vr5 11.01.2024 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia W układzie c.w.u. mam naczynie przeponowe oraz zawór bezpieczeństwa. Gdyby nie była zaworu zwrotnego to przy zmianie ciśnienia w sieci wodociągowej (spadkach ciśnienia) ciepła woda mogła by się cofać, czyli dodatkowo wychładzać. Tak to mam zmontowane "od zawsze", czyli tak jak przy bojlerach elektrycznych. Instrukcje serwisowe PC Daikina są z reguł po kilkaset stron i nie czytałem ich "od deski do deski". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 14.01.2024 06:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia (edytowane) Skoro używasz tylko temp. Komfort, to zamiast dogrzewu możesz ustawić na podobną temp. - tą Ekonomiczną. I zamiast zatrzymywać PC - pozwolić jej pilnować temp. Ekonomicznej. Nie bardzo rozumiem. Jest możliwość ustawienia tylko 2 okienek do grzania (niby 6 miejsc w harmonogramie ale tylko 4 mogę wpisać?). Możesz podać przykład ustawień Twojego pomysłu? Edytowane 14 Stycznia przez Maciej Loret Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 14.01.2024 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia - Teraz masz tylko temp. "Komfort" na +45*C.- Prawdopodobnie histerezę fabrycznie ustawioną na 5*C.- Chcesz grzać w taniej taryfie.- Najczęściej spadki temp. wody masz po wieczornych prysznicach i w nocy. Możesz albo w nocy ustawić trzecie okienko z temp. "Ekonomiczną" na +35*C,.Okna nie krótsze jak 60 minut, po to by w zimie gdy zbiegnie się grzanie z defrostem, by nie brakło jej czasu.Albo zamiast "Zakończ" o 22:30 zmień na "Ekonomiczną" +35*C i do rana niech sobie pilnuje tej Ekonomicznej - do porannego okienka "Komfort" +45*C. - wtedy gdy temp. wody spadnie poniżej +30*C - uruchomi się grzanie do tych +35*C.- jednocześnie gdy defrost zbiegnie się w czasie z grzaniem CWU to przy +30*C i 230L bojlerze, powinno starczyć ciepłej wody na defrost, tak by nie odpaliła grzałki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 04.02.2024 14:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego (edytowane) Witam, zrobiłem próbę - na standardowych ustawieniach sprawdzałam zużycie energii na c.w.u. od wtorku przed grzaniem wieczornym do piątku przed grzaniem wieczornym. Zużycie energii wg sterownika pompy ciepła wyniosło 10kWh.Następnie zmieniłem ustawienia następująco: ustawiłem temp. Komfort na 35 stopni oraz po grzaniu wieczornym zamiast końca grzania ustawiłem temp. Komfort. aż do rana. Niestety dopiero po całym badaniu spojrzałem na podgląd i temp Komfort nie ustawia się do rana (jak myślałem wcześniej) tylko na jakiś krótki czas (30minut?) - inaczej mówiąc do tej pory miałem zatrzymanie o 22:20 a teraz Eko od 22:20. Niestety niczego to nie zmieniło - zużycie energii wzrosło do 11kWh (w granicach błędu) ale rano sprawdzałem przed 5:00 (gdy zaczyna się poranne grzanie c.w.u.) i 2 razy zobaczyłem temp. c.w.u. 11-13 stopni. Jak ustawić sterownik, żeby temp Eko była osiągnięta i utrzymana po wieczornym grzaniu aż do rannego grzania?Cały czas też podkreślam, że raczej nie ma problemów z temp. wody c.w.u. do kąpieli. Raczej chciałem zmniejszyć zużycie energii poprzez samoistne użycie grzałek po ochłodzeniu wody po lub w trakcie wieczornych kąpieli oraz uniknąć dziwnego ochładzania c.w.u. w trakcie lub po wieczornym grzaniu. Edytowane 4 Lutego przez Maciej Loret Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 05.02.2024 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego Zużycie prądu10 kWh na dobę to raczej razem na grzanie wody oraz ogrzewanie domu przy temperaturze zewnętrznej 6-8 st. C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 05.02.2024 16:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego Zużycie prądu10 kWh na dobę to raczej razem na grzanie wody oraz ogrzewanie domu przy temperaturze zewnętrznej 6-8 st. C. To jest za 72h (3 dni) czy 3x2x2h=12h grzania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 05.02.2024 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego (edytowane) ... - inaczej mówiąc do tej pory miałem zatrzymanie o 22:20 a teraz Eko od 22:20. Niestety niczego to nie zmieniło - zużycie energii wzrosło do 11kWh (w granicach błędu) ale rano sprawdzałem przed 5:00 (gdy zaczyna się poranne grzanie c.w.u.) i 2 razy zobaczyłem temp. c.w.u. 11-13 stopni. .... Dziwne są te, tak głębokie spadki temp. Przypuszczam, że przy waszym zużyciu ciepłej wody - potrzebowałbyś większego bojlera (powyżej 300L). U mnie gdy przeglądam wykresy temp. bojlera CWU - to po dwóch prysznicach i ręcznym pomywaniu naczyń temp. w bojlerze nie spada niżej jak do +30*C w skali doby. Aczkolwiek w ciągu jednego prysznica temp. w bojlerze potrafi spaść między 5*C a 8*C w zależności od dnia. (bojler 200L , chyba gdzieś widziałem, że użytkowej ma 190L). Około 7*C ma własnych strat postojowych w ciągu doby. Edytowane 5 Lutego przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 06.02.2024 14:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego Dziwne są te, tak głębokie spadki temp. Przypuszczam, że przy waszym zużyciu ciepłej wody - potrzebowałbyś większego bojlera (powyżej 300L). Wcześniej była jedna osoba więcej w domu... Co więcej raz po wszystkich kąpielach jest 40 stopni a raz 11stopni. Albo czasami jest to wina odszraniania albo pompy (a może jakichś ustawień)? U mnie gdy przeglądam wykresy temp. bojlera CWU - to po dwóch prysznicach i ręcznym pomywaniu naczyń temp. w bojlerze nie spada niżej jak do +30*C w skali doby. Aczkolwiek w ciągu jednego prysznica temp. w bojlerze potrafi spaść między 5*C a 8*C w zależności od dnia. (bojler 200L , chyba gdzieś widziałem, że użytkowej ma 190L). Około 7*C ma własnych strat postojowych w ciągu doby. U mnie są trzy prysznice ale nic ponadto. Podczas mojego prysznica temp. nie spada więcej niż o 1stopnień, w przypadku żony jest to 2-3 stopnie... Dopiero trzeci prysznic córki powoduje (czasami) bardzo duży spadek temp. (nawet ponad 30 stopni - z 44 do 11) A co z ustawieniami w harmonogramie? Wie ktoś jak ustawić aby po wieczornym grzaniu c.w.u. podgrzać wodę do np. 30 stopni i utrzymywać ją do porannego grzania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 06.02.2024 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego (edytowane) To nie działa tak na żądanie. Na ile sobie przypominam instrukcję Daikina - to ma limity czasowe fabrycznie ustawione. I jest tam coś takiego, że ponowne grzanie CWU nie może rozpocząć się wcześniej jak po godzinie od zakończenia poprzedniego grzania CWU. Normalnie na logikę powinno działać to ustawienie, które masz obecnie. O 22:30 przejście z temp. komfort na ekonomiczną. I jeśli histereza jest ustawiona na 5*C, a komfort masz na +35*C - to przy spadku do i poniżej +30*C powinno się uruchomić grzanie CWU.. Istnieje szansa, że córka bierze bardziej gorące i dłuższe kąpiele niż rodzice. Po moim prysznicu też jest większy spadek temp. w bojlerze niż po prysznicach rodziców. Mimo wszystko myślę, że spadek temp. jednak nie powinien przekroczyć 15*C. A przy 3 prysznicach 20*C skoro po prysznicach rodziców prawie się nie zmienia temp. Może jednak u ciebie szwankuje czujka termometru Zacina się (zmiana tylko o 1-2*C), a po zmianie rezystancji powyżej jakiejś wartości nagle przeskakuje o 20*C, czy 30*C. Nie znam się, ale rozważyłbym taką możliwość. Na początek sprawdź kabel, czy nie ma gdzieś przetartej lub nadgryzionej izolacji. Aha u ciebie jest "lodówka" - to i tak wszystko jest zamknięte w jednej obudowie. Gdy jest na gwarancji, to pozostaje podsunąć takie podejrzenie serwisantowi. Edytowane 6 Lutego przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 07.02.2024 14:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego To nie działa tak na żądanie. Na ile sobie przypominam instrukcję Daikina - to ma limity czasowe fabrycznie ustawione. I jest tam coś takiego, że ponowne grzanie CWU nie może rozpocząć się wcześniej jak po godzinie od zakończenia poprzedniego grzania CWU. Normalnie na logikę powinno działać to ustawienie, które masz obecnie. O 22:30 przejście z temp. komfort na ekonomiczną. I jeśli histereza jest ustawiona na 5*C, a komfort masz na +35*C - to przy spadku do i poniżej +30*C powinno się uruchomić grzanie CWU.. Nie działa. Teoretycznie ustawiona temp. EKO na 35 stopni od 22:20 do 5:00 i rano o 5:00 było 11 stopni. Gdzieś coś w ustawieniach może mam skopane? Istnieje szansa, że córka bierze bardziej gorące i dłuższe kąpiele niż rodzice. Po moim prysznicu też jest większy spadek temp. w bojlerze niż po prysznicach rodziców. Mimo wszystko myślę, że spadek temp. jednak nie powinien przekroczyć 15*C. A przy 3 prysznicach 20*C skoro po prysznicach rodziców prawie się nie zmienia temp. Zgadza się. Córka zużywa najwięcej wody ale jej ablucje trwają może 5 minut dłużej niż nasze. Dwa razy zrobiłem eksperyment i ona pierwsza się myła. Temp. po jej kąpieli to 35-40 stopni. Ale i w standordowych sytuacjach gdy kąpie się ostatnia to bywa po jej kąpieli 40 stopni.Najprostszym sensownym wyjaśnieniem jest odszranianie, które czasami przypada na jej kąpiel. Może jednak u ciebie szwankuje czujka termometru Zacina się (zmiana tylko o 1-2*C), a po zmianie rezystancji powyżej jakiejś wartości nagle przeskakuje o 20*C, czy 30*C. Nie znam się, ale rozważyłbym taką możliwość. Raczej nie - patrz akapit wyżej - jak się córka pierwsza kąpie nie ma tego efektu (może zbyt mało prób robiłem). Poza tym to nie jest nagle, jednak trwa kilkadziesiąt sekund - patrz filmik Na początek sprawdź kabel, czy nie ma gdzieś przetartej lub nadgryzionej izolacji. Aha u ciebie jest "lodówka" - to i tak wszystko jest zamknięte w jednej obudowie. Gdy jest na gwarancji, to pozostaje podsunąć takie podejrzenie serwisantowi. Już po gwarancji ale mój serwisant stawia na odszranianie... Może napiszę emaila do Daikina ale nie mam z tym zbyt dobrych wspomnień... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 07.02.2024 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego (edytowane) Owszem - defrost wyciągnie dodatkową temp. z bojlera. Z tym, że przy 230L to raczej nie powinno wyciągnąć więcej jak 7-8*C (na 1 defrost). Tak przypuszczam. Licząc, że wieczorem Daikin kończy z +35*C i na koniec wyciąga defrost 8*C - finalnie by uzyskał +27*C.To do rana ekonomiczna powinna jednak dogrzać do +35*C.Chyba że masz większą histerezę niż fabryczne 5*C ? - wtedy możesz ustawić wyższą ekonomiczną temp. Jeśli nie grzebałeś w ustawieniach czasów grzania - to nie są to skopane ustawienia.Jeśli nie masz "zatrzymaj" na noc, tylko "ekonomiczną" to przez te 6 godzin nocnych powinna jednak dogrzać.Jedynie duża histereza może spowodować, że nie przełączy się na CWU. Do rana jeszcze wytraci kilka stopni przez straty postojowe.Może gdy rano sprawdzasz te 11*C to już jest pod koniec drugiego defrostu z CWU. Ale to znowu nie pasuje. Bo mój Daikin jak mu temp. wody w CO spadała poniżej +25*C a może +20*C (na powrocie) - to przerywał odszranianie. A przynajmniej takie odnosiłem wrażenie gdy w domu robiło się chłodno, a macając grzejniki przez 20-30 minut były chłodne.Wyglądało to tak jakby bez udziału grzałki, próbował podnieść temp. wody w CO męcząc to przez 20 minut i po tych 20 minutach kończył defrost.Dopiero po tym czasie podnosił temp. wody wyżej. Jednocześnie piszesz, że masz przyzwolenie na użycie grzałki i że PC grzeje rano z udziałem grzałki.Więc - to jest dziwne, że dopuszcza do tak głębokiego spadku temp. Sprawdziłbym na ile jest ustawiona histereza w ustawieniach CWU.Sprawdziłbym w ustawieniach grzałki od jakiej temp. powietrza ma ustawione przyzwolenie grzania. Chociaż tego ustawienia nie jestem pewien, czy dotyczy tylko CO, czy też CWU - przynajmniej jeśli chodzi o grzałkę BUH (ta od PC).Bo u ciebie jest jeszcze grzałka (raczej 3 kW) w samym bojlerze oznaczona BSH. I tą też osobno się programuje w jakich warunkach może się uruchomić.Więc do sprawdzenie parametry grzałek, w jakich warunkach mają przyzwolenie na pracę. Do tych danych jest dostęp przez ustawienia serwisanta. Edytowane 7 Lutego przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GP007 07.02.2024 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego Sprawdziłbym w ustawieniach grzałki od jakiej temp. powietrza ma ustawione przyzwolenie grzania. Chociaż tego ustawienia nie jestem pewien, czy dotyczy tylko CO, czy też CWU - przynajmniej jeśli chodzi o grzałkę BUH (ta od PC). Bo u ciebie jest jeszcze grzałka (raczej 3 kW) w samym bojlerze oznaczona BSH. I tą też osobno się programuje w jakich warunkach może się uruchomić. Więc do sprawdzenie parametry grzałek, w jakich warunkach mają przyzwolenie na pracę. Do tych danych jest dostęp przez ustawienia serwisanta. W wersji lodówka (z zintegrowanym zbiornikiem CWU) nie ma grzałki BSH bo przecież to BUH podgrzewa w razie potrzeby CO/CWU. Grzałkę BSH 3kWh stosuje się tylko przy zewnętrznym zbiorniku EKHWS-D jako opcja, na płycie jest chyba przekaźnik do jej sterowania albo nawet tylko wyjście do sterowania przekaźnikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 11.02.2024 18:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego Owszem - defrost wyciągnie dodatkową temp. z bojlera. Z tym, że przy 230L to raczej nie powinno wyciągnąć więcej jak 7-8*C (na 1 defrost). Tak przypuszczam. Licząc, że wieczorem Daikin kończy z +35*C i na koniec wyciąga defrost 8*C - finalnie by uzyskał +27*C. To do rana ekonomiczna powinna jednak dogrzać do +35*C. Chyba że masz większą histerezę niż fabryczne 5*C ? - wtedy możesz ustawić wyższą ekonomiczną temp. Jeśli nie grzebałeś w ustawieniach czasów grzania - to nie są to skopane ustawienia. Jeśli nie masz "zatrzymaj" na noc, tylko "ekonomiczną" to przez te 6 godzin nocnych powinna jednak dogrzać. Jedynie duża histereza może spowodować, że nie przełączy się na CWU. Do rana jeszcze wytraci kilka stopni przez straty postojowe. Może gdy rano sprawdzasz te 11*C to już jest pod koniec drugiego defrostu z CWU. Ale to znowu nie pasuje. Bo mój Daikin jak mu temp. wody w CO spadała poniżej +25*C a może +20*C (na powrocie) - to przerywał odszranianie. A przynajmniej takie odnosiłem wrażenie gdy w domu robiło się chłodno, a macając grzejniki przez 20-30 minut były chłodne. Wyglądało to tak jakby bez udziału grzałki, próbował podnieść temp. wody w CO męcząc to przez 20 minut i po tych 20 minutach kończył defrost. Dopiero po tym czasie