Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

wgrupiekupie ;) nagrzewnica do GWC wodnego


Recommended Posts

Gość adiqq

Adam, będzie cięzko..właśnie się dowiedziałem, że żona woli drzwi wewnętrzne i odkurzacz centralny niż drzwi wewnętrzne i klime....

jeszcze będę negocjować, ale nie wiem czy dam rade...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 115
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Adam, będzie cięzko..właśnie się dowiedziałem, że żona woli drzwi wewnętrzne i odkurzacz centralny niż drzwi wewnętrzne i klime....

jeszcze będę negocjować, ale nie wiem czy dam rade...

 

Szkoooda, szkoda, choc troche ja rozumiem. Latwiej byloby negocjowac przy +28stC :D :D

 

Grzeniu666 - a Ty jak w koncu - nie decydujesz sie ? ;) 5% znizki dali z tytulu "hurtu".

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

nie wiem, może chociaż nagrzewnicę samą kupię, a resztę instalacji pozniej sukcesywnie...dam ci jeszcze znać...

 

Zeby obnizyc koszty moglbys narazie w lato wykorzystac dolne zrodlo PC. Maly bypassik z zaworkami i jedziesz z koksem podgrzewajac jednoczesnie sobie dolne zrodlo - COP PC w zime bedzie troche wyzszy :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość adiqq

minimalnie..Henok ma coś takiego zrobione...

http://forum.muratordom.pl/showthread.php?53557-POMPA-CIEP%C5%81A-spostrze%C5%BCenia-uwagi.&p=4644843&viewfull=1#post4644843

chłodzenie pasywne...wolałbym GWC, bo one przydaje się też zimą....

 

Jak to nie jest problem, to wstrzymajcie się trochę z zakupem...jak temperatury podskoczą, to będę mieć argument przetargowy w rozmowach z żoną ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Adam, no chyba się nie załapię na zakupy z Wami. Swoją drogą skrobnę do nich aby dobrali mi cuś pod moje parametry (6kW, 620m3, pewnie wyjdzie jakieś 500x500x6 abo x8, dopytam też o to nazewnictwo). BTW w tych pdfach od nich dla tej 3,11kW powietrze na wyjściu obliczyli -2C ? hmmm.

To chyba maszyneria którą nabywacie...?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Adam, no chyba się nie załapię na zakupy z Wami. Swoją drogą skrobnę do nich aby dobrali mi cuś pod moje parametry (6kW, 620m3, pewnie wyjdzie jakieś 500x500x6 abo x8, dopytam też o to nazewnictwo). BTW w tych pdfach od nich dla tej 3,11kW powietrze na wyjściu obliczyli -2C ? hmmm.

 

Ale przy 450m3/h, a my mamy 400m3/h. Juwent liczyl praktycznie identyczna i wyszlo bodaj +1,6stC ale przy 400m3!! Przy wyzszych predkosciach powietrza temperatura bedzie nizsza.

 

To chyba maszyneria którą nabywacie...?

 

Dokladnie to :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

OK rozumiem, ino co oni liczyli, przecież chyba im podawałeś wymianę właśnie min. to aby sprawdzić czy wydoli w określonych warunkach z podgrzaniem >0° przed reku... Łotewa, u nich na stronie można sprawdzić cenniki (od razu najlepiej CWK ;) )i sprawdzić co się dzieje z temperaturami przy zmianie wielkości/"rzędowości". Trochę mnie dziwi, bo na mój rozumek więcej rzędów daje lepszy efekt niż większa rama, a Juwent chyba projektował 3-rzędowe do GWC, ale może to nieporównywalne w tak prostacki sposób... :) Juwenty są sprawdzone w boju, tylko ta nieszczęsna buda i skropliny... Kuchnia, chyba wątek "wodnego" lepiej się nadaje do takich dywagacji (wrzucę tam).
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

OK rozumiem, ino co oni liczyli, przecież chyba im podawałeś wymianę właśnie min. to aby sprawdzić czy wydoli w określonych warunkach z podgrzaniem >0° przed reku... Łotewa, u nich na stronie można sprawdzić cenniki (od razu najlepiej CWK ;) )i sprawdzić co się dzieje z temperaturami przy zmianie wielkości/"rzędowości". Trochę mnie dziwi, bo na mój rozumek więcej rzędów daje lepszy efekt niż większa rama, a Juwent chyba projektował 3-rzędowe do GWC, ale może to nieporównywalne w tak prostacki sposób... :) Juwenty są sprawdzone w boju, tylko ta nieszczęsna buda i skropliny... Kuchnia, chyba wątek "wodnego" lepiej się nadaje do takich dywagacji (wrzucę tam).

 

CWK / NWK - to przeciez to samo. Kompletnie niczym sie nie rozni! A Juwent nam obliczyl tez 4-ro rzedowa 40x40cm i wszystkie parametry byly praktycznie identyczne. Zreszta wystarczy spojrzec na materialy z czego robi Juwent, a z czego Promont. Dokladnie te same!! Obudowa z blachy ocynkowanej, lamelki aluminiowe, rurki miedziane, kolektory... chyba miedz. I tu i tu to samo :) To po co przeplacac ;)

 

2 x wieksze okno w TEORII da dokladnie to samo co 2 x wiecej rzedow. W teorii, bo jak masz rurke fi200 a zapodasz okno metr na metr, to powietrze w praktyce bedzie przelatywac tylko przez niewielka czesc tego okna, wiec powierzchnia wymiany zmniejszy sie znacznie :) 40x40cm to tez jakistam kompromis - najlepsze do kanalu okraglego byloby okno o przekroju okraglym takim jak sam kanal - tylko wez zrob to technicznie i zmiesc tam 20m2 powierzchni rurek i zrob tak zeby to nie mialo 5m dlugosci ;-)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Poprosilem jednak jeszcze pania z promontu o przeliczenie tym razem w druga strone, tj. w celu chlodzenia w lato dla parametrow:

 

- przeplyw 400m3/h

- temp powietrza +30stC

- temp glikolu +8stC

- moc 2,5-3kW

 

I poprosilem tez o pokazanie jaka moc bedzie miala nagrzewnica(chlodnica) 400x400 z 8-mioma rzedami rurek (monstrum). W zimie te obliczenia byly dla -20stC powietrze i +7stC glikol czyli roznicy 27stC! W lato roznica wyniesie 22stC czyli troche mniej. Mozliwe, ze wystarczy ta z ostatniej oferty tj. szesciorzedowa dla ~2,5kW.

 

Przy 400m3 i roznicy (30-8) 22stC i tak nam powietrze nie przeniesie wiecej mocy niz 2,95kW wiec mocniejsza chlodnica wogole nie wchodzi w gre.

 

No. Lepiej miec pelny obraz niz potem czegos zalowac, wiec poczekamy jeszcze co pani nam odpisze :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Poprosilem jednak jeszcze pania z promontu o przeliczenie tym razem w druga strone, tj. w celu chlodzenia w lato dla parametrow...

 

Ja też wysłałem zapytanie na pińcetki 4R - 8R, także powinniśmy mieć sporo danych (plus ich standardowe tabele dla CWK) :) Wydaje mi się że niepotrzebnie podajesz im moc - to po mojemu IM to wyjdzie z obliczeń (jak i opór czy temp. powietrza na wyjściu). Ja ich pytałem 600m3/32C/7C (lato) i 400m3/-20C/6C (zima) dla obu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja też wysłałem zapytanie na pińcetki 4R - 8R, także powinniśmy mieć sporo danych (plus ich standardowe tabele dla CWK) :) Wydaje mi się że niepotrzebnie podajesz im moc - to po mojemu IM to wyjdzie z obliczeń (jak i opór czy temp. powietrza na wyjściu). Ja ich pytałem 600m3/32C/7C (lato) i 400m3/-20C/6C (zima) dla obu.

 

Mozesz podac moc - i wtedy oni Ci oblicza temperature jaka bedzie za wymiennikiem, a mozesz podac temperature za wymiennikiem - wtedy oni dobiora moc :) Ja wole podac moc bo znam maksymalna moc jaka mam w gruntowym GWC i jaka potrafi przeniesc 400m3/h powietrza.

 

Jak im podasz 600m3 przeplyw, 32stC powietrze na wlocie i 7stC temp. glikolu to im tak naprawde brakuje jednej z dwoch rzeczy - mocy lub temperatury jaka ma byc za wymiennikiem. Poniewaz ja wiem ze moje rury sa w stanie z gruntu wyciagnac 3kW to wole im podac te moc. A to jaka temperatura wyjdzie za wymiennikiem to juz wynika z tej mocy bezposrednio - i ile wyjdzie tyle wyjdzie, na to juz nie mamy wplywu - bo jak podasz wieksza moc to dolne zrodlo nie wydoli :) Ja juz mam zakopane 100mb PE i nic wiecej nie doloze ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie przekonuje mnie to. Myślę, że podadzą na ile wymiennik jest w stanie schłodzić 600 m3/h powietrza 32 °C (zakładając stałe zasilanie 7 °C) i moc która z tego wyniknie. Może się okazać, że wyjdzie niedostatecznie duże DZ (aby zapewnić stałe 7 °C przy wymaganym obliczonym przepływie) - choć raczej, nawet w podanych dość ekstremalnych temperaturach, powinno być w miarę lub całkiem okej (po to celuję właśnie w te wymienniki).
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie przekonuje mnie to. Myślę, że podadzą na ile wymiennik jest w stanie schłodzić 600 m3/h powietrza 32 °C (zakładając stałe zasilanie 7 °C) i moc która z tego wyniknie.

 

Tyle to ja Ci moge obliczyc. Wymiennik musi miec moc dokladnie 5,025kW zeby przy 600m3/h schlodzic 32stC do 7stC, majac te zasilanie 7stC :) Wiecej nie da rady (temperatura moze sie najwyzej zrownac z 7stC - nizej nie schlodzi). A Ty musisz wtedy wyciagnac z gruntu 5kW czyli ok 170mb rurki PE zakopanej w ziemi. Mozesz wiec ich spokojnie poprosic o wymiennik 5kW dla w/w parametrow i daje Ci glowe obciac ze za wymiennikiem bedziesz mial stale 7stC ;) Tylko obawiam sie, ze to bedzie monstrum :-)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Adamie, co Ty piszesz????? :o Ja nie chcę schłodzić powietrza z 32 do 7 (to chyba nie możliwe glikolem 7, jaki to dałoby rezultat już się i ja nauczyłem liczyć ;) ).Chodzi mi o to, że ja właśnie chcę zobaczyć (i oni to myślę policzą) na ile spadnie temp. powietrza po przejściu przez okna 500-4R i 500-8R (podadzą też opory abym się upewnił że wentyle uciągną), i powiedzą chał macz. BTW, myślę, że nie masz szans uzyskać na oknie 400 przy 400m3 mocy o którą pytałeś (2,5W) nawet przy 8R (ale ja się nie znam ;) )
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Aaaa, doczytałem jeszcze raz. Co do zapytania o dobór do mocy latem to też chcesz schłodzić powietrze do temp glikolu :) IMO nie ma opcji choćby chłodnica była wielkości elektrowni Łaziska :D A w ramach hazardu, myślę że dla 400-8R dostaniesz temp. jakieś 19 C (czyli moc około 1,5kW) z oporem bardzo około 30-40 Pa
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Adamie, co Ty piszesz????? :o Ja nie chcę schłodzić powietrza z 32 do 7 (to chyba nie możliwe glikolem 7, jaki to dałoby rezultat już się i ja nauczyłem liczyć ;) ).

