Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

PC panasonic, taktowanie, słabo moduluje mocą


tomy76

Recommended Posts

masz racje , w te dni co PC modulowała do 20HZ temp. zewnetrzna była + 5 i więcej, jak oszukałes czujnik ? ociepliłes go ? mozna też go wykalibrować ale tyko o 2 st.C

 

Tak jak piszesz , najpierw przekalibrowałem go o 2 stopnie . Później podłączyłem na kablu NTC 3.3 k jako alternatywny czujnik zewnętrzny z podłączonym w szereg potencjometrem ( mogę sprawdzić jaka wartość ) a potencjometr na kablu pociągłem do kotłowni . Potencjometrem reguluję przekłamanie i mogę uzyskać przekłamanie w górę od 0 do 14 stopni . Tylko uwaga NTC 3,3 k + rezystor ma inną charakterystykę i np przy 0 stopni ( rzeczywistych ) przekłamuje o 10 , przy -10 to już tylko 8 stopni a przy +10 przekłamanie jest więcej niż 10. Do tego wszystkiego trzeba jeszcze dostosować odpowiednio krzywą .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 132
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Jprdl a mogłem kupić ,,normalna" pompę, tam w stetrowniku zmieniałes że podłączasz dodatkowy czujnik temp. zewnętrznej? A ten oryginalny wypiąłeś z płyty głównej? Potrzebna płyta rozszerzeń? Też się zastanawiam nad czym co pisał Marco36, z jakiegoś powodu ona nie schodzi niżej poniżej 5 st.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jprdl a mogłem kupić ,,normalna" pompę, tam w stetrowniku zmieniałes że podłączasz dodatkowy czujnik temp. zewnętrznej? A ten oryginalny wypiąłeś z płyty głównej? Potrzebna płyta rozszerzeń? Też się zastanawiam nad czym co pisał Marco36, z jakiegoś powodu ona nie schodzi niżej poniżej 5 st.

 

Pod płytę główną wpinasz czujnik dodatkowy czyli zewnętrzny i w ustawieniach robisz żeby czytał temperature z tego czujnika . Tak na marginesie normalna pompa to jaka ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pod płytę główną wpinasz czujnik dodatkowy czyli zewnętrzny i w ustawieniach robisz żeby czytał temperature z tego czujnika . Tak na marginesie normalna pompa to jaka ?

 

Może zdław jej max przepływ pompa wyczuje że osiągnęła docelowa wyjściową to się wcześnie zmoduluje . Jaki masz przepływ jak startuje z zimnej np . po defroście ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jprdl a mogłem kupić ,,normalna" pompę, ....

 

Bez paniki. OZC ci wyszło w okolicy 11 kW - to ten T-Cap powinien być odpowiedni.

Patrząc na wykres OZC i minimalną modulację - powinno pasować i w zasadzie poniżej +7*C powinna pracować stale na minimalnych obrotach.

Przy twoim OZC złapie temp. biwalentną w okolicy -14*C.

By tyle uzyskać na innych pompach, to musiałbyś szukać coś w okolicy 12-14 może nawet do 16 kW.

 

W przypadku tak mocnej PC podejrzewam, że za mocno zszedłeś z temp. wody przy grzejnikach.

Skoro masz niską temp. wody to prawdopodobnie przydałby się większy zład wody w instalacji.

Możesz też dołożyć ogrzewanie garażu i w ten sposób mocniej obciążyć PC (spożytkować generowaną moc).

Edytowane przez Marco36
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Bez paniki. OZC ci wyszło w okolicy 11 kW - to ten T-Cap powinien być odpowiedni.

Patrząc na wykres OZC i minimalną modulację - powinno pasować i w zasadzie poniżej +7*C powinna pracować stale na minimalnych obrotach.

Przy twoim OZC złapie temp. biwalentną w okolicy -14*C.

By tyle uzyskać na innych pompach, to musiałbyś szukać coś w okolicy 12-14 może nawet do 16 kW.

 

W przypadku tak mocnej PC podejrzewam, że za mocno zszedłeś z temp. wody przy grzejnikach.

Skoro masz niską temp. wody to prawdopodobnie przydałby się większy zład wody w instalacji.

Możesz też dołożyć ogrzewanie garażu i w ten sposób mocniej obciążyć PC (spożytkować generowaną moc).

 

To OZC 11 kw to czasem nie wyszło koledze przy - 20 stopniach Celcjusza ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Może zdław jej max przepływ pompa wyczuje że osiągnęła docelowa wyjściową to się wcześnie zmoduluje . Jaki masz przepływ jak startuje z zimnej np . po defroście ?

PC startuje z przepływem ok 21 potem schodzi do ok 17,18 po wyłączeniu PC przepływ 13,5. Próbowałem ustawić stały przepływ ok 18 ale nie zauważyłem poprawy

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

PC startuje z przepływem ok 21 potem schodzi do ok 17,18 po wyłączeniu PC przepływ 13,5. Próbowałem ustawić stały przepływ ok 18 ale nie zauważyłem poprawy

 

No to u mnie było inaczej bo startowała z przepływem 32l na minute więc momentalnie załadowała bufor i się wyłączyła bo osiągnęła temp bufora . Jak ustawiłem deltę wysoko np 8 to to nawet zmniejszyła przepływ do 13 L na minutę ale znowu się wyłączyła bo przekroczyła docelową wyjściową . Ty masz bufor szeregowo a ja równolegle jeszcze z wymiennikiem pośrednim więc zachowanie jest trochę inne . Myślę że Twoja i moja pompa jest za dużej mocy . Moje OZC wyszło 12,4 kW przy - 20 st

Edytowane przez kwiatek8
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Max przepływ mam teraz ok 32 ale wiadomo ze przepływy reguluje też delta, ja mam 6 , im większą delta tym PC startuje z mniejszym przepływem

 

Kurde u mnie startuje zawsze z przepływem 32 a jak szybko z tego zejdzie zależy właśnie od ustawionej delty . Jak ustawię delte 4 to w zasadzie zejdzie tylko do 30 litrów na minutę

Edytowane przez kwiatek8
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Max przepływ mam teraz ok 32 ale wiadomo ze przepływy reguluje też delta, ja mam 6 , im większą delta tym PC startuje z mniejszym przepływem

 

Napisz jeszcze jaką masz docelową temperaturę w strefie ( czyli na tych przewymiarowanych grzejnikach ) przy temperaturze zewnętrznej 0 stopni . U mnie jest to 30 stopni na grzejnikach i na podłodze .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Lepiej było zamontować słabszą PC żeby parę razy załączyła grzałki niż taktowala przez pół sezonu albo więcej, teraz trzeba ratować to co jest. Przy 0 st. u mnie wychodzi 35 na zasilaniu według krzywej. Masz ustawiony czynnik obiegu na glikol?

 

Tak mam ustawiony czynnik obiegu : glikol ale też ustawiłem anty-zamarzanie tak na wszelki wypadek bo glikol ma -10 st.

Glikol etylenowy jest w małym obiegu : PC , zasobnik CWU , bufor , wymiennik . Za wymiennikiem jest woda i stara instalacja CO . Kurde przy tych 35 st. to powinno już fajnie chodzić . U mnie przy 0 st. docelowa w strefie to 30 st. ale docelowa wychodząca z PC to już 32 st . ( tak ustala PC ) , w moim przypadku te 2 st. straty jest na wymienniku pośrednim .

Edytowane przez kwiatek8
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To OZC 11 kw to czasem nie wyszło koledze przy - 20 stopniach Celcjusza ?

 

Odruchowo założyłem -20*C, ale w sumie nie wiem w jakiej strefie tomy76 mieszka.

 

Dlatego później nakładam to na wykres, który więcej pokazuje:

 

[ATTACH=CONFIG]467513[/ATTACH]

 

- niezależnie czy zakotwiczę wykres OZC na +18*C, czy +15*C , to poniżej +7*C dom pobiera więcej energii niż minimalna modulacja T-Cap.

Tym samym poniżej +7*C PC powinna już stale pracować bez wyłączeń.

W okolicy 0*C dom już pobiera ok. 5 do 5,5 kW mocy grzewczej. przy OZC=11 kW.

I 5,5 do 6,0 kW przy OZC=12 kW.

 

Za wyłączenia PC w waszych przypadkach prawdopodobnie odpowiada kombinacja niskiej temp. wody i małego zładu wody - jak na potrzeby tak mocnej pompy.

 

Chyba, że jeszcze T-Cap generuje więcej mocy grzewczej niż 2,5 kW na minimalnej modulacji.

 

Wg strony klimatyzacjakatowice, macie dobrze dobraną pompę T-Cap 9 kW do budynków z OZC 10-12 kW. A minimalna moc T-Cap'a 9 kW to 3 kW.

z tym, że w artykule jest mowa o serii H.

https://klimatyzacjakatowice.pl/2020/06/12/pompa-ciepla-panasonic-t-cap-9kw/

Edytowane przez Marco36
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Chyba, że jeszcze T-Cap generuje więcej mocy grzewczej niż 2,5 kW na minimalnej modulacji.

 

Może produkować więcej , może produkować mniej , wszystko zależy od temperatury zewnętrznej...

 

Poza tym to założenie jest dla gen H i 19Hz , jeśli J nie schodzi poniżej 34Hz , to jest to znacznie więcej.

 

EDIT: Tu już kiedyś to mierzyem: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea&p=8107393&viewfull=1#post8107393

Edytowane przez MiG25
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No właśnie - ile?

Można to jakoś przeliczyć?

 

Seria J osiąga COP 3,81 przy A+2*C / W+35*C.

https://www.panasonicproclub.com/uploads/PL/catalogues/leaflet-for-end-users/2022/AQUAREA%20T-CAP%20MONOBLOK%20R32.pdf

 

- tabelka na ostatniej stronie.

 

Koledzy mają niższą temp. wody to COP może być bliżej 3,9.

Chociaż ten COP może być dla mocy nominalnej,

to przy modulacji minimalnej może być mniejszy zgodnie z poniższym wykresem.

 

[ATTACH=CONFIG]467512[/ATTACH]

Edytowane przez Marco36
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

I 5,5 do 6,0 kW przy OZC=12 kW.

 

 

No u mnie wychodzi że przy 0* dom pobiera 4,8 do 5 kW no jak już wszystko się ustabilizuje wygrzeje . Problemem jest to ze nasze sprężarki nie chcą zejść niżej z modulacją ( schodzą tylko do 34 Hz ) w temperaturach poniżej +4* . U mnie udało mi się zejść do 19 Hz poprzez " oszukanie temp zew o +10*

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Odruchowo założyłem -20*C, ale w sumie nie wiem w jakiej strefie tomy76 mieszka.

 

Dlatego później nakładam to na wykres, który więcej pokazuje:

 

[ATTACH=CONFIG]467511[/ATTACH]

 

- niezależnie czy zakotwiczę wykres OZC na +18*C, czy +15*C , to poniżej +7*C dom pobiera więcej energii niż minimalna modulacja T-Cap.

Tym samym poniżej +7*C PC powinna już stale pracować bez wyłączeń.

W okolicy 0*C dom już pobiera ok. 5 do 5,5 kW mocy grzewczej. przy OZC=11 kW.

I 5,5 do 6,0 kW przy OZC=12 kW.

 

Za wyłączenia PC w waszych przypadkach prawdopodobnie odpowiada kombinacja niskiej temp. wody i małego zładu wody - jak na potrzeby tak mocnej pompy.

 

Chyba, że jeszcze T-Cap generuje więcej mocy grzewczej niż 2,5 kW na minimalnej modulacji.

 

Wg strony klimatyzacjakatowice, macie dobrze dobraną pompę T-Cap 9 kW do budynków z OZC 10-12 kW. A minimalna moc T-Cap'a 9 kW to 3 kW.

z tym, że w artykule jest mowa o serii H.

https://klimatyzacjakatowice.pl/2020/06/12/pompa-ciepla-panasonic-t-cap-9kw/

 

Ten załącznik nie działa , nie ma go

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...