podnosił temp. wody wyżej. Jednocześnie piszesz, że masz przyzwolenie na użycie grzałki i że PC grzeje rano z udziałem grzałki. Więc - to jest dziwne, że dopuszcza do tak głębokiego spadku temp. Sprawdziłbym na ile jest ustawiona histereza w ustawieniach CWU. Sprawdziłbym w ustawieniach grzałki od jakiej temp. powietrza ma ustawione przyzwolenie grzania. Chociaż tego ustawienia nie jestem pewien, czy dotyczy tylko CO, czy też CWU - przynajmniej jeśli chodzi o grzałkę BUH (ta od PC). Bo u ciebie jest jeszcze grzałka (raczej 3 kW) w samym bojlerze oznaczona BSH. I tą też osobno się programuje w jakich warunkach może się uruchomić. Więc do sprawdzenie parametry grzałek, w jakich warunkach mają przyzwolenie na pracę. Do tych danych jest dostęp przez ustawienia serwisanta. U mnie spadek po nocy jest niewielki, (o ile po nocy nie zostało kilkanaście stopni) - raczej rzędu 2-3 stopnie. Histerezę c.w.u. muszę sprawdzić - nigdy nie zmieniałem tego parametru, ale sprawdzę.... Niestety mam "Eko" od 22"20 do 5:00 i to nic nie dało. Od 5:00 mam "Komfort" i dopiero wtedy zaczyna grzać c.w.u. Nie wykluczam, że kolejny defrost może przydarzyć się w nocy choć przy temp. rzędu +5 stopni nie powienien (w nocy c.o. przez 2-3 godziny jest wyłączone poprzez ustawienie niskiej temp.) Grzałki mam powyłączane w menu. Jednak gdzieś jest zabezpieczenie, że przy skrajnie niskiej temp. c.w.u., grzałki i tak się załączają do podniesienia temp c.o. (nie wiem jak byłoby przy c.o. bo nigdy nie robiłem takich eksperymentów). Mam grzałki, nie pamiętam czy łącznie 6kW czy 9kW. i która jakiej mocy. Spróbuję pogrzebać w instrukcji - może coś znajdę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 18.02.2024 15:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego (edytowane) Witam, wg ustawień instalatora m.in.: [6-00] Histereza 25 stopni (różnica temp. określająca temp. WŁĄCZENIA pompy ciepła[6-08] Histereza 4 stopnie - histereza w trybie dogrzewu [6-01] Margines 2 stopnie (różnica temp. określająca temp. WYŁĄCZENIA pompy ciepła[6-02] Wydajność grzałki BSH - ustawione mam 0[4-03] ustawione mam 3kW (zgoda na działanie grzałki BSH) Dogrzewu nie używamNie rozumiem co oznaczają [6-00], [6-01] oraz [6-02].Czy [6-02] w połączeniu z [4-03] oznacza, że grzałkę mam ustawioną prawidłowo na 3kW ale użycie jest zakazane? Dalej:[7-00] Temp. przeregulowania grzałki BSH - ustawione 0 stopni[7-01] |Histereza grzałki BSH - ustawione 2 stopnie - chyba jest OK?[8-00] Min.czas pracy c.w.u. - 1min.[8-01] Max.czas pracy c.w.u. -30 min.[8-02] Opóźn. ponownego uruch. - 30min. - czy to oznacza, że po zakończeniu cyklu 30min. następne grzanie c.w.u. jest możliwe dopiero po 30min. ?[8-03] Timer opóźn. grzałki BSH - 50min. - co to jest?[8-04] Dodatkowy czas pracy dla maksymalnego czasu pracy - mam 95 min. Coś jest ustawione nie tak, jak trzeba? Większość to chyba standardowe ustawienia instalacyjne... EDIT: Jeszcze coś nie daje mi spokoju. W harmonogramie w dni powszednie do 22:20 mam ustawione grzanie c.w.u. (czyli KOMFORT), od 22:20 do 5:00 EKO ale wg grafiki EKO obowiązuje mniej więcej tylko pół godziny po 22:20 ??? Czy to może mieć związek z którymś z powyższych ustawień, np. [8-01] ? Edytowane 19 Lutego przez Maciej Loret Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 19.02.2024 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego (edytowane) Witam.Tak od ręki się do tych danych nie odniosę.Bo sam poruszam się po menu, nie po tabelce z "kodami serwisowymi [..]". Dwie histerezy tu trzeba sprawdzić, która do jakich parametrów się odnosi. Dogrzewu nie używasz, to naturalne, że te wartości będą wyłączone ("zakazane"). Z tego co pisał GP007 lodówka nie posiada grzałki BSH - nie sprawdzałem jeśli nie ma, to kody od 7-00 ; 7-01 i 8-03, które podałeś są nieistotne. Czasy lepiej zachować fabryczne i w nich nie grzebać. Sporo tych czasów normuje cykle pracy kompresora.Chociaż musiałbym sprawdzić, wydaje mi się że u siebie widziałem i po 50/60 minut, a u ciebie większość na 30 minut poustawiane.Z tą różnicą, że mam Hydrobox i bojler oddzielny. [8-02] na logikę tak to wygląda 30 minut przerwy, przed ponownym uruchomieniem. [8-03] nie dam głowy, ale może to być coś w stylu - jak przez 50 minut kompresor nie da rady podnieść temp. do oczekiwanej, to uruchomić grzałkę i pomóc kompresorowi. Trzeba poczytać manual - kolejne funkcje menu i tam popatrzeć na kody [..]Same kody są lakonicznie opisane, jak definicja z encyklopedii.Przy opisach menu jest to szerzej opisane i podane czasami przykłady. Od strony 164 - Konfiguracja :a konkretnie o bojlerze CWU jest od strony 218 : https://www.daikin.pl/content/dam/document-library/Installer-reference-guide/heat/air-to-water-heat-pump-medium-temperature/erra08-12ev3/ERRA08-12EV3.ERRA08-12EW1.ELVH-E(6V.9W).ELVX-E(6V.9W)_Installer%20reference%20guide_4PPL708474-1_Polish.pdf strona 223: [6-00] wygląda, że jest to temp. CWU przy której ma PC uruchomić grzanie (błędnie opisane jako histereza). Rozumiem, to jako dolną granicę przy której już koniecznie ma uruchomić grzanie, możliwe że (niezależnie od) poza ustawieniami Komfort, Ekonomiczna i Histereza. [6-08] to jest właściwa histereza = 4*C to dość mała wartość.W menu > Zbiornik CWU > HisterezaU siebie zmieniłem na 8*C, a obecnie chyba 10*C. [6-01] jest opisane na stronie 224/225. Ustawienia grzałki pod CWU są opisane od strony 233. Edytowane 19 Lutego przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 19.02.2024 12:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego Z tego co pisał GP007 lodówka nie posiada grzałki BSH - nie sprawdzałem jeśli nie ma, to kody od 7-00 ; 7-01 i 8-03, które podałeś są nieistotne. Cytat z 2 lata starszej pompy Daikina od mojej: "Aby ogrzać zbiornik CWU do żądanej temperatury zbiornika CWU można użyć następujących źródeł energii: ▪ Cykl termodynamiczny pompy ciepłą ▪ Elektryczna grzałka BSH" Do reszty odniosę się na weekend, jak poczytam moją instrukcję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 19.02.2024 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego (edytowane) W manualu pdf, który w poprzednim wpisie wstawiłem.Jest wzmianka (mało wyraźnie podana), że w zbiorniku zintegrowanym grzałka BSH jest zastępowana przez grzałkę BUH.A niżej ustawienia BSH jakby z uniwersalnej instrukcji skopiowane, chyba że sam system jest uniwersalny i te ustawienia są widoczne w systemie PC.Więc do weryfikacji.Ale wygląda, że jednak jest BUH, a nie BSH. Mimo że opis BSH może się gdzieś przewinąć. Chyba, że opcjonalnie ustawia się i BUH, i BSH, a system oba ustawienia interpretuje na swój sposób do sterowania grzaniem CWU ?!? Z zastrzeżeniem, że chyba wstawiony przez zemnie link może być do najnowszego modelu - manual jest z maja 2023 roku. Edytowane 19 Lutego przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k1krzysztof 20.02.2024 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego Witam, wg ustawień instalatora m.in.: [6-00] Histereza 25 stopni (różnica temp. określająca temp. WŁĄCZENIA pompy ciepła [6-08] Histereza 4 stopnie - histereza w trybie dogrzewu [6-01] Margines 2 stopnie (różnica temp. określająca temp. WYŁĄCZENIA pompy ciepła [6-02] Wydajność grzałki BSH - ustawione mam 0 [4-03] ustawione mam 3kW (zgoda na działanie grzałki BSH) Dogrzewu nie używam Nie rozumiem co oznaczają [6-00], [6-01] oraz [6-02]. Czy [6-02] w połączeniu z [4-03] oznacza, że grzałkę mam ustawioną prawidłowo na 3kW ale użycie jest zakazane? Dalej: [7-00] Temp. przeregulowania grzałki BSH - ustawione 0 stopni [7-01] |Histereza grzałki BSH - ustawione 2 stopnie - chyba jest OK? [8-00] Min.czas pracy c.w.u. - 1min. [8-01] Max.czas pracy c.w.u. -30 min. [8-02] Opóźn. ponownego uruch. - 30min. - czy to oznacza, że po zakończeniu cyklu 30min. następne grzanie c.w.u. jest możliwe dopiero po 30min. ? [8-03] Timer opóźn. grzałki BSH - 50min. - co to jest? [8-04] Dodatkowy czas pracy dla maksymalnego czasu pracy - mam 95 min. Coś jest ustawione nie tak, jak trzeba? Większość to chyba standardowe ustawienia instalacyjne... EDIT: Jeszcze coś nie daje mi spokoju. W harmonogramie w dni powszednie do 22:20 mam ustawione grzanie c.w.u. (czyli KOMFORT), od 22:20 do 5:00 EKO ale wg grafiki EKO obowiązuje mniej więcej tylko pół godziny po 22:20 ??? Czy to może mieć związek z którymś z powyższych ustawień, np. [8-01] ? porównałem z własnymi jedyne różnice to ; 6-08 mam 6 8-02 mam 0,5 inne wartości takie same Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 03.03.2024 10:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca Witam, nie mam ostatnio czasu a i coraz bardziej mnie to męczy.Niestety dopiero dziś miałem chwilę, jeszcze raz przeczesałem parametry i znalazłem błąd.Miałem wciąż ustawione grzanie c.w.u. jak oharmonogram (czyli tak jak do niedawna przez kilka lat) Parę tygodni temu zmieniałem na harmonogram+dogrzewanie ale albo nie zmieniłem albo nie zapoamiętałem. W kazym razie dopiro od teraz jest harmonogram+dogrzewania. Cw.u. grzane jesy w dwóch okienkach rano i wieczoram po ok.1h do 50 stopni. Zarówno tryb Eko jak i dogrzewanie jhest ustawione na 30 stopni, histereza (5.A, [6-08]) na 4 stopnie. Dziwne, że w harmonogramie tryb Eko, który w dni powszenie jest usatwiony na godz. 22:20-5:00 widnieje tylko mniej więcej od 22:20 do 23:00 ?Co oznacza, że tak czy inaczej nie podniesie mi on temp z 10-15 stopni po wieczornym zużyciu c.w.u. do tych choćby 30 stopni? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CinekPrzecinek 02.10.2024 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października Siemanko, Posiadam Daikina już od 5 lat - 8kW + zintegrowany zbiornik 230 l. Dopiero w trakcie użytkowania pompy i zaznajomienia się z nią jak działa człowiek zaczął szukać po necie różnych opcji konfiguracji i rozwiązań u innych ludzi. Zawsze starałem się podejrzeć czy konfiguracja u kogoś innego może lepiej by się sprawdziła u mnie niż ta obecna. Nawet teraz jeszcze googluję dużo - np. w tym roku dopiero wpiąłem w system termostaty do pomieszczeń z Daikina (ten ich nowy system DHC). Ale wracając do problemów z CWU. Już mi się nie chciało czytać co do ostatniego posta bo trochę tego było, ale mniej więcej problem chyba nadal jest problemem. Sam mam spadki na CWU ale nie takie dziwne i drastyczne. Ja mam przede wszystkim spierdzieloną kwestię prowadzanie rurek z CWU (długie drogi i część leci po chudziaku (w otulinie bo w otulinie ale po chudziaku) - totalnie chory pomysł to był ale człowiek jak się budował to był głupi. Z tych 2 powodów mam oczywiście cyrkulację (nie wpiętą w Daikina bo 6 możliwych godzin jej odpalenia byłaby zupełnie w moim przypadku niewystarczająca). Jeżeli nie mam cyrkulacji włączonej to ciepła woda pod prysznicem pojawi się dopiero po ok 1 minucie odkręcenia na pełne ciśnienie. Jak jest włączona ciągle to ciepła woda jest oczywiście cały czas dostępna ale straty są bardzo duże i grzanie komfortem do 45 stopni 3 razy dziennie jest absolutnym minimum. Z tego powodu musiałem znaleźć jakiś złoty środek. Wtyczka z pompy cyrkulacyjnej jest wpięta w inteligentne gniazdko z Aqary. Cyrkulacją włączam co 30 min tylko na 3 min, żeby woda nie była lodowata ale też, żeby zbyt mocno się nie wychłodziła. Dodatkowo w trakcie grzania zbiornika CWU włączam ją na 10 min już w momencie gdy pompa faktycznie zaczyna podnosić temperaturę zbiornika. Dzięki temu rurki (mam miedziane) wygrzeją się troszkę a zbiornik i tak mi nagrzeje do zadanej temp (45 stopni). Jeżeli cyrkulacja nie działałaby w trakcie grzania CWU to po jego zagrzaniu, puszczeniu wody i zanim ta woda by doleciała do punktu docelowego (ta ciepła woda) to trwało by to bardzo długo. Straty ciepła byłyby straszne i w takich sytuacjach woda w zbiorniku też mi wtedy spada błyskawicznie w dół. Ja mam ustawione to tak: 1. Grzanie Komfort CWU (45 stopni) o 5:20 + pompa cyrkulacyjna w trakcie na 10 min (żadnego dziwnego zatrzymaj nie mam) 2. Pompa cyrkulacyjna na 3 min co 30 min 3. Grzanie Komfort CWU (45 stopni) o 12:00 + pompa cyrkulacyjna w trakcie na 10 min (żadnego dziwnego zatrzymaj nie mam) 4. Pompa cyrkulacyjna na 3 min co 30 min 5. Grzanie Komfort CWU (45 stopni) o 18:00 + pompa cyrkulacyjna w trakcie na 10 min (żadnego dziwnego zatrzymaj nie mam) 6. Po ostatnio grzaniu CWU już nie używam pompy cyrkulacyjnej aż do porannego nagrzewania. Po pierwsze mimo owych 5 lat używania Daikina nie mam pojęcia po co używacie tej funkcji Zatrzymaj i po kiego grzyba w ogóle ona jest? Czy ma to działać na zasadzie, że np. odpalam tryb komfort o 20:00 i o 20:30 daję Zatrzymaj po to by jeżeli nie nagrzeje mi wody do tej 20:30 to grzanie CWU się zakończy i wróci do grzania CO? Eeeee nie kumam po co? Najdłużej mi grzeje wodę rano (max 1 h) bo też najbardziej się wychłodzi. Po wieczornym myciu (2 prysznice i wanna dla dzieciaków) temp CWU pokazuje mi różnie 42-44 stopnie. Potem jeszcze coś się zmywa w kuchni po obiedzie itd to spokojnie temp mi spadnie do 35 stopni czasem niżej. Tylko jedna dość chyba zasadnicza uwaga z mojej strony. Jedną rzecz robię na pewno inaczej niż Wy. NIGDY nie używam nadmiarowo wody (prysznic, kąpiel, zmywanie jakieś większe) w TRAKCIE grzania zbiornika CWU. Tak mam ustawiona harmonogramy specjalnie by woda najpierw została nagrzana a potem zmywanie czy wieczorne kąpiele. Wieczorem sprawdzam ok 18:30 czy już się nagrzało (na Madoce, na ONECTcie od któregoś update'u słabo działa uaktualnianie temp w apce, ewentualnie podejdę do pompy), widzę pokazuje 43 stopnie a to zaraz będzie. No to zabieramy się za kończenie zabawy z dzieciakami, ogólne zbieranie na piętro itd. i DOPIERO jak widzę, że jest nagrzane czyli 45 czy 46 (bo wiadomo, że często "przegrzeje" to dopiero wtedy odkręcamy wodę. Tak samo rano mam zawczasu harmonogram ustawiony by po tej 6:00 jak już się krzątam w kuchni na luzie można coś pomyć w razie potrzeby. Dla mnie grzanie CWU i jednoczesne zużywanie CWU jest bez sensu bo będzie dłużej ten zbiornik grzało. Co do defrostu w trakcie grzania CWU - to taki wg mnie pain in the ass. Nieraz się u mnie zdarzał i wtedy zamiast zagrzać zbiornik w trakcie 20-30 min (zależnie od wychłodzenia) to robi to 1 h, bo z powodu defrostu temp w zbiorniku potrafi spaść bez problemu o 5-10 stopni. To tak co mi do głowy przyszło, może komuś się przyda. pozdrowienia, Cinek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania