Mam oferty od 3 różnych hydraulików na instalacje wodną.

Ceny wysokie. Każdy proponuje zrobić instalację trójnikową na zaciskanych rurach alupex. I żaden nie widzi problemu, że złączki będą pod wylewkami.

Proponowane systemy to Qik, Wavin Tigris, Trinnity.

 

A czytam, że złączki pex w wylewkach to słaby pomysł.

 

Jak to jest? Hydraulicy nie idą na łatwizne, czy może technologia pex tak poszła do przodu, że już nie ma ryzyka przecieków na złączkach?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Każ im zrobić na rozdzielaczach.

 

ZWU tylko na rozdzielaczach, CWU z cyrkulacją słaby pomysł na rozdzielaczach. Nic nie musi byc łaczone pod posadzką moze byc w scianie stosując złaczki w sytemie Kan-therm Ultraline. takie jak:

"Kolano ścienne mosiężne typu U GW" z katalogu

https://pl.kan-therm.com/resfile/open/733/kan-therm-9w1-katalog-pl-21-11-25.pdf

str. 49

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Takie kolanka jak Kan-Thermu ma też TECE. Sam takie zakładałem do cyrkulacji. Mam też cyrkulację na rozdzielaczach i nie ma problemu, straty są zdecydowanie wyższe, ale jak coś to każdy punkt można zawsze zakręcić.

 

Nie wiem jak to jest, że rozdzielacz od podłogówki schowasz, a od CWU musi być akurat w łazience i się nie da schować. Przecież to nie zajmuje nie wiadomo ile miejsca. Można za szafką w kuchni, w garażu, pod schodami...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie wiem jak to jest, że rozdzielacz od podłogówki schowasz, a od CWU musi być akurat w łazience i się nie da schować. Przecież to nie zajmuje nie wiadomo ile miejsca. Można za szafką w kuchni, w garażu, pod schodami...

 

Mozna. Ale ze wzgledu na najkrotsza droge od zasobnika do umywalki w lazience i zlewu w kuchni wypada go zamontowac wlasnie w lazience. I nie chce robic cyrkulacji.

 

Wstepnie liczylem, to od zasobnika do zlewu w kuchni pojemnosc rur to okolo 1,8 litra, od zasobnika do umywalki okolo 1,4 litra. Cyrkulacja chyba nie ma w takim razie sensu?

Pojemnosc rur od zasobnika do wanny i prysznica nie ma wiekszego znaczenia. W wannie woda sie miesza, a prysznica sie korzysta raz na dobe.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Rozdzielacze do wody użytkowej byłyby montowane w łazienkach i to w miejscach mocno widocznych.

 

Nigdy nikomu nie zamontowałem rozdzielacza do zwu w łazience. Zawsze to była kotłownia, czasem pralnia, garderoba, czasem pod schodami, czasem garaż. Dlaczego miałaby być to łazienka i tylko łazienka nie wiem, widocznie to ma być jakas specjalistyczna instalacja zwu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja sie nie znam. Jakis hydraulik mialby to robic. Temat watku dotyczy ksztaltek pex w wylewce, zeszlo na rozdzielacze. Dla mnie raczej oczywiste, ze rozdzielacz blisko punktow poboru. Mozna go wstawic gdzies w garderobie i jednoczesnie zrobic cyrkulacje. Tylko chyba lepiej wtedy zrobic wode trojnikowo na rurach pp. Tylko czy znajde takiego hydraulika?

 

Podsumowujac:

1. Co z tymi zlaczkami pex pod wylewkaw scianie? Unikac hydraulikow, co tak proponuja?

2. Co z cyrkulacja, jesli pojemnosc rur jest mniejsza niz 2 litry?

Edytowane przez Lukasz11
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja sie nie znam. Jakis hydraulik mialby to robic. Temat watku dotyczy ksztaltek pex w wylewce, zeszlo na rozdzielacze. Dla mnie raczej oczywiste, ze rozdzielacz blisko punktow poboru. Mozna go wstawic gdzies w garderobie i jednoczesnie zrobic cyrkulacje. Tylko chyba lepiej wtedy zrobic wode trojnikowo na rurach pp. Tylko czy znajde takiego hydraulika?

 

Podsumowujac:

1. Co z tymi zlaczkami pex pod wylewkaw scianie? Unikac hydraulikow, co tak proponuja?

2. Co z cyrkulacja, jesli pojemnosc rur jest mniejsza niz 2 litry?

 

Jezeli koniecznie mają byc kształtki PEX pod wylewką to zastosowac systemy wczesniej opisane czyli Kantherm Ultraline, Wavin i Tece. Na PP tez mozna, co kto chce do wyboru do koloru. Owszem na PP najtaniej, ale funkcjonalnosc rozdzielacza ZWU jest duzo wieksza niz zwykły system trojnikowy nezaleznie na czym wykonany. Co do cyrkulacji to nie nie obowiazku jej stosowania, jezeli komus nie przeszkadza oczywiscie poza wanną, wylewanie 1 czy 2 litrów zimnej wody w oczekiwaniu na ciepłą to czmu nie. Chcącemu nie dzieje sie krzywda jak mawiali starozytni Rzymianie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Po prostu trochę mnie przeraza fakt, że tych 3 hydraulików, to firmy albo z polecenia, albo z wieloma (ponad 100) pozytywnymi opiniami w internecie (i każda się szczyci referencjami od swoich klientów), a kazdy z nich chce zrobic byle łatwiej i szybciej ze swojego punktu widzenia. Stąd system trojnikowy ze zlaczkami pod posadzką.

Dodatkowo ręce mi opadły, gdy policzyłem pojemnosc wodna rur. Umywalka w linii prostej od zasobnika 2-3 metry, a uwzgledniajac dlugosc (optymalna) i przekroje rur wychodzi 1-1,5 litra wody. A gdyby to zrobić na rozdzielaczu (i zamontowac go gdzie estetyczniej, a nie gdzie krocej), to pojemnosc wychodzi nawet wieksza. I wypadaloby sie zastanowic nad cyrkulacja.

Znow czytam internet i niby jesli pojemnosc jest do 3 litrow, to raczej mozna bez cyrkulacji.

 

Ja sie nie znam, hydraulicy ktorych pytam maja takie dywagacje gdzies. Stad watek na forum.

Edytowane przez Lukasz11
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak masz niewielkie odległości rzeczywiście to możesz robić bez cyrkulacji, ale po to się buduje dom, żeby się przyjemnie mieszkało, a komfort takiej cyrkulacji jest naprawdę zdecydowanie lepszy. Nawet jak piszesz o umywalce i ok. 1-1,5l wody w rurze to będziesz musiał czekać co najmniej pół minuty na ciepłą wodę. Zdążysz ze 3 razy ręce umyć w zimnej wodzie. To po co w sumie ciepłą robić jak i tak nigdy nie skorzystasz. To są zalety cyrkulacji, wadą jak już pisałem to jest zdecydowanie większe zużycie energii na przygotowanie CWU. Nikt nikogo nie zmusza, ale przemyśl jeszcze.

 

Co do połączeń w posadzce. W celu ich uniknięcia nie muszą być instalowane rozdzielacze tylko jak pisaliśmy można zastosować odpowiednie złączki w ścianie (w razie W zawsze łatwiej się do tego dokopać i zdecydowanie mniejsze zniszczenia w domu będą).

 

[ATTACH=CONFIG]466274[/ATTACH]

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 months później...
Mozna. Ale ze wzgledu na najkrotsza droge od zasobnika do umywalki w lazience i zlewu w kuchni wypada go zamontowac wlasnie w lazience. I nie chce robic cyrkulacji.

 

Wstepnie liczylem, to od zasobnika do zlewu w kuchni pojemnosc rur to okolo 1,8 litra, od zasobnika do umywalki okolo 1,4 litra. Cyrkulacja chyba nie ma w takim razie sensu?

Pojemnosc rur od zasobnika do wanny i prysznica nie ma wiekszego znaczenia. W wannie woda sie miesza, a prysznica sie korzysta raz na dobe.

 

Rozdzielacz powinien być jak najbliżej zasobnika z ciepła wodą. Nie cuduj tylko tak zrób i będziesz miał spokój bez żadnej cyrkulacji. Ja mam odległości większe a ciepłą wodę po kilku sekundach.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...