG temperatury tam będą dodatnie i w największe mrozy.

A nawet jak będziesz ogrzewał do tych kilkunastu stopni to za wiele ciepła nie odzyskasz i rekuperator nigdy się nie opłaci. Więc dałbym jakąkolwiek rurę przez dach z tanim kominkiem. Jak nie będzie działało wystarczająco skutecznie to dołożyłbym wentylator.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie jest dla mnie przeszkodą zrobić wentylację w pomieszczeniu technicznym bo główny rekuperator i tak znajduje się w garażu a główne rury nawiewu i wyciągu przechodzą przez to pomieszczenie - rozważę to. Przy czym musiałbym rozważyć albo szczelne drzwi i nawiew i wyciąg w pom. tecnicznym albo zrezygnować ze szczelnych drzwi i zrobić tylko wyciąg. Wtedy drzwi ognioodporne wsadziłbym pomiędzy garażem a pomieszczeniem technicznym.

Przy założeniu wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu technicznym, odpada mi jeden kanał spiro do dachu. Czyli rowiązanie tańsze a jednocześnie pewnie i lepsze.

 

W garażu planuje mieć ok 16 stopni bo to nie będzie miejsce tylko do trzymania samochodu, a bardziej do majsterkowania i jako siłownia ;-)

 

Wg wymogów technicznych wymiana powietrza w garażu to powinno byc 1,5-krotna wymiana na godzinę. Stąd podejrzewam wybór projektanta aby pociągnać z garażu aż dwie rury spiro.

 

Myślałem że to jest najtańsze rozwiązanie ale wcale mi na takie nie wygląda:

2 sztuki kominków odpowietrzających na dachu - Jeśli zdecyduje sie na Brassa Turmalin to koszt to 531zł/netto sztuka

Rur Spiro ocynk potrzebuje z 20mb bo jak patrzę teraz w projekt to mam je wyciągnąć aż do kalenicy - 400zł

Obudowa karton gips w pralni na górze i zabrane przez to miejsce

Dodatkowe dziury w dachu które stają się miejscami ryzykownymi jeśli ktoś się do uszczelnienia nie przyłoży.

 

Całość przekłada się na ponad 2000 zł kosztów czyli niewiele mniej niż budżetowy rekuperator dedykowany do garażu.

 

W załączniku przesyłam dwa rzuty z projektów parteru i piętra.

[ATTACH=CONFIG]465851[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]465852[/ATTACH]

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Robisz portfenetry z balustradami, taras na dachu, izolację nakrokwiową (bo chyba nie puścisz rur wentylacji między krokwiami przy izolacji pod nimi) a przejmujesz się 2K zł?

Budżetowy rekuperator to nie jedyny koszt wentylacji z odzyskiem. Kominka do niego też potrzebujesz (albo zacieki i glony na elewacji), potrzebujesz czerpni, przewodów. Czyli dokładasz rekuperator do 2K zł, a nie zamiast.

Będzie ciągnął prąd i trzeba w nim wymieniać filtry. Wyjdzie drogo w instalacji i eksploatacji w a zyski energetyczne przy 16* wewnątrz znikome.

 

Skąd bierzesz ceny kominków? Wygooglane na szybko 112zł brutto

Edytowane przez Kaizen
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Takie wyceny dachówek wentylacyjnych dostałem w realnych ofertach. Gdybym brał creatona to byłoby taniej ok 300. Muszę porównać czym się różni ta wrzucona przez Ciebie od tej która mam w ofercie. Wycenili mi chyba coś takiego: https://allegro.pl/oferta/kominek-wentylacyjny-braas-turmalin-czarny-blyszcz-13041000558?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_term=test&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_budownictwo-dd_pla_pmax&ev_campaign_id=17967348437

 

Tarasu nad garażem już nie robię ;-). Izolacje nakrokwiową rozważam.

 

Cytując Ciebie, "ci co oszczędzają niedoszacowują budowę o 30% a ci to nie oszczedzają to o 50%" czy jakoś tak to szło ;-)

Ale chyba faktycznie szukam oszczędności nie tu gdzie trzeba,

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

Kominek ceramiczny to ryzyko. Niektórzy twierdzą, że to wadliwy egzemplarz/seria:

P1010870.JPG

 

Ale obawiam się, że to fizyka. Taki kominek z jednej strony jest mrożony zimowym powietrzem gdy od wewnątrz przepływa wilgotne i się skrapla, wsiąka, zamarza i tak wiele razy w sezonie grzewczym. To trwałe nie będzie. Kominek "na bogato" to aluminiowy a budżetowo z dobrego plastiku (tu grozi przebarwienie).

Poczyta też cały powyższy wątek. Ciemna dachówka to też nie najpraktyczniejszy pomysł.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...