misha111 26.12.2023 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2023 WitamPompa ciepła 14Kw firmy APIC.Generalnie wszystko działa, ale zastanawiam się czy delta (ok 9 stopni) na górnym źródle nie jest zbyt wysoka.Pompa na sprężarce on/off Copeland ZH38K4E-TFD. Pompa wody pomiędzy PC a buforem to Wilo Stratos 25/1-8 działająca w trybie regulacji stałoobrotowej, ustawiona ma maxa. pozdrawiam MK [ATTACH=CONFIG]467525[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
exetterenak 26.12.2023 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2023 Imho delta 9 na grzejnikach jest ok, na podłogowe ogrzewanie już za duża. Co u ciebie robi za górne źródło? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misha111 26.12.2023 22:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2023 100 % podłogówka co 10cm z buforem 300l. do ogrzania jest ok 300m2 domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 27.12.2023 05:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2023 Ma być 5K niezależnie od tego co zasilamy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misha111 27.12.2023 12:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2023 co zatem może być przyczyną tak dużej różnicy?za mała pompa wody? zapchany układ? źle dobrany wymiennik ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 27.12.2023 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2023 Wymiennik nie. Zbyt mały przepływ wody, a przyczynę tego stanu trzeba ustalić na miejscu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misha111 27.12.2023 19:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2023 to zapewne będzie trudne. może podać więcej info o instalacji? przesłać zdjęcia? Czy jest ktoś w stanie orientacyjnie powiedzieć jaki powinien być przepływ (jaką pompę wody dobrać) pomiędzy PC a buforem w przypadku PC 14kW, bo moim zdaniem tu jest raczej problem. MK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
humidorek 28.12.2023 01:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2023 ok 2m3/h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 28.12.2023 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2023 Jak jest filtr przed pompką to dobrze by było sprawdzić czy nie jest zapchany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 28.12.2023 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2023 Ma być 5K niezależnie od tego co zasilamy Przemyślałeś?! BUFOR zasilamy... A delta oby jak największa. Zdaje się, że albo ja albo Wy tego układu nie rozumiecie. PC zasila BUFOR. Bufor zasila dom... Tak? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 28.12.2023 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2023 to zapewne będzie trudne. może podać więcej info o instalacji? przesłać zdjęcia? Czy jest ktoś w stanie orientacyjnie powiedzieć jaki powinien być przepływ (jaką pompę wody dobrać) pomiędzy PC a buforem w przypadku PC 14kW, bo moim zdaniem tu jest raczej problem. MK Naprawdę WIESZ co kupiłeś? WIESZ jak ma działać? PO CO Ci tam ten bufor? CO ma robić? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misha111 29.12.2023 08:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2023 Każde z pomieszczeń ma osobne sterowanie temperaturą - to główne zadanie buforuNiestety pompę (on/off) kupowałem jeszcze przed "inflacją", czekałem na nią ponad pół roku... to były chore czasy. Pewnie teraz kupiłbym inwerter. Mówisz zatem że nie ma się co tą deltą przejmować? im większa tym lepiej ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 29.12.2023 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2023 Przecież to gruntówka.I pracuje z buforem.Jest dobrze.Te, którymi ja się zajmuję mają deltę GZ nawet 15-17stC.Ale tam w GZ pracują pompy z regulacją PWM.Piszącym o małej delcie pompa pomyliła się z powietrznymi PC. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 29.12.2023 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2023 Czy jest ktoś w stanie orientacyjnie powiedzieć jaki powinien być przepływ MK 2414l/h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 29.12.2023 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2023 Przemyślałeś?! BUFOR zasilamy... Adam M. Hmm, jak by odpowiedzieć i nie urazić. Widzisz w połączeniu PC i bufora to PC jest ważniejsza niż bufor W PC z kolej ważne są dwa parametry LP/HP HP ma bezpośredni związek z COP i kWh rysowanymi przez licznik dostawcy prądu. Otóż im niższa delta, tym niższe HP i wyższy COP, ale nie w nieskończoność, bo poniżej 5K rośnie zużycie prądu przez pompę obiegową. Dlatego 5K jest przyjęte przez ogół jako opitimum. Pozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 30.12.2023 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2023 Jak ktoś instaluje PC to akurat COP nie jest najważniejszym parametrem.Wszyscy zwracają uwagę na skuteczność takiej PC.Ma ogrzać dom i zapewnić CWU za przyzwoite pieniądze. Nie uraziłeś.Ze 30 ponad lat projektuję i buduję/instaluję i kotłownie i pompy ciepła.Im większy i bardziej "renomowany" producent PC tym bardziej leci "po kosztach i na łatwiznę".Niewielu stara się budować PC technicznie optymalnie. Optymalizuje się koszt budowy tnąc co się da. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania