chcialbympompe 26.11.2023 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2023 Co chciałeś powiedzieć ? bo z tego bełkotu nie sposób zrozumieć czegokolwiek To może nie dosłowne ale jednak cytaty twoich idoli. Przyznaję, też tego bełkotu nie rozumiem. ale już napisałem że w tzw droższych stosuje się płynną regulację grzałkami aby osiągnąć sztywny cop-parametry ale okupione to jest zwiększonym zużyciem prądu Sugerujesz, że "droższe" włączają grzałki by obniżyć COP? A może wżywają grzałek by poprawić COP? I kto tu bełkocze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rrrrrrr 07.12.2023 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2023 Dołączę do tego wątku jako posiadacz Rotenso Aqami split 10 kw. Nie polecam , Powyżej minus 10 stopni nie może bez grzałek dobić do 40 st. Sterownik beznadziejnie skonstruowany , widzisz zadaną ale temperatury wychodzącej nie sprawdzisz bez kopania w menu, nie sprawdzisz cop-u, nie sprawdzisz ilości defrostów , nie ustawisz nic z derostami, beznadziejnie opisana instrukcja z mnóstwem skrótów bez opisu, W pewnym przedziale czasowym - okolice końca 2022 częste awarie wbudowanej pompki obiegowej , często występujący błąd przepływu. Dane o pompce i przepływach to nie tylko u mnie ale wiele osób na youtube o tym pisze, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania