PLC_00 18.11.2023 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2023 Nie, to nie wina operatora tylko producenta ZK oraz firmy, która wygrała przetarg na prace energetyczne (ZK, linia kablowa itd.) Nie zapędzaj się tak, kolego. Może w pierwszej kolejności byś zapytał, jak wygląda sytuacja u autora z obligatoryjnym uziemieniem własnym budynku? Pytanie zasadne ale przyjąłem założenie że takowe uziemienie jest . Jeżeli nie ma to z ochrony przeciw-przepięciowej nici na razie . Autorze, przyjmij zasadę, że masz TN-C, a w złączu kablowym uziemienie PEN jest na potrzeby ZE, a nie twoje, bo to ich własność. Poza tym nie znasz rezystancji tego uziemienia i nawet ty jako klient nie możesz w złączu kablowym wykonać jego pomiaru. Ułóż od ZK do rozdzielnicy w budynku 4 żyłowy kabel zgodnie z projektem, a jeżeli go nie masz, to elektryk powinien obliczyć minimalny przekrój dostosowany do długości i mocy przyłączeniowej. Rozdział PEN robisz w swojej rozdzielnicy o czym napisano wyżej. Wyskoczyłeś jak filip z konopi Autor tematu napisał jasno że ma już podział wykonany w ZK rękami firmy montującej ZK. Autor tematu wrzucił zdjęcie ZK na którym jasno widać że operator udostępnił mu osobno PE i N a nie PEN To gdzie według Ciebie kolega ma podpiąć PEN idący od WLZ ? Pokaż mi na załączonym wcześniej zdjęciu bo może ja ciemny jestem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1500-2900 18.11.2023 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2023 (edytowane) Pytanie zasadne ale przyjąłem założenie że takowe uziemienie jest . Jeżeli nie ma to z ochrony przeciw-przepięciowej nici na razie . Wyskoczyłeś jak filip z konopi Autor tematu napisał jasno że ma już podział wykonany w ZK rękami firmy montującej ZK. Autor tematu wrzucił zdjęcie ZK na którym jasno widać że operator udostępnił mu osobno PE i N a nie PEN To gdzie według Ciebie kolega ma podpiąć PEN idący od WLZ ? Pokaż mi na załączonym wcześniej zdjęciu bo może ja ciemny jestem. Autora nie piwinno interesować uziemienie PEN w ZK. Przyjmij do wiadomości, że to jest uziemienie robocze na sieci ZE, bo z zasady w TN-C przewód PEN powinien być jak najczęściej uziemiany. ZK jest własnością i elementem sieci ZE (dostawcy energii). W warunkach wyraźnie ma napisane TN-C, a nie TN-C-S. Jeżeli autor ma wątpliwości, to powinien napisać pismo lub email do ZE odnośnie swoich wątpliwości i może uzyska odpowiedź jaki kabel ma podłączyć do ZK. Edytowane 18 Listopada 2023 przez 1500-2900 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 18.11.2023 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2023 Autor tematu napisał jasno że ma już podział wykonany w ZK rękami firmy montującej ZK. I co się stanie, jak ZE wezwie wykonawcę do naprawy tego błędu i niezgodności z warunkami? 1500-2900 ma jak najbardziej rację, że ten niebieski przewód należy traktować jako PEN a PE olać bo nie wiadomo, kiedy zniknie a i ochronę daje znikomą.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 18.11.2023 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2023 No niestety, standardy techniczne ENERGA Operator są ... durne : https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/standardy-techniczneA i tak wykonawca będzie musiał uziemić żyłę PE u siebie w budynku. Tylko nie daj Boże awaria żyły N tego nieszczęsnego kabla 5-żyłowego, natomiast awaria żyły PEN kabla zasilającego, przy uziemionej szynie PEN w rozdzielnicy domowej nie jest niebezpieczna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PLC_00 18.11.2023 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2023 I co się stanie, jak ZE wezwie wykonawcę do naprawy tego błędu i niezgodności z warunkami? Ostatni raz napiszę bo nie mam siły już : Operator pisząc w warunkach iż układ sieci to TNC informuje że sieć niskiego napięcia zasilająca ZK odbiorcy pracuje w układzie TN-C. Sieć zasilająca kończy się w miejscu wejścia do ZK Podwykonawca zakładu energetycznego ma pełne prawo wykonać rozdział PEN w ZK. Złącze kablowe ( bądź też kablowo pomiarowe) jest wykonane poprawnie i nie ma tam żadnego błędu czy niezgodności z warunkami. Informacją w jakim układzie pracuje się nie powinna interesować odbiorcę i nie zawsze dostawcy podają ją w warunkach ( a w przypadku autora tematu ta informacja prowadzi dodatkowo do zbędnej dyskusji ) 1500-2900 ma jak najbardziej rację, że ten niebieski przewód należy traktować jako PEN a PE olać bo nie wiadomo, kiedy zniknie a i ochronę daje znikomą. elpapiotr słusznie pisze że PE i tak odbiorca będzie musiał uziemić więc nic nie zniknie. Dodatkowo takie podłączenie (PEN DO N) dzięki głupocie operatora ( czy tez podwykonawcy ) będzie jak by nie patrzeć nie zgodnie z obowiązującymi normami i autor tematu może spotkać się z odmową montażu licznika energii . I czy ten niebieski przewód musi mieć wymagany dla przewodu PEN przekrój ? - Nie musi . (chociaż zapewne ma ) Elektryk podłączający WLZ musi wystawić do zakładu energetycznego dokument że instalację wykonał zgodnie z normami , przepisami i bierze za to odpowiedzialność. Jak podpisze to jego sprawa. Ja wyczerpałem temat ze swojej strony 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 19.11.2023 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2023 Na szczęście np. TAURON już poprawił te byki, jakie dalej serwuje ENERGA, i informuje w swoich wytycznych,że uziemienie robocze w złączu kablowym nie może być traktowane jako uziemienie głównej szyny uziemiającej instalacji odbiorczel.A my dalej nie wiemy, jak wygląda sutuacja z uziemieniem budynku u autora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 19.11.2023 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2023 Ostatni raz napiszę bo nie mam siły już : Operator pisząc w warunkach iż układ sieci to TNC informuje że sieć niskiego napięcia zasilająca ZK odbiorcy pracuje w układzie TN-C. Sieć zasilająca kończy się w miejscu wejścia do ZK I na co klientowi taka informacja? On potrzebuje informacji, do jakiej sieci ma się podłączyć. Gdzie indziej widzisz w warunkach takową? Czy to niczyja strefa, która nie jest ani siecią (którą rządzi ZE), ani instalacją (którą rządzi klient)? Podwykonawca zakładu energetycznego ma pełne prawo wykonać rozdział PEN w ZK. Czy ma prawo to zależy od umowy między nim a ZE. Nie znamy jej i klienta ona nie obchodzi. Klient ma się podpiąć do sieci takiej, jaką mu określił w warunkach ZE. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czan-el 20.11.2023 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2023 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:§ 183. 1. W instalacjach elektrycznych należy stosować: 2) oddzielny przewód ochronny i neutralny, w obwodach rozdzielczych i odbiorczych. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 20.11.2023 23:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2023 (edytowane) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: § 183. 1. W instalacjach elektrycznych należy stosować: 2) oddzielny przewód ochronny i neutralny, w obwodach rozdzielczych i odbiorczych. Ten sam paragraf: 9) przewody elektryczne z żyłami wykonanymi wyłącznie z miedzi, jeżeli ich przekrój nie przekracza 10 mm2; Wiesz już dlaczego WLZ może być aluminiowy i/lub mieć PEN? Edytowane 20 Listopada 2023 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arks20192 22.11.2023 13:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2023 Po przeczytaniu innych tematów w internecie sugerujących że można żyły niebieskiej użyć jak pen i dokonać podziału w domu w rozdzielnicy napisałem do energa kalisz i to co odpisali Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwerty1986 22.11.2023 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2023 Więc i tak na prawdę nic to nie zmieni, bo uziom u siebie masz i kontrolujesz, a tego w ZK już nie. Jaki sens ciągnąć 5 żyłę (PE), skoro i tak u siebie będziesz uziemiał? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 22.11.2023 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2023 czyli jest taka możliwość, i wypada ją wykorzystać (pod warunkiem, że mamy tam (w złączu kablowym) nie mniej, niż 10 mm2 Cu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania