Karlsen

Recommended Posts

Dzień dobry.

 

Właśnie został zainstalowany w kotłowni bufor FB1-500 Ferroli z jedną wężownicą. Całość została podłączona, jak na zdjęciu, dodatkowo opisałem kolejne przyłącza. Wszystko zostało podłączone zgodnie z dołączoną instrukcją, jednak w obecnym układzie zaledwie połowa temperatury wody w buforze jest wykorzystywana. Kiedy czujnik bufora (umieszczony w górnej części) pokazuje temp. 60*C, czujnik zaworu na wyjściu na grzejniki pokazuje 40*C przy maksymalnie otwartym zaworze. Czujnik powrotu 38*C (na dole bufora).

Czy wyjście na grzejniki oznaczone w instrukcji jako „H przyłącze ciepłej wody” nie powinno być w najwyższym punkcie bufora, tj. „E”, gdzie zgodnie z instrukcją opisany jest „dopływ ciepłej wody do kotła”? Mam wrażenie, że nie wykorzystuję całego potencjału bufora.

Całość jest zarządzana przez sterownik iTech, mam dostęp do bieżących odczytów wszystkich czujników.

Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.

[ATTACH=CONFIG]467659[/ATTACH]

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Raczej tak. Na grzejniki z najwyższego punktu, a trochę poniżej zasilanie z kotła. Tu masz jakiś dziwny zapis w instrukcji "dopływ ciepłej wody do kotła" - przecież do kotła idzie już powrót, wody zimnej. Dopływ woda ciepłej to jest Z kotła.

 

Ale Ty i tak musisz podłączyć się do wężownicy, czyli do jej przyłączy, niezależnie, gdzie je umieścił producent.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Do wężownicy podpinamy inne dodatkowe źródło np solary lub odbiór np CWU . Zalezy czy wężownica jest w dole czy w górze bufora. Górna odbiera ciepło dla CWU , dolna dogrzewa bufor solarami lub pompą ciepła. Natomiast bufor ma mieć odebrane ciepło na dom z najwyższego przyłącza -ciepło z kotła ma wleźć trochę poniżej. Powrót z domu jako cieplejszy można dać gdzieś pośrodku bufora a najniżej podłączamy powrót kotła. Mam nadzieję że piszę zrozumiale.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam wrażenie, że instrukcja Ferroli po prostu źle została przetłumaczona, a instalatorowi zabrakło doświadczenia.

Do wężownicy (dolnej) mam podłączone dodatkowe źródło ciepła, tu jest wszystko ok.

Czyli najwyższy punkt bufora to zasilanie grzejników.

Dzięki w utwierdzeniu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...