 

Alez oczywiscie ze to mozliwe - to sie nazywa nasycenie w fizyce :-) Wyobraz sobie dluga na kilometr rure do ktorej wpuszczasz powietrze +32stC, a na zewnatrz rury jest +7stC. Jaka temperature bedzie mialo na wylocie powietrze ? +7stC :-) Jezeli stworza Ci dla tych parametrow chlodnice o mocy 5kW to bedziesz mial dokladnie +7stC na wylocie przez caly czas (o ile nie wyczerpiesz dolnego zrodla!).

 

Chodzi mi o to, że ja właśnie chcę zobaczyć (i oni to myślę policzą) na ile spadnie temp. powietrza po przejściu przez okna 500-4R i 500-8R

 

Ale co to Tobie da? Jezeli napisza np. +20stC. Albo +15stC. Nic to nie daje :) Mnie tam wiecej mowi moc w kW bo ja latwo odniesc chocby do mocy klimatyzatorow!

 

(podadzą też opory abym się upewnił że wentyle uciągną), i powiedzą chał macz. BTW, myślę, że nie masz szans uzyskać na oknie 400 przy 400m3 mocy o którą pytałeś (2,5W) nawet przy 8R (ale ja się nie znam ;) )

 

Jezeli dla roznicy 27stC (+7glikol -20stC powietrze) obliczyli dla tych parametrow szesciorzedowa i ona ma moc bodaj 3,6kW (chyba nie?), to dla roznicy 23stC (powietrze +30stC, glikol +7stC) ta moc bedzie prawie ze liniowo mniejsza. Czyli nawet stawialbym ze szesciorzedowa bedzie miala ok 3kW :)

 

Dzis pani napisala ze nie miala czasu policzyc i policzy jutro! To sie sprawdzi czy mam racje czy glupoty wymyslam ;D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Aaaa, doczytałem jeszcze raz. Co do zapytania o dobór do mocy latem to też chcesz schłodzić powietrze do temp glikolu :) IMO nie ma opcji choćby chłodnica była wielkości elektrowni Łaziska :D A w ramach hazardu, myślę że dla 400-8R dostaniesz temp. jakieś 19 C (czyli moc około 1,5kW) z oporem bardzo około 30-40 Pa

 

Pesymista! Ja stawiam dla 400-8R ok 3kW. Moze nawet dla 400-6R :)

 

Aha - stawiam browarek ;D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

OK (wnioskowałem dla 32C) poprawiam się: dla 30 C na wejściu obstawiam 17 C (dla 6R +2 C, dla 4R +4 C).

 

Co mi daje temp. na wyjściu? Mam nadzieję że chłodek (na oszczędności liczę zimą). Odnoszę to tylko do tego co piszą np. Piczman - że tyle-a-tyle robi fajną temperaturkę w upał.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Co mi daje temp. na wyjściu? Mam nadzieję że chłodek (na oszczędności liczę zimą). Odnoszę to tylko do tego co piszą np. Piczman - że tyle-a-tyle robi fajną temperaturkę w upał.

 

E, to ile bedzie leciec z anemostatow nie ma (w praktyce!) zadnego przelozenia na to ile bedzie w domu! No bo moze leciec 0stC z predkoscia 1m3/h, a moze leciec 0stC z predkoscia 5000m3/h. Liczy sie energia jaka to wniesie do domu, a nie temperatura! :) Mi tam latwiej sobie uzmyslowic ze np. klima do chlodzenia malego pokoju musi miec te 2-3kW. Wiec ja nie licze absolutnie na darmowa klimatyzacje (taka ze skora bedzie cierpnac z zimna;) z tego GWC ale przy rozsadnym podejsciu (typu przyslanianie rolet czy zaluzji w pokojach gdzie nie przebywamy przed sloncem) moze to troche uprzyjemnic zywot :) Do ~200m2 to by musialabyc klima rzedu 15-20kW :-) Dlatego nastepny punkt po zrobieniu GWC - jak sie skutecznie bronic przed zgubnym wplywem slonca :-)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...