1500-2900 18.11.2023 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2023 (edytowane) Pytanie zasadne ale przyjąłem założenie że takowe uziemienie jest . Jeżeli nie ma to z ochrony przeciw-przepięciowej nici na razie . Wyskoczyłeś jak filip z konopi Autor tematu napisał jasno że ma już podział wykonany w ZK rękami firmy montującej ZK. Autor tematu wrzucił zdjęcie ZK na którym jasno widać że operator udostępnił mu osobno PE i N a nie PEN To gdzie według Ciebie kolega ma podpiąć PEN idący od WLZ ? Pokaż mi na załączonym wcześniej zdjęciu bo może ja ciemny jestem. Autora nie piwinno interesować uziemienie PEN w ZK. Przyjmij do wiadomości, że to jest uziemienie robocze na sieci ZE, bo z zasady w TN-C przewód PEN powinien być jak najczęściej uziemiany. ZK jest własnością i elementem sieci ZE (dostawcy energii). W warunkach wyraźnie ma napisane TN-C, a nie TN-C-S. Jeżeli autor ma wątpliwości, to powinien napisać pismo lub email do ZE odnośnie swoich wątpliwości i może uzyska odpowiedź jaki kabel ma podłączyć do ZK. Edytowane 18 Listopada 2023 przez 1500-2900 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275293-warunki-przy%C5%82%C4%85czania-jaki-kupi%C4%87-wlz/page/2/#findComment-8083358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 18.11.2023 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2023 Autor tematu napisał jasno że ma już podział wykonany w ZK rękami firmy montującej ZK. I co się stanie, jak ZE wezwie wykonawcę do naprawy tego błędu i niezgodności z warunkami? 1500-2900 ma jak najbardziej rację, że ten niebieski przewód należy traktować jako PEN a PE olać bo nie wiadomo, kiedy zniknie a i ochronę daje znikomą.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275293-warunki-przy%C5%82%C4%85czania-jaki-kupi%C4%87-wlz/page/2/#findComment-8083393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 18.11.2023 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2023 No niestety, standardy techniczne ENERGA Operator są ... durne : https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/standardy-techniczneA i tak wykonawca będzie musiał uziemić żyłę PE u siebie w budynku. Tylko nie daj Boże awaria żyły N tego nieszczęsnego kabla 5-żyłowego, natomiast awaria żyły PEN kabla zasilającego, przy uziemionej szynie PEN w rozdzielnicy domowej nie jest niebezpieczna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275293-warunki-przy%C5%82%C4%85czania-jaki-kupi%C4%87-wlz/page/2/#findComment-8083394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PLC_00 18.11.2023 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2023 I co się stanie, jak ZE wezwie wykonawcę do naprawy tego błędu i niezgodności z warunkami? Ostatni raz napiszę bo nie mam siły już : Operator pisząc w warunkach iż układ sieci to TNC informuje że sieć niskiego napięcia zasilająca ZK odbiorcy pracuje w układzie TN-C. Sieć zasilająca kończy się w miejscu wejścia do ZK Podwykonawca zakładu energetycznego ma pełne prawo wykonać rozdział PEN w ZK. Złącze kablowe ( bądź też kablowo pomiarowe) jest wykonane poprawnie i nie ma tam żadnego błędu czy niezgodności z warunkami. Informacją w jakim układzie pracuje się nie powinna interesować odbiorcę i nie zawsze dostawcy podają ją w warunkach ( a w przypadku autora tematu ta informacja prowadzi dodatkowo do zbędnej dyskusji ) 1500-2900 ma jak najbardziej rację, że ten niebieski przewód należy traktować jako PEN a PE olać bo nie wiadomo, kiedy zniknie a i ochronę daje znikomą. elpapiotr słusznie pisze że PE i tak odbiorca będzie musiał uziemić więc nic nie zniknie. Dodatkowo takie podłączenie (PEN DO N) dzięki głupocie operatora ( czy tez podwykonawcy ) będzie jak by nie patrzeć nie zgodnie z obowiązującymi normami i autor tematu może spotkać się z odmową montażu licznika energii . I czy ten niebieski przewód musi mieć wymagany dla przewodu PEN przekrój ? - Nie musi . (chociaż zapewne ma ) Elektryk podłączający WLZ musi wystawić do zakładu energetycznego dokument że instalację wykonał zgodnie z normami , przepisami i bierze za to odpowiedzialność. Jak podpisze to jego sprawa. Ja wyczerpałem temat ze swojej strony 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275293-warunki-przy%C5%82%C4%85czania-jaki-kupi%C4%87-wlz/page/2/#findComment-8083418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 19.11.2023 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2023 Na szczęście np. TAURON już poprawił te byki, jakie dalej serwuje ENERGA, i informuje w swoich wytycznych,że uziemienie robocze w złączu kablowym nie może być traktowane jako uziemienie głównej szyny uziemiającej instalacji odbiorczel.A my dalej nie wiemy, jak wygląda sutuacja z uziemieniem budynku u autora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275293-warunki-przy%C5%82%C4%85czania-jaki-kupi%C4%87-wlz/page/2/#findComment-8083433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 19.11.2023 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2023 Ostatni raz napiszę bo nie mam siły już : Operator pisząc w warunkach iż układ sieci to TNC informuje że sieć niskiego napięcia zasilająca ZK odbiorcy pracuje w układzie TN-C. Sieć zasilająca kończy się w miejscu wejścia do ZK I na co klientowi taka informacja? On potrzebuje informacji, do jakiej sieci ma się podłączyć. Gdzie indziej widzisz w warunkach takową? Czy to niczyja strefa, która nie jest ani siecią (którą rządzi ZE), ani instalacją (którą rządzi klient)? Podwykonawca zakładu energetycznego ma pełne prawo wykonać rozdział PEN w ZK. Czy ma prawo to zależy od umowy między nim a ZE. Nie znamy jej i klienta ona nie obchodzi. Klient ma się podpiąć do sieci takiej, jaką mu określił w warunkach ZE. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275293-warunki-przy%C5%82%C4%85czania-jaki-kupi%C4%87-wlz/page/2/#findComment-8083538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czan-el 20.11.2023 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2023 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:§ 183. 1. W instalacjach elektrycznych należy stosować: 2) oddzielny przewód ochronny i neutralny, w obwodach rozdzielczych i odbiorczych. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275293-warunki-przy%C5%82%C4%85czania-jaki-kupi%C4%87-wlz/page/2/#findComment-8083706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 20.11.2023 23:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2023 (edytowane) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: § 183. 1. W instalacjach elektrycznych należy stosować: 2) oddzielny przewód ochronny i neutralny, w obwodach rozdzielczych i odbiorczych. Ten sam paragraf: 9) przewody elektryczne z żyłami wykonanymi wyłącznie z miedzi, jeżeli ich przekrój nie przekracza 10 mm2; Wiesz już dlaczego WLZ może być aluminiowy i/lub mieć PEN? Edytowane 20 Listopada 2023 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275293-warunki-przy%C5%82%C4%85czania-jaki-kupi%C4%87-wlz/page/2/#findComment-8083710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arks20192 22.11.2023 13:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2023 Po przeczytaniu innych tematów w internecie sugerujących że można żyły niebieskiej użyć jak pen i dokonać podziału w domu w rozdzielnicy napisałem do energa kalisz i to co odpisali Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275293-warunki-przy%C5%82%C4%85czania-jaki-kupi%C4%87-wlz/page/2/#findComment-8083873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 22.11.2023 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2023 czyli jest taka możliwość, i wypada ją wykorzystać (pod warunkiem, że mamy tam (w złączu kablowym) nie mniej, niż 10 mm2 Cu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275293-warunki-przy%C5%82%C4%85czania-jaki-kupi%C4%87-wlz/page/2/#findComment-8083896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania