Panie, Panowie,

Borykam się w domu jednorodzinnym z bardzo twardą wodą. Niestety ostatnio zakamieniona wężownica w podgrzewaczu wody, zmusza mnie do zakupu stacji uzdatniania wody. Jestem kompletnie zielony w tym co wybrać, ale najpierw może kilka faktów.

1. Przyłącz wody mam w piwnicy (licznik, zawory itp.), więc tutaj musiałaby znajdywać się stacja uzdatniania. 

2. Posiadam ekologiczną oczyszczalnię ścieków - obawiam się, że solanka z płukania stacji, może zaszkodzić bakteriom w oczyszczalni.

3. W piwnicy jest duża wilgotność.

 

Czy w takim wypadku da się coś dobrać? Jeśli tak to jakie rozwiązanie, urządzenie?

 

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Domniemam, że zasilanie wody jest z wodociągów ?

Żeby prawidłowo dobrać odpowiednią wydajność zmiękczacza, bardzo proszę o uzupełnienie informacji o faktycznej twardości wody i jej miesięcznemu zużyciu i wówczas spróbujemy coś dobrać.

Z przyłączem stacji w piwnicy i o warunkach tam panujących nie ma większego problemu.

Co do oczyszczalni ścieków, proszę jeszcze napisać, czy jest posiada wstępny osadnik ? Jeżeli tak, to właściwie nie ma żadnego problemu.

Jeżeli nie, to warto zapoznać się z instrukcją i warunkami gwarancji.

Ale tak szczerze, to w większości przypadków nikt się tym za bardzo nie przejmuje, a zaznajomiona firma która instaluje POŚ zaleca w tym przypadku stosować dodatkowe aktywatory, żeby wyrównać poziom bakterii.

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

11 godzin temu, prohus napisał:

Domniemam, że zasilanie wody jest z wodociągów ?

Żeby prawidłowo dobrać odpowiednią wydajność zmiękczacza, bardzo proszę o uzupełnienie informacji o faktycznej twardości wody i jej miesięcznemu zużyciu i wówczas spróbujemy coś dobrać.

Z przyłączem stacji w piwnicy i o warunkach tam panujących nie ma większego problemu.

Co do oczyszczalni ścieków, proszę jeszcze napisać, czy jest posiada wstępny osadnik ? Jeżeli tak, to właściwie nie ma żadnego problemu.

Jeżeli nie, to warto zapoznać się z instrukcją i warunkami gwarancji.

Ale tak szczerze, to w większości przypadków nikt się tym za bardzo nie przejmuje, a zaznajomiona firma która instaluje POŚ zaleca w tym przypadku stosować dodatkowe aktywatory, żeby wyrównać poziom bakterii.

 

Miesięczne zużycie wody to ok. 30-35 m3 wody. Twardość ok. 26 dH stopni.

Oczyszczalnia ścieków posiada osadnik wstępny. Tak czy siak, stosuje dodatkowe aktywatory (bakterie).

Co Pan proponuje? 

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

12 godzin temu, Blinq napisał:

Miesięczne zużycie wody to ok. 30-35 m3 wody. Twardość ok. 26 dH stopni.

Jesteś pewny że to zużycie miesięczne? To bardzo dużo jak na dom jednorodzinny...

Jeśli chciałbyś tyle wody zmiękczyć do zera to potrzebowałbyś już prawie przemysłowego zmiękczacza (w kwestii rozmiaru) - np 75 litrów złoża (aby regeneracja wypadała ok 1x na tydzień.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu 30.10.2024 o 19:29, Blinq napisał:

Miesięczne zużycie wody to ok. 30-35 m3 wody. Twardość ok. 26 dH stopni.

Oczyszczalnia ścieków posiada osadnik wstępny. Tak czy siak, stosuje dodatkowe aktywatory (bakterie).

Co Pan proponuje? 

Pozdrawiam.

Czy aby na pewno ? Zużycie wody z rachunku czy szacowane ? Ile osób w domostwie ? Jakieś gospodarstwo ?
Prz tak dużym zużyciu wody, to 75-100 litrów złoża, lub mniejsze kolumny na twinie.
 

Jeżeli masz osadnik to już z górki. Bez większego problemu można zastosować zmiękczacz wody.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu 3.11.2024 o 10:23, prohus napisał:

Czy aby na pewno ? Zużycie wody z rachunku czy szacowane ? Ile osób w domostwie ? Jakieś gospodarstwo ?
Prz tak dużym zużyciu wody, to 75-100 litrów złoża, lub mniejsze kolumny na twinie.
 

Jeżeli masz osadnik to już z górki. Bez większego problemu można zastosować zmiękczacz wody.

Przeanalizowałem rachunki od początku roku i faktyczne zużycie miesięczne wody to 22-25 m3. Osób w domostwie - 5. 

Zmierzyłem również twardość wody metodą kropelkową i jest dokładnie 25 dH. 

Oczyszczalnia przydomowa z osadnikiem wstępnym firmy Delfin (DELFIN PRO PREMIUM MBBR 6). 

Miejsce w którym mógłbym umieścić stacje jest w piwnicy. Montując stacje na podłodze piwnicy musiałaby tłoczyć płukankę złoża do kanalizacji która jest pod sufitem (wysokość piwnicy 2.4m). Da radę?

Jaka stacje polecacie? Chciałbym rozwiązanie łatwe w obsłudze, ekonomiczne i bezawaryjne. 

Pozdrawiam.

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

24 minuty temu, Blinq napisał:

Przeanalizowałem rachunki od początku roku i faktyczne zużycie miesięczne wody to 22-25 m3. Osób w domostwie - 5. 

To nie jest razem ze zużycie w ogrodzie? 5m3/os wewnątrz to pewnie w 1 promilu rekordzistów Polski by się zmieściło.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

2 godziny temu, Blinq napisał:

Przeanalizowałem rachunki od początku roku i faktyczne zużycie miesięczne wody to 22-25 m3. Osób w domostwie - 5. 

Zmierzyłem również twardość wody metodą kropelkową i jest dokładnie 25 dH. 

Oczyszczalnia przydomowa z osadnikiem wstępnym firmy Delfin (DELFIN PRO PREMIUM MBBR 6). 

Miejsce w którym mógłbym umieścić stacje jest w piwnicy. Montując stacje na podłodze piwnicy musiałaby tłoczyć płukankę złoża do kanalizacji która jest pod sufitem (wysokość piwnicy 2.4m). Da radę?

Jaka stacje polecacie? Chciałbym rozwiązanie łatwe w obsłudze, ekonomiczne i bezawaryjne. 

Pozdrawiam.

 

Jeśli tak to faktycznie model na 75 litrów złoża wydaje się rozsądną wielkością...

Z tłoczeniem popłuczyn nie powinno być problemu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu 9.11.2024 o 11:22, Kaizen napisał:

To nie jest razem ze zużycie w ogrodzie? 5m3/os wewnątrz to pewnie w 1 promilu rekordzistów Polski by się zmieściło.

Eh, mój błąd, zliczyłem nie ten licznik (posiadamy dwa, drugi jest do gospodarstwa rolnego teściów). 

Faktyczne zużycie to jednak 10-12 m3 na miesiąc. To już jest pewne zużycie wody użytkowej na cześć domu, na którą chciałbym użyć stacji uzdatniania.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

30 minut temu, Blinq napisał:

Eh, mój błąd, zliczyłem nie ten licznik (posiadamy dwa, drugi jest do gospodarstwa rolnego teściów). 

Faktyczne zużycie to jednak 10-12 m3 na miesiąc. To już jest pewne zużycie wody użytkowej na cześć domu, na którą chciałbym użyć stacji uzdatniania.

No to trochę zmienia postać sprawy :) 

Ale i tak, przy tak wysokiej twardości, sugerowałbym model na ok 40 litrów złoża.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

51 minut temu, qbek17 napisał:

No to trochę zmienia postać sprawy :) 

Ale i tak, przy tak wysokiej twardości, sugerowałbym model na ok 40 litrów złoża.

Jakiś konkretny model? Czy przed stacją jest potrzeba montowania dodatkowych filtrów np. sznurkowych? Dodatkowo zastanawiam się jeszcze nad zabezpieczeniem piwnicy przed "zalaniem" tzn. wykorzystaniem elektrozaworu lub czujnika zalania.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak, przed zmiękczaczem dobrze jest dać zwykły filtr sznurkowy/piankowy żeby ochronić głowicę przed większymi zanieczyszczeniami. Zazwyczaj taki filtr jest w zestawie ze zmiękczaczem.

Co do czujnika zalanie - pewnie nie zaszkodzi... ale to już zupełnie niezależna sprawa od filtracji. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

4 godziny temu, Blinq napisał:

Faktyczne zużycie to jednak 10-12 m3 na miesiąc. To już jest pewne zużycie wody użytkowej na cześć domu, na którą chciałbym użyć stacji uzdatniania.

 

Filtr wstępny to zawsze warto mieć na początku instalacji. A jeszcze wcześniej reduktor ciśnienia.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu 10.11.2024 o 12:17, Blinq napisał:

Eh, mój błąd, zliczyłem nie ten licznik (posiadamy dwa, drugi jest do gospodarstwa rolnego teściów). 

Faktyczne zużycie to jednak 10-12 m3 na miesiąc. To już jest pewne zużycie wody użytkowej na cześć domu, na którą chciałbym użyć stacji uzdatniania.

Rozważ Ecoperla Softower M (model ma 40 litrów złoża zmiękczającego).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...