pst25 29.11.2023 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2023 Witam. Mam dom (180 m) z gruntową pompą ciepła. Chwilowo jest podłączona połowa domu, bo w reszcie nie ma podłogówki. Problem mam z dogrzaniem pokoju wysuniętego najdalej od źródła ciepła. Pokój około 12 m2, oddalony od źrodłą ciepłą o około 5 metrów.Niestety błędem jest zastosowanie 1 pętli, przez co owa pętla przekracza 80 m.b.Największy problem upatruje chyba w pompie obiegowej. Nie wiem czy mogę nazw używać.Miałem firmową pompę o wysokości podnoszenia 4m. Początkowo było ok, bo przepływy były nawet 2 litry. Jednak po roku ją wymieniłem i oddałem na reklamacje, bo z trudem teraz 1 litr na pętli osiągała. Kupiłem zamiennik za połowę kwoty, ale już 8 m. wysokość podnoszenia. Było krótko dobrze, ale minął miesiąc i znowu mam małe przepływy. Co może być ? Na rozdzielni są odpowietrzniki. Rury doprowadzające do podłogówki są grube. Jak zamknę inne pętle, to osiągam duże przepływy, ale nie o to chodzi.Jakieś pomysły ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pst25 29.11.2023 11:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2023 Witam. Problem jest prawdopodobnie woda z kranu. Cały układ zapchało.Mam taki plan:Cleaner F3 - do wyczyszczenia instalacji. Rozważam zostawić na tydzień by dobrze wyczyścił układ (układ jest nowy i ma rok). PROTECTOR 0,5L INHIBITOR x2 - Do nowej wody i zabezpieczenia instalacji Jakieś inne pomysły ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 30.11.2023 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2023 (edytowane) Długość pojedynczej pętli nawet do 100 mb jest zjawiskiem całkowicie dopuszczalnym w większości przypadków (zakładająć standardową średnicę rury 16 mm). Co do regulacji przepływu to z reguły najdłuższa pętla powinna mieć ustawiony największy przepływ, chociaż wiadomo, że najlepiej jest posiadać obliczenia projektowe (z czym róznie bywa ). Zrównowazenie hydrauliczne instalacji jest istotne dla poprawności działania systemu i od tego najlepiej byłoby zacząć. Jeżeli chodzi o pompę obiegową elektroniczną to dla podłogówek najlepszym ustaiweniem będzie "stała różnica ciśnień". Możliwe, że problem lezy również w zbyt twardej wodzie lub w zanieczyszczeniach innego pochodzenia, które mogą zaburzać przepływ. Na zdjęciu widać, że dolna belka rozdzielacza wyposażona jest w zawory pod siłowniki z kapturkami - przykręcony maksymalnie niebieski kapturek dociska trzpień zaworu termostatycznego zamykając przepływ, więc trzeba go poluzować na każdej pętli. Edytowane 1 Grudnia 2023 przez KAN-therm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pst25 27.12.2023 08:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2023 Witam. W międzyczasie:1. Wlałem preparat do czyszczenia. Chodziło ponad 5 dni.2. Pompę, bufor i układ podłogowy (każda pętla z osobna) został zalany wyczyszczony i zalany świeżą wodą. Woda dość brudna leciała jak na niecały rok używania.3. Dodałem preparat do nowej wody - Inhibitor Przepływy raczej bez zmian...Niestety filtr magnetyczny nadal wyłapuje jakieś elementy i nie wiem, czy się tym bardzo martwić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ololek 28.12.2023 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2023 W jaki sposób odpowietrzales instalację podlogowki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pst25 29.12.2023 19:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2023 Teraz przy bezpośrednim nalewaniu wody z sieci to nie odpowietrzałem. System podpięty jest na sztywno, więc nie ma miejsca na powietrze. Tak uważam, czy się mylę? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ololek 29.12.2023 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2023 (edytowane) Jak pokój narożny to będzie miał 2 ściany z zewnątrz. Więcej taki pokój ciepła potrzebuje. Niż z 1 ściana zewnętrzną. Ja mam pokój narożny 10.5m2 z 2 oddzielnymi pętlami po 60m z rozstawem 10cm. Drugi bliźniaczy pokój za ścianą działową ma tylko 80m jedna pętlę z rozstawem 15cm. I tu już mam 100w mniej mocy czyli 320w. Edytowane 29 Grudnia 2023 przez ololek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 30.12.2023 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2023 (edytowane) Teraz przy bezpośrednim nalewaniu wody z sieci to nie odpowietrzałem. System podpięty jest na sztywno, więc nie ma miejsca na powietrze. Tak uważam, czy się mylę? W wodzie masz rozpuszczone gazy, więc się zapowietrzą. Do tego zazwyczaj mamy wodę twardą, więc się będzie odkładał kamień. Bywa też więcej zanieczyszczeń, które będą się wytrącały. Dlatego warto zalać wodą z osmozy i dodać inhibitor i mieć spokój na długie lata. https://www.youtube.com/watch?v=lIdelO7NZvw Co do meritum - ścigaj autora projektu podłogówki. Niech kombinuje, jak naprawić, jak dał za duże odstępy, za małe przepływy czy co innego skopał. Czy trzeba mocniejszą pompę i skręcać przepływy w pozostałych pętlach. A może najpierw wystarczy wyczyścić skutecznie instalację z osadów i kamienia, bo instalacja jest dobrze zaprojektowana i wykonana, tylko przez osady nie działa prawidłowo? Edytowane 30 Grudnia 2023 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pst25 04.01.2024 12:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia ololek:Mam pokoje obok siebie. Ściana wspólna na wschód. Ten od północy jest cieplejszy niż ten od południa. Przepływy ten od południa ma znacznie gorsze i tutaj upatruje wady. Kaizen:Tym razem zastosowałem Inhibilator i może pomoże na twardą wodę. Co do zapowietrzenia to mam odpowietrzniki automatyczne na końcach rozdzielacza podłogówki. Była bardzo brudna instalacja i to po niecałym roku. Dobrze wyczyściłem i wlałem nową z Inhibilatorem. Przepływy się nie poprawiły... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pst25 05.01.2024 09:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia [ATTACH=CONFIG]467634[/ATTACH]Tak wygląda u mnie podłoga. Pokój 4x4, około 8 metró od pompy ciepła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pst25 15.01.2024 12:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia W sumie nie wiem też jakie powinny być ciśnienia na podłogówce ? Jak jest u Was?Mam jeszcze jedno wyjście z pompy jakby na grzejniki, bez mieszacza. Może wykorzystam to wyjście i założę mieszacz. Podłączę pod osobny rozdzielacz ?Nie ma czegoś do zwiększenia mocy na danej pętli ? Chodzi o ilość przesyłu wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania