Pompa ciepła VWL105/5AS w ciągu 4,5 godziny zużyła 40 kWh, co oznacza, że pracowała ze średnią mocą 8,9 kW poboru energii elektrycznej z sieci. Wniosek: moc szła głównie na grzałki oporowe, a nie sprężarkę. Sprawdź w aplikacji, czy tak nie było? Sądzę,  że przy rozruchu instalacji potrzeba było tyle mocy, że włączyło się wspomaganie grzałkami. Najlepiej je odłączyć na czas rozruchu instalacji i będzie po problemie.

Edytowane przez hope
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie napisałem, że pracowała samymi grzałkami. Pompa o nominalnej mocy cieplnej 10 kW, o której tu mowa, grzejąc z wykorzystaniem tylko sprężarki powinna pobierać nie więcej niż 3 - 4 kW w szczycie. Proste, że reszta mocy poszła na grzałki. Są to oczywiście dane szacunkowe, bez dostępu do aplikacji nie możemy powiedzieć dokładnie. Takie jest moje przypuszczenie i sądzę, że jest bliskie prawdy.

Edit. W tym przypadku, gdy mamy hybrydę z kotłem gazowym grzałki należałoby wyłączać jako zbędne w tej konfiguracji. Zakładam, że w duże mrozy pompa nie będzie pracować. Przy częstych defrostach lepiej grzać gazem.

Edytowane przez hope
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...