grzeniu666 09.07.2024 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca Z zasilacza 24V DC będę zasilał kilka urządzeń (w rozdzielnicy), chciałbym mieć możliwość odłączenia osobno niektórych (najlepiej aparatem na szynie TH35), czy mogę do tego celui zastosować zwykłe eski AC (B10, B16, to nie ma niczego zabezpieczać)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 09.07.2024 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca Nie za bardzo widzę prawidłowe działanie (zabezpieczanie) wyłączników samoczynnych AC do prądu DC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 09.07.2024 18:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca Jak pisałem, funkcjonalnie to nie ma niczego zabezpieczać, tylko po prostu odcinać zasilanie DC (tak jak pstryczek na ścianie odcina zasilanie żarówki). 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 09.07.2024 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca Jeżeli już, to eska o charakterystyce D, chociaż jej budowa jest zbliżona do pozostałych. Zresztą charakterystyka łukowa zał/wył wymusza na wyłącznikach DC inną budowę i większe odstępy styków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwerty1986 10.07.2024 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca Po co wyłącznik? Lepiej dać rozłącznik (taki jak do PV). Stosowanie osprzętu AC do DC to proszenie się o kłopoty... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 10.07.2024 10:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca Po co wyłącznik? Lepiej dać rozłącznik (taki jak do PV). Stosowanie osprzętu AC do DC to proszenie się o kłopoty... Jakbym chciał coś dłubnąć przy jednym urządzeniu (z kilku zasilanych jednym zasilaczem) bez odłączania innego. Eski AC po prostu różne mi zostały po instalacji.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1500-2900 10.07.2024 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca Niektórzy producenci w specyfikacji zamieszczają informacje odnośnie zastosowania do DC i zazwyczaj jest to do 60V lub 72V. Trzeba tylko sprawdzić na stronie producenta dane techniczne konkretnego modelu/serii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwerty1986 11.07.2024 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca Jakbym chciał coś dłubnąć przy jednym urządzeniu (z kilku zasilanych jednym zasilaczem) bez odłączania innego. Eski AC po prostu różne mi zostały po instalacji.. Awatar wszystko o tobie mówi... Zastanów się, czemu rozłącznik na DC rozłącza "+" oraz "-", skoro przy AC tylko fazę rozłączamy. Pooglądaj jak się zachowuje rozłączanie AC i DC. Chcesz spalić dom przez swoją głupotę? Twoja sprawa... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 12.07.2024 16:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca (edytowane) Nie sądziłem że do wyłączenia Raspberry Pi czy małego routera lub switcha potrzebny rozłącznik jak do PV (że każdy zajmuje 2-mod też nie pomaga). Są takie "eski" DC (tylko na +), nie byłyby OK?: https://allegro.pl/oferta/eti-wylacznik-nadpradowy-bezpiecznik-1p-b10a-6ka-dc-etimat-10-002127714-15645732319 https://allegro.pl/oferta/wylacznik-nadpradowy-dc150v-c16-1p-noark-109968-11837419563 BTW, a taki Eaton AC do 48 V DC?: https://allegro.pl/oferta/wylacznik-nadpradowy-eaton-270344-12613435624 Edytowane 12 Lipca przez grzeniu666 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania