Dzień dobry.

Podczas adaptacji projektu nie zostały odpowiednio przestawione 2 trzpienie w okolicy bramy garażowej. Wysunięte są 40 cm przed oś budynku tam gdzie jest daszek nad wjazDem do garażu. Po wylaniu ław dopatrzono się jednak ich brak że względu na dużą rozpiętość nad brama garażowa. Jaki macie pomysł jak je teraz dorobić?

  • Like 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzień dobry.

Podczas adaptacji projektu nie zostały odpowiednio przestawione 2 trzpienie w okolicy bramy garażowej. Wysunięte są 40 cm przed oś budynku tam gdzie jest daszek nad wjazDem do garażu. Po wylaniu ław dopatrzono się jednak ich brak że względu na dużą rozpiętość nad brama garażowa. Jaki macie pomysł jak je teraz dorobić?

Pytanie dotyczy słupków bramy garażowej w budynku?

Masz rzut i przekrój?

Jakie była pierwotna konstrukcja w oryginalnej dokumentacji projektowej?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W normalny. Jak zapewne wiesz beton nie wytrzymuje rozciągania. Więc głębokość kotwienia musi być taka że licząc stożek ścinania tak aby obejmował zbrojenie poprzeczne w w betonie (strzemiona, pośrednio przez główne, lub pręty główne pionowe pośrednio przez strzemiona,) Jeżeli ława w tym wypadku ma zbrojenie inne niż powinna mieć czyli na całym przekroju poprzecznym to należy wklejać głębiej, jak pod ścianami to mniej....a ile to należy znać zbrojenie i jego otulinę. Ale Ty przecież to wiesz i tylko się droczysz, prawda?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie droczę się.

Beton wytrzymuje rozciąganie (dużo mniejsze niż ściskanie) :)

 

Zakładasz wyrywanie (wyciąganie) pręta stalowego z podłoża w którym jest kotwiony.

W omawianym przypadku raczej cały przekrój słupa żelbetowego podpierającego podciąg na którym pewnie opiera się strop i może ściana i dachu budynku będzie ściskany.

Możesz podać zależność głębokości kotwienia od rozstawu zbrojenia podłużnego i rozstawu strzemion.

 

W przypadku kotwienia wyciąganych prętów duże znaczenia ma klasa betonu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeżeli piszesz, że głębokość wklejania zależy od rozstawu zbrojenia to podaj konkrety zwłaszcza jeżeli uważasz, że dotyczy to tego przypadku.

Pisanie w tym temacie ogólnych rozważań zależności głębokości kotwienia na ładunek chemiczny jest bez sensu.

 

Co przeczytałem wybiórczo ??

 

Polecam

https://www.hilti.pl/content/dam/documents/pdf/e3/mo-pl/FTM_2017_05_17.pdf

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzień dobry.

Podczas adaptacji projektu nie zostały odpowiednio przestawione 2 trzpienie w okolicy bramy garażowej. Wysunięte są 40 cm przed oś budynku tam gdzie jest daszek nad wjazDem do garażu. Po wylaniu ław dopatrzono się jednak ich brak że względu na dużą rozpiętość nad brama garażowa. Jaki macie pomysł jak je teraz dorobić?

 

To jest rozkład sił przy kotwionym pręcie

 

[ATTACH=CONFIG]466751[/ATTACH]

 

A to jest cytat z czasopisma branżowego

 

'"Projektując zakotwienia, dąży się do jak najmniejszych głębokości osadzania kotew. W obliczeniach nośności wklejanych prętów zbrojeniowych uwzględnia się jednak najczęściej jedynie wytrzymałość betonu na rozciąganie bez wpływu istniejącego zbrojenia. Zbrojenie w istniejącym elemencie betonowym może mieć wpływ na zwiększenie nośności połączenia z wklejonym prętem, lecz w praktyce, nawet dysponując najbardziej zawansowanymi urządzeniami diagnostycznymi, trudno jest jednoznacznie określić położenie głęboko wbetonowanych prętów zbrojeniowych [3]. Dlatego głębokości wklejeń prętów zbrojeniowych do istniejących konstrukcji są duże i z tego powodu nie we wszystkich konstrukcjach jest możliwe wykonanie takiego połączenia.'"

 

Dlatego znając rozkład zbrojenia , można zmniejszyć zakotwienie

Edytowane przez Andrzej733
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To jest rozkład sił przy kotwionym pręcie

 

[ATTACH=CONFIG]466751[/ATTACH]

 

A to jest cytat z czasopisma branżowego

 

'"Projektując zakotwienia, dąży się do jak najmniejszych głębokości osadzania kotew. W obliczeniach nośności wklejanych prętów zbrojeniowych uwzględnia się jednak najczęściej jedynie wytrzymałość betonu na rozciąganie bez wpływu istniejącego zbrojenia. Zbrojenie w istniejącym elemencie betonowym może mieć wpływ na zwiększenie nośności połączenia z wklejonym prętem, lecz w praktyce, nawet dysponując najbardziej zawansowanymi urządzeniami diagnostycznymi, trudno jest jednoznacznie określić położenie głęboko wbetonowanych prętów zbrojeniowych [3]. Dlatego głębokości wklejeń prętów zbrojeniowych do istniejących konstrukcji są duże i z tego powodu nie we wszystkich konstrukcjach jest możliwe wykonanie takiego połączenia.'"

 

Dlatego znając rozkład zbrojenia , można zmniejszyć zakotwienie

 

To jest rozkład w wyciąganym pręcie.

Cytat z czasopisma dotyczy pręta wyciąganego a Balsamek937 nie będzie miał wyciąganych prętów.

https://inzynierbudownictwa.pl/wklejanie-pretow-zbrojeniowych-za-pomoca-kotew-chemicznych-polaczenia-w-konstrukcjach-zelbetowych/

 

Balsamek937 będzie miał wklejone pręty w których nie będzie żadnych sił a następnie wyleje trzpienie / słupy.

Praktycznie całe ściskanie będzie przekazywane na podłoże przez beton a nie przez wklejone stalowe pręty.

Edytowane przez d7d
literówka
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Już teraz rozumiem te 10k postów . Siły jakie działają to nie są siły ostateczne tylko wszystkie jakie panują/ powstają w toku budowy , włącznie z przypadkowym uderzeniem koparki ( dlatego wszelkie słupy,rdzenie kotwi się z odgięciami, zdając sobie sprawę że finalnie siły będą jako ściskanie).

Nie pisz już proszę odnosząc się do moich wypowiedzi ponieważ zmusza mnie to do odpisywania, a to nic nie wnosi dla osoby zakładającej temat.

  • Like 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Już teraz rozumiem te 10k postów . Siły jakie działają to nie są siły ostateczne tylko wszystkie jakie panują/ powstają w toku budowy , włącznie z przypadkowym uderzeniem koparki ( dlatego wszelkie słupy,rdzenie kotwi się z odgięciami, zdając sobie sprawę że finalnie siły będą jako ściskanie).

Nie pisz już proszę odnosząc się do moich wypowiedzi ponieważ zmusza mnie to do odpisywania, a to nic nie wnosi dla osoby zakładającej temat.

 

Mało rozumiesz z tych 10k postów.

Znikoma część z tych postów to jest prostowanie głupot jakie niektórzy wypisują.

Nie bierz tego do siebie.

 

"dlatego wszelkie słupy,rdzenie kotwi się z odgięciami" - nie masz racji.

Wytyki na ogół wykonuje się z hakami na dole.

 

Wklejany pręt nie ma ani haków ani odgięć.

 

Przypadkowe uderzenie koparki w trakcie budowy to jest skrajny przypadek i raczej projektanci nie liczą tego przypadku.

Czy ktoś liczy ścianę na przypadkowe uderzenie koparką ??

 

Omawiany przypadek jest prosty i dlatego niepotrzebnie rozwijasz różne dziwne teorie które, jak sam napisałeś:

nic nie wnosi dla osoby zakładającej temat

 

Po co Balsamek937 ma oglądać "rozkład sił przy kotwionym pręcie" ?? :)

Odpowiedź na zadane pytanie brzmi: w zależności od schematu statycznego i działających sił wkleić pręty na ładunek chemiczny lub tylko nawiercić i wbić pręty.

I po temacie.

 

PS Możesz nie odpisywać.

Pozdrawiam :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month później...
  • 5 weeks później...

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...