Posiadam gruntówkę Konceptusa i od jakiegoś czasu pojawił się problem ze wzrostem ciśnienia, które dochodzi do 34 bar powodując wyłączenie pompy. Ciśnienie wzrasta po zbyt wysokiej temperaturze powrotu z bufora do pompy, co powoduje awaryjne wyłączenie się pompy.

 

Sytuacja zaczęła się dziać od okolic maja. Wcześniej tego nie zaobserwowałem pomimo iż grzany był cały bufor do temperatury 50-52 stopni, na drugim czujniku od dołu, gdzie niżej jest zlokalizowany powrót z bufora do pompy. Obecnie nie mogę zagrzać jednym ciągiem bufora do 45 stopni w najwyższym punkcie pomiaru w buforze. Dzieje się to z przerwami i wtedy pompa dogrzewa bufor do zadanych temperatur, robiąc to na zasadzie taktowania.

 

Producent na zaistniałą sytuację odpowiada o zbyt wysokiej temperaturze powrotu z bufora do pompy, co powoduje wzrost ciśnienia i załączanie się zabezpieczeń wyłączających pompę oraz, że w okresie grzewczym powrót z ogrzewania do bufora powoduje niższą temperaturę powrotu z bufora do pompy.

 

Odpowiadając na powyższe, trudno mi to zrozumieć, bo grzałem wielokrotnie w kwietniu cały bufor, przy wyłączonym ogrzewaniu, co na pewno nie spowodowało obniżenia temperatury powrotu z bufora do pompy.

 

Czy ktoś mógłby podzielić się swoimi doświadczeniami z taką sytuacją mając pompę Konceptusa lub dzieląc się swoją wiedzą co do takiej sytuacji?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 193
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Posiadam gruntówkę Konceptusa i od jakiegoś czasu pojawił się problem ze wzrostem ciśnienia, które dochodzi do 34 bar powodując wyłączenie pompy. Ciśnienie wzrasta po zbyt wysokiej temperaturze powrotu z bufora do pompy, co powoduje awaryjne wyłączenie się pompy.

(...)

Istotna jest temperatura wody na wyjściu PC. Sprawdź ile wynosi ona obecnie. Być może z jakiegoś powodu spadła wartość przepływu przez skraplacz i temperatura wody na jego wyjściu osiąga poziom krytyczny.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Posiadam gruntówkę Konceptusa i od jakiegoś czasu pojawił się problem ze wzrostem ciśnienia, które dochodzi do 34 bar powodując wyłączenie pompy. Ciśnienie wzrasta po zbyt wysokiej temperaturze powrotu z bufora do pompy, co powoduje awaryjne wyłączenie się pompy.

 

Sytuacja zaczęła się dziać od okolic maja. Wcześniej tego nie zaobserwowałem pomimo iż grzany był cały bufor do temperatury 50-52 stopni, na drugim czujniku od dołu, gdzie niżej jest zlokalizowany powrót z bufora do pompy. Obecnie nie mogę zagrzać jednym ciągiem bufora do 45 stopni w najwyższym punkcie pomiaru w buforze. Dzieje się to z przerwami i wtedy pompa dogrzewa bufor do zadanych temperatur, robiąc to na zasadzie taktowania.

 

Producent na zaistniałą sytuację odpowiada o zbyt wysokiej temperaturze powrotu z bufora do pompy, co powoduje wzrost ciśnienia i załączanie się zabezpieczeń wyłączających pompę oraz, że w okresie grzewczym powrót z ogrzewania do bufora powoduje niższą temperaturę powrotu z bufora do pompy.

 

Odpowiadając na powyższe, trudno mi to zrozumieć, bo grzałem wielokrotnie w kwietniu cały bufor, przy wyłączonym ogrzewaniu, co na pewno nie spowodowało obniżenia temperatury powrotu z bufora do pompy.

 

Czy ktoś mógłby podzielić się swoimi doświadczeniami z taką sytuacją mając pompę Konceptusa lub dzieląc się swoją wiedzą co do takiej sytuacji?

 

Nie mam Konceptusa, ale się wypowiem. Problem z odbiorem ciepła – czyli do sprawdzenia po pierwsze odpowietrzenie układu, sprawdzenie dronosci filtrów miedzy pompa a buforem, czy któryś zawór nie jest zamknięty (przymknięty), sprawdzenie poprawności pracy pompki. Być może przez błędne zachowanie zaworu trójdrożnego w którymś miejscu ustaje obieg pomiędzy pompa a buforem. Istnieje tez niewielkie prawdopodobieństwo problemu z kamieniem kotłowym.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mac_612

 

Układ, odpowietrzony, filtry sprawdzone i wyczyszczone (nie były brudne), zawory pootwierane. Zawór trójdrożny jest tylko do CWU i nie ma związku, gdyż w buforze jest wężownica do CWU.

 

Producent twierdzi, że ochładzając powrót z bufora do pompy, problem zniknie, gdyż czynnik R407 wymaga niższych temperatur niż te, które obecnie wchodzą do pompy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Producent twierdzi, że ochładzając powrót z bufora do pompy, problem zniknie, gdyż czynnik R407 wymaga niższych temperatur niż te, które obecnie wchodzą do pompy.

O jakim ochłodzeniu mowa? Najlepiej nagraj filmik z pracy PC i sprawdź sam jaka temperatura wchodzi z powrotu z wymiennika CO/CWU. Menu serwisowe po uruchomieniu grzania włączasz kodem '1505' i tam są wszystkie parametry pracy tj ciśnienia i temperatury

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mac_612

 

Układ, odpowietrzony, filtry sprawdzone i wyczyszczone (nie były brudne), zawory pootwierane. Zawór trójdrożny jest tylko do CWU i nie ma związku, gdyż w buforze jest wężownica do CWU.

 

Producent twierdzi, że ochładzając powrót z bufora do pompy, problem zniknie, gdyż czynnik R407 wymaga niższych temperatur niż te, które obecnie wchodzą do pompy.

 

Ponad 30bar to jest ponad 60stopni. Wiadomo, ze przy obniżeniu temperatury powrotu ciśnienie spadnie. To truizm. Ewidentnie problem jest po stronie odbioru ciepła. Czyli albo za mały przepływ, albo za mały(zakamieniony?) wymiennik Pomierz jeszcze raz temperatury na wyjściu/wejściu pompy ciepła po stronie górnego źródła.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

Układ, odpowietrzony, filtry sprawdzone i wyczyszczone (nie były brudne), zawory pootwierane. Zawór trójdrożny jest tylko do CWU i nie ma związku, gdyż w buforze jest wężownica do CWU.

 

Jeżeli masz taki sam system jak ja tj wężownica służy do przepływowego grzania CWU a zasilanie CWU realizowane jest przez zawór 3-drogowy to z tego powodu może jednak rosnąć ciśnienie gdy brak odbioru ciepła. Algorytm sterujący pracą otwiera zawór i kieruje wodę do zasobnika albo od góry albo złączem w połowie wysokości wymiennika (tym samym który jest dla CO). Robi to po to by optymalizować sprawność i COP. Jeżeli zakręciłeś zawór w połowie zasobnika (taką głupotę ja zrobiłem) to sprężarka popracuje i zaraz się wyłączy bo nie będzie odbioru ciepła.

Jak długo od startu grzania CWU następuje wyłączenie? To czas liczony w sekundach czy minutach?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Temperatura powrotu to 38 st, przy której wyłącza się awaryjnie pompa, z powodu wzrostu ciśnienia do 34 bar.

 

Te wszystkie parametry podaję właśnie z tego menu serwisowego.

 

Kilkukrotnie miałem tak, czego nie było wcześniej, że ustawiając temperaturę na buforze 50 st na CO, pompa bez osiągnięcia zadanej temperatury wyłączała się i wrzucała z siebie przerywany sygnał dźwiękowy, którego eliminacja mogła nastąpić tylko poprzez odłączenie pompy od zasilania.

 

Obecnie zmniejszyłem temperaturę na 45 st i osiąga żądaną temperaturę lecz nie jednym ciągiem, a w ciągu 3-4 startów. Wcześniej ta sytuacja nie występowała.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mac_612

 

Jutro postaram się sprawdzić dokładnie jakie parametry są podczas wyłączeń.

 

Exe....... :)

 

Nie zakręciłem żadnego zaworu. Czy grzeję bufor poprzez rurę do CO czy ta do CWU, która jest u góry bufora problem jest ten sam.

 

Mam ustawioną temperaturę na sterowniku pompy 45 st CWU, pompa w okienku w jakim ma się włączyć pracuje około 40 min i po osiągnięciu 43 st, na górnym czujniku tym od CWU , wyłącza się bo wzrosło ciśnienie. Na dolnym czujniku w buforze,tym od CO jest 38 st. Po przerwie 12 min, startuje ponownie i około 10 min pracuje dochodzi na górnym czujniku ,44 st, na dolnym 42 i ponownie przerwa. I tak jeszcze raz aż dobije do zadanej temperatury na sterowniku w pompie.

 

Tak w skrócie to wygląda. Nie wiedziałbym p tym , gdyby nie wykresy z licznika Zamela.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Powód może być też całkiem inny tzn. sama elektronika i sterownik wewnątrz PC. Ja mam dopiero rok ich sprzęt, ale od wiosny miałem taki objaw, że zawieszał się czasem 'dotyk' w sterowniku po grzaniu CWU i efekt był taki, że zegar stawał, sprężarka również, ale pracowała pompa górnego źródła i całe grzanie jak krew w piach bo mieszał wodę w zasobniku. Czyli z 47* robiło się w nim 38* ;) Pomagał tylko ręczny restart PC z bezpieczników

Pomogła wizyta Pana Michała. Wgrał mi najnowszy soft, co wyeliminowało problem. Dostałem dodatkowo moduł zabezpieczający, który w przypadku zawieszenia sterownika sam robi restart. Dopytaj serwisanta o ten problem. Wiem że Jerzy Nazarko to ojciec/właściciel, ale może Michał (automatyk/programista) zna ten problem i jest w stanie go rozwiązać

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...