MiG25 25.01.2024 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia (edytowane) @kord56 , tak styki czujnika temperatury zewnętrznej są opisane jako OUTDOOR AIR SENSOR , kwiatek8 pisał skrótami Czyli rezystor 73 K połączony równolegle ( co daje +4* ) , uruchamiany przekaźnikiem i HA lub po prostu termostatem ze stykami beznapięciowymi . Jak masz HA ,czujnik zewnętrzny temperatury ( nie z pompy ,tylko zupełnie niezależny) ,to poprzez HeishaMon wydajesz komendę który czujnik pompa ciepła ma w tej chwili używać , czy wewnętrzny , czy zewnętrzny ( czyli nie ma tam żadnych fizycznych przekaźniów). Patrzysz pod swoim kątem , bo masz jeszcze ten dodatkowy czujnik zewnętrzny do pompy ,ale on jest zbędny ( Ma zastosowanie do tego , że jak pompa byłaby ustawiona na słońcu , to latem nie załączała by CWU , jeśli pompa miałaby na czujniku temperaturę powyżej 35 stopni , stąd pompa stoi w słońcu , czujnik dawany w cieniu i pompa grzeje wodę . Do niczego więcej ten zewnętrzny czujnik nie potrzebny...) EDIT: Czyli sam rezystor o wartości ok 41-43kOhm wpięty w OUTDOOR AIR SENSOR da odczyt 3-4stopnie jeśli będzie wybrany czujnik zewnętrzny (tak mi wychodzi z charakterystyki) , natomiast prawdziwy odczyt temperatury zewnętrznyej jesli wybrany będzie czujnik wewnętrzny. Rezystory ( bo trzeba będzie kilka w szereg np. 33 i 10 kohm) to kwestia 50gr... I teraz Hesihamon może zmieniać "w locie" z czujnika zewnętrznego na wewnętrzny. Edytowane 25 Stycznia przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kwiatek8 25.01.2024 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia (edytowane) @kord56 , tak styki czujnika temperatury zewnętrznej są opisane jako OUTDOOR AIR SENSOR , kwiatek8 pisał skrótami Jak masz HA ,czujnik zewnętrzny temperatury ( nie z pompy ,tylko zupełnie niezależny) ,to poprzez HeishaMon wydajesz komendę który czujnik pompa ciepła ma w tej chwili używać , czy wewnętrzny , czy zewnętrzny ( czyli nie ma tam żadnych fizycznych przekaźniów). Patrzysz pod swoim kątem , bo masz jeszcze ten dodatkowy czujnik zewnętrzny do pompy ,ale on jest zbędny ( Ma zastosowanie do tego , że jak pompa byłaby ustawiona na słońcu , to latem nie załączała by CWU , jeśli pompa miałaby na czujniku temperaturę powyżej 35 stopni , stąd pompa stoi w słońcu , czujnik dawany w cieniu i pompa grzeje wodę . Do niczego więcej ten zewnętrzny czujnik nie potrzebny...) EDIT: Czyli sam rezystor o wartości ok 41-43kOhm wpięty w OUTDOOR AIR SENSOR da odczyt 3-4stopnie jeśli będzie wybrany czujnik zewnętrzny (tak mi wychodzi z charakterystyki) , natomiast prawdziwy odczyt temperatury zewnętrznyej jesli wybrany będzie czujnik wewnętrzny. Rezystory ( bo trzeba będzie kilka w szereg np. 33 i 10 kohm) to kwestia 50gr... I teraz Hesihamon może zmieniać "w locie" z czujnika zewnętrznego na wewnętrzny. Rezystor dodany w szereg da odwrotny skutek czyli zwiększy rezystancję całości ( czyli na pompie " pojawi " się niższa temteratura od rzeczywistej ) a tu trzeba " ująć " rezystancji . Sam rezystor o wartości 41-43 K wpięty w OUTDOOR AIR SENSOR da uwaga odczyt minus 15* , tak wynika z charakterystyki oryginalnego czujnika z mojej pompy ( czyli generacja J )patrz tabela w autodiagnostyce [ATTACH=CONFIG]467869[/ATTACH] Pompę mam wystawioną na słońce stąd dodatkowy czujnik EDIT: Rezystor o wartości 15,604 kohm da odczyt +5* a o wartości 12,443 kohm da odczyt +10* Tak należy rozumieć tabelę charakterystyki , bo to są czujniki NTC a nie PTC . Może Ty w swojej pompie ( generacja H ) masz czujniki o innej charakterystyce . EDIT: Te 35* ne tyczy się czasem tylko CO , nie dam sobie reki obciąć ale wydaje mi się że moja pompa ładowała zbiornik CWU w temperaturach wyższych niż 35* było to zanim podłączyłem czujnik zewnętrzny . Edytowane 25 Stycznia przez kwiatek8 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomy76 25.01.2024 09:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia Dzięki. Ale mam inny opis . Pompa WH-MXC09J3E5 Pod kontaktami TANK SENSOR (podłączony czujnik bojlera) jest EXTERNAL CONTROL , a nad jest OUTDOOR AIR SENSOR . Przynajmniej tyle widzę na zdjęciu , które posiadam. Nie wiem czy pogoda pozwoli jutro tam zajrzeć. to będzie OUTDOOR AIR SENSOR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomy76 25.01.2024 09:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia (edytowane) @kord56 , tak styki czujnika temperatury zewnętrznej są opisane jako OUTDOOR AIR SENSOR , kwiatek8 pisał skrótami Jak masz HA ,czujnik zewnętrzny temperatury ( nie z pompy ,tylko zupełnie niezależny) ,to poprzez HeishaMon wydajesz komendę który czujnik pompa ciepła ma w tej chwili używać , czy wewnętrzny , czy zewnętrzny ( czyli nie ma tam żadnych fizycznych przekaźniów). Patrzysz pod swoim kątem , bo masz jeszcze ten dodatkowy czujnik zewnętrzny do pompy ,ale on jest zbędny ( Ma zastosowanie do tego , że jak pompa byłaby ustawiona na słońcu , to latem nie załączała by CWU , jeśli pompa miałaby na czujniku temperaturę powyżej 35 stopni , stąd pompa stoi w słońcu , czujnik dawany w cieniu i pompa grzeje wodę . Do niczego więcej ten zewnętrzny czujnik nie potrzebny...) EDIT: Czyli sam rezystor o wartości ok 41-43kOhm wpięty w OUTDOOR AIR SENSOR da odczyt 3-4stopnie jeśli będzie wybrany czujnik zewnętrzny (tak mi wychodzi z charakterystyki) , natomiast prawdziwy odczyt temperatury zewnętrznyej jesli wybrany będzie czujnik wewnętrzny. Rezystory ( bo trzeba będzie kilka w szereg np. 33 i 10 kohm) to kwestia 50gr... I teraz Hesihamon może zmieniać "w locie" z czujnika zewnętrznego na wewnętrzny.tylko że zmiana odczytu czujnika temperatury wiąże sie ze zmianą krzywej, mój czujnik dodatkowy zawyza faktyczne temperatury w przedziale (-5,+5) o ok. 4 stopnie, podniosłem krzywa tez o 4 stopnie i na razie w tym przedziale to pracowało i jest ok. Mam nadzieje ze przy faktycznej -10,-15 tez wskazania sterownika bedą o ok. 4 stopnie wyzsze wiec nic nie bede musiał zmieniac Edytowane 25 Stycznia przez tomy76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomy76 25.01.2024 09:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia Rezystor dodany w szereg da odwrotny skutek czyli zwiększy rezystancję całości ( czyli na pompie " pojawi " się niższa temteratura od rzeczywistej ) a tu trzeba " ująć " rezystancji . Sam rezystor o wartości 41-43 K wpięty w OUTDOOR AIR SENSOR da uwaga odczyt minus 15* , tak wynika z charakterystyki oryginalnego czujnika z mojej pompy ( czyli generacja J )patrz tabela w autodiagnostyce [ATTACH=CONFIG]467869[/ATTACH] Pompę mam wystawioną na słońce stąd dodatkowy czujnik EDIT: Rezystor o wartości 15,604 kohm da odczyt +5* a o wartości 12,443 kohm da odczyt +10* Tak należy rozumieć tabelę charakterystyki , bo to są czujniki NTC a nie PTC . Może Ty w swojej pompie ( generacja H ) masz czujniki o innej charakterystyce . EDIT: Te 35* ne tyczy się czasem tylko CO , nie dam sobie reki obciąć ale wydaje mi się że moja pompa ładowała zbiornik CWU w temperaturach wyższych niż 35* było to zanim podłączyłem czujnik zewnętrzny . przy temp. zew. +5 i wiecej ( wskazania sterownika) pc staruje z częstotliwoscia 34 hZ I ewntualnie moduluje w dół( prawdopodobnie jest ograniczona zgóry), nie zauważyłem przy tych temperaturach pracy pc z wyzsza czestotliwoscia niezaleznie czy grzała CO czy CWU, dlatego oszukanie sterownika przy faktycznej temp, np. -8 żeby widział +5 moze skutkować niedogrzaniem budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kwiatek8 25.01.2024 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia tylko że zmiana odczytu czujnika temperatury wiąże sie ze zmianą krzywej, mój czujnik dodatkowy zawyza faktyczne temperatury w przedziale (-5,+5) o ok. 4 stopnie, podniosłem krzywa tez o 4 stopnie i na razie w tym przedziale to pracowało i jest ok. Mam nadzieje ze przy faktycznej -10,-15 tez wskazania sterownika bedą o ok. 4 stopnie wyzsze wiec nic nie bede musiał zmieniac Przy chłodniej od 0* przekłamanie będzie wyższe a czym cieplej przekłamanie będzie niższe taka niestety charakterystyka czujnika jednego i drugiego . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 25.01.2024 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia Rezystor dodany w szereg da odwrotny skutek czyli zwiększy rezystancję całości ( czyli na pompie " pojawi " się niższa temteratura od rzeczywistej ) a tu trzeba " ująć " rezystancji . Sam rezystor o wartości 41-43 K wpięty w OUTDOOR AIR SENSOR da uwaga odczyt minus 15* , tak wynika z charakterystyki oryginalnego czujnika z mojej pompy ( czyli generacja J )patrz tabela w autodiagnostyce [ATTACH=CONFIG]467869[/ATTACH] Pompę mam wystawioną na słońce stąd dodatkowy czujnik EDIT: Rezystor o wartości 15,604 kohm da odczyt +5* a o wartości 12,443 kohm da odczyt +10* Tak należy rozumieć tabelę charakterystyki , bo to są czujniki NTC a nie PTC . Może Ty w swojej pompie ( generacja H ) masz czujniki o innej charakterystyce . EDIT: Te 35* ne tyczy się czasem tylko CO , nie dam sobie reki obciąć ale wydaje mi się że moja pompa ładowała zbiornik CWU w temperaturach wyższych niż 35* było to zanim podłączyłem czujnik zewnętrzny . Pompa ma ogólny stop powyżej 35 stopni , więc w cieniu tyle musiało być.... I nie mam innej charakterystyki , tylko w tej serwisówce dla J monobloka jest błąd w jedne z charakterystyk( a opisana jako Outdoor air sensor) i akurat korzystałem z tej ... Tak , inne pokazują ok 16kOHm dla 4 stopni ,więc to prawidłowa wartość , skoro potwierdzasz. I tak , każda zmiana temperatury zewnętrznej może powodować perturbacje z krzywą grzewczą , więc jeśli z niej się korzysta to trzeba mieć to na uwadze ( i znów , automatyka może krzywą w locie podnosić i opuszczać , w zależności jak to sobie wymyślimy). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kwiatek8 25.01.2024 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia (edytowane) tylko że zmiana odczytu czujnika temperatury wiąże sie ze zmianą krzywej, mój czujnik dodatkowy zawyza faktyczne temperatury w przedziale (-5,+5) o ok. 4 stopnie, podniosłem krzywa tez o 4 stopnie i na razie w tym przedziale to pracowało i jest ok. Mam nadzieje ze przy faktycznej -10,-15 tez wskazania sterownika bedą o ok. 4 stopnie wyzsze wiec nic nie bede musiał zmieniac Krzywą powinieneś podnieś chyba o 1 * wszystko zależy od tego jaką masz krzywą - sprawdź tutaj https://vscope.at/heizkurve/?atMin=-15&heatMin=36&atMax=15&heatMax=26&sollWert=0&atCheck=0&atMin_2=-15&heatMin_2=32&atMax_2=15&heatMax_2=25&sollWert_2=-3&atCheck_2=0 Podstaw swoją krzywą i przelicz sobie Edytowane 25 Stycznia przez kwiatek8 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
system2002 10.02.2024 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego Trochę szukałem na ten temat, aż w końcu trafiłem tu, odp. z serwisu otrzymaliśmy, że wszystko OK tak ma być, ale myślałem, że odp. będzie bardziej konkretna.Czy coś się w temacie zmieniło od tego czasu, są jakieś sprawdzone rozwiązania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomy76 12.02.2024 10:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego jedynym sposobem jest oszukanie czujnika temp. zewnetrznej ( tak jak opisane w postach powyzej), mój zawyza faktyczna temp. zewnetrzna o ok. 4,5 st. C dzieki temu pc moduluje do 20HZ już od temp. faktycznej +1 st C a nie od +5 st. C, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kwiatek8 18.11.2024 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada W dniu 25.01.2024 o 08:27, MiG25 napisał: @kord56 , tak styki czujnika temperatury zewnętrznej są opisane jako OUTDOOR AIR SENSOR , kwiatek8 pisał skrótami Jak masz HA ,czujnik zewnętrzny temperatury ( nie z pompy ,tylko zupełnie niezależny) ,to poprzez HeishaMon wydajesz komendę który czujnik pompa ciepła ma w tej chwili używać , czy wewnętrzny , czy zewnętrzny ( czyli nie ma tam żadnych fizycznych przekaźniów). Patrzysz pod swoim kątem , bo masz jeszcze ten dodatkowy czujnik zewnętrzny do pompy ,ale on jest zbędny ( Ma zastosowanie do tego , że jak pompa byłaby ustawiona na słońcu , to latem nie załączała by CWU , jeśli pompa miałaby na czujniku temperaturę powyżej 35 stopni , stąd pompa stoi w słońcu , czujnik dawany w cieniu i pompa grzeje wodę . Do niczego więcej ten zewnętrzny czujnik nie potrzebny...) EDIT: Czyli sam rezystor o wartości ok 41-43kOhm wpięty w OUTDOOR AIR SENSOR da odczyt 3-4stopnie jeśli będzie wybrany czujnik zewnętrzny (tak mi wychodzi z charakterystyki) , natomiast prawdziwy odczyt temperatury zewnętrznyej jesli wybrany będzie czujnik wewnętrzny. Rezystory ( bo trzeba będzie kilka w szereg np. 33 i 10 kohm) to kwestia 50gr... I teraz Hesihamon może zmieniać "w locie" z czujnika zewnętrznego na wewnętrzny. Powiedz mi kolego jak to zrobić żeby zmienić "w locie" z czujnika zewnętrznego na wewnętrzny poprzez Heishamon i HomeAssistant. Chodzi mi o to że HomeAssistant widzi tylko który czujnik jest aktualnie podłączony, a w żaden sposób nie mogę dojść do tego jak przełączać te czujniki. Znalazłem w HomeAssistant "Aquarea external outdoor sensor selected" - ale tam jest tylko odczyt, nie da się zmienić czujników. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 19.11.2024 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada Nie wiem jaką konkretnie integrację z HA masz ( bo jest już trochę , być może ręcznie trzeba dopisać polecenie ) , ale generalnie jest komenda SetAltExternalSensor ,publikujesz ją w MQTT z wartością 1 , i masz za chwilę to ustawione na zewnętrzny czujnik , publikujesz 0 , masz spowrotem ustawiony na ten domyślny ( to co jest w czarnym wężyku z tyłu zewnętrznej jednostki). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kwiatek8 20.11.2024 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada W dniu 19.11.2024 o 15:16, MiG25 napisał: Nie wiem jaką konkretnie integrację z HA masz ( bo jest już trochę , być może ręcznie trzeba dopisać polecenie ) , ale generalnie jest komenda SetAltExternalSensor ,publikujesz ją w MQTT z wartością 1 , i masz za chwilę to ustawione na zewnętrzny czujnik , publikujesz 0 , masz spowrotem ustawiony na ten domyślny ( to co jest w czarnym wężyku z tyłu zewnętrznej jednostki). Dziękuję Ci bardzo za pomoc. W HomeAssistant w pliku configuration.yaml dopisałem przełącznik z odpowiednimi wartościami. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.