Oldeq 28.01.2024 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia witam mam zamontowana pc mitsubishi zubadan split mam pytanie jak powinno być dobrze ustawione pompy jedna pompa jest w hudrobox a druga za buforem CO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
exetterenak 28.01.2024 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia Nie wiemy jaką masz pompę ale najczęściej dla grzejników dobiera się charakterystykę proporcjalnego ciśnienia. Prędkość to już musisz dopasować w zależności od swojej instalacji tak żeby nie było zbyt głośno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oldeq 28.01.2024 12:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia (edytowane) exetterenak- chodziło mi o to. Pytanie jak by było dobrze ustawić A żeby woda wpadająca do bufora tłoczona przez pierwszą pompkę była zaraz odbierana przez drugą pompę na CO wtenczas (może ) nie ma mieszania w buforze i jest lepsza wydajność. Czy lepsza wydajność była by gdyby było mieszanie... Edytowane 28 Stycznia przez Oldeq Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Enriquez 28.01.2024 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia Aby się nie mieszało musiałbyś ustawić dokładnie taką prędkość pompy obiegowej, jaka w danej chwili jest dla pompy wbudowanej. W praktyce jest to niewykonalne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oldeq 28.01.2024 16:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia Enriquez- najważniejsze ze mnie zrozumiałeś,na wejściu bufora mam podłączony termometr,i na wyjściu tez taki sam, to co mi się udało zgrać to, temperatura wejściowa różni się o 0,5 stopnia od temp.. wyjściowej,innego sposobu nie mam żeby to ustawić,te przepływy.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kwiatek8 28.01.2024 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia Aby się nie mieszało musiałbyś ustawić dokładnie taką prędkość pompy obiegowej, jaka w danej chwili jest dla pompy wbudowanej. W praktyce jest to niewykonalne. Jak uda się zmusić pompę wbudowaną do pracy ze stałym przepływem to jest to wykonalne. Tylko pytanie czy ekonomiczne . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kwiatek8 28.01.2024 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia Enriquez- najważniejsze ze mnie zrozumiałeś,na wejściu bufora mam podłączony termometr,i na wyjściu tez taki sam, to co mi się udało zgrać to, temperatura wejściowa różni się o 0,5 stopnia od temp.. wyjściowej,innego sposobu nie mam żeby to ustawić,te przepływy.. To jest bardzo dobry sposób z tymi termometrami inny sposób to jak znasz przepływy na obu pompach . Wynik 0,5 * straty to bardzo dobry rezultat dla tak małego bufora . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oldeq 28.01.2024 18:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia (edytowane) Kwiatek8 dzięki.. Edytowane 28 Stycznia przez Oldeq Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kwiatek8 28.01.2024 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia (edytowane) Kwiatek8 czy można trochę jaśniej, co masz na myśli PC Panasonic np pokazuje przepływ pompy wbudowanej i można zastosować pompę np. Grundfosa która też pokazuje przepływ . Nie wiem czy pc mitsubishi pokazuje przepływ ? Edytowane 28 Stycznia przez kwiatek8 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oldeq 28.01.2024 18:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia Kwiatek8 - w Mitsubishi zubadan w hidrobox jest pompa grundfos i ustawia się biegi od 1.......5 i menu wpisujesz kod i masz jaki przepływ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czan-el 28.01.2024 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia Jeśli dobrze rozumiem, i w takim układzie masz podmieszanie na poziomie TYLKO 0,5° to radzę nic nie grzebać, nic nie zmieniać żeby nie zepsuć. Ludzie z buforami równoległymi mają zazwyczaj 4°-5° podmieszania i nie mogą tego ustawić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trapper 29.01.2024 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia (edytowane) Jeśli dobrze rozumiem, i w takim układzie masz podmieszanie na poziomie TYLKO 0,5° to radzę nic nie grzebać, nic nie zmieniać żeby nie zepsuć. Ludzie z buforami równoległymi mają zazwyczaj 4°-5° podmieszania i nie mogą tego ustawić. Nie mam tego problemu. U mnie temperatura wyjścia z pompy jest praktycznie taka sama jak podawana na grzejniki (różnica <0.2*C) 1. Pompa wbudowana chodzi na delcie 3.5*C (tak dobiera przepływ, żeby pompa podgrzewała wodę o 3.5*C). 2. Pompa CO chodzi na stałym ciśnieniu (ciśnienie 3m słupa wody - u mnie tak się reguluje ciśnienie) Bufor jest tuż przy pompie. Uzyskanie wysokich przepływów nie stanowi problemu. Zasadniczo ważne jest żeby woda krążyła szybciej w obwodzie małym (pompa bufor) w stosunku do obwodu dużego (grzejniki). Edytowane 29 Stycznia przez trapper Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czan-el 29.01.2024 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia Zasadniczo ważne jest żeby woda krążyła szybciej w obwodzie małym (pompa bufor) w stosunku do obwodu dużego (grzejniki). Zgoda. Zastanawiałem się jak to się ma do zużycia energii elektrycznej. Taka niska delta i duże przepływy na krótkim obiegu pompa-bufor (równolegle) zużywa jej więcej niż przy dużej delcie i małych przepływach. Czy ta różnica jest na tyle duża aby opłacało się o nią zawalczyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oldeq 29.01.2024 18:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia No a co z tą deltą? Co mówi teoria a co praktyka, większa Delta czy mniejsza, co oszczędniejsze... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
humidorek 29.01.2024 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia Ogólnie optymalna delta to ok 5 st, ale to zależy od kilku czynników, więc w praktyce chcąc wyznaczyć ją precyzyjnie należałoby założyć ciepłomierz na wyjściu oraz licznik prądu na zasilaniu kotłowni, by regulując deltę zmaksymalizować COP. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trapper 29.01.2024 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia Nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie. Opór (zużycie energii) jest wprost proporcjonalne od długości rury. Dwa razy dłuższa rura, dwa razy większy opór do pokonania przez pompę obiegową. Z drugiej strony każdy zakręt rury, przewężenie to dodatkowy opór (strata energii). Zasadniczo mały obieg powinien mieć kilkakrotnie niższy opór od dużego, ale bardzo dużo zależy od wykonania. Dla dużego obiegu (grzejniki) zaleca się deltę na poziomie 5-10*C. Dla małego delta powinna być niższa 3-5*C. Przy ustylizowanej temperatury układu (jak temperatury się już nie zmieniają delta jest wprost proporcjonalna do przepływu. Przypadek 1. Jak na grzejnikach delta T jest 10*C a na pompie 5*C to znaczy, że przepływ w małym obiegu jest dwa razy szybszy. Przy takim ustawieniu przepływów mieszanie będzie zachodziło w zasadzie wyłącznie na powrocie, a temperatura podawana na grzejniki będzie praktycznie taka sam co temperatura wody wychodzącej z pompy. Przypadek 2. Jak na grzejnikach delta T jest 5*C a na pompie 10*C to znaczy, że przepływ w dużym obiegu jest dwa razy szybszy. Przy takim ustawieniu przepływów mieszanie będzie zachodziło na zasilaniu (zasilanie grzejników połowę wody będzie brało z pompy a połowę z powrotu) przez co temperatura podawana na grzejniki będzie o około 5*C niższa od temperatury wychodzącej z pompy. Przypadek 3. Jak na grzejnikach delta T jest 10*C i na pompie również 10*C. Zbliżone prędkości przepływu. Niestety woda będzie się mieszała w sposób trudny do przewidzenia - temperatura podawana na grzejniki będzie niższa od temperatury wychodzącej z pompy.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Reku1 30.01.2024 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia Czyli wniosek jest taki że najkorzystniejszy jest przypadek 1? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania