exetterenak 06.12.2025 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 6 godzin temu, chemik109 napisał: Swego czasu J. Nazarko napisał do klientów, że Konceptus S.A. przejmuje wszystkie prawa i obowiązki Kwante Jerzy Nazarko Kiedy i w jaki sposób była robiona ta komunikacja do klientów? Jako klient JDG obecnie Kwante nie otrzymałem informacji jakoby SA przejęła prawa i obowiązki z JDG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274618-pompa-konceptus/page/12/#findComment-9170290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 06.12.2025 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 5 godzin temu, chemik109 napisał: To bez znaczenia. Posprawdzałem i jednostronne takie oświadczenie nie jest wiążące od strony prawnej. Jeżeli takie oświadczenie składa Prezes firmy KONCEPTUS S.A. to też nie ma znaczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274618-pompa-konceptus/page/12/#findComment-9170291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemik109 06.12.2025 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia (edytowane) Były jakieś vouchery rozsyłane i razem z nimi to info. Do nas info przyszło chyba z adresu poczty elektronicznej KWANTE. Teraz wiem, że po likwidacji jednostki lokalnej Konceptus (JDG). Dzisiaj znowu pojawiła się taryfa 178. Czyli jak na zdjęciach , bufor z wodą stygnie, a sterownik widzi co innego, tj. zamiast 30st.C widzi 41. Po krótkim resecie przez odłączenie zasilania do pompy, zaczyna normalnie działać. Edytowane 8 Grudnia przez chemik109 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274618-pompa-konceptus/page/12/#findComment-9170292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Petronelli 09.12.2025 02:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia U mnie powrócił błąd wysokiego ciśnienia. W zeszłym roku zgłaszany po licznych próbach , w końcu się ktoś pojawił i naprawił. Trochę ponad rok i pompa znowu zepsuta. Odkad ja mam to nie było roku bez usterek. Wszystkie telefony są wyłączone i nie ma możliwości skontaktoeania się ,ani z właścicielem ani z firmą. Ile osob jest nas tytaj na forum, którym pompa nie działa? Może trzeba się zebrać i jakieś wspólne działania zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274618-pompa-konceptus/page/12/#findComment-9170466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Petronelli 09.12.2025 07:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia Czy próbował ktoś na własną rękę naprawiać błąd wysokiego ciśnienia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274618-pompa-konceptus/page/12/#findComment-9170477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
exetterenak 09.12.2025 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia @Petronelli a co było przyczyną wysokiego ciśnienia wcześniej i jak to zostało naprawione? Problem pojawia się od razu po starcie czy w trakcie pracy? Bo jak po starcie sprężarki to może masz za krótko ustawiony czas wybiegu pompy obiegowej dolnego i górnego źródła. Kodem '1504' wywołaj menu i pokaż jakie masz parametry. U mnie takie dla tego ekranu a potem dla sprężarki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274618-pompa-konceptus/page/12/#findComment-9170516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemik109 09.12.2025 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia (edytowane) Sprawdź jeszcze filtr obiegowy, może coś wychwycił. Pompki obiegowe działały dobrze i raczej tu nie szukałbym przyczyny. Albo to filtr, albo może wymiennik trochę zarósł. Wymiennik jest nierozbieralny, ale można wyczyścić. Jeżeli to wymiennik to trzeba się zastanowić nad przyczyną. A jak wcześniej ludzie z Konceptusa usunęli usterkę? Czy zastosowali tylko " leczenie objawowe", aby do przodu Edytowane 9 Grudnia przez chemik109 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274618-pompa-konceptus/page/12/#findComment-9170524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Petronelli 10.12.2025 05:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 11 godzin temu, exetterenak napisał: @Petronelli a co było przyczyną wysokiego ciśnienia wcześniej i jak to zostało naprawione? Problem pojawia się od razu po starcie czy w trakcie pracy? Bo jak po starcie sprężarki to może masz za krótko ustawiony czas wybiegu pompy obiegowej dolnego i górnego źródła. Kodem '1504' wywołaj menu i pokaż jakie masz parametry. U mnie takie dla tego ekranu a potem dla sprężarki Sp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274618-pompa-konceptus/page/12/#findComment-9170534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Petronelli 10.12.2025 05:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia Przyczyną wg tego.co mówili była jakaś część, gdzie winę zwalali na producenta. Nie stałem nad nimi podczas naprawy , nie wierze tez w ich diagnozy. Filtr odkręcałem w zeszłym roku i był czysty. U Adama Możdzonka zakładałem wentylacje mechaniczną i wszystko działa, a jak kiedyś padł mi wentylator po przepięciu, to go znalazłem po Krakowem, zamówił nowy przyjechał i wymienił. Więc tym, oraz jrgo wiedzą, sugerowałem się przy wyborze pompy Konceptusa. Jednak jak widać to nie Ci sami ludzie. Obecnie żaden ze znanych mi telefonów nie działa i jest wyłączony. Generalnie dla nas nabywów ta firma nie istnieje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274618-pompa-konceptus/page/12/#findComment-9170535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
exetterenak 10.12.2025 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2 godziny temu, Petronelli napisał: Generalnie dla nas nabywów ta firma nie istnieje. Coś w tym jest. Chyba zacznę sie rozglądać za jakimś chłodniarzem-automatykiem który będzie mógł mi przejąć serwis tego urządzenia Bo bardziej niż awarii wymienników ciepła albo dolnego źródła obawiam się że sterowanie może paść i trzeba będzie wybebeszyć całe urządzenie i założyć nowe sterowanie do istniejącego rozwiązania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274618-pompa-konceptus/page/12/#findComment-9170538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Petronelli 12.12.2025 19:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia Dzisiaj odwiedził mnie serwisant znaleziony na grupie na FB, który w 5 min zlikwidował problem wysokiego ciśnienia ! Problem polegał na zapowietrzeniu rury zasilającej z pompa do bufora, aż dziw bierze, że Konceptus na to nie wpadł. W sumie to jednak mnie to nie dziwi. Polecam tego serwisanta, naprawdę zna się na pompach i podpowiedział też co zrobić, aby poprawić działanie i sprawność pompy, eliminując błędy jakie popełnił Konceptus. Zosyawiam nr telefonu do niego, gdyby ktoś potrzebował 792 014 667 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274618-pompa-konceptus/page/12/#findComment-9170725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
exetterenak 12.12.2025 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 8 minut temu, Petronelli napisał: Zosyawiam nr telefonu do niego, gdyby ktoś potrzebował 792 014 667 A skąd on i w jakim rejonie działa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274618-pompa-konceptus/page/12/#findComment-9170726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Petronelli 12.12.2025 20:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia Godzinę temu, exetterenak napisał: A skąd on i w jakim rejonie działa? Opolskie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274618-pompa-konceptus/page/12/#findComment-9170736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemik109 14.12.2025 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia W dniu 12.12.2025 o 20:18, Petronelli napisał: Problem polegał na zapowietrzeniu rury zasilającej z pompa do bufora... Dla mnie to trochę dziwne. Jak u Ciebie poprowadzone są te rurki obiegowe? Przecież przy takim małym przekroju, a dużej (proporcjonalnie do przekroju rury) wydajności pompki, powinna ona zawsze wypchnąć powietrze. Albo te rurki jakoś dziwnie położone. Mam u siebie w salonie ogrzewanie ścienne, gdzie rury idą w pętlach z góry na dół i malutka pompka wypycha powietrze z obiegu. W sumie ta PC Konceptus jest bardzo prosta w budowie, jak i cały układ, ale zbyt wiele rzeczy nie przemyślanych. Dlatego działa tak kulawo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274618-pompa-konceptus/page/12/#findComment-9170814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 14.12.2025 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia Też już miałem pisać , że zapowietrzenie to przecież słychać ... Inny odgłos z obiegówki , słychać kawitację.... A mały przekrój to pojęcie względne Generalnie rura 1cal to "minimalny" standard ( dla 7kW do 9kW) ,a takie minimum to 3/4 cala przy mocach ~mniejszych niż 6kW... Panasonic przy 12kW każe dawać 5/4 cala Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274618-pompa-konceptus/page/12/#findComment-9170816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemik109 18.12.2025 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Czwartek o 06:27 Problem wysokiego ciśnienia to już również i mój problem.... Woda obiegowa czysta, miękka. Filtr czysty. Może rury u mnie też się "zapowietrzyły"? Było OK, ale do obiegu stale dopływa świeża woda i może stąd wydzieliło się gdzieś trochę powietrza/gazu. Czuję, że latem konkretny przegląd tej konceptusowej instalacji trzeba zrobić, pousuwać wycieki, wymienić pompkę, część rur i uszczelnić bufor. Fugi na podłodze w kotłowni mam trwale wybarwione od wyciekającej solanki, tj. zamiast jasnych białych są różowo-fioletowe, a niejscami granatowe. Po prostu cud-miód.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274618-pompa-konceptus/page/12/#findComment-9171010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 18.12.2025 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Czwartek o 10:09 Ale tu raczej nie chodzi o to ,że w wodzie są pęcherzyki powietrza , tylko o to ,że ciepło w wystarczajacej ilości jest odbierane z wymiennika ( a zapowietrzony uklad siłą rzeczy go nie odbiera.). Więc jeśli układ nie jest zapowietrzony to zwiększyć trzeba przepływ wody ( ale jak to zrobić w tej konkretniej pompie to nie wiem , może zwiększyć deltę , może da się ręcznie przyspieszyć objegowke). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274618-pompa-konceptus/page/12/#findComment-9171028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemik109 18.12.2025 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Czwartek o 20:22 10 godzin temu, MiG25 napisał: jak to zrobić w tej konkretniej pompie to nie wiem , Na razie to ja też nie. Skoro wcześniej działało to co mogło się zmienić? Zajrzę do obudowy, nie wiem jak ustawiona jest pomka obiegowa, nie znam jej wydajności i szybkości przepływu wody. Posprawdzam, to może na coś się natknę. Sprawdzę też temp. na obiegu, bo na razie nie mam pojęcia jak to wygląda. Rzecz w tym, że prawie wszystko działało dobrze przez ok. 1,5 roku, a teraz co jakiś czas nowe problemy. Nie po to wydawałem tyle kasy, aby teraz siedzieć w kotłowni i dumać co jeszcze... Latem spróbuję zrobić porządek z tym ustrojstwem. A jeśli nie wyjdzie, to może jednak jakaś powietrzna. Zimy zaskakują zaledwie przymrozkami... Do -20 st. na zewnątrz 38 st. na obiegu c.o. grzało wystarczająco. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274618-pompa-konceptus/page/12/#findComment-9171058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 19.12.2025 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Piątek o 08:01 Pisałem w kontekście zapowietrzenia. Generalnie za wysokie ciśnienie jest wtedy , kiedy wymiennik się za bardzo nagrzeje i ciepło zamiast być odbierane , to wraca ( tak po chłopsku). Bym zaczął od sprawdzenia czujników temperatur , wszystkich , czy dobrze przylegają do rurek i prawidłowo mierzą temperatury ( a nawet posmarował je pastą termoprzewodzącą) , bo im bardziej czujniki oszukują w dół , tym więcej oprogramowanie rozkręca sprężarkę ,żeby ta temperaturę osiągnąć. Może się też zawór rozprężny przycinać/zacinać . Ale do tego , to już potrzeba "gazownika" do diagnozy i wymiany. No i zmienić mogło się też np oprogramowanie , i zbyt "agresywne" ustawienie częstotliwości sprężarki, czy złe ustawienie sterowaniem zaworu rozprężnego.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274618-pompa-konceptus/page/12/#findComment-9171077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemik109 21.12.2025 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 godzin temu Oczywiście posprawdzam. Nie wiem jak w obudowie pompy te czujniki przylegają i do czego, ale w buforze to zwyczajnie wetknięte są do wspawanej rurki 3/8" (?), wchodzącej w przestrzeń zbiornika 15-20 cm. Włożone i utkane wejście pianką z otuliny. reagują zapewne więc powoli. Super szybka reakcja czujników temperatury chyba nie jest w buforze (na szczęście) potrzebna moim zdaniem. Z obudowy pompy leci ostatnio trochę rdzawa woda, więc chyba muszę tam zajrzeć, więc obadam resztę. Mam nadzieję, że to jakaś woda z kondensacji na rurkach, a nie kolejny problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274618-pompa-konceptus/page/12/#findComment-9171157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania