Witam.Pompa Vaillant z buforem podłączonym równolegle.Czy to normalne że delta w obiegu PC bufor jest na poziomie 2,5K? Po drugie pompa obiegowa w jednostce wewnętrznej sterowana  sygnałem PWM cały czas pracuje prawie na maksa z wydajnością ponad 1600l/h Po trzecie przy temperaturach w okolicy zera na instalację ogrzewania podłogowego idzie temp.aż ok.33st. to co będzie przy -15)Dzięki za sugestie

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/285599-czy-to-normalne/
Udostępnij na innych stronach

Może pracować ze względu na możliwy istniejący bufor który to musi uzupałnić aby w obiegu wtórnym było 33*C .

Po drugie pytanie dotyczy jakiegoś schematu instalacji. Równoległe podłączenie mówi dużo ale szczegóły np. zawory zwrotne itp. są ważne.

Co będzie przy (-15*C) tego nie wiem bo moc pompy nie jest znana i nie wiadomo czy obecnie uzywa grzałek czy nie.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/285599-czy-to-normalne/#findComment-9146140
Udostępnij na innych stronach

Dzięki Mark za wypowiedź)Instalacja wykonana wg dedykowanego schematu Vaillanta jak w załączniku S593 Jest to hybryda z kotłem gazowym więc grzałki nigdy się nie uruchomią.Moc PC 10kW powiedzmy że "dostosowana" do budynku)tragedii chyba nie ma czas pracy PC do ilości włączeń sprężarki ok 1:1 ale zawsze mogło być lepiej,niestety PC ma moc minimalną ok 4kW

Screenshot_20241214-112229.jpg

Edytowane przez Kondensat
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/285599-czy-to-normalne/#findComment-9146142
Udostępnij na innych stronach

Pompa jest Vaillanta ?

Skoro modulacja jest mocą i dostarczane 4kW to pompa wody w obiegu pierwotnym chodzi na max. Stosunek pojamności instalacji i bufora lub prędkość pompy w obwodzie wtórnym będzie miała tu znaczenie bo energia odbierana jest równa dostarczanej a lekki nadmiar może  zostawać w buforze.

Ponadto on pracuje jako sprzęgło więc woda podawana wraca zostawiając tylko ciepło.

Jeżeli całość jest Vaillanta i masz ustawione wszystkie ceny to zamiast grzałek czasem moze dla celów cwu powinna uruchamiać się część gazowa no chyba że zasobnik cwu został na gazie.

Ogólnie układ fajny i w zależności od współczynnika COP będzie taniej.

 

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/285599-czy-to-normalne/#findComment-9146151
Udostępnij na innych stronach

  • 10 months później...
W dniu 14.12.2024 o 12:27, Kondensat napisał:

Dzięki Mark za wypowiedź)Instalacja wykonana wg dedykowanego schematu Vaillanta jak w załączniku S593 Jest to hybryda z kotłem gazowym więc grzałki nigdy się nie uruchomią.Moc PC 10kW powiedzmy że "dostosowana" do budynku)tragedii chyba nie ma czas pracy PC do ilości włączeń sprężarki ok 1:1 ale zawsze mogło być lepiej,niestety PC ma moc minimalną ok 4kW







Bardzo cenię sobie opcje personalizacji na BongaCams. Można tworzyć listy ulubionych modelek, ustawiać powiadomienia i zapisywać historię czatów. To sprawia, że korzystanie z serwisu jest wygodne i dopasowane do moich preferencji. Administracja dba o porządek w pokojach, co jest dużym plusem. Odkryj wszystkie zaawansowane funkcje personalizacji na bongacams.com i zoptymalizuj swoje doświadczenie. Wygoda użytkowania jest na najwyższym poziomie.

pompa jest

Edytowane przez roman842
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/285599-czy-to-normalne/#findComment-9167936
Udostępnij na innych stronach

4 godziny temu, MiG25 napisał:

Gdyby nie ten bufor... No nie da się wyplenić tego myślenia , i nawet producenci to wciskają dla swojego komfortu ( czyt. mniej problemów i zawracania czterech liter od klientów). 

Gdyby nie ten bufor? A co w przypadku gdy pompa obiegowa w jednostce wewnętrznej PC nie jest w stanie zapewnić odpowiedniego projektowego przepływu?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/285599-czy-to-normalne/#findComment-9168022
Udostępnij na innych stronach

Ale to sprawdzone organoleptycznie , i faktycznie nie jest w stanie zapewnić przepływu ? ( w sensie czy pytanie nie jest retoryczne...) 

Bo najprościej byłoby na takie pytanie odpowiedzieć , że jeśli w tej PC obiegówka jest za słaba , no to trzeba inną PC...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/285599-czy-to-normalne/#findComment-9168023
Udostępnij na innych stronach

28 minut temu, MiG25 napisał:

Ale to sprawdzone organoleptycznie , i faktycznie nie jest w stanie zapewnić przepływu ? ( w sensie czy pytanie nie jest retoryczne...) 

Bo najprościej byłoby na takie pytanie odpowiedzieć , że jeśli w tej PC obiegówka jest za słaba , no to trzeba inną PC...

Tak kolejne +30tyś)A dwuletniego Vaillanta na złom)

Edytowane przez Kondensat
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/285599-czy-to-normalne/#findComment-9168027
Udostępnij na innych stronach

No coż , błędy kosztują.... 

Ktoś Ci tego Vaillanta wybrał/dobrał do tego projektu. Więc teraz trzeba sie męczyć z buforem ... ( może dwie obiegówki w szeregu ,w tym jedna bez regulacji ,byłoby ok , a może niekoniecznie ...)

Z drugiej strony , jeśli PC uruchamiała obiegówkę z max prędkością , a to wciąż nie wymuszało projektowanego przepływu , to powinna tylko delta się zwiększyć.... ( co tez nie jest dobre dla COP , ale może i lepsze niż bufor...).

Może napiszesz coś więcej , jakie miałeś doświadczenia , co próbowałeś bez bufora....

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/285599-czy-to-normalne/#findComment-9168035
Udostępnij na innych stronach

11 godzin temu, Kondensat napisał:

Gdyby nie ten bufor? A co w przypadku gdy pompa obiegowa w jednostce wewnętrznej PC nie jest w stanie zapewnić odpowiedniego projektowego przepływu?

W każdej pompie są na tyle mocne pompy że poradzą sobie z każdym domem bez najmniejszego problemu ,mając podłogówkę i pakując do tego bufor liczymy że będą niepotrzebne przepały, podłogówka nie potrzebuje żadnego bufora ona jest największym z możliwych buforów a najlepszym sposobem grzać stale jedną a tą samą temperaturą , ja mam stary dom średnio docieplony a na podłogę jak dotą idzie tylko 27 stopni w domu 24 stopnie jak bym zasilił 32 stopnie to w domu pewnie z 29 na bank bym miał , rurki co 10 cm .

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/285599-czy-to-normalne/#findComment-9168060
Udostępnij na innych stronach

19 godzin temu, MiG25 napisał:

No coż , błędy kosztują.... 

Ktoś Ci tego Vaillanta wybrał/dobrał do tego projektu. Więc teraz trzeba sie męczyć z buforem ... ( może dwie obiegówki w szeregu ,w tym jedna bez regulacji ,byłoby ok , a może niekoniecznie ...)

Z drugiej strony , jeśli PC uruchamiała obiegówkę z max prędkością , a to wciąż nie wymuszało projektowanego przepływu , to powinna tylko delta się zwiększyć.... ( co tez nie jest dobre dla COP , ale może i lepsze niż bufor...).

Może napiszesz coś więcej , jakie miałeś doświadczenia , co próbowałeś bez bufora....

Nie wolno montować pomp w szeregu.Na dzień dzisiejszy bym nie kupił Vaillanta

Edytowane przez Kondensat
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/285599-czy-to-normalne/#findComment-9168088
Udostępnij na innych stronach

10 godzin temu, prokurator napisał:

W każdej pompie są na tyle mocne pompy że poradzą sobie z każdym domem bez najmniejszego problemu ,mając podłogówkę i pakując do tego bufor liczymy że będą niepotrzebne przepały, podłogówka nie potrzebuje żadnego bufora ona jest największym z możliwych buforów a najlepszym sposobem grzać stale jedną a tą samą temperaturą , ja mam stary dom średnio docieplony a na podłogę jak dotą idzie tylko 27 stopni w domu 24 stopnie jak bym zasilił 32 stopnie to w domu pewnie z 29 na bank bym miał , rurki co 10 cm .

No nie wiem czy w każdej.Moja PC 10kW ma przepływ 1670l/h(jak w załączniku) a projektowy jest większy

Screenshot_20251105-185605.jpg

Edytowane przez Kondensat
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/285599-czy-to-normalne/#findComment-9168091
Udostępnij na innych stronach

36 minut temu, Kondensat napisał:

Nie wolno montować pomp w szeregu.

Bo coś wybuchnie ? 

W praktyce ludzie montują ,jak jest potrzeba... Również jest takie coś jak kaskada pomp ciepła ,i tam jest tak samo , montuje się jedną pompę za drugą i  ich obiegówki tak właśnie pracują wtedy...

 

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/285599-czy-to-normalne/#findComment-9168092
Udostępnij na innych stronach

14 godzin temu, Kondensat napisał:

No nie wiem czy w każdej.Moja PC 10kW ma przepływ 1670l/h(jak w załączniku) a projektowy jest większy

 

A jakie to ma znaczenie?

W układzie jest bufor który pełni także rolę sprzęgła, więc za nim znajduje się druga pompa obiegowa i to ona musi spełniać założenia projektowe.

Ze względów na różnice w przepływach w buforze następuje podmieszanie i część wody z powrotu instalacji wraca do niej....... i tylko tyle.

 

Edytowane przez Mareks77
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/285599-czy-to-normalne/#findComment-9168120
Udostępnij na innych stronach

14 godzin temu, MiG25 napisał:

Bo coś wybuchnie ? 

W praktyce ludzie montują ,jak jest potrzeba... Również jest takie coś jak kaskada pomp ciepła ,i tam jest tak samo , montuje się jedną pompę za drugą i  ich obiegówki tak właśnie pracują wtedy...

 

Kaskada jest ale pompy pracują raczej równolegle np. na jeden bufor.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/285599-czy-to-normalne/#findComment-9168122
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...