Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

delta na górnym źródle w grunowej pompie ciepła


misha111

Recommended Posts

Witam

Pompa ciepła 14Kw firmy APIC.

Generalnie wszystko działa, ale zastanawiam się czy delta (ok 9 stopni) na górnym źródle nie jest zbyt wysoka.

Pompa na sprężarce on/off Copeland ZH38K4E-TFD.

Pompa wody pomiędzy PC a buforem to Wilo Stratos 25/1-8 działająca w trybie regulacji stałoobrotowej, ustawiona ma maxa.

 

pozdrawiam MK

 

[ATTACH=CONFIG]467525[/ATTACH]

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ma być 5K niezależnie od tego co zasilamy

 

Przemyślałeś?!

BUFOR zasilamy...

A delta oby jak największa.

 

Zdaje się, że albo ja albo Wy tego układu nie rozumiecie.

PC zasila BUFOR.

Bufor zasila dom...

Tak?

 

Adam M.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

to zapewne będzie trudne.

może podać więcej info o instalacji? przesłać zdjęcia?

Czy jest ktoś w stanie orientacyjnie powiedzieć jaki powinien być przepływ (jaką pompę wody dobrać) pomiędzy PC a buforem w przypadku PC 14kW, bo moim zdaniem tu jest raczej problem.

 

MK

 

Naprawdę WIESZ co kupiłeś?

WIESZ jak ma działać?

PO CO Ci tam ten bufor?

CO ma robić?

 

Adam M.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Każde z pomieszczeń ma osobne sterowanie temperaturą - to główne zadanie buforu

Niestety pompę (on/off) kupowałem jeszcze przed "inflacją", czekałem na nią ponad pół roku... to były chore czasy. Pewnie teraz kupiłbym inwerter.

 

Mówisz zatem że nie ma się co tą deltą przejmować? im większa tym lepiej ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przecież to gruntówka.

I pracuje z buforem.

Jest dobrze.

Te, którymi ja się zajmuję mają deltę GZ nawet 15-17stC.

Ale tam w GZ pracują pompy z regulacją PWM.

Piszącym o małej delcie pompa pomyliła się z powietrznymi PC.

 

Adam M.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przemyślałeś?!

BUFOR zasilamy...

Adam M.

 

Hmm, jak by odpowiedzieć i nie urazić.

 

Widzisz w połączeniu PC i bufora to PC jest ważniejsza niż bufor

 

W PC z kolej ważne są dwa parametry LP/HP

HP ma bezpośredni związek z COP i kWh rysowanymi przez licznik dostawcy prądu.

 

Otóż im niższa delta, tym niższe HP i wyższy COP, ale nie w nieskończoność, bo poniżej 5K rośnie zużycie prądu przez pompę obiegową. Dlatego 5K jest przyjęte przez ogół jako opitimum.

Pozdrawiam serdecznie

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak ktoś instaluje PC to akurat COP nie jest najważniejszym parametrem.

Wszyscy zwracają uwagę na skuteczność takiej PC.

Ma ogrzać dom i zapewnić CWU za przyzwoite pieniądze.

 

Nie uraziłeś.

Ze 30 ponad lat projektuję i buduję/instaluję i kotłownie i pompy ciepła.

Im większy i bardziej "renomowany" producent PC tym bardziej leci "po kosztach i na łatwiznę".

Niewielu stara się budować PC technicznie optymalnie. Optymalizuje się koszt budowy tnąc co się da.

 

Adam M.